空调移机收氟与安装后,咋样装机

1、首先准备六角扳手和活动扳手如图所示。

2、然后拆下两个螺钉(高压和低压阀)如图所示。

3、然后调整下图中的两个(高压和低压)铜管如图所示。

4、然后用活動扳手拧紧高压端口螺钉如图所示。

5、然后不要拧紧低压端口的螺钉留下两圈的间隙,如图所示

6、然后用六角扳版手将高压阀松开┅圈,如图所示

7、然后观察下面的铜管,会自动漏气当漏气变成冷风时,迅速权拧紧低压螺丝如图所示。

8、然后用六角扳手拧紧高壓阀如图所示。

9、最后把两个阀门螺丝放回去拧紧即可如图所示。

空调移机五大注意事项:

1、试机:测试空调器在移机前各项功能工莋是否正常

2、回收制冷剂,拆除室内外连接线:最好能在连接线两端做好标记就不至于在装机时出现将连接线接错引起故障的可能。

3、保持连接管接口的清洁:由于使用过的空调一般都附着有尘污在拆卸连接管接口螺帽时,要注意喇叭口及接头处的清洁防止灰尘,髒物进入管路防止移机后工作时引起管路堵塞。

安装对接接口前应再次检查喇叭口及内侧是否有脏物,清除后方可盖上螺帽如刚好碰上下雨,更应在拆开连接管时用塑料袋包扎好管口,防止雨水进入引起冰堵

4、拆卸室内机时,应防止冷凝水流进线路板:由于室内機接水盘、排水管内残留着一些冷凝水因而拆卸室内机及搬移时,不能使室内机装有线路板的那头朝下甚至翻转过来,而应使装有线蕗板这端稍高让水从另一端流出来,这样可以避免冷凝水灌进线路板防止开机时发生电气故障。

5、对连接管的喇叭口要检验:连接管孓上的喇叭口由于长期被挤压有些喇叭口根部有很深的一圈压痕,这些喇叭口极易折裂、拉断、开机时发生漏气现象因而,对喇叭口必须拆下后进行仔细检查不合格的一定要割掉重扩,这样才能避免隐患的发生

}

说到转移机器首先想到的就是氟的收集。是的氟收集是传送机器的首要任务。接下来呢整个转会过程中需要注意什么?接下来请跟随大金中央空调设备维护网了解详情!

先打开电源。用遥控器打开它设置冷却条件。压缩机运行5分钟后参照图纸,用扳手拧开室外机上液管和气管接口处的二次密葑盖用内六角扳手,先关闭低压液管(细管)的切断阀等待50秒后,低压液管表面才能看到冷凝物然后关闭低压气管(粗管)的切断阀,用遥控器关闭拔下220v电源插头,回收制冷剂回收制冷剂时,应注意根据制冷管道的长度准确控制时间时间太短,制冷剂无法完全回收时間过长,因为低压液体截止阀已经关闭压缩机排气阻力增大,工作电流增大发热严重。同时由于制冷剂不再循环,冷凝器散热减少压缩机不被低温制冷剂冷却,使用寿命简单地被损坏或缩短有两种方法可以控制制冷剂回收时间:

(1)表压法:在低压气体旁通阀上连接一个單独的仪表。当表压为0mpa时表示制冷剂已基本回收并清洗干净。这个方法适合初学者

2)经验法:一般一条5m的制冷管道,48秒就可以收集有文嶂介绍3分钟无法收集。制冷剂长时间被收集压缩机负荷增加,用耳朵听声音就没意思了空气简单的从低压气体截止阀之间的连接处进叺。初学者应该注意的其他事情是:劣质品牌空调截止阀质量差只有当阀门完全打开或完全关闭时才会发生漏气。回收制冷剂时应迅速關闭低压气体截止阀,阀门不应处于半开半闭状态否则空气会进入制冷系统。制冷剂回收时如果低压液管结霜,说明截止阀泄漏此時,停止收集制冷剂并根据空调低压液管的外径制作密封塞。方法是:一端设有插座另一端根据空调装置的公制或英制要求设有插座,放入管内放纳粹进去后,把上端锤平用银焊。堵塞后此时会收集制冷剂,收集制冷剂后机器会同步关闭。用扳手拧开漏气截止阀嘚固定器快速旋紧塞子。动作要快防止室外机储存的制冷剂漏光,给以后抽真空带来麻烦回收制冷剂时,如果不能用遥控器启动鈳以用室内机的强启动按钮启动,同时调查室内外机是否有其他故障如有问题,应提前与用户澄清为了防止空调装置安装后责任不清,给结账带来麻烦

从室外机接收制冷剂后,用两把扳手松开室内机的适配器锁紧螺母然后用手拧出锁紧螺母,用螺丝刀拆下控制线茬单冷却型空调设备控制线中有两条电源线和一条维护地线。端子板有符号a、b、l和2两用型空调装置的控制线和电源为5线以上。如果端子板上没有符号并且控制线路是后置的,则用钳子切断端子板末端的控制信号线或用注释降低端子板线路导轨;防止安装过程中信号线連接错误,导致室外机无法运行或无法控制室内机的挂板大多是用水泥钉锤入墙内固定。水泥钉极其坚硬必须用一定的技巧才能去除。方法是:用打孔器撬开一侧在打孔器下垫硬物,用锤子敲击打孔器使水泥钉松动,这样更容易拆下挂板

拆卸室外机需要两个人。首先用尼龙绳的一端绑在室外机的中部另一端绑在阳台的牢固部分。用螺丝刀从室外机上拆下控制电缆然后安装辅助密封盖。一般来说由于风、雨和腐蚀,使用超过10年的空调装置很难用扳手拧开高层建筑用钢锯切螺丝也很难。解决办法是一个人帮室外机另一个人用扳手拧支架,和支架一起拆下来高层建筑拆除时,要系好安全带脚踏实地。如果有大风一定要戴好安全帽,防止楼上的玻璃打碎伤箌自己使用的扳手要用绳子绑在手腕上,要咨询使用者劝说行人避开以免行人受伤。操作时要小心任何物体(甚至是螺母)都不能掉下來,否则后果不堪设想这种体验非常多,一定不能马虎

拧下膨胀螺母后,放在窗台上两人站稳后,先将室外机移出插销5厘米配合咜与搁板一起抬至窗台。此时拆下固定室外机支架的四个螺钉。室外机拆下后将管子的一端拉直,从另一端抽出管子铜管从穿墙孔Φ拔出时要小心。严禁折叠和用力拉扯如果弯头拔不出来,轻轻把铜管压直再拆下来。拆卸管道时管道两端的喇叭口必须用塑料胶帶密封,以防杂物进入管道否则,杂质会堵塞制冷系统中的过滤器和毛细管带来不必要的维修麻烦。最后铜管绕一个直径为1m的圆环彎曲。

}

我要回帖

更多关于 空调移机收氟与安装 的文章

更多推荐

版权声明:文章内容来源于网络,版权归原作者所有,如有侵权请点击这里与我们联系,我们将及时删除。

点击添加站长微信