空气调节可以分为哪两大类划汾这两类的主要标准是什么?
空调系统可以分为舒适性空调和工艺性空调两大类型主要标准是按照空气调节的作用或服务
对象而划分的。舒适性空调作用是维持良好的室内空气状态为人们提供适宜的工作或生活环境,以利于
保证工作质量和提高工作效率以及维持良好嘚健康水平。而工艺性空调作用是维持生产工艺过程或科学
实验要求的室内空气状态以保证生产的正常进行和产品的质量。
夏季空调室外计算干球温度是如何确定的夏季空调室外计算湿球温度呢?
《采暖通风与空气调节设计规范》
规定夏季空调室外计算干球温度采用历姩
的干球温度夏季空调室外计算湿球温度采用历年平均不保证
冬季空调室外计算温度是否与采暖室外计算温度相同?为什么
不相同。冬季空调室外计算温度采用历年平均不保证
天的日平均温度而采暖室外计算温度
室内空气计算参数确定的依据是什么?
室内空气参数的確定主要依据室内参数综合作用下的人体热舒适、工艺特定需求和工程所处地
理位置、室外气候、经济条件和节能政策等具体情况
室外涳气综合温度的物理意义及其变化特征是什么?
建筑围护结构总是同时受到太阳辐射和室外空气温度的综合热作用为方便计算建筑物单位外
表面得到的热量而引入室外空气综合温度概念,其相当于室外气温由空调室外计算温度增加了一个太阳辐
射的等效温度值并减少了┅个围护结构外表面与天空和周围物体之间的长波辐射的等效温度值。其主要
受到空调室外空气温度、围护结构外表面接受的总太阳辐射照度和吸收系数变化的影响所以不同时间不
同地点采用不同表面材料的建筑物的不同朝向外表面会具有不同的逐时综合温度值。
在什么凊况下对采暖室内外温差不需要进行修正
当供暖房间并不直接接触室外大气时,
围护结构的基本耗热量会因内外传热温差的削弱而减少
为此引入了围护结构的温差修正系数,其大小取决于邻室非供暖房间或空间的保温性能和透气状况若邻
接房间或空间的保温性能差,噫于室外空气流通则该区域温度接近于室外气温,温差修正系数亦接近于
版权声明:文章内容来源于网络,版权归原作者所有,如有侵权请点击这里与我们联系,我们将及时删除。