  • 瑞典飞力的潜水泵,铭牌:75KW功率因素

  • 我公司有11KW六极管道电机一台准备作循环水泵用请问该用多大平方VV电线合适?

  • 我们從无锡百发电机公司定购了一台发电机技术规格:300KW、375KVA,功率因素为0.8时电流为540A,功率因素为1时电流为432A,..... 请问: 1.上述电流是如何计算的电压值的多少? 2.发电机有常用功率及备用功率算电流时,P应取哪个做计算 另: 1.发电机高压输出时,为什么大多为低速机 2.发电机并網运行之条件? 3.发电机负载需补偿时最大可达多少0.8 OR 0.9以上?为什么 4.发电机之低压保护开关选择是否与低压配电线路相同?如不同有何區别?

  • 有台3相电焊机铭牌功率共80KW,COS=0.6 ,铭牌JC为40%求电焊机的额定电流?怎么选塑壳断路器

  • 1.电机额定功率和实际功率的区别 是指在此数据下電机为最佳工作状态。 额定电压是固定的允许偏差10%。 电机的实际功率和实际电流是随着所拖动负载的大小而不同; 拖动的负载大则实際功率和实际电流大;

  • 以10KV配电变压器为例,一般配电变压器装设过电流和速断保护;过流保护一般取额定电流的1.2-1.5倍速断保护一般取额定電流的5-7倍;最后还要根据装设地点的短路电流大小,校验保护的灵敏度;许多书上有保护定值的计算过程案例你可以参考,但工程实践Φ大多用经验公式,来得更快更直接有效。

  • 10kV户内负荷开关与断路器额定电流与额定短路电流之间有什么联系比如额定电流时630A,额定短路电流能取多大的值

  • 电机的启动电流是额定电流的多少倍说法不一,很多都是根据具体情况来说的如说十几倍的、6-8倍的、5-8倍的、5-7倍嘚等。 一种是说法说在启动瞬间(即启动过程的初始时刻)电机的转速为零时,这时的电流值应该是它的堵转电流值 对最经常使用的Y系列三相異步电动机,在JB/T 《Y系列三相异步电动机》标准中就有明确的规定其中5.5kW电机的堵转电流与额定电流之比的规定值如下: 同步转速3000时,5.5kW电机嘚堵转电流与额定电流之比为7.0; 同步转速1500时5.5kW电机的堵转电流与额定电流之比为7.0; 同步转速1000时,5.5kW电机的堵转电流与额定电流之比为6.5; 同步轉速750时5.5kW电机的堵转电流与额定电流之比为6.0。 5.5kW电机功率比较大功率小些的电动机启动电流和额定电流比值要小些,所以电工教材和很多哋方都是说异步电动机启动电流是额定工作电流的4-7倍

  • 求助: 160kw喷淋泵+11kw消防泵启动电流计算方法,另外ats和发电机容量如何计算

  • 变频器启動电机时的电流是额定电流的几倍? 110kw 用ABB ACS550

  • 我们的设备上用的是11KW的电动机,带载启动启动方式为直接启动,想请教一下为电动机供电的发电机嘚功率应该为多大24KW的发电机在电机启动时会不会有问题?谢谢各位了

  • 电机功率为75KW,原运行电流在120——140A之间由于电机烧,重新缠后電流只有90A,但流量正常请教原因!

  • 配电箱的计算电流Ijs与断路器额定电流,电缆额定电流关系 在民用建筑电气的民宅设计中,当我用Pe ,Kx,CosΦ,彡相进线或单相进线同时系数,等确定了配电箱的计算电流Ijs后在选择设备中,我不知Ijs与断路器额定电流电缆额定电流关系,从而我鈈知如何选择配电箱的进线电缆型号及其进线电缆上断路器型号。各位大虾们 请指点迷津吧。 归结为aIjs

}