格力风冷模块维修手册三,代模块机故障,灯,不能解除

格力风冷模块维修手册130模块机故障代码E5... 格力风冷模块维修手册130模块机故障代码E5

空调故障代码E5:低电压过流保护

  可能出现的原因有以下:

  1、电源电压低于187V现在的空調都是宽电源设计,但是如果低于这个数字空调也是不能启动的!

  2、内机过滤网和外机的冷凝器太脏引起的保护,建议先清洗一下

  3、控制板故障,更换控制板

  先检查一下电压是否正常,如果不稳定的话建议安装稳压器。

你对这个回答的评价是


你对这個回答的评价是?

下载百度知道APP抢鲜体验

使用百度知道APP,立即抢鲜体验你的手机镜头里或许有别人想知道的答案。

}

格力风冷模块维修手册中央空调故障代码速查(一)

适用机型:户式机、数码多联、变频多联、智能多联、风管机、风冷螺杆、水冷螺杆、模块机、单元机、恒温恒湿机、通用控制器、船用空调、智能变频、水环热泵

户式(别墅)中央空调机组故障代码

E2 板式换热器防冻保护

F1 防冻防高温感温包故障

E1 压缩机1高压保护

E2 系统1防冻结保护

E3 压缩机1低压保护

E4 压缩机1排气温度保护

E5 压缩机1过载保护

b1 压缩机2高压保护

b2 系统2防冻结保护

b3 压缩机2低压保护

b4 压缩机2排气溫度保护

b5 压缩机2过载保护

F1 防冻温度传感器1故障

F2 防冻温度传感器2故障

F3 除霜温度传感器1故障

F4 除霜温度传感器2故障

F5 排气温度传感器1故障

F6 排气温度傳感器2故障

F7 室外环境温度传感器故障

数码多联空调机组故障代码

E4 压缩机排气温度保护

E5 压缩机过电流保护

F0 室内环境感温包故障

F1 室内入管感温包故障

F2 室内中部感温包故障

F3 室内出管感温包故障

F4 室外环境感温包故障

F5 室外入管感温包故障

F6 室外中部感温包故障

F7 室外出管感温包故障

F8 定容压機排气感温包故障

F9 数码压机排气感温包故障

Fa 定容油温感温包故障

Fb 数码油温感温包故障

F1 室内入管感温包故障

F2 室内中部感温包故障

F3 室内出管感溫包故障

F4 室外环境感温包故障

F5 室外入管感温包故障

F6 室外中部感温包故障

F7 室外出管感温包故障

F8 排气感温包1(定频)故障

F9 排气感温包2(数码)故障

F0 室内环境感温包故障

FA 油温感温包1(定频)故障

Fb 油温感温包2(数码)故障

2.3 天井式室内机(电源灯、运行灯、定时灯)

亮灭闪 入管感温头故障

亮闪闪 中部感温头故障

2.4 冷静王室内机(电源灯、运行灯、定时灯)

2.5 挂壁式室内机(运行灯、定时灯)

闪(1)闪 入管感温头故障

闪(1)閃 中部感温头故障

闪(1)闪 出管感温头故障

闪(1)闪 室内感温头故障

快闪慢闪 辅热故障(风云)

备注:(1)一亮一灭的闪烁。(2)同时亮、灭的闪烁

F0 内环境感温包故障

F1 内机进管感温包故障

F2 内机中管感温包故障

F3 内机出管感温包故障

F4 外环境感温包故障

F5 外机进管感温包故障

F6 外机Φ管感温包故障

F7 外机出管感温包故障

F8 低频排气感温包故障

F9 数码排气感温包故障

FA 定频油温感温包故障

FB 数码油温感温包故障

数码多联式空调机組故障代码(制冷量:8-30Kw)

闪灭灭闪闪 排气温度保护

闪闪灭灭灭 室外环境感温头故障

闪闪灭灭闪 盘管进口感温头故障

闪闪灭闪灭 盘管中间感温头故障

闪闪灭闪闪 盘管出口感温头故障

闪闪闪灭灭 定排感温包故障

闪闪闪灭闪 数排感温包故障

闪闪闪闪灭 定油温感温包故障

闪闪闪闪閃 数油温感温包故障

闪亮闪闪闪 高压阀故障

闪亮亮闪闪 低压阀故障

闪闪亮闪闪 油温超过80度保护

数码多联式空调机组故障代码(制冷量:60Kw)

2.8 室外机(主板机)(LED:5、4、3、2、1)

闪灭灭闪闪 排气温度保护

闪灭闪灭闪 主机板与子机通信故障

闪灭闪闪灭 外主机板与转接板通讯故障

闪闪滅灭灭 室外环境感温头故障

闪闪灭灭闪 系统1盘管进口感温头故障

闪闪灭闪灭 系统1盘管中间感温头故障

闪闪灭闪闪 系统1盘管出口感温头故障

閃闪闪灭灭 定频压机1排气感温包故障

闪闪闪灭闪 数码压机排气感温包故障

闪闪闪闪灭 定频压机1油温感温包故障

闪闪闪闪闪 数码压机油温感溫包故障

闪亮闪闪闪 高压传感器故障

闪亮亮闪闪 低压传感器故障

闪闪亮闪闪 油温80度高温保护

闪亮亮闪灭 子机低压阀(低压传感器)故障

闪煷闪闪灭 子机高压阀(高压传感器)故障

闪灭闪亮亮 模块化多联机拨码台数与通讯台数不一致

闪灭闪亮灭 多个模块中任一模块有故障,其怹外机显示此故障

闪灭闪闪亮 外机板与风机调速板的通信故障

闪闪闪亮灭 缺冷媒保护

外机主机板及外机子机板指示灯定义:LED4、LED3、LED2、LED1为故障顯示灯;LED5为运行指示灯(正常运行时亮、故障时闪);LED6为电源指示灯(上电后亮、断电后灭)

数码多联式空调机组故障代码(制冷量:60Kw)

2.9 室外机(子板机)(LED:5、4、3、2、1)

闪灭灭闪闪 排气温度保护

闪灭闪闪灭 外主机与子机通讯故障

闪闪灭灭闪 系统2盘管进口感温头故障

闪闪滅闪灭 系统2盘管中间感温头故障

闪闪灭闪闪 系统2盘管出口感温头故障

闪闪闪灭灭 定频压机2排气感温包故障

闪闪闪灭闪 定频压机3排气感温包故障

闪闪闪闪灭 定频压机2油温感温包故障

闪闪闪闪闪 定频压机3油温感温包故障

闪闪亮闪闪 油温80度高温保护

闪亮亮闪灭 子机低压阀(低压传感器)故障

闪亮闪闪灭 子机高压阀(高压传感器)故障

闪灭闪亮亮 模块化多联机拨码台数与通讯台数不一致

闪灭闪亮灭 多个模块中任一模塊有故障,其他外机显示此故障

闪灭闪闪亮 外机板与风机调速板的通信故障

闪闪闪亮灭 缺冷媒保护

外机主机板及外机子机板指示灯定义:LED4、LED3、LED2、LED1为故障显示灯;LED5为运行指示灯(正常运行时亮、故障时闪);LED6为电源指示灯(上电后亮、断电后灭)

数码多联式空调机组故障代碼(制冷量:60Kw及60Kw以上的系统)

F4 室外环境感温包故障

F5 主机室外入管感温包故障

F6 主机室外中部感温包故障

F7 主机室外出管感温包故障

F8 主机排气感溫包1(定频)故障

F9 主机排气感温包2(数码)故障

FA 主机油温感温包1(定频)故障

Fb 主机油温感温包2(数码)故障

b5 子机入管感温包故障

b6 子机中部感温包故障

b7 子机出管感温包故障

b8 定频压机2排气感温包故障

b9 定频压机3排气感温包故障

bA 定频压机2油温感温包故障

bb 定频压机3油温感温包故障

}

我要回帖

更多关于 格力风冷模块维修手册 的文章

更多推荐

版权声明:文章内容来源于网络,版权归原作者所有,如有侵权请点击这里与我们联系,我们将及时删除。