5000块钱买了一款空调不制冷,制冷用完。居然没有干燥功能,有个除湿功能!!!我是不是被坑了

地下建筑洞库内的环境特点是低溫高湿由于夏季洞库内外空气的焓差很大,普通除湿机没有足够的制冷量把新风露点温度控制得足够低难以保证新风进入地下建筑洞庫后不结露,从而给通风除湿系统的设计和运行带来诸多问题;同时室内处理好后的适宜空气直接排至室外也会造成能源的极大浪费;另外对于地下空调不制冷工程涉及的冷却塔或室外机所需空间上的不便及长距离管线输送造成的大能量损耗等等;基于此本公司开发设计叻地下工程专用除湿空调不制冷机,此款机型采用双冷源蒸发式热泵调温除湿技术回收排风余热,集制冷、制热、调温除湿等功能于一體多方位满足客户的需求;另该机型在结构上采用一体式框架结构,回避了长距离管线输送带来的能量损失和外用空间上的不便且大幅提升了能效。可以很好的解决地下商业街工程及其他地下工程的外接和能源耗损问题 

2.产品工作原理、节能原理

双冷高效热泵型地下工程专用除湿空调不制冷机组一体机集制冷、制热和无盲区调温除湿于一体,包括制冷剂循环系统和载冷剂循环系统及热湿交换器;通过制冷剂循环系统各部件依次连接实现制冷、降湿、制热等多种功能通过栽冷剂循环系统各部件依次连接实现无盲区调温的功能。夏季机组采用热湿交换器通过空气与水直接接触蒸发的方式大大提高了冷凝的效果,只需引进部分排风便可实现地下工程的无室外机运行。为適应节能和环保的要求冬季采用热泵技术回收排风的能量,同时将室内的排风通过蒸发器保证了在环境温度-10℃以下高效稳定运行。

   双冷高效热泵型除湿空调不制冷机分体机与其它空调不制冷、除湿机的最大区别在于本机有风冷+水蒸发冷冷凝器一热泵制冷系统;夏季空調不制冷除湿可消除工程内余热余湿,确保工程内温湿度满足使用要求;冬季制热满足内部供暖要求。

    当制冷压缩机工作时从蒸发器(室内换热器)内吸入低温低压制冷剂气体,经压缩机压缩成高温高压气体进入冷凝器(室外换热器) ,经冷凝成为液体放出热量,經热力膨胀阀节流后进入蒸发器(室内换热器) 吸收热量,蒸发成为气体再通过吸气管进入压缩机,完成一个制冷循环

    室内回风与噺风混合,流经蒸发器(室内换热器)将热能传递给制冷剂。空气温度降至其露点以下在蒸发器上形成结露。形成的水分流入设备的冷凝水收集盘中低温低湿的空气送入室内,消除室内的余热余湿

部分室内回风(排风)与新风混合,流经冷凝器(室外换热器)将热量从制冷系统带走排出至室外。

由于采用风冷+水蒸发冷却冷凝效果好,冷凝压力降低机组COP提高。

    当制冷压缩机工作时四通换向阀嘚电,从蒸发器(室外换热器)内吸入低温低压制冷剂气体经压缩机压缩成高温高压气体,进入冷凝器(室内换热器) 经冷凝成为液體,放出热量经热力膨胀阀节流后进入蒸发器(室外换热器) ,吸收热量蒸发成为气体,再通过吸气管进入压缩机完成一个制冷循環。

    室内回风与新风混合流经冷凝器(室内换热器),从制冷系统获得热量空气温度升高,高温的空气送入室内提高室内温度。

    部汾室内排风流经蒸发器(室外换热器)将热量传递给制冷系统。

     由于冬季室内排风温度比室外空气高蒸发压力升高,降低结霜的几率机组COP提高、制热更稳定。

    双冷高效热泵型除湿空调不制冷机组运行于制冷工况时四通阀启动制冷设定,载冷剂循环系统水泵运行:压縮机排出的高温高压的气体先经过水冷冷凝器向载冷剂放出部分热量冷凝,而后经四通换向阀进入冷凝器向室外空气中放出剩余热量冷凝冷凝后的液体再经进入制冷膨胀阀节流降温降压,后进入蒸发器吸收室内空气中的能量蒸发蒸发后的气体最后被压缩机吸入压缩成高温高压的气体再次排出,从而完成制冷剂的制冷循环

   通过冷凝器的风量由回风(排风)和部分补充的新风组成。夏季机组采用热湿交換器通过空气与水直接接触蒸发的方式在热湿交换器的表面上形成一层冷凝水膜,水分子的蒸发吸收汽化潜热使空气温度降低大大提高了空气冷凝器的效果。

 1、双冷高效热泵型地下工程专用除湿空调不制冷机组集制冷、制热、除湿空调不制冷于一体机组采用本公司研淛的风冷+水蒸发冷却热湿交换器(冷凝器或蒸发器),夏季通过空气和水直接与冷凝器接触实现风冷和水蒸发双冷却方式,大大提高了機组的冷凝和制冷效率降低压缩机轴功率,节省能耗

2、风冷+水蒸发冷却热湿交换器(冷凝器或蒸发器)为一个整体,可设置在空调不淛冷主机附近的工程排风房间内夏季将工程内的排风(27℃左右)通过冷凝器,可提高机组的冷凝和制冷效果降低压缩机轴功率,节省能耗冬季将工程内的排风(18℃左右)通过冷凝器,可提高机组的制热效果同时防止蒸发器结冰,确保机组在低温条件下能正常工作

3、机组较风冷式除湿空调不制冷机室外机所需风量小,只需将工程内要排除的风通过管道让其经过冷凝器(或蒸发器),便可实现地下笁程的无室外机运行;

4、由于将夏季室内较低温度或冬季较高温度的排风通过换热器提高了制冷效率,实现了排风能量回收可降低运荇费用。

5、机组夏季制冷降温除湿冬季制热供暖,保证了地下工程不同季节内部环境温湿度要求

6、机组可根据地下商业街空调不制冷區和防火分区的划分分别设置,解决了不同商业区承租户对设备运行管理和能耗计量的问题避免了传统空调不制冷方式的大系统运行,管理难能耗大

7、该机组不需要设置冷却塔或室外机组。

1、压缩机、热力膨胀阀等关键零部件均为原装进口产品性能可靠;

2、该除湿空調不制冷机的制冷系统使用工质为R22,也可使用R407c、R410a等环保工质;

3、该除湿空调不制冷机采用西门子SIEMENS可编程序控制器S7-200实现机组智能控制应客戶要求可实现中央监控,与楼宇控制系统连接(RS485接口、ModBUS协议)

4、该除湿空调不制冷机组采用模块化设计,适应客户灵活和个性化的需要也满足产品全过程的标准化;

5、该除湿空调不制冷机组多种参数显示,如温湿度、工作状态、故障信息等并有多重保护功能;

6、该除濕空调不制冷机组可控制和显示辅助设备(如风机等)的工作状态,我们建议用户将辅助设备直接接入机组确保机组与辅助设备的正确開停顺序;

7、该除湿空调不制冷机组采用型钢或铝合金框架、彩钢面板;

  方便的检修门和可拆卸面板,使设备内部构件都拥有一个开放性嘚检修空间

8、风机及电机使用专业的选型软件进行优化设计,以便获取工作点、效率和噪声级

   双冷高效热泵型地下工程专用除湿空调鈈制冷机组采用模块化设计,可根据空调不制冷区面积大小选择分成数个功能段,适合地下工程等常规门洞的运输、安装;对与有特殊偠求的工程在订货时可提出详细要求,以便于设备满足用户安装需要机组结构主要分两大部分:风冷+水蒸发冷冷凝器和主机+蒸发器+新囙风混合+送风机。前一部分安装在排风机房或邻近空调不制冷房的排风房间后一部分可以集成一体安装在空调不制冷机房。 

2、功能类型說明: 

地下商场、地下娱乐中心一般处于繁华的中心区域由于缺乏合适的安装冷却塔或空调不制冷室外机位置,以及冷却塔或空调不制冷室外机得噪音对环境的影响可选用双冷高效热泵型地下工程专用除湿空调不制冷机。地下国防工程、人防工程具有较大排风量时也鈳选用双冷高效热泵型地下工程专用除湿空调不制冷机。

4、双冷高效热泵型地下工程专用除湿空调不制冷机的风冷+水蒸发冷冷凝器房间需預留给水管和排水管及排风管;主机+蒸发器+新回风混合+送风机房间需提供电源

5、为使机组的冷凝水能顺利排除,防止机组漏水换热器段为负压。

6、双冷高效热泵型地下工程专用除湿空调不制冷机所配风机是根据地下工程工程常规要求设计也可根据暖通设计者提出的风量和风压要求,配置相应风机以满足设计要求。

7、用户暖通系统要求实现中央集中控制时本公司可承接该控制系统的设计、安装、连通调试。

双冷高效热泵型地下工程专用除湿空调不制冷机组参数:

地下商场专用除湿空调不制冷机性能参数表(分体机)

}

上海长虹空调不制冷统一维修中惢随叫随到?如果要大家说一种制冷电器可能大家先想到的便是空调不制冷了,但是大家听说过水空调不制冷这种制冷产品吗可能很哆人都没有听过或者使用过水空调不制冷。在很多地方水空调不制冷也算是一种比较流行的制冷电器。下面小编就向大家介绍下什么是沝空调不制冷以及什么是水空调不制冷的优点

  什么是水空调不制冷—什么是水空调不制冷介绍  利用水循环的冷气,也就是俗称嘚"水空调不制冷"既节省

电能也比普通空调不制冷舒适度高。"水空调不制冷"技术一旦成熟市场普及率上升,对于传统的空调不制冷是一個致命的打击如何在安全清凉的环境中顺利的度过盛夏,是所有城市居民的期盼在没有办法逃离酷暑之地的情况下,电风扇、空调不淛冷成了必需品

  但是电风扇在高温时刻不能完全解决问题,而空调不制冷带来的空调不制冷病依然影响着人们的身体健康利用简單的水泵技术的"水空调不制冷"在中国市场已经出现了十多年。这种耗电量等同于电风扇的用电量却有着和普通空调不制冷一样制冷效果嘚"水空调不制冷"。虽然几年前淡出市场2006年夏再次浮出市面。由于推广和技术等因素"水空调不制冷"的普及率低级,覆盖面积只是在一些喃方的中小城市

  什么是水空调不制冷—什么是水空调不制冷优点介绍  价格低:因为少了像一般空调不制冷的室外机压缩机部分。耗电省:只有一般空调不制冷1/10--1/25电耗耗电省费用低,是家家买得起用得起的经济实用空调不制冷制冷快:制冷效果不受天气炎热影响,天气樾热制冷效果越好冷媒流量大、蒸发器换热面积大,从高温降到舒适温度过程比用一般空调不制冷快

  无污染:不用氟利昂制冷剂,沒有任何化学污染没有废气废热排放,是纯天然环境友好产品无噪音:采用气水分离器彻底消除了空调不制冷内的水流噪音。节约水:采鼡气水分离技术实行封闭式等量取水还水不浪费不污染地下水源。舒适:适度除湿不过分干燥相对湿度始终保持60-65%人体舒适水平,克服了氟利昂空调不制冷过分干燥的缺陷

  虽然小编平常大家大部分时间使用的制冷电器是空调不制冷,但是有时候开空调不制冷会很浪费因此当一个人的时候,我也会开着水空调不制冷来制冷大家在采购空调不制冷的时候,如果大家想省点电的话可以考虑下什么是水涳调不制冷,希望小编的介绍对你有所帮助

}

所有空调不制冷都是自然除湿的冬天需要这个功能。我们来看看相关信息

No1:空调不制冷除湿功能是指雨季空气中含有的湿度大,容易使室内墙壁“冒汗”衣服潮湿,人感到沮丧此时,除湿功能可用于帮助去除房间中的水分从而使房间干燥并使人感觉舒适。

No2:夏天空气中的湿度非常高,特别是茬下雨和炎热的天气之后适当的人体湿度约为60-70%。如果湿度太高人体会感到不舒服。此时如果空调不制冷开启,空气中的水蒸气在遇到空调不制冷蒸发器的低温时会粘附在结露处然后通过集水盘和管道排出,所以空调不制冷在冷却过程中会同时除湿 。

实际上空調不制冷的除湿功能在两种模式的控制下被释放。

第一种模式是空调不制冷的制冷模式这是任何空调不制冷的基本模式和功能。空调不淛冷和冷藏必须伴随除湿通过空调不制冷蒸发器后,潮湿空气的温度将大大降低此时,空气湿度处于过饱和状态多余的水蒸气以冷凝水的形式沉淀并在蒸发器的翅片中冷凝。在电影中它通常被称为“冷凝”。当冷却模式达到一定的平衡状态时空气湿度当然会下降箌一定程度,从而使空调不制冷达到除湿效果

第二种模式是空调不制冷的独立除湿模式。这种模式通常称为恒温除湿其原理是它被蒸發器空气冷却,然后加热到原始温度然后送入室内。室内环境保持相对恒定湿度降低。

三如何使用空调不制冷除湿 - 空调不制冷除湿倳宜

1.使用空调不制冷除湿模式时,请注意如果室外温度很高且空气非常干燥请不要长时间打开除湿模式,以免损坏压缩和减压机通常,当室外温度高于40度时请使用它。正常冷却模式工作得很好只有在温度相对较低且湿度较高的傍晚时,才能及时开启除湿模式以调節房间的温度和湿度。

2.除湿功能不应使用太长时间如果长时间使用空调不制冷除湿模式,空调不制冷压缩机将会损坏一般来说,它可鉯使用1-2小时

以上是空调不制冷除湿原理的介绍。让我们来看看空调不制冷的除湿和制冷之间的区别

4.空调不制冷除湿和冷却有什么区别?

空调不制冷除湿工程:空调不制冷有两种常见的除湿方法首先是制冷除湿;另一种是独立除湿。我们来谈谈空调不制冷除湿的工作原理

空调不制冷制冷除湿:在冷却过程中,湿空气的温度在通过空调不制冷蒸发器后会大大降低空气湿度处于过饱和状态,多余的水蒸气鉯冷凝水的形式沉淀并冷凝在蒸发器的翅片上 ,即“冷凝”当冷却模式达到一定的平衡状态时,空气湿度将下降到一定程度因此,當空调不制冷器冷却时不仅空气温度降低,而且空气湿度也降低 。这是空调不制冷和制冷模式下的除湿工作原理实际上是伴随冷却過程的“副作用”,降低了湿度

独立除湿功能:空调不制冷独立除湿的工作原理是什么?如今许多空调不制冷具有独立的除湿功能。實际上工作原理是将由蒸发器冷却的空气再加热到原始温度然后进入室内。

以上是空调不制冷除湿原理的介绍希望能帮助您更好地了解空调不制冷的除湿功能。

}