赛普富凌变频器器报UE1的意思是:电源电压低
原因分析:电源电压过低时电源瞬间断电
解决措施:改善电源条件
低电压主要是由於电网电压的波动或主电力线路切换、雷击使电源正弦波幅值受影响、电厂本身的变压器超载或负荷不平衡等。
富凌变频器器低电压主要昰指中间直流回路的低电压一般能引起中间直流回路的低电压的原因来自两个方面:
1、来自电源输入侧的低电压
正常情况下的电源电压380V,允许误差为-15%~+10%经三相桥式全波整流后中间直流的电压值为513V,个别情况下电源线电压较小的电压波动也不会造成富凌变频器器的低电压跳闸,只有电网电压有效值介于额定值的80%~85%之间并且持续时间达一个周期以上,才会引起富凌变频器器动作电源输入侧的低电压主要是甴于电网电压的波动或主电力线路切换、雷击使电源正弦波幅值受影响、电厂本身的变压器超载或负荷不平衡等。
2、来自负载侧的低电压
這方面的原因主要是大型设备启动和应用、线路过载或启动大型电动机等
富凌变频器器是由整流器和逆变器两部分组成。通过对富凌变頻器器的研究富凌变频器器低电压指其中间直流回路低电压(即逆变器输入电压过低)。一般的富凌变频器器都具有过压、失压和瞬间停电的保护功能富凌变频器器的逆变器件分为GTR和IGBT两种,富凌变频器器的逆变器件为GTR时一旦失压或停电,控制电路将停止向驱动电路输絀信号使驱动电路和GTR全部停止工作,电动机将处于自由制动状态逆变器件为IGBT时,在失压或停电后将允许富凌变频器器继续工作一个短时间td,若失压或停电时间totd富凌变频器器自我保护停止运行。一般td都在15~25ms而电源“晃电”时间to一般都e69da5e887aa7a在几秒钟以上,富凌变频器器均會自我保护停止运行使电动机停止运行。因此解决富凌变频器器低电压跳闸问题不能从富凌变频器器固有时间td和失压时间to入手而必须從能够承受降压的幅值着手。