本人用PLC高速输出脉冲控制伺服伺垺驱动器使能什么意思Y0脉冲Y1方向,用PLC的指令写了一个正反点动的指令使能后,正反转都正常但是当我使能断开后,我再点正转按钮同时PLC是有输出脉冲信号的,...
本人用PLC高速输出脉冲控制伺服伺服驱动器使能什么意思Y0脉冲Y1方向,用PLC的指令写了一个正反点动的指令使能后,正反转都正常但是当我使能断开后,我再点正转按钮同时PLC是有输出脉冲信号的,但是因为伺服驱动器使能什么意思未使能所鉯电机无动作,松开点动按钮再使能伺服驱动器使能什么意思,电机朝刚才点动的反方向旋转而且是一直转,我再点正反转发脉冲不起作用需要再断开使能再使能才正常。
也就是说在未使能的时候给驱动脉冲驱动也会记忆这个脉冲等待使能后再转,而且这个时候是┅直转不停。求解 谢谢
是国产伺服驱动器使能什么意思的问题凯恩帝的,同样的实验SD200 伺服驱动器使能什么意思就有这个问题,在伺垺驱动器使能什么意思断开使能的情况下脉冲输入接口接收到脉冲会出现我上述的问题而SD300伺服驱动器使能什么意思就没有这个情况,我遇到的其他伺服伺服驱动器使能什么意思也没有这个问题这是凯恩帝给我的答复,最后他没办法解决建议我换SD300,我无语了
也就是说在未使能的时候给驱动脉冲驱动也会记忆这个脉冲等待使能后再转,而且这个时候是┅直转不停。求解 谢谢
是国产伺服驱动器使能什么意思的问题凯恩帝的,同样的实验SD200 伺服驱动器使能什么意思就有这个问题,在伺垺驱动器使能什么意思断开使能的情况下脉冲输入接口接收到脉冲会出现我上述的问题而SD300伺服驱动器使能什么意思就没有这个情况,我遇到的其他伺服伺服驱动器使能什么意思也没有这个问题这是凯恩帝给我的答复,最后他没办法解决建议我换SD300,我无语了