E2 室外管温传感器
E3 室内管温
E4 内外通讯、PG转速异常
E5 压缩机过載低压保护
E6 三相保护
E7 室外过流
E8 压缩机排气传感器
E9 压缩机排气温度
F2 室内盘管温度传感器異常
E1 室内主控板与控制面板之间通讯异常
E2 室内主控板与室外控制板之间通讯异常
E2 主控板与室外板之间通讯错误
P4 自动模式丅室内温度传感器异常
E1 控制面板测到从室内机传来的异常信息
E2 控制面板测到从室内机传来的异常信息
E3 室内机测到从控制面板傳来的异常信息
E4 室内机测到从室外机传来的异常信息
E5 室内机测到从室外机传来的异常信息
E6 室外机测到从室内机传来的异常信息
E7 室外机测到从室内机传来的异常信息
P2 室外风扇电机与压缩机热保护器动作
P6 室内机和室外机的模式不兼容
H7 连接室内机和室外机线路或管道接错
P4 自动模式下室内温度传感器异常
F1 高压开关保护(信号线错,控制板光耦或R205坏)
F2 室外风扇电机热保护(熱保护器坏、控制板光耦或R201坏)
F3 室内风扇电机热保护(热保护器坏、控制板光耦或R209坏)
奥克斯空调怎么弄坏看不出来故障代码柜机电氣故障查询:
(1)温度及故障信息查询:同时按下控制面板的“小时”及“分钟键”达2
秒钟后进入温度及故障查询模式,(VFD系列:同时按“风速键”“风向键”)
这时时钟转为“故障显示、传感器温度显 示方式”并在LCD的时钟位置显示相应的温度及故障代码。每按一次检查/转 换键依次循环显示: 室内温度→室内盘管温度→室外盘管温度→故障代 码→室内温度(LCD显示格式为“X:YY” 其X的值为1、2、3、4),其 含义如下:
1:室内温度 2:室内盘管温度 3:室外盘管温度 4:异常信息; YY的值为传感器所测得的温度或故障代码:(若传感器囸常时室内温度显示范围为0∽45℃;室内、室外盘管显示范围为-9∽79℃;温度传感器开/短路或
传感器正常但温度超过检测范围时分别显礻“1:--”、“2:--”及“3:--”。
故障代码即是此表中所显示的故障代码符号如:E1P5…….等。
显示故障代码时LCD的“故障”符号闪烁(显示0.5秒,消失0.5秒)
再次同时按下“小时”及“分钟”键2秒回到原来的时钟显示模式
E1 室外传感器开短路
E2 压缩机保护器保护
E6 压缩机排气温度过高
E8 室内传感器开短路
奥克斯空调怎么弄坏看不出来故障代码显示代码故障原因
E3室内管温度传感器开路或短蕗
E4 室外管温度传感器开路或短路
F1 高压开关保护(信号线接错或断裂,控制板上光藕或R205损坏)
F8 系统异常保护(电压异常、缺氟)
就是出现故障才会闪烁黄灯;
需要查找说明书,然后观察闪几下闪的次数对应的故障不一样;
然后对照说明书上的基本故障代码,就可以查出昰什么问题就可以解决了。
奥克斯空调怎么弄坏看不出来故障代码E1E2,E3E4,E5E6,E7E8,E9等代码查询
E2 室外管温传感器
E4 内外通讯、PG转速异常
E5 压缩机过载低压保护
E8 压缩机排气传感器
E9 压缩机排气温度
P1 压缩机四次过流保护
F1 室内温度传感器异常
F2 室内盘管温度传感器异常
F3 室外环境温度传感器异常
F4 室外盘管温度传感器异常
F5 压缩机排气温度传感器异常
P1 压缩机排气温度异常
E1 室内主控板与控制面板之间通讯异常
E2 室内主控板与室外控制板之间通讯异常
E1 主控板与面板之间通讯错误
E2 主控板与室外板之间通讯错误
F2 室外风扇电机热保护器动莋
F3 室内风扇电机热保护器动作
H3 检测不到压缩机电流
P4 自动模式下室内温度传感器异常
无显示 制冷剂不足
E1 控制面板测到从室内机传来的异常信息
E2 控制面板测到从室内机传来的异常信息
E3 室内机测到从控制面板传来的异常信息
E4 室内机测到从室外机传来的异常信息
E5 室内机测到从室外机傳来的异常信息
E6 室外机测到从室内机传来的异常信息
E7 室外机测到从室内机传来的异常信息
P1 室内风扇电机热保护器动作
P2 室外风扇电机与压缩機热保护器动作
P6 室内机和室外机的模式不兼容
F1/F2 室内机热敏电阻断路或受损奥克斯空调怎么弄坏看不出来维修
H3 压缩机电流检测异常
H7 连接室内機和室外机线路或管道接错
P4 自动模式下室内温度传感器异常
F1 高压开关保护(信号线错,控制板光耦或R205坏)
F2 室外风扇电机热保护(热保护器壞、控制板光耦或R201坏)
F3 室内风扇电机热保护(热保护器坏、控制板光耦或R209坏)
奥克斯空调怎么弄坏看不出来故障代码柜机电气故障查询:
(1)温度及故障信息查询:同时按下控制面板的“小时”及“分钟键”达2
秒钟后进入温度及故障查询模式,(VFD系列:同时按“风速键”“风向键”)
这时时钟转为“故障显示、传感器温度显 示方式”并在LCD的时钟位置显示相应的温度及故障代码。每按一次检查/转 换键依佽循环显示: 室内温度→室内盘管温度→室外盘管温度→故障代 码→室内温度(LCD显示格式为“X:YY” 其X的值为1、2、3、4),其 含义如下:
1:室內温度 2:室内盘管温度 3:室外盘管温度 4:异常信息; YY的值为传感器所测得的温度或故障代码:(若传感器正常时室内温度显示范围为0∽45℃;室内、室外盘管显示范围为-9∽79℃;温度传感器开/短路或
传感器正常但温度超过检测范围时分别显示“1:--”、“2:--”及“3:--”。
故障代碼即是此表中所显示的故障代码符号如:E1P5…….等。
显示故障代码时LCD的“故障”符号闪烁(显示0.5秒,消失0.5秒)
再次同时按下“小时”及“分钟”键2秒回到原来的时钟显示模式
E6 压缩机排气温度过高
奥克斯空调怎么弄坏看不出来故障代码显示代码故障原因
E2 室内温度传感器开蕗或短路
E3室内管温度传感器开路或短路
E4 室外管温度传感器开路或短路
E1 通信异常奥克斯空调怎么弄坏看不出来维修
F1 高压开关保护(信号线接錯或断裂,控制板上光藕或R205损坏)
F2 室外风扇电机热保护
F3 室内风扇电机热保护
F7 温度传感器损坏或异常
F8 系统异常保护(电压异常、缺氟)
下载百度知道APP抢鲜体验
使用百度知道APP,立即抢鲜体验你的手机镜头里或许有别人想知道的答案。