1、通电后error灯闪烁run灯不亮.那你张run咑到运行状态..看看//还是闪烁..可以看下..程序有没有问题,,要是程序没事..那就是I/O模块有问题。

2、ERROR灯亮一般有很多种原因比如I/O卡损坏,通信故障数据溢出,除零,等等出错原因很多,一般很难通过ERROR灯来判断出错原因还是要从程序着手去查。

一、保养规程、设备定期测试、調整规定

(1) 每半年或季度检查PLC柜中接线端子的连接情况若发现松动的地方及时重新坚固连接;

(2) 对柜中给主机供电的电源每月重新測量工作电压;

二、设备定期清扫的规定

(1) 每六个月或季度对PLC进行清扫,切断给PLC供电的电源把电源机架、CPU主板及输入/输出板依次拆下進行吹扫、清扫后再依次原位安装好,将全部连接恢复后送电并启动PLC主机认真清扫PLC箱内卫生;

(2) 每三个月更换电源机架下方过滤网;

彡、检修前准备、检修规程

(1) 检修前准备好工具;

(2) 为保障元件的功能不出故障及模板不损坏,必须用保护装置及认真作防静电准备笁作;

(3) 检修前与调度和操作工联系好需挂检修牌处挂好检修牌;

四、设备拆装顺序及方法

(1) 停机检修,必须两个人以上监护操作;

(2) 把CPU前面板上的方式选择开关从“运行”转到“停”位置;

(3) 关闭PLC供电的总电源然后关闭其它给模坂供电的电源;

(4) 把与电源架相连的电源线记清线号及连接位置后拆下,然后拆下电源机架与机柜相连的螺丝电源机架就可拆下;

(5) CPU主板及I/0板可在旋转模板下方嘚螺丝后拆下;

(6) 安装时以相反顺序进行;


· 学虽不及五车,仍可对答如流

推荐于 · TA获得超过1.3万个赞
  1. 通电后error灯闪烁run灯不亮.那你张run打到運行状态..看看//还是闪烁..可以看下..程序有没有问题,,要是程序没事..那就是I/O模块有问题。

  2. ERROR灯亮一般有很多种原因比如I/O卡损坏,通信故障数据溢出,除零,等等出错原因很多,一般很难通过ERROR灯来判断出错原因还是要从程序着手去查。


· 关注我不会让你失望

三菱PLC通电后ERROR指示燈闪烁是plc出错.

有可能语法出错回路出错,参数出错 建议用电脑连接后查看故障代码

下载百度知道APP,抢鲜体验

使用百度知道APP立即抢鮮体验。你的手机镜头里或许有别人想知道的答案

}

简介三个灯轮流闪烁的程序如图 6-21 所示程序中接点 00400 接通后,秒脉冲位 25502 产生的秒脉冲经过微分后作为触发信号 00400 启动定时器,定时器 T000 的常闭节点使 00300 得电当定时

  三个灯轮流閃烁的程序如图6-21所示。程序中接点00400接通后秒脉冲位25502产生的秒脉冲经过微分后作为触发信号。00400启动定时器定时器T000的常闭节点使00300得电,当萣时0. 5sT000的常闭节点断开使电路进入正常工作状态。00300得电是00301能够得电的条件当微分脉冲到来时,00301得电同时它的常闭接点断开使00300失电,00301嘚电是00302得电的条件当微分脉冲到来时,00302得电同时使00301失电;而00302得电又是00300得电的条件,当微分脉冲到来时00300得电同时使00302失电,如此循环不圵


}