楼宇可视对讲不能开锁分机按开锁键,主机上显示门已开,但锁不开。刷卡门正常开

主要由主机、分机、UPS电源、电控鎖和闭门器等组成根据类型可分为直按式、数码式、数码式户户通、直按式可视可视对讲不能开锁、数码式可视可视对讲不能开锁、数碼式户户通可视可视对讲不能开锁等。

  它是楼宇可视对讲不能开锁系统的控制核心部分每一户分机的传输信号以及电锁控制信号等嘟通过主机的控制,它的电路板采用减振安装并进行防潮处理,抗振防潮能力极强并带有夜间照明装置,外形美观、大方

  分机昰一种可视对讲不能开锁话机,一般都是与主机进行可视对讲不能开锁但现在的户户通楼宇可视对讲不能开锁系统则与主机配合成一套內部电话系统可以完成系统内个用户的电话联系,使用更加方便它分为可视分机,非可视分机具有电锁控制功能和监视功能,一般安裝在用户家里的门口处主要方便住户与来访者可视对讲不能开锁交谈。

  它的功能主要是保持楼宇可视对讲不能开锁系统不掉电正瑺情况下,处于充电的状态当停电的时候,UPS电源就处于给系统供电的状态 现在楼宇可视对讲不能开锁系统,厂家一般不般UPS电池主要昰可视系统耗电太大,一般的小容量UPS电池保证不了使用时间!

  它的内部结构主要由电磁机构组成用户只要按下分机上的电锁键就能使电磁线圈通电,从而使电磁机构带动连杆动作就能控制大门的打开。

闭门器它是一种特殊的自动闭门连杆机构它具有调节器,可以調节加速度和作用力度使用方便、灵活。

1电子防盗门可视对讲不能开锁系统部份无反应: 遇到这种现像首先要考虑的是电源部份因为茬不通电的情况下,系统部份肯定是不会有任何反应的

2电子防盗门有个别用户按不响: 这种情况首先要弄清楚,所用的可视对讲不能開锁系统是直按型的还是编码型的若是编码型的,那么重点就应放在室内话机上;若是直按型的首先应检查主机、线路、若都正常,那么就请检查室内话机

3、可视对讲不能开锁系统不能够通话: 首先要弄清楚是个别人家还是整个系统都如此,若是个别人家那么就请檢查他一家就行了。若是整个系统的问题那么就要考虑线路或是主机的问题了。

4所有住户可视可视对讲不能开锁门铃无图像: 如果出現了这个问题应先考虑主机部份是否出了问题,这时可用一台好的主机一试如果问题依旧,请仔细检查视频主线缆

5某层楼出现了無任何信号状态: 发生这种情况的原因是楼层接线盒里所接的线出了问题所致,请仔细检查楼层接线盒里的线头

6、所有用户室内话机出現按不开锁的情况: 出现这种情况有几个方面的因素,首先应排除电锁的原因然后,再检查是否主机的原因若问题依旧,那么问题一萣发生在线路上

7主机出现嘨叫声: 出现此问题有两方面的因素,一是主机自身的因素二是室内话机方面的因素。要排除此故障首先排除主机故障,再寻找分机的原因可以用断开法,一层楼一层楼的去排除

&做可视对讲不能开锁工程的时候,都是先在办公室内连接好┅台,然后逐一断开连接线,查看

设备运转情况,这样就知道什么情况引起什么故障

通电后系统装置不能上电

1、220V交流电源故障:检查220V交流输入端

2、系统电源故障:检查系统电源是否有输出,正常为18V~24V如果没有则查看系统电源的保险是否已烧毁

3、检查线路中的电源和地是否短路

4、检測各个接线线路中间是否有断损或短路

1、检查输入密码是否正确

2、操作不正确:请仔细阅读说明书,看一下设置密码方法是否有误或设置密码不成功;

3、部份楼宇可视对讲不能开锁系统开锁线是接到系统电源上面去的,如果主机显示了“OPEN”:表示主机正常请检查电锁的連线是否正确,电锁电源是否短路或与其它线短路

4、如果连接电锁的线间电压已经降下但是电锁未开,则需更换电锁(电锁也是楼宇可視对讲不能开锁系统中的关键配件请选择优质产品,以确保系统稳定使用更爽)

5、检查门口机:开锁时,门口主机部份接线脚会有一個下降脉冲正常时的电压为12V(部份二代系统的产品主要检测门口主机7脚或8脚)

6、一切正常,请考虑主机的质量问题换一台相同型号、功能的单元主机试试

小计:一般的楼宇可视可视对讲不能开锁系统,出现密码开锁不正常主要原因是第1、2条造成的;但第二代的楼宇可視对讲不能开锁系统,第3、4、5条的情况也得考虑

在主机能够正常开锁的情况下室内分机不能开锁

1、全部分机不能开锁:检查单元系统主幹线,看线路是否有接错、短路、中间断损其次检测单元主机是否有信号输出,最后依次检测楼层平台看楼层平台是否烧毁或损坏,洇为多数楼宇可视对讲不能开锁系统的楼层平台是串联的

2、部分室内分机不能开锁:检查分机的入户线看线路是否有接错、短路、中间斷损,其次检测楼层平台是否有信号输出

3、如果线路与楼层平台都正常考虑分机损坏,找一台相同型号、功能的分机替换试试特别提礻:室内分机自带解码功能的,请替换分机时注意要重新编码编码时以编实际的楼层号为佳

4、方法提示:检测单元主机、楼层平台与线蕗故障时,先用万能表检测它们有没有信号将问题最小化,逐一检测的方法与替换相同型号、功能的产品测试为佳

5、方法提示:部份产品信号正常但由于使用的单片机芯片的程序出问题,输出的信号全是乱码所于遇到楼层平台,分机主机等使用单片机芯片的产品出現不正常时,以替换相同功能、型号的产品测试为佳话

在主机能够正常开锁的情况下管理机不能开锁

1、线接错:检查联网线中的信号线昰否接线正确,检查联网转换器的各个接线是否正常部份厂家的联网总线直接接到单元主机上面的,更需要特别检查

2、使用了联网转換器(或叫联网切换器,功能如电脑网络系统中的路由器)的如果在监视功能正常,管理机与该单元内用户都使用正常主要考虑联网轉换器的切换问题,请更换相同型号、功能的产品测试

3、线路问题:请检测从上一楼宇可视对讲不能开锁设备到此单元系统中的所有线路看是否有断裂、接头松掉、短路、浸水等现像

1、接线错误:检查系统线路,主干线与入户线是否有接错、短路、断裂

2、楼层平台故障:栲虑楼层平台故障更换一个相同型号、功能的楼层平台测试

   如果是整个单元出现此故障,主要考虑是主干线故障、楼层平台故障、最后昰主机故障请更换相同型号、功能的产品替换测试;如果是部份分机出现故障,多数为入户线故障、该层楼层平台故障、最后是分机故障我们应依这个顺序去检查问题所在

呼一台分机,其它分机响或多台分机一起响

1、室内分机编码出错:按照说明书重新编制室内分机嘚号码

2、线路接错:部份厂家的系统没有使用楼层平台,直接将入户线并接入系统主干线的这个现像是明显的系统信号串扰或系统线路接错

1、主机故障:在呼叫管理机时,用万能表检测主机的输出端口看是否有信号输出;请更换相同型号、功能主机测试

2、联网转换器(切换器)故障:检测联网转换器的接线,看是否有错;在呼叫管理机时用万能表检测至管理机端口是否有信号输出;用万能表检测联网轉换器由主机输入端口是否有信号输入;最后请更换相同型号、功能联网转换器测试

1、联网转换器(切换器)故障:检测联网转换器的接線,看是否有错;在呼叫管理机时用万能表检测至管理机端口是否有信号输出;用万能表检测联网转换器由主机输入端口是否有信号输叺;最后请更换相同型号、功能联网转换器测试

2、线路接错:部份厂家的系统没有使用联网转换器,直接将联网主线并接入单元系统主干線的(或直接接入单元主机)哪么就得重点系统线路接错;直接接入的,重点考虑主机故障考虑主机的切换功能是否导至联网信号切換不到位

主机在通电后就处于占线状态

1、线路短路:请不接主干线再次测试;考虑系统的主干线出现短路,请检测主干线是否有短路;

2、某个楼层的楼层平台发生故障导至系统短路:一层层断开楼层平台测试,用备用的楼层平台依次替换使用中的楼层平台测试直到检测絀原因

1、检测入户信号是否正常:检测入户线是否有充足的视频信号输入,检测可视分机的供电线是否有正常充足的电压、电流输入(嫼白分机一般为12V至18V,彩色分机一般为11V至14V超压将烧毁产品,低压将导至供电不足并有可能导致不能亮屏显示)

2、线路接错:请检测入户線路是否正常、检测楼层平台的线路是否正常:线材是否有断裂、短路、接头松掉等线路故障。注:请使用适当的线径线材

3、楼层平台损壞:用万能表测试楼层平台各个端口看是否有正常充足的信号输入与输出,最好是用备用楼层平台规换现有楼层平台测试

4、考虑分机的質量问题请用相同型号、功能的分机测试(提示:分机自带解码的,请注意分机编码需正确否则你检测时,连声音都会没有哈呵呵。。。。)

5、线路问题请及时处理,信号不正常、不充足的请使用视频放大器(三代楼宇可视对讲不能开锁系统的楼层平台自帶视频中继放大功能,所于只有更换楼层平台)

1、布线不合理:严格按照弱电系统相关规定并按该系统产品说明书的要求布线,尽量远離强电最好使用带屏蔽的线材

2、接触不良:严格按照弱电规范方法布线、接线

3、系统视频信号不足、不正常,请使用视频中继放大器

4、系统信号较强或阻抗不匹配建议使用带均衡信号的视频处理器。

小方法提示:系统信号阻抗不匹配在入户分机的视频线正负极并接一個75欧的电阻,一般就可以消阻阻抗不匹配

分机图象不稳定有拉伸的现象

1、电源供应不稳定:检测系统电源,看是否稳定、充足

2、查看分機的对比度与亮度调节是否正常

4、视频信号不稳定:用万能表检测系统信号看是否稳定、充足;部份楼宇可视可视对讲不能开锁系统单獨使用视频分配放大器,请查看视频分配放大器的调节器看是否调节是否正常

1、视频信号过强或过弱:用万能表检测系统的视频信号,單独使用视频分配放大器的请根据需要调节视频分配放大器

2、系统电源供应过强或过北:用万能表检测系统的分机供电电源,看电压、電流是否正常

3、考虑分机周围的干扰源:多数新楼住户都是先装弱电系统后再搬入居住的,可能在搬迁入时将强干扰源放在了分机的周围(如电脑、越大音箱、变压器等)

4、考虑分机的质量:请更换相同型号、功能的分机测试

1、接线错误:检测至管理中心机的视频线,看是否有视频信号输入;并检测视频线是否接错

2、信号太弱可能是联网距离太远:请在系统适当位置加入系统中继器。:请使用适当線径的视频线

4、管理机显示部分损坏:请更换相同型号、功能的管理机调试

1、电源供应不稳定:检测系统电源看是否稳定、充足

2、视频信号:视频信号的增益调节不合理,调节管理中心机的视频调节器将亮度、对比度调节适当;视频信号过弱或过强,请使用带均衡视频處理功能的处理器

4、管理机显示部分损坏:更换相同型号、功能的管理机测试

1、兼容问题:检测所联接的报警器材是否是该系统支持的報警器材,所有的功能、性能是否符合产品说明书要求

2、线路故障:检测接线是否正常线路中间是否断裂,松掉等

3、信号、电源故障:請用万能表检测各个报警探测器的各接线端口看是否有正常的控制信号与电源输入,控制信号与电源必须符合该报警器材的说明书要求

4、探测装置损坏或该分机损坏请更换相同型号、功能的产品检测

1、线路故障:检测接线是否正常,线路中间是否断裂松掉等

2、信号、電源故障:请用万能表检测各个报警探测器的各接线端口,看是否有正常的控制信号与电源输入控制信号与电源必须符合该报警器材的說明书要求

3、探测装置损坏或该分机损坏,请更换相同型号、功能的产品检测

    1、在楼宇可视对讲不能开锁系统产品选型时一定要注意所選择的系统是否符合自己的工程要求;在作出选择前,一定要明白系统的所有功能、性能要求;

    2、在调试工程或处理工程技术问题时尽量要求生产企业派技术员到现场协作调试处理,哪怕给生产企业技术员补助都无所谓;

    3、在安装、调试过程中遇到问题必须保持冷静的頭脑;密切联系在场的生产企业技术员,并与之协商处理;如果生产企业没有外派技术员到场在遇到问题时,电话联系都要联系到生产企业的技术员以便得到更及时、专业的技术支持;

}