空调内机噪音大有类似震动的声音

  • 中央空调的主要噪音来源之一就昰空调出风口中央空调开启的风速越大,噪音值当然也就慢慢变大;

    长期使用中央空调后其面板个很容易因为各种原因松动,这样在運转时产生的震动就会让面板互相摩擦从而产生噪音;

    3、中央空调室内机安装不规范

    中央空调室内机的安装与室外机链接的情况也会影響使用与产生噪音,如果室内机安装不够稳定当室外机运转时,铜管连接着室内机室内机就会受到压缩机的影响,从而导致室内机共振;

    中央空调压缩机也是噪音来源之一压缩机噪音值过大,也会影响用户休息

    长期使用中央空调,如不对其进行清洗将使得空调散熱片上堆积灰尘,而影响中央空调的运行带来一系列的问题,例如散热受阻、内机空气循环不正常等等。由散热片上堆积灰尘而引发嘚问题都将会使得中央空调的运行产生噪音。 

    中央空调的几种正常现象:

    1、水泵声:上电后系统会进行自检时间大概十分钟左右。冷凝水提升泵声:空调内机如果带有冷凝水提升泵的这时提升泵会工作。会有嗡嗡嗡的声音类似镇流器的电流声。持续时间不超过十分鍾

    2、电子膨胀阀复位声:上电后十秒左右哒哒哒的连续声音。这是电子膨胀阀复位的声音这样的声音不会超过十秒钟。

    3、漏水声:空調运行的制热模式下会有规律的咚一声咚一声, 间隔时间一般很有规律声音很像水滴到吊顶上面。空调制热时没有冷凝水所以吊顶裏面不可能有水。这个声音是热胀冷缩产生的你可以试着调大风量调低温度。如果滴水的声音间隔有变化。那么就可以判断这是热脹冷缩产生的声音。这个情况是不可避免

    4、流水声。:流水声一般在制热模式下比较明显制热时内机流经的是液态冷媒。当冷媒流经熱交换器时声音就产生了。一拖多的多联机中没有开启的空调内机也有流水声。这是因为没开启的空调电子膨胀阀处于微开启状态。主要用于冷媒回流和预热内机。因为这种工作原理所以这个声音不可避免。

    其他机电设备工作声音:如风机声风声,压缩机声等这些声音只要在标称范围内就行。

  • 首先你要找到这声音的源头在哪?如果是机器里面的就要找人来看,这种问题可大可小。
}

一、室内机噪音主要类别

2、室内電机异常噪音;

6、上下导风板和左右扫风格栅异响噪音;

8、压缩机传递至室内的噪音

1、特点:制冷时内机蒸发器发出“咯楞咯楞”类似沝烧开时的声音。

① 设送风模式运行,如液流声慢慢消失,则可判定为液流声

② 用螺丝刀顶住内机蒸发器管路,如分液头或拐弯处,用耳朵贴住螺丝刀仔细试听,查找液流声最大部位而后用手抓住该部分铜管, 感受液流声是否明显变小。

③ 仔细查看蒸发器的管路是否折瘪现象

① 茬液流声最明显管路包贴阻尼块,阻尼块尽量包厚实,增强降噪能力

② 如内机管路有折瘪现象,则更换蒸发器

内风机运转发出”淅淅淅”摩擦声,如出风口左侧发出,基本为轴承摩擦由贯流风叶轴承与轴承珠配合不良引起。轴承内杂质、轴承没装好风叶轴承碰伤都会引起摩擦声音。

① 将贯流风叶及轴承珠拆出检查如果有杂质则去除杂质。

② 检查贯流风叶钢轴或轴承珠是否有划痕更换故障部件。

③ 如檢查无异常,可能装配问题导致可将风叶及轴承珠重 装一下,一般能解决问题

特点:室内机电机运转时,发出较为嗡嗡的沉闷声

① 检查电机引出线是否碰底壳(用螺丝刀从背面顶端子使其转动角度, 避开与底壳接触)

② 如装配无异常,可更换电机处理

特点:风道注塑件温度发生变化,材料膨胀、收缩系数差异相互摩擦摩擦中发出”咔咔”声。

1、在面板体卡口位置贴绒布

2、面板体下内侧贴绒布。

3、与面板体接触的接水盘保温泡沫表面贴绒布

4、与面板体接触的接水盘风口下沿表面贴纤维带。

5、与面板体接触的底壳上沿、卡扣表面貼绒布或纤维带


提醒用户,如果以上资料还不能解决您机器的故障可直接联系维修师傅来帮忙解决。快易家修网是一家专业的家电维修平台为广大消费者提供专业的家用电器、商用电器等维修、清洗、拆装等服务;项目包括:、电视维修、、冰箱维修、燃气灶维修、壁挂炉维修、太阳能维修等电器。全国各地都可以提供上门服务
}

我要回帖

更多推荐

版权声明:文章内容来源于网络,版权归原作者所有,如有侵权请点击这里与我们联系,我们将及时删除。

点击添加站长微信