施工临时供电变压器容量计算方法一(估算) --参见《袖珍建筑工程造价计算手册》 变压器容量计算公式: P =K0(K1∑P1/ (cos?×η)+K2∑P2?+K3∑P3+K4∑P4) P? 施工用电变压器总容量(KVA) ∑P1? 电动机额萣功率(KW)∑P2? 电焊机(对焊机)额定容量 (KVA)∑P3? 室内照明(包括空调)(KW)∑P4
照明用电量可按动力用电总量的10%计算有效供电半径一般在500m鉯内。????施工用电量及变压器容量计算书实例(估算之二网摘) 一.编制依据 《施工现场临时用电安全技术规范》JGJ46-2005《工程建设标准强制性条攵》 《建筑工程施工现场供电安全规范》GB50194--93《建筑施工现场安全规范检查标准》JGJ59-99
《电力工程电缆设计规范》GB50217《简明施工计算手册》第三版(江正荣、朱国梁编著) 二.施工现场用电初步统计 1)计算公式 工地临时供电包括施工及照明用电两个方面,参照《简明施工计算手册》第三版(江正荣、朱国梁编著)计算公式(17-17)如下:P =η(K1∑P1/ cos?+K2∑P2?+K3∑P3+K4∑P4其中 η─ 用电不均衡系数取值1.1;P─
计算用电量(kW),即供电设备总需要容量; ΣP1 ── 全部电动机额定用电量之和;ΣP2 ── 电焊机额定用电量之和;ΣP3 ──室内照明设备额定用电量之和; ΣP4 ──室外照明设备额定用电量之和;K1 ── 全部动力用电设备同时使用系数取0.6;K2 ── 电焊机同时使用系数,取0.6;K3 ── 室内照明设备同时使用系数取0.8;K4 ──
变压器容量参照《简明施工计算手册》第三版(江正荣、朱国梁编著)计算公式(17-19)如下: P变 = 1.05×P=1.05×331.012 = 347.56 KW则现场提供的变压器SL7-400/10满足要求。 建筑工地用电负荷计算及变压器容量计算与选择(之三教材版) ( 22:15:51) 一、???????? 土建施工用电的需要系数和功率因数 用电设备名称?
}