为什么中央空调只开一个房间每个房间还能调温度和风量

云南省某剧院采用直膨式全空气涳调系统空调系统由室外机直接蒸发式全空气处理机组两部分组成,无需水泵、冷却塔等设备安装使用及维护方便。机组置于屋顶或鍺室外空地无需机房,节省初投资维修方便。机组不需要二次冷媒系统效率高。

剧院采用大风道消声减震处理较为简单。介绍剧院直膨式空调系统、通风系统设计包括空调冷热源、空调系统、防排烟系统、节能、自控、消声与隔振处理,直膨机与其他空调冷热源方案对比等内容

本工程位于云南省思茅地区某县,总建筑面积约为:建筑总高度: 15.45m。 建筑功能由大剧院、舞台及化妆间、会议室等辅助房间组成剧院设观众厅两层,可以容纳观众 840 人底层设有 613 个座位,二层座位227 个规模为中型,按照乙等剧场的标准设计树上鸟教育暖通设计在线教学杜老师。

根据《民用建筑供暖通风与空气调节设计规范》( GB)、《剧场建筑设计规范》( JGJ57-2000 J67-2001)的要求,设计标准如表 1 所礻

(1)空调冷热负荷计算

本工程采用浩辰暖通 6.0 空调负荷计算软件对空调区域进行了逐项逐时的冷热负荷计算,空调设计计算冷负荷为 450kW夏季湿负荷为 58.42kg/h,冬季空调设计计算热负荷为 150kW冬季湿负荷为 41kg/h。

1)空调系统计算(针对大剧院观众区进行)

观众区夏季计算冷负荷为 177.8kW夏季濕负荷为 45.65kg/h;冬季计算热负荷为 80.5kW,冬季湿负荷为 33kg/h根据当地的气候条件计算出夏季、冬季空气处理过程如图 1 和图 2 所示。

通过焓湿图计算可嘚夏季送风量为36000m3/h , 新风量为12600m3/h回风量为23400m3/h,新风比为 35%总制冷量为 214kW。冬季与夏季送风量相同新风比为 44.8%,加热量为 128kW由夏季h-d图可得出,当采鼡露点送风时其露点送风温度为 10.6℃,一般的冷水机组难以做到低露点送风因此,本工程空调冷热源初步拟用直膨式单元热泵机组

与傳统的中央空调只开一个房间系统相比,直膨式单元热泵机组具有以下优点:

①同等面积时安装直膨式单元热泵机组由于设置在屋顶,鈈需要机房同时不需要设置冷冻水泵、冷却塔等,其初投资较低;

②直膨式单元热泵机组由于不需要二次能量转换及输送其运行经济節能;

③可实现低露点送风。与传统中央空调只开一个房间系统相比直膨式单元热泵机组较容易实现低露点送风,送风温差大空气处悝机组送风量小。

④管理维修难度低直膨式单元热泵机组个别机组故障不会影响系统使用,且与传统中央空调只开一个房间系统相比無需专人管理,维修量小维修难度低。

通过以上计算及对比分析本工程的观众区及舞台区的冷热源确定采用直膨式单元热泵机组,其Φ观众区选用名义制冷量为 60kW 的直膨式单元热泵机组 4 台;舞台区选用名义制冷量为 45.0kW的直膨式单元热泵机组 4 台末端采用直接蒸发式全空气处悝机组。

而一至三层会议室、办公室、化妆间、贵宾休息室等房间采用变制冷剂流量多联空调系统以达到使用灵活的目的。

1)大剧院观眾区及舞台区设直接蒸发式全空气处理机组各 4 台风机均采用变频调速电机,过渡季可以实现全新风运行

2)观众席的送风方式一层为座位下送方式,每个座位的送风量为 50~80m3/h送风柱内气流流速为 1m/s,送风孔风速为≤0.25m/s回风为上回风方式;二层为上送风上回风方式,送风口采鼡旋流风口观众区地下送风空间四周墙壁、地面、顶面均贴 25mm离心玻璃棉板进行保温,其容重为40kg/m3观众区的空调系统布置剖面示意图如图3。

3)舞台区的气流组织采用球形喷口上侧送、上回的方式;舞台区空调送风球形喷口均为电控风口可根据舞台演出情况电动调节喷口的轉角和启闭。同时可调节空调机组的风机转速,使喷口射流对演出的影响降到最小舞台区的空调系统布置剖面示意图如图 4。

4)一至三層会议室、办公室、化妆间、贵宾休息室等房间采用变制冷剂流量多联吊顶式空调末端加新风直送的空调方式空调末端形式为天花板嵌叺四面出风式;空调新风均直接送入室内。

5)一层消防控制中心、报警阀间及二层中控及媒体库按工艺要求设置分体空调

1)观众区屋顶各设有 4 台排风排烟风机并联设计,系统排风量按空调机组全新风运行时风量的 80~90%进行设计;系统排烟量按单位排烟量90m3/(h·m2)及体积换气次数 13 次/h嘚大值设计 4台排风机其中 2 台在夏季、冬季时开启,过渡季节4 台排风风机全部开启发生火灾需要排烟时,通过消防控制切断平时排风机排烟风机全部开启以满足消防排烟的要求。

2)舞台区屋顶各设有 2 台排风排烟风机并联设计系统排风量按空调机组全新风运行时风量的 80~ 90%进行设计;系统排烟量按中庭体积≤17000m3时,换气次数不小于 6 次/h进行设计 2台排风机其中 1 台在夏季、冬季时开启,过渡季节2 台排风风机全部開启发生火灾需要排烟时,通过消防控制是切断平时排风机排烟风机全部开启以满足消防排烟的要求。

3) 设置空调系统的会议室、化妝间及无外窗房间同时设置机械排风系统房间排风量按新风量的 80~90%进行设计,房间保持 5~10Pa 的压差

4) 公共卫生间、地下设备用房及耳光室、灯控室等设置了独立的机械通风系统。

1)空调风系统采用了室内空气温度监测和控制;组合式空调机组对设备运行状态进行监测、对故障或空气过滤器超压进行报警或显示

2)直接蒸发式全空气处理机组设自控装置,可根据房间空调参数测定值与设定值之差利用电动風阀自动调节空调器新回风混合比,使空调房间的室内温度比较稳定地达到要求

3)直接蒸发式全空气处理机组风机采用变频控制器实行季节性分阶段调节设定风量,过渡季节转化为全新风运行实现最大限度节能。

4)观众区采用座椅下送风方式改善了空调气流组织,达箌了较好的舒适效果节能效果明显。

5)各场所排风系统风机根据季节采用台数开启数量控制过渡季节最大限度利用室外新风消除房间餘热。

1) 空调设备采用优质、低噪设备吊顶式空调器采用减震吊架,屋面安装对设备设橡胶减震器送回风管与设备连接处采用防火帆咘软连接;以达到隔断噪声的目的。

2) 空调风系统根据需要设置阻抗复合式消声器、送回风静压箱、旋流风口静压箱等其内贴30mm 吸声材料,达到室内噪声要求

3) 空调机房墙体及顶棚内贴吸声材料,机房门采用内加吸声材料的复合门

1) 本工程设计经过了多方案讨论比较,結合用户使用特点以简单、舒适、节能、环保为宗旨采用直膨式单元热泵机组的中央空调只开一个房间系统,以满足剧院低露点送风要求

2) 观众区与舞台空调对温湿度、气流组织要求都较严格,设计中充分考虑到这些影响进行了计算分析,剧院观众区一层采用座位下送风方式二次采用上送上回方式,舞台区上侧送、上回的方式效果很好。

3) 剧院过渡季节采用全新风运行方式满足了节能运行的要求。

4) 剧院对噪声的要求较为严格设计中采取多种消声措施,降低噪声的影响满足了剧院正常运行的需要。 #暖通设计杜老师##我要上头條#

免责声明:本文作者阮先显 刘霄转载内容仅作学习交流之用,所述观点不代表本号立场其版权归属原作者,如有侵权联系本号删除

}

冷媒流动音属于正常现象,普通空调一2113般是一对一的5261一台室外机对应一台室内4102机,还有立式空1653调窗式空调。中央空调只开一个房间可以做到一拖多一个室外机可以连接多个室内机。

普通家用空调功能少最大的问题是没有新风功能。制冷速度也比中央空调只开一个房间慢些可能需要10分钟鉯上,体感温度会有较大波动一般为正负2℃;

家用中央空调只开一个房间制冷较快,五六分钟的样子达到设定温度室内送风温差也小、风量大,室内湿度分布均匀温度变化小(±0.5℃),无空调死角相对温度控制在40%-70%之间。因为有新风功能空气也比较舒适清新。

雪花图标表示制冷模式这个一般用在炎热的天气降室内温度降低至舒适的温度。当开关显示屏显示雪花表示当前空调正在制冷

太阳圖标表示的是制热模式,这个主要是用于寒冷的冬天当室内温度很低时可以使用制热模式使房间暖和起来。当显示屏显示太阳图标则表礻处于制热模式 

风扇图标表示送风,有低风、中风、高风这三个模式开启时会从室外吸入空气向室内吹风,起到通风换气的作用

伱对这个回答的评价是?


如果是冷媒流动音的话 属于正常现象 有的品牌制热启动一个 别的电子膨胀阀会有点小开度 跟预热的道理差不多

你對这个回答的评价是


我家也是,后来怎么解决的

你对这个回答的评价是

你对这个回答的评价是?

下载百度知道APP抢鲜体验

使用百度知噵APP,立即抢鲜体验你的手机镜头里或许有别人想知道的答案。

}

[导读]空调自控系统相信接触过樓宇自控的朋友,多多少少都会听闻到一些关于空调自控系统的知识但不知你们理解了多少了呢?下面小编汇总了一些关于空调自控系統常见的问题及解答一起来看看吧!

空调自控系统,相信接触过的朋友多多少少都会听闻到一些关于空调自控系统的知识。但不知你們理解了多少了呢下面小编汇总了一些关于空调自控系统常见的问题及解答,一起来看看吧!

关于空调自控系统常见的问题及解答

一、系统哪些部分需要配置自动控制

答:主要包括两大部分:冷热源主机部分和末端设备部分需要分别配置自动控制系统。

二、末端设备配置自控系统有什么作用

答:控制系统的作用无外乎几点:

(1)空调区域的温度、湿度、压力等的控制对于舒适空调,温湿度过高过低都影响舒适感只有自控才能将温湿度自动控制在设计值;对于工艺空调,是生产工艺的必备条件

(2)设备的保护,自动维护等例如过濾器的压差报警,提示及时清洗堵塞的过滤网再如风机和加热器的连锁控制,风机关了加热器必须自动关闭,否则可能引起火灾等

(3)有节能的作用,例如根据负荷变化通过变频调整风机转速就可以降低风机能耗;过渡季节自动开大新风量就可以节省主机能耗等。

三、自带控制面板的冷热源主机等末端设备为什么也要配置额外的控制系统

答:冷热源主机设备本身确实带有控制面板但只能对本机进行保护和控制,不能解决外围的冷冻水泵、冷却水泵、冷却塔、管路阀门等的统一协调问题在没有配置额外的控制系统的情况下,这些设備只好手动开停

此外,冷热源主机设备本身的控制面板也不能解决多台主机之间的协调问题例如根据冷热负荷自动选择应该开停的主機,所以中央空调只开一个房间系统中的冷热源主机部分通常需要配置额外的自控系统

四、什么叫上位机、下位机

答:上位机是指:可鉯直接发出操控命令的计算机,一般是PC屏幕上显示各种信号变化(液压,水位温度等)。下位机是直接控制设备获取设备状况的的计算机一般是PLC/单片机之类的。

上位机发出的命令首先给下位机下位机再根据此命令解释成相应时序信号直接控制相应设备。下位机不时讀取设备状态数据(一般模拟量)转化成数字信号反馈给上位机。

上下位机都需要编程都有专门的开发系统。在概念上控制者和提供服务者是上位机,被控制者和被服务者是下位机也可以理解为主机和从机的关系,但上位机和下位机是可以转换的

答:所有的自动控制系统都由三类设备构成:

传感器――例如温度传感器,湿度传感器用于把温湿度等参数变成电信号,便于输入到控制器中相当于囚体的眼睛,耳朵等信息器官

控制器――例如DDC(直接数字控制器),所有的逻辑和控制策略都在这里完成相当于人体的大脑。

执行器――例如电动调节阀等接收来自控制器的命令,通过改变控制对象的输出来调节参数例如电动调节阀开大,可以增大进入表冷器的冷沝流量降低送风温度等。

怎样配置自控系统呢在有空调自控的几乎所有的应用类型中,均列出了需要配置的以上三类设备并给出控淛原理说明,找到您需要的类型就完成了自控系统的配置

六、DDC和常规的温湿度等控制器比较,有什么不一样

答:最重要的区别在于:

(1)DDC是可以二次开发的即可以编程改变功能,千变万化可以应用于空调自控的任何场合,而常规的温湿度等控制器功能是做死的,不會改变控制程序

(2)具备远程通讯构成网络的功能。

(3)还能扩展应用例如点数不够可以连接扩展模块,甚至连接触摸屏等用一个觸摸屏连接多台DDC做一个经济型的联网监控。

七、为什么有时需要采取联网监控

答:如果空调系统很大末端设备众多而且分散,控制系统嘚维护例如参数的设定,哪台空调机组的设定温度需要提高1℃都需要到现场的控制器上去设置,非常不方便

如果通过网络把所有的控制器都连接到一台或多台电脑上,即增加上位机就可以通过电脑来管理所有的控制器,远程监控现场参数和设备运行状态还可以远程设定参数,记录历史数据故障监视,自动报警等都非常方便这就是联网监控的好处。

答:除一些简易的控制系统外正式的控制系統设计都应该做出点表:

(1)横向列出了四种类型的控制变量:

· DI――数字输入,例如开关状态报警状态等一切只有0,1两种状态的变量;

·――模拟输入,例如温度、压力等一切连续变化的参数;

·DO――数字输出,用于对开关方式动作的设备的控制例如电机的起停,蝶阀的开闭等;

·AO――模拟输出用于对连续调节的设备的控制,例如电动调节阀变频器等,可以从全开到全关之间平滑的调节

(2)纵向列出的是控制对象:例如主机,末端设备等

(3)点表是配置控制设备的最重要依据,例如AI总计有3个可能需要配置三个不同的传感器,如温度、濕度、压力传感器等;AO有4个就可能需要配置四个AO类型的执行器,例如电动调节阀、电动加湿器等

(4)点表也是配置DDC控制器的最重要依据,例如经过统计有AI点3个,AO点4个DO点6个,DI点8个那就需要根据这四种控制变量来选择DDC控制器,要保证DDC的各类控制变量的点数都大于或等于需要的点数例如象这个例子,就不能选择只有6个DI的DDC即DDC本身的点数太多,造成浪费太少,又不够用

九、DDC复杂吗,容易使用吗

答:DDC经過长期的发展现在已经高度智能化,至少必须具备以下功能否则那不是一台真正的DDC控制器:

(1)前面说了如果DDC的AI够用,DI恰好少1个就鈈能用,如果AI和DI能相互转换就好了所以现在的DDC必须有端口变量相互转换的功能,使用者选型时就方便多了

(2)DDC需要连接的AI型传感器多種多样,例如有0——10VDC电压型的、4——20mA电流型的、还有PT1000铂电阻的、NTC10K半导体电阻的等等最好都能连接,而且每个端口都能灵活定义这样的DDC使用起来就方便了,随便买什么传感器都能连接上来;另一个问题是量程范围最好也能灵活设定通用性就更强了。

(3)DDC需要编程应该配套相应的编程软件,最好要简单易用如果要从头写代码编程,那就太难了所以好的DDC都是对话框或者图形化的形式来编程的。举例:电動阀必须在风机已经开启的情况下进入调节状态那就要编一个简单的逻辑:先设置一个调节回路:测量通道AI是哪一个,

例如AI5输出通道AO昰哪一个,例如是AO3再有选择哪种控制策略,例如是PI比例积分控制;还要选择设定值是多少等等最后和风机的状态信号例如DI3进行连锁一下,整个编程就完成了用电脑通过数据线下载到DDC里面。

(4)好的DDC最好还能通过随机携带的小键盘编程这样在没有带电脑的情况下也能修妀控制逻辑。

(5)如果DDC已经连到控制网络上即联网监控的,程序应该能够通过网络远程下载

所以总的来说,DDC是高度智能化的东西好嘚DDC编程不但容易,而且有趣远非一般的控制器可比。

十、关于控制器有PLC和DDC之分,到底该选择哪种呢

答:控制系统按照应用场合不同可鉯分成两种大的类型:

工业自动控制和楼宇自动控制工业自动控制中往往采用PLC实现过程控制或者数控设备的控制,而在楼宇控制中往往采用DDC实现建筑电器设备的自动控制。

例如空调系统、给排水系统、照明系统、供配电系统等DDC是直接数字控制器的缩写(Direct Digital Controller),是由PLC发展而来嘚 和PLC可编程序控制器相比,有以下特点:

·PLC更通用可编程,控制精度高

·PLC 应用水平取决于编程者对工艺或设备的熟悉程度。

·DDC 对于涳调自控有更好的性价比。

·DDC固化了大量的控制程序例如焓值控制,新风补偿控制等常见的空调控制要求几乎都有现成的程序,大夶减少了编程调试工作量

·DDC 常备显示界面,更容易使用和维护

所以,在世界范围内空调自控通常采用DDC控制器。但是对于有经验积累的空调节能公司也有很多采用PLC,但这更需要专业知识和现场调试能力及时间

关于空调自控系统的相关知识,今日小编就为大家分享到這了以上汇总的那些问题都是日常所见的,希望能给予大家解惑若是还想了解更多相关资讯,可以关注下我们的网站后期将会呈现哽多精彩的内容哟!

(本文来源于网络,由千家智客进行整理编辑如有侵权,请联系删除)

}