原标题:实用电气知识精选200例足够你学一阵!

答:电荷之间存在着相互作用力,同性电荷相互排斥异性电荷相互吸引。

答:在带电体周围的空间存在着一种特殊物质它对放在其中的任何电荷表现为力的作用,这一特殊物质叫做电场

3、电阻,影响电阻的因素

答:电流在导体内流动过程中所受到的阻力叫做电阻,用R表示 导体电阻与导体长度成正比,与异体截面积成反比还与导体的材料有关,它们之间的 关系可用下列公式表示:R=ρL/S

答:①流过各电阻的电流相同。 ②串联电阻上的点电压等于各电阻上的电压降之和 ③串联电阻的点电阻为各电阻之和。 并联电阻的特点 ①各并联电阻上的电压相同 ②并联电阻的点电流等于各并联电阻流过电流之和。 ③并联电阻的等效电阻的倒数为各并联电阻的倒数の和

答:电能是用来表示电场力在一段时间内所做的功用W表示 W=pt W:电能(kw.h) p:电功率(w) t:时间(h)

6、什么叫有功,什么叫无功

答:在交流电能的输、用过程中,用于转换成非电、磁形式(如光、热、机械能等)的那部分能量叫有功 用于电路内电、磁场交换的那部分能量叫无功。

7、什么叫力率力率的进相和迟相是怎么回事?

答:交流电机制功率因数cosФ,也叫力率,是有功功率和视在功率的比值,即 cosФ=p/ s 在一定的额萣电压和额定电流下,电机的功率因数越高说明有功所占的比重越大。 同步发电机通常既发有功也发无功,我们把既发有功又发功嘚运行状态,称为力率迟相或称为滞后,把送出有功吸收无功的运行状态,称为力率进相或称超前。 8、提高电网的功率因数有什么意义 答:在生产和生活中使用的电气设备大多属于感性负载,它们的功率因数较低这样会导致发电设备容易不能完全充分利用且增加輸电线路上的损耗,功率因数提高后发电设备就可以少发无功负荷而多发送有功负荷,同时还可以减少发供电设备上的损耗节约电能。

9、什么叫电流电流的方向是怎样规定的?

答:电流:是指在电场力的作用下自由电子或离子所发生的有规则的运行称为电流。 规定囸电荷运动的方向为电流方向自由电子移动的方向与电流方向相反。

10、什么是互感现象

答:由于一个电路中的电流发生变化,而在相鄰的另一个电路中引起感应电动势的现象叫互感现象。

11、电压降低的事故处理

答:①当各级母线电压低于额定值的95%时电气人员应立即調整发电机的励磁,增加无功负荷使电压维持在正常范围内。 ②当各级母线电压低于额定值的90%时应利用发电机事故过负荷能力,增加無功维持电压(注意检查发电机温度,记录过负荷倍数和时间)同时也可适当减少有功负荷并汇报值长联系区调,要求调整和限制负荷

③如经上处理电压仍继续下降到5.4KV以下时,电气人员请示值长与系统解列待系统电压恢复5.7KV以上时,再尽快与系统并列

12、周波降低的倳故处理

答:①当系统周波下降至49.5HZ以下时,电气人员应立即汇报值长联系机、炉增加机组负荷至最大可能出力,同时联系区调 ②当系統周波下降至49HZ以下时,除增加出力外还要求区调消除周波运行,使周波在三十分钟内恢复至49HZ以上在总共一小时内恢复至49.5HZ以上。③当系統周波下降至48.5HZ时我厂与系统并列的开关低周保护应动作,否则应手动执行待系统周波恢复至48.5HZ以上时,再尽快与系统并列

13、高压设备巡视的注意事项

答: ①巡视高压设备时,不得进行其他工作不得移开或越过遮栏。②雷雨天气时应穿绝缘靴,并不得接近避雷器和避雷针③高压设备发生接地时,室内不得接近故障点4m以内室外不得接近8m以内,进入范围必须穿绝缘靴接触设备外壳,构架时应戴绝緣手套。④进出高压室必须将门锁好。

14、同步发电机是怎么发出三相交流电的

答:汽轮机带动转子旋转,转子上有励磁绕组(转子绕組)通过电刷与滑环接触将励磁系统产生的直流电引入转子绕组产生稳恒的磁场,在汽轮机一定速度旋转带动下三相定子线圈不停切割转子磁通,产生感应电动势带上负荷后产生负载电流,即三相交流电(交变的:频率、电势相等而相位不同的交流电)

15、同步发电機的“同步”是指什么意思,同步发电机的频率、转速、磁极对数之间关系

答:①同步即指发电机转子旋转磁场的速度n=60f t和方向与定子磁场嘚旋转速度和方向相同 ②频率、磁极对数、转子速度关系:f = p n /60 (n:转子速度 p:磁极对数 f:频率)

16、发电机在运行中cosФ降低有何影响?

答:當cosФ低于额定值时,发电机出力应降低,因为cosФ愈低,定子电流的无功分量愈大,由于感性无功起去磁作用,所以抵消磁通的作用愈大,为叻维持定子电压不变必须增加转子电流,此时若仍保持发电机出力不变则必然引起转子电流超过额定值,引起定子绕组的温升使绕組过热。

17、发电机空起升压时为何要检查三相静子电流表核对空载转子电压、电流?

答:发电机合闸并网前三相静子电流应为0,若发現有电流则说明静子回路上有短路点,应立即拉开灭磁开关检查 校对空载转子电压和电流的目的是检查发电机转子绕组有无层间短路,若静子电压达到额定值转子电流大于空载额定电压时的数值,则说明转子绕组有层间短路

18、静子绕组单相接地有何危害?

答:由于發电机中性点是不接地系统发生单相接地时,流过故障点的电流只是发电机系统中较小的电容电流这个电流对发电机没有多在危害,故发电机可做短时间运行但如不及时处理,将有可能烧伤静子铁芯甚至发展成匝间或相间短路。

19、为何要在滑环表面上铣出沟槽

答:运行中,当滑环与碳刷滑动接触时会产生高热反应,在滑环表面有螺旋状的沟槽这一方面是为了增加散热面积,加强冷却加一方媔是为了改善同电刷的接触,而且也容易让电刷的粉未沿螺旋状沟槽排出

20、发电机对励磁系统有什么要求?

答:①励磁系统应不受外部電网的影响否则在事故情况下会发生恶性循环,以致电网影响励磁而励磁又影响电网,情况会愈来愈坏②励磁系统本身的调整应该昰稳定的,若不稳定即励磁电压变化量很大,则会使发电机电压波动很大③电力系统故障发电机端电压下降,励磁系统应能迅速提高勵磁到顶值

21、什么叫励磁倍数?强励动作后应注意什么

答:强励倍数,即强行励磁电压与励磁机额定电压Ue之比对于空冷励磁绕组的汽轮发电机,强励电压为2倍额定励磁电压强励允许时间为50s。 强励动作后应对励磁机的碳刷进行一次检查,另外要注意电压恢复后短路磁场电阻的继电器接点是否已打开接点触头是否完好。

22、励磁回路的灭磁电阻起何作用

答:①防止转子绕组间的过电压,使其不超过尣许值②将磁场能量变成热能,加速灭磁过程

23、发电机三相电流不对称会产生什么影响?

答:当三相电流不对称时产生负序旋转磁場,它以两倍的转速扫过转子表面出现的主要后果: ①使转子表面发热 ②使转子产生振动

24、发电机进出风温差变化说明什么问题?

答:茬同一负荷下进出风温差应该不变,如果发现风温差变大说明是发电机的内部损耗增加,或者是空气量减小

25、巡查发电机时,从窥視孔看电机的端部重点应检查什么?

答:①对定子线棒端部的检查 a 是否松弛 b 绝缘是否完好 c 有无电晕现象 ②对端部结构部件的检查:主要檢查压圈支架螺母,端箍等紧固情况是否良好

26、励磁机的正、负极性在什么情况下可能变化?

答:①检修后试验时如测电阻或进行電压调整试验,没断开励磁回路加入反向电时,将励磁抵消或相反 ②励磁机经一次突然短路,由于电枢反应很强使去磁作用超过主磁场,有可能使极性改变 ③当电力系统发生突然短路,由于发电机定子突增电流使在转子内感应出一直流分量,可能使转子出现极性楿反 ④由于励磁机磁场回路断开重又接通,可能引起极性相反

27、发电机的空载特性

答;发电机转子以额定转速旋转,定子绕组开路(鈈带负载)运行时,其电势Eo与励磁电流Il之间的关系曲线。

答:同步发电机在负载情况下定子绕组里的三相电流所产生磁通ФS的旋转磁场(电枢磁场),它对转子绕组里的励磁电流所产生磁通ФI的转子旋转磁场发生影响从而改变了气隙磁场,这种影响称为电枢反应

29、静子或转子仪表之一突然无指示,如何处理

答:①当失去指示时按其余表计继续运行,并看可能不改变发电机的运行方式联系有关囚员检查回路,清除故障②如果影响正常运行,根据情况减少负荷直至停机

30、发电机变为调相机运行与变为电动机运行有何区别

答:變为调相机是指发电机失去原动力(主汽门关闭),有功降至0以下发电机自系统吸收有功,维持能量损耗 变为电动机是指发电机既失詓原动力也同时失磁,这时从系统中既吸收有功又吸收无功,变成电网中的负载 两者均对发电机产生巨大危害。

31、变压器上层油温的規定主厂变在何时开风扇?

答:上层油温在周围空气温度为40℃情况下不宜经常超过85℃,最高不能超过95℃温升不得超过55℃,当上层油溫达到55℃时应开启排风扇加强通风冷却

32、变压器运行中检查

答:①油色油位,本体清洁无渗漏油 ②套管清洁,无裂纹破损,放电及其它异常 ③声音、风扇上层油温正常 ④WSJ无气体,呼吸器硅胶未变色 ⑤气道及保护膜完好 ⑥各侧引接线无发热变色 ⑦外壳接地良好 33、变压器投入与停用的操作原则 答:①变压器的投入与停用必须使用断路器 ②主变压器应尽可能由零逐升压到额定值,再与系统并列停时相反。 ③厂用变压器应先合高压侧开关充电后合低压侧开关,停时相反

34、测量变压器绝缘注意事项

答:①摇测前应将绝缘子套管清扫干淨,拆除全部接地线将中性线脱开。 ②选择合适的摇表摇测时应记录当时变压器的油温。 ③不允许在摇测时用手摸带电导体摇测后應将绕组放电。 ④摇测项目双绕组变压器测量一次侧对二次侧以及对地,二次侧对一次侧以及对地

答:减小油与空气接触面,降低油變潮氧化的可能及装及瓦斯断电器与油温计

36、呼吸器、净油器的作用

答:呼吸器:防止空气中的水份浸入油枕中的油内。 净油器;改善運行中变压器油的性能防止油老化,吸附油中的水、渣滓酸和氧化物,使油持保持清洁延长油的使用年限。

37、变压器有且只有一点接地原因

答:①一点接地为防止变压器运行、试验时产生悬浮电位 造成对地放电。 ②只允许一点接地是因为两点接地后形成闭合回路,主磁通穿过回路时产生循环电流造成局部过热。

38、影响油温变化的因素

答:①负荷 ②环境温度的变化 ③变压器内部故障 ④放热管是否通畅 ⑤冷却系统的状况

39、电压过高对变压器的危害

答:正常电压不超5%Ue过高会使铁芯磁通严重饱和,铁芯及构件因漏磁产生高热严重时會损坏变压绝缘,并

使构件局部变形缩短变压器寿命。

40、变压器运行中遇哪些情况应立即停运

答:①内部声音很大,不均匀有爆裂聲 ②在正常负荷及冷却条件下,温度不正常不断不升 ③油枕、防爆管喷油 ④严重漏油使油位低于油位计的指示限度,看不见油 ⑤油色改變过甚油内出现碳质 ⑥套管严重破损,放油

41、变压器轻瓦斯动作可能原因

答:①空气进入 ②油位降低 ③二次回路故障 ④内部轻微故障

42、電机检修结束后如何送电?

答:①工作票已终结具备起动条件 ②电机及附近无人工作,现场清洁 ③接线完套 ④拆除有关安全措施 ⑤测量电机绝缘电阻合格

43、启动电机只鸣不转的原因

答:①静子一相断线(熔丝一相熔断,电缆头开关刀闸一相接触不良) ②转子回路断線或线头接触不良 ③机械卡死 ④线圈接线错误 ⑤扫膛

44、电机剧烈振动的原因?

答:①电机与机械部分中心不正 ②机组失衡机械损坏 ③扫膛 ④轴承损坏 ⑤轴弯曲 ⑥底脚松动

45、电机何时立即切断电源

答:①人身事故 ②机械损坏或有明显短路 ③强烈振动 ④声音异常 ⑤轴承温度超過规定 ⑥电机冒烟,失火有焦味 ⑦电机电流突升,超过规定

46、电机直接启动有何缺点电机降压启动有何方法?

答:①直接启动时启动電流大对电网电压影响大。

②降压启动方法:a在定子回路中串联电抗器 b星三角降压 c自耦降压

47、为何测变压器温度应用酒精温度计

答:①水银是良导体,若放在交变磁场很强的部位将有涡流产生,使温度升高不能测得准确的温度。 ②测量中万一温度计损坏,酒精是无毒易蒸发,且容易清理而水银可能成为有毒气体,清理也较困难

48、什么是变压器的铜损和铁损?

答:铜损是指变压器一、②次电流流过线圈电阻所消耗的能量之和由于线圈多用铜导线制成的,故称铜损与电流以的平方成正比。 铁损是指变压器在额定电压丅在铁芯中消耗的功率,其中包括激磁损耗与涡流损耗

49、异步电动机的气隙过大或过小对电机运行有何影响?

答:气隙过大使磁阻增夶因此激磁电流增大,功率因数降低电机性能变坏。 气隙过小铁芯损耗增加,运行时定子、转子易发生碰擦引起扫膛。

50、油开关運行中的检查项目

答:①引线及连接部分接触良好无松动,发热变色现象。 ②油位正常油色清晰透明,呈淡黄色 ③瓷套管应清洁唍整,无破损放电痕迹。 ④分合闸指示器指示正确 ⑤操作机构完好,接地牢固各部销子无脱落,拉杆无断裂痕迹 ⑥二次端子排装設牢固,线头不要烂 ⑦开关遮栏完好,并上锁

51、油开关运行操作注意事项

答:①操作油开关的远方控制开关时,不要用力过猛以防損坏控制开关,也不得返回太快以防开关机构未合上。 ②禁止运行中手动慢分慢合开关。 ③在开关操作后应检查有关信号灯及测量儀表指示,以判断开关动作的正确性但不得以此为依据来证明开关的实际分合位置,还应到现场检查开关的机械位置指示器才能确定實际分合闸位置。

52、油开关渗油且不见油位如何处理

答:①取下直流控制熔丝 ②在该开关操作把手上悬挂“禁止拉闸”标示牌 ③设法转迻负荷将该开关停用

53、隔离开关运行中的检查?

答:①瓷质部分应清洁完好无破损裂纹,放电现象 ②动静触头接触严密无过热,松动現象 ③传动机构应完好销子螺丝无松动

54、用隔离开关进行哪些操作?

答:①与开关配合进行倒闸操作

②拉合无故障的电压PT和避雷器

③接通和切断无阻抗的并联支路

55、隔离开关发热如何处理

答:根据隔离开关的所在位置的重要性,采取降低负荷电流或通风冷却来降低其发熱若经上述处理无效,汇报有关领导申请停电处理

56、为何用油作灭弧介质?

答:当断路器切断电流时动静触头之间产生电弧,由于電弧的高温作用使油剧烈分解成气体,气体中氢占7%左右能迅速降低弧柱温度,并提高极间的绝缘强度这时熄灭电弧是极为有利的。

57、为何真空断路器的体积小而使用寿命长

答:真空断路器结构简单,在一只抽真空的玻璃 中放一对触头由于真空的绝缘性,其灭弧性能特别好可使动静触头的开距非常小(10KV约10mm,而油开关约为160 mm)所以真空断路器的体积和重量都很小。 由于真空断路器的触头不会氧化並且熄弧快,触头不易烧坏所以使用寿命长(是油开关的四倍左右)。

58、高压断路器的作用

答:①正常运行时接通或断开电路的空载電流和负荷电流。 ②当电气设备线路故障时,高压断路器与保护装置相配合迅速自动能切除故障电流。

59、防止误操作的“五防”

答:①防止误拉合断路器 ②防止带负荷误拉、合隔离开关 ③防止带电合接地隔离开关 ④防止带接地线合闸 ⑤防止误入带电间隔 60、取放动力熔絲顺序

答:取时先取中间,后两侧或上下送时相反

60、取放动力熔丝顺序

取时先取中间,后两侧或上下送时相反

61、熔断器的安秒特性

答:熔体熔断时间的长短取决于流过电流的大小,电流和熔断时间关系曲线称保护特性又称安秒特性。

62、单台直接启动电机熔体容量的选擇

答:保护电气设备免受过负荷电流和短路电流的损害

答:为控制、信号、继电保护,自动装置及事故照明等提供可靠的直流电流它還为操作提供可靠的操作电流。

65、直流系统有关规定

答:①直流线线电压保持在230V容许变动范围为225V-235V。 ②蓄电池被浮充电方式运行时每个蓄电池应保持在2.23V,允许变动范围为2.18-2.28V电瓶放电电压降至 1.85V时停止放电。 ③蓄电池可在-15-+45℃条件下正常使用如在最佳环境温度5-30℃条件下使用,鈳延长寿命

66、差动保护作用及范围

答:作为发电机或变压器内部相同故障的主保护,反应装设在设备两侧的电流互感器二次电流的差值洏动作

67、在配电盘上用电钻打眼等震动较大的工作应采取?

答:①取得值长同意将可能误支的保护退出 ②防止掉下铁屑造成短路误动戓接地 ③将打眼位置背面二次线等移开,防止打穿或损坏 ④打眼盘两侧的盘应注意震动情况 ⑤专人监护

68、绝缘老化是什么原因造成的

答:在运行中,设备的绝缘要受到电场磁场及温度和化学物质的作用而使其变硬、变脆,失去弹性使绝缘强度和性能减弱,这是正常的咾化但不合理的运行,如过负荷电晕的过电压等都可加速老化。

69、怎样延缓绝缘老化

答:选择合理的运行方式,加强冷却通风降低设备的温升,以及使绝缘与空气或化学物质隔离

70、什么原因会使运行中的CT发生不正常音响?

答:CT的过负荷二次侧开路以及因内部绝緣损坏发生放电等,均会造成异音此外,由于半导体漆涂刷得不均匀形成的内部电晕以及夹铁螺丝松动等也会使CT产生较大音响。

71、高壓电气设备的定放标准是什么

答:高压设备的定放标准分三类:一、二类为完好设备,三类为非完好设备

一类设备:是经过运行考验技术状况良好,技术资料齐全能保证安全、经济、满发、需供的设备。 二类设备:是设备技术状况基本良好人别元部件有一般性缺陷,但能正常保证安全运行的 三类设备:有重大缺陷,不能保证安全运行或出力降低效率很差或漏油,汽水严重。

72、为什么要进行运荇分析

答:运行分析主要是对发供电设备的运行状况,安全运行经济运行,运行管理进行综合或专题分析通过分析可摸索出运行规律,找出薄弱环节有针对性地制定防范措施。

答:是一种行之有效的防止低压触电的保护设备若发生触电事故或绝缘损坏漏电,它会竝即发生警报或指令的切断电流使人身和设备得到保护。

74、怎样维护和保管安全用具

答:①绝缘棒应垂直存放,架在支架上或吊挂在室内不要靠墙壁。 ②绝缘手套鞋定位放在柜内,与其它工具分开 ③安全用具的橡胶制品不能与石油类的油脂接触。 ④高压验电器用後存放于匣内置于干燥处。 ⑤存放安全且具的地点应有明显标志做到“对号入座”存取方便。 ⑥安全用具不得移作它用 ⑦必须进行萣期检查、试验。

75、什么叫保护接地、保护接零

答:保护接地:是在电源中性点不接地系统中,把电气设备金属外壳框架等通过接地装置与大地可靠连接 保护接零:在电源中性点接地系统中,把电气设备金属外壳框架等与中性点引出的中线连接

76、异步电动机的空载电鋶

77、保证电动机起动并升到额定转速的条件?

答:电机运转时有两个力矩:一个是使电机转动的电磁力矩由定子绕组中流过三相电流后產生,一个是阻碌电机转动的阻力力矩由电机的机械负载产生的,它的方向与转子方向相反 要使电机启动升至额定转速,必须使电动機的电磁力矩在机组的转速自零到额定值的整个范围内大于阻力力矩在稳定运行状态时,电磁矩等于阻力矩

78、检修工作结束前,将设備试加电压如何进行

答:一、全体工作人员撤离工作地点。 二、将系统的所有工作票收回拆除临时遮栏,接地线和标示牌恢复常设遮栏。 三、应在工作负责人和值班员进行全面检查无误后由值班员进行加压试验。

79、高压设备的操作应使用的安全工具

答:用绝缘棒拉合隔离开关(刀闸)或经传动机构拉合隔离开关(刀闸)和断路器(开关),均应戴绝缘手套雨天操作室外高压设备时,绝缘棒应有防雨罩还应穿绝缘靴,接地网电阻不符合要求的晴天也应穿绝缘靴,雷电时禁止进行倒闸操作。 装卸高压可熔保险器应戴护目镜囷绝缘手套,必要时使用绝缘夹钳并站在绝缘垫或站在绝缘台上。

80、什么原因会造成异步电动机空载电流过大

答:①电源电压太高,這时电动机铁芯磁通过饱和使空载电流过大 ②装配不当,或气隙过大 ③定子绕组匝数不够 ④硅钢片腐蚀或老化或片间绝缘损坏等

81、异步电动机三相空载电流严重不平衡有哪些原因?

答:①电源电压三相不平衡 ②定子绕组断线 ③定子绕组匝间短路 ④定子绕组一相接反

82、为什么发电厂有些地方要用直流电动机

答:①直流电动机有良好的调节平滑性及较大的调速范围。 ②在同样的输出功率下直流电动机比茭流电动机重量轻,效率高

83、普通单相三相插头的保护接地插脚为什么要比其他的脚稍长?

答:目的是当三相插头插入三极插座时接哋插脚先于其他两脚插入插座,拨出时则相反这个长脚始终起着保护接地的作用。

84、设备检修时装设接地线的作用?

答:保护工作人員在工作地点防止突然来电的可靠安全措施同时设备断开部分的剩余电荷,亦可因接地而放尽

85、高压设备验电步骤及验电注意事项?

答:验电时必须用电压等级合适且合格的验电器,在设备进出线两侧各相分别验电验电前应先在有电设备上确证验电器良好,验电时必须戴绝缘手套,无合适验电器时可使用绝缘棒,根据棒端有无火花和放电辟啪声来判断有无电压

86、心肺复苏法三项基本措施

答:①通畅气道 ②口对口(鼻)人工呼吸 ③胸外按压(人工循环)

87、遇有电气设备着火应怎么办?

答:将有关设备的电源切断然后进行救火,对带电设备使用干灭火器不得使用泡沫灭火器,对注油设备应使用泡沫灭火器或干燥的砂子等灭火

答:自感现象:线圈中由于自身電流的变化而产生感应电动势的现象 互感现象:由于一个线圈的电流变化而导致另一个线圈产生感应电动势的现象

89、什么叫集肤效应?

答:在交流电通过导体时导体截面上各处电流分布不均匀,导体中心处密度最小越靠近导体的表面密度越大,这种趋向于沿导体表面的電流分布现象称为集肤效应

90、发电机自动灭磁装置有什么作用?

答:自动灭磁装置是在发电机主开关和励磁开关跳闸后用来消灭发电機磁场和励磁机磁场的自动装置,目的是在发电机断开后尽快去掉发电机电压减轻故障的后果。

91、变压器套管表面脏污有什么危害

答:套管表面脏污容易发生闪络现象,因为空气的耐压强度不如套管当电压达到一定数值时,若套管的表面有脏污在它的表面先发生放電现象,由弱到强这种现象的闪络发生闪络的最低电压称为闪络电压,若套管的表面还潮湿时闪络电压更低。

92、汽轮发电机大轴上的接地碳刷有什么作用

答:是为了消除大轴对地的静电电压用的。

93、电动机降压启动方法

答:Y-Δ,自耦降压,串联电抗器(定子绕组中)

94、电压互感器和普通变压器比较有什么区别

答:PT实际上就是一种降压变压器,由于它的一次线圈匝数多二次线圈匝数少,且二次负载阻抗大通过的电流很小,因此PT的工作状态相当于变压器的空载情况。

95、什么叫感抗、容抗、电抗和阻抗

答;交流电流过电感元件时,电感元件对交流电电流的限制能力叫感抗;交流电流过电容元件时电容元件对交流电的限制能力叫容抗;感抗和容抗的差值叫电抗;茬具有电阻、电感和电容串联的电路里,对交流电所起的总的阻碍作用称阻抗。

96、在直流电路中电感的感抗和电容的容抗各是多少?

答;在直流电路中电流的频率等于0,所以:感抗为0相当于短路,容抗为无穷大相当于开路。

97、什么叫串联谐振串联谐振的特点?

答:在P、L和L的串联电路中出现电路的端电压和电路总电流同相位的现象,此时交流电源仅供给电路中电阻损耗的能量不再与电感和电嫆器发生能量交换,我们称这为串联谐振特点:一:电路的阻抗最小,电流最大;二:电感和电容上可能产生很高的谐振过电压

98、为什么要在输电线路中串联电容器?

答:输电线路有电阻和电感线路输送功率时不仅有有功功率的损耗,还会产生电压降在长距离、大嫆量送电线路上,一部分感抗被容抗所抵消就可以减少电压降,提高电压质量

99、哪些原因会使变压器缺油?

答:①变压器长期渗油或夶量漏油;②变压器放油后没有及时补油;③油枕容量小,不能满足运行要求;④气温过低;⑤油枕的储油;量不足

100、变压器缺油对運行有什么危害?

答:变压器油面过低会使轻瓦斯保护动作变压器散热能力下降,严重缺油时铁芯和线圈暴露在空气中,并可能造成絕缘击穿

101、变压器油枕的作用?

答:使油和空气的接触面积减少从而减少了油受潮和氧化的可能性。装设油枕后还能装设气体瓦斯繼电器,用来保护变压器内部故障

102、为什么规定变压器铁芯有且只有一点接地?

答;为了防止变压器在运行或试验时由于静电感应而茬铁芯或其它金属构件上产生悬浮电位,造成对地放电只能允许一点接地,是因为如果有两点或两点以上接地则两点之间可能形成闭匼回路,当主磁通穿过此闭合回路时就会在其中产生循环电流,造成局部过热

103、瓷瓶在什么情况下容易损坏?

①安装使用不合理如機械负荷超过规定、电压等级不符合,和未按污秽等级选择等;

②因天气骤冷骤热及冰雹的外力破坏;

③由于表面污秽在雷雨、雾天引起闪络;④设备短路使电动机机械应力过大。

104、为什么电缆线路停电后用验电笔验电时短时间内还有电?

答:电缆线路相当于一个电容器停电后线路还存有剩余电荷,对地仍然有电位差若停电后立即验电,验电笔会显示出线路有电因此必须经过充分放电,验明无电後方可装设接地线

105、变压器的阻抗电压是如何定义的?

答:将变压器二次绕组短路使一次侧电压逐渐升高,当二次绕组的短路电流达箌额定值时一次侧的电压值与额定电压比值的百分数。

106、什么叫设备的内绝缘、外绝缘

答:设备绝缘中与空气接触的部分叫外绝缘,洏不与空气接触的部分叫内绝缘(在设计绝缘时,都使外绝缘强度低于内绝缘强度这是因为外绝缘有一定的自然恢复,而内绝缘水平鈈受空气湿度与表面脏污的影响相对比较稳定,但自然恢复能力较差一旦绝缘水平下降,势必影响安全运行)

答:起汇集、分配和传送电能的作用

108、如何区分母线涂漆着色的标志? 答:直流:正极---红色 负极---蓝色 交流:A黄 B绿 C红 中性线:不接地中性线----白色 接地中性线-----紫色

109、什么叫绝缘的击穿

答:一定距离的气体间隙都能承受一定的电压而保证其不导电性能。但当电压超过某一临界数值时气体介质会突嘫失去绝缘能力而发生放电的现象称为电介质的击穿。

110、引起变压器油老化的最主要原因

答:主要是高温下氧化引起。

111、变压器油老化嘚危害

答:使变压器油的绝缘强度和传热性能下降,在变压器运行时将使油循环受到影响致使变压器冷却不良,所以油的老化将使变壓器等设备在运行中过热损坏和击穿放电

112、固体绝缘老化的原因?

答:①热的作用:固体绝缘的过热是由于其它过热部分传来的热量 ;②化学作用:由于局部放电产生的臭氧、氮的氧化物以及空气中有害气体和污秽物等腐蚀作用;③机械损伤:由于频繁启动负载的突然妀变、振动和绝缘各部位温度膨胀不一样等引起;④电场作用:由于电极边缘处于和绝缘内部气泡等发生局部放电,放电的高温和离子的撞击作用

113、提高固体绝缘强度的得措施有哪些?

答:①尽量清除绝缘中的水分和气泡对固体绝缘进行浸漆、浸胶处理,为了保证浸漆、浸胶的质量需要有一定的温度或进行真空状况下的浸渍工艺;②改善电场分布,使绝缘各组成部分做到尽可能合理地承担电压;③改善绝缘的工作条件如防止潮气侵入,防止过负载加强散热冷却,防止有害气体和污秽物对绝缘的侵蚀

114、避雷器、针的作用?

答:避雷线、针高出被保护物其作用是将雷电吸引到避雷线、针上来,并安全的将雷电流引入大地从而保护电气设备和其它设备;避雷器的莋用是限制作用于电气设备绝缘上的过电压值,以保护电气设备的绝缘

115、变压器为何一般从高压侧抽分头?

答:这是因为考虑到高压绕組在低压绕组外面焊接分接头比较方便,又因高压侧流过的 电流小可以使引出线和分接开关载流部分的 截面小些,发热的 问题也比较嫆易解决

116、导致变压器分接开关接触不良的原因有哪些?

答:①接触点压力不够; ②开关接触处有油泥堆积使动静触电有一层油泥膜; ③接触面小,使接点熔伤; ④定位指示与开关的接触位置不对应

117、导致变压器分接开关发热的 主要原因是什么?

答:分接开关发热的主要原因是 由于接触不良使接触电阻增大引起的。(因损耗等于I2 R,R越大损耗大发热厉害。尤其当倒分头后和变压器过负荷时特别可能发苼这种情况)

118、什么是变压器的并联运行?

答:所谓并联运行就是几台变压器的 一次侧和二次侧分别接到两侧公共母线上的运行方式。

119、变压器并联运行的条件

答:一次电压相等,二次电压相等(变比相等);接线组别相同;阻抗电压的百分值相等

120、发变组保护出ロ中间继电器为什么要串联电流线圈?

答:是防止保护动作后触点抖动、振动或因闭合时间太短而不能使断路器跳闸所以保护总出口通瑺采用接点串联电流线圈的自保持接线方式,保证断路器可靠地跳闸

121、发变组保护出口中间继电器为什么要并联电阻?

答:因为BCJ的线圈昰电压线圈直流电阻大,因此保护动作后信号继电器回路电流很小,可能不动作尤其是当几种保护同时动作时,对信号继电器的动莋影响更大往往出现保护动作,断路器跳闸但反映不出是那种保护动作,因此必须并联电阻

答:HWJ:监视跳闸回路;TWJ:监视合闸回路。作用:接入开关的控制、信号回路中监视回路的完整性,发生故障时利用其接点位置发出位置信号或“控制回路断线”光字牌以及接通各跳合闸回路,保证动作可靠当开关跳闸时发出事故音响信号。

123、1BSJ接点为何要带延时

答:只有当2HWJ失电后,接点断开1BSJ失电,2TWJ得电接点闭合确证低压开关已跳闸,利用1BSJ延时打开的接点接通“BZT出口”回路使1ZJ带电,接点闭合备变自投。即满足母线失电后备变才能自投的条件并只能动作自投一次。

124、油开关运行操作注意事项

答:①在操作开关的远方控制开关时,不要用力过猛以防损坏开关,也鈈得返还太快以防机构未合上;②禁止运行中手动慢分、合开关;③在开关操作后应检查有关信号灯及测量仪表指示,以判断开关动作嘚正确性但不得以此未依据来证明开关的实际位置,应到现场检查机械位置指示器才能确定实际分合闸位置。

125、6KV、35KV油开关各断开几次故障电流后应停用检查

答:6KV四次,35KV开关三次

126、隔离开关发热的处理?

答:根据隔离开关的所在位置的重要性采取降低负荷电流或通風冷却来降低其发热,若经上述处理无效汇报有关领导申请停电处理。

127、变压器差动与瓦斯保护有何区别

答:差动保护是按环流法原悝设计的,而瓦斯是根据变压器内部故障时产生油气流的特点设置的差动保护为变压器及其系统的主保护,引出线上也是其保护范围瓦斯为变压器内部故障的主保护。

128、运行中定子铁芯个别点温度突然升高的处理

答:运行中,若铁芯个别点温度突然升高应分析该点仩升的趋势及有功、无功负荷变化的关系,并检查该测点是否正常若随着铁芯温度、进出风温度及风温差显著上升,又出现定子接地信號时应立即减少负荷解列停机,以免铁芯烧坏

129、隔离开关的动触头一般用两个刀片有什么好处?

答:①防止当电路发生故障时因振動而造成刀片脱位;②可使动、静触头接头接触得更严密,电阻减少

130、中性点与零点、零线的区别?

答:凡三相绕组的首端或尾端连接茬一起的共同连接点称电源中性点;当电源的中性点与接地装置有良好的连接时,该中性点便称为零点;而由零点引出的导线则称为零線

131、红绿灯和直流电源监视灯为什么要串联一电阻?

答:红绿灯串电阻的目的是防止灯座处发生短路时造成开关误跳、合闸直流电源監视灯串联一个电阻的目的是防止灯丝或灯座出短接造成直流电源短路,以及防止电压高烧坏监灯

132、工作地点保留带电部分应如何填写?

答:①由工作许可人填写;②应写明停电检修设备的前、后、左、右、上、下相邻的第一个有误触、误登、误入带电间隔有触电危险嘚具体带电部位和带电设备名称。

133、事故抢修可不用工作票但应遵守哪些规定?

答:①记入记录簿;②在开始前必须按安全工作规程的技术措施规定做好安全措施并应指定专人负责监护。

134、三相交流异步电机选用改变频率的调速方法有何优点

答:根据电动机转速N=60(1-S)f/p(f:频率S:转差率P:极对数)可知,只要改变任一参数就可改变电机转速改变P的调速是有级的,即选用多极电机较复杂;改变S的调速是 不经济的(如转子串电阻调速等);改变f的调速,具有高精度高速控制,无极调速、大调速比等优点非常经济。

135、什么是变频器

答:是利用電力半导体器件的通断作用,将工频电源变换为另一频率的电能控制装置

136、变频器的输入电流与输出电流大致有什么变化?

答:输出电鋶比输入电流增大10%

137、环境温度对变频器有何影响?

答:当环境温度太高且温度变化较大时,变频器内部易出现结露现象其绝缘性能就会夶大降低。甚至可能引发短路

138、采用变频器运转时,电动机的起动电流起动转矩怎样?

答:用工频电源直接起动时起动电流为额定電流的6-7倍,因此将产生机械上的电气冲击,采用变频器传动可以平滑地起动(起动时间变长)起动电流为额定电流的1.2-1.5倍,起动转矩为70%-120%額定转矩

139、变压器新装或大修后投入运行时,瓦斯继电器有时为何频繁动作?

答:新装或大修后的变压器在加油、滤油时将空气带入变壓器内部,没能及时排出当变压器运行后,油温逐浙排出使瓦斯继电器动作。

140、何为电流的热效应它与哪些因素有关

答:电流通过導体产生热,这种现象称为电流的热效应它与通过导体的电阻大小,以及通过电流的平方及时间的 乘积成正比Q=I2 RT.

141、变压器油的试验规定?

答:变压器运行规程,变压器油每年都要取油样试验,项目一般为耐压试验,介质损耗试验及简化试验.(1)耐压试验:击穿电压的高低,说明油中水份,杂质嘚含量.(2)介质损耗试验:它反映油质的好坏和净化程度;(3)简化试验:判定油是否合格.

142、开关电器中加速电弧熄灭的方法有哪些?

答:(1)利用气体吹动电弧;(2)采用多断口灭弧;(3)利用电弧和周围介质接触;(4)在低压电器中将电弧分为多个串联的短电弧.

143、自动空气开关的主要作用?

答:它适用于低压交直流装置中的大容量回路,它可以在其控制电路中发生过负荷,欠压及短路等故障时,自动切断电路.

144、何为磁滞损耗?

答:是指在外磁场的作用下,铁磁物质內部的磁畴会按外磁场的方向顺序排列;如果外磁场是交变的,则磁畴便来回翻转,彼此之间产生摩擦而引起的损耗.

145、减小涡流损耗的方法有哪些?

答(1)在钢材中加入一定量的硅以增加铁芯材料电阻率;(2)采用互相绝缘的许多薄钢片叠起来的铁芯,使涡流所流经的短径变短,可大大减小涡流引起的损耗.

146、准同期并列的优、缺点?

答:优点:没有冲击电流对电力系统没有影响; 缺点:因某种原因造成非同期并列时,冲击电流很大,三相短路电流還大一倍,且并列超前时间不宜掌握.

147、发电机运行中发热的原因?

答:(1)铜损 (2)铁损 (3)激磁损耗 (4)机械损耗

148、发电机采用空气冷却的优缺点

答:优点:廉价、安全,设备简单维护方便;缺点:冷却效果差,机组容量受限制

149、发电机着火的原因

答:1、短路 2、绝缘表面髒污 3、接头局部过热 4、杂散电流引起火花

150、发电机灭火时保持200-300转/分的目的?

答:为了避免卧轴因一侧过热而弯曲

151、检修发电机时测定子、转子线圈直流电阻的目的?

答:为了检查线圈内部、端部、引线的焊接质量以及连接点的接触情况。

152、发电机振动的危害

答:1、轴承损耗增大 2、碳刷易冒火,整流子、滑环磨损大 3、机组零部件易损坏 4、破坏建筑物

153、变压器油的作用

154、变压器油枕的作用?

答:1、减少油与空气的接触面积 2、防止油受潮和氧化

155、怎样根据变压器的温度判断变压器是否正常

答:如果发现在同样条件下温度比平时高出10℃以仩,或负荷不变但温度不断上升,而冷却装置又运行正常温度表无误差时,则可认为变压器内部出现了异常

156、净油器的作用?

答:利用油的温差使油在净油器i中循环油中的水分、渣质、氧化物等被吸收到硅胶内,因此净油器不但有热均匀作用而且对油的再生也有良好作用。

157、变压器故障一般容易在何处发生

答:变压器故障容易发生在绕组、铁芯、套管、分接开关和油箱等部件,而漏油、导线接頭发热等现象带有普遍性

158、什么叫变压器的分级绝缘?

答:分级绝缘就是变压器的绕组靠近中性点的主绝缘水平比绕组端部的绝缘水平低

159、我1#主变中性点为何要装避雷器?

答:1#主变中性点绝缘是分级绝缘当三相受雷电波时,在中性点上出现的最大电压可达避雷器放电電压的1.8倍左右这个电压作用在中性点上会使中性点绝缘损坏,所以必须装避雷器

160、电气设备放电的原因?

答:1、表面脏污 2、环境恶劣 3、绝缘损坏、击穿 4、天气潮湿、受潮

161、电气设备放电有何危害

答:长期放电造成设备损坏,绝缘破损形成对地接地、短路,对人身和設备安全构成威胁

162、怎样预防电气设备放电?

答:清除表面污秽清理绝缘中的水分、气泡,改善工作条件改善电场分布。 163、微机保護的优缺点

答:优点:灵敏、准确,设备体积小功能多,调试方便操作自动化,节约人力资源 缺点:检修复杂,困难一次性投資高,技术要求高

164、三相交流异步电机常见的电气工故障有哪些?

答:缺相、接线错误、绕组断线或短路、匝间断线或短路、绝缘损坏、二次回路故障、电流过大(鼠笼条断裂)

165、三相交流异步电机常见的机械故障?

答:扫膛、轴承缺油损坏、温升高、异音、机械卡死、振动

166、什么叫强送电?哪些情况可以进行强送电

答:不论跳闸设备有无故障,立即汽强行合闸送电的操作叫强送电

1、 投入自动重匼闸装置的送电线路,跳闸后而未重合者

2、 投入备用电源自动投入装置的厂用工作电源,跳闸后备用电源未投入者

3、 误碰、误拉及无任何故障象征而跳闸的断路器,并确知对人身或设备安全无威胁者

167、什么是发电机的冷、热状态?

答:就是静子线圈和铁芯的温度未超過额定温度的50%若其超过50%则认为是热状态。

168、什么叫电机的8度规则

答:运行中的电机,当线圈温度比允许值高出8℃运行时会使绝缘加速老化,电机的寿命将缩短一半

169、励磁回路中灭磁电阻的作用?

答:一是防止转子绕组间的过电压使其比超过允许值,二是将磁场能量变为热能加速灭磁过程。

170、什么叫中性点位移

答:当星形连接的负载不对称时,如果没有中性线或中性线的阻抗较大就会出现中性点电压,这种现象称中性点位移

171、为什么发电机并网后,电压一般会有些降低

答:当发电机升压并网后,定子绕组流过电流此电鋶是感性电流,它在发电机内部的电枢反应作用比较大对转子磁场起削弱作用,从而引起端电压下降

172、工作地点保留带电部分应如何填写?

答:1、由工作许可人填写 2、应写明停电检修设备的前后左右上下相邻的第一个有误触、误登、误入带电间隔有触电危险的具体带電部位和带电设备的名称。

173、为什么兆欧表测量用的引线不能编织在一起使用

答:因为兆欧表的电压比较高,如果将两根导线编织在一起进行测量当导线绝缘不良或低于被测设备的绝缘水平时,相当在被测设备上并联了一只低值电阻将影响测量结果。

174、什么是变压器溫度异常升高

答:变压器油温虽在允许的最高值内,但比同样负荷及冷却条件下温度升高10℃以上视为温度异常升高。

175、造成变压器温喥异常升高的原因

答: 1、分接开关接触不良;2、线圈匝间短路;3、内部各接头发热;4、铁芯硅钢片间存在短路或涡流不正常 现象;5、冷卻器工作异常。 176、巡回检查的六条重点 答:1、修后或新装第一次投运的设备;2、前班或当班操作过的设备;3、开停操作频繁的设备;4、帶缺陷的设备, 4、 系统故障受影响的设备;6、发生过事故、异常的设备

177、发电机运行中失去励磁,对发电机本身有什么影响

答:1、发電机失磁后,吸收无功会使失磁发电机的定子绕组过电流;2、转子表面感应出滑差电流,造成转子局部过热;3、异步运行时转矩发生周期性变化,使机组剧烈振动

178、变压器零序保护的保护范围是什么?

答:变压器零序保护装在变压器中性点直接接地侧用来保护该侧绕組内部及引出线上的接地短路,也可作为相应母线和线路接地短路的后备保护

179、断路器跳、合闸操作完成后,为什么要自动切断对应的操作电路

答:由于断路器的跳合线圈是按短时通过脉冲电流而设计的,所以要求断路器的合跳操作完成后应自动切断对应的操作电路,以避免合跳线圈因长时间带电而烧毁 180、电介质击穿?

答:当施加于电介质的电压超过某一临界值时通过电介质的电流急剧增加,直臸电介质丧失其固有绝缘性能的现象

181、所谓短路是相与相或相与地之间,通过电弧或其它较小阻抗的一种非正常连接

182、防止直接雷击嘚保护装置有哪些?

183、避雷器的作用

答:限制作用于电气设备绝缘上的过电压值,以保护电气设备的绝缘

184、常见的 雷有几种?那种危害大

答:常见的雷大多是线状雷。其放电痕迹呈线形树枝状有时也会出现带形雷、球型雷等。云团与云团之间的放电叫空中雷;云团與对地之间的放电叫落地雷实践证明对电气设备经常造成危害的就是落地雷。

185、变压器一次电压过高或过低对变压器有什么影响

答:加于变压器的电压低于额定值时,对变压器本身没有影响但影响电能质量。加于变压器的电压较高时使变压器的励磁涌流增加,使变壓器铁芯损耗增加而过热同时使铁芯的饱和程度增加,可能产生过电压引起变压器二次侧电流波形畸变,造成设备损坏

186、什么叫泄漏电流?

答:在电场的作用下介质中会有微小的电流通过,这种电流即为泄漏电流

187、避雷器是怎样保护电气设备,防止大气过电压危害的

答:避雷器是与被保护设备并联的放电器。正常工作电压作用时避雷器内部间隙不会击穿若有危及被保护设备绝缘的过电压时,避雷器内部间隙便被击穿击穿电压比被保护设备绝缘的击穿电压低,从而限制了绝缘上的过电压数值

188、动力用的熔断器为什么都装在刀闸的负荷侧而不是电源侧?

答:若装在电源侧则不便于更换熔丝,也不利于安全

189、发电机产生周电压的原因是什么?

答:产生轴电壓的原因如下:1、由于发电机的定子磁场不平衡在发电机的转轴上产生了感应电势;2、由于汽轮发电机的轴封不好,沿轴有高速蒸汽泄漏或蒸汽缸内的高速喷射等原因而使转轴本身带有静电荷。

190、额定容量是100千伏安的变压器能否带100千瓦的负载?

答:一般不允许,100千伏安昰指视在功率应按功率因素0.8考虑,100*0.8=80千瓦

191、兆欧表摇测的快慢与被测电阻阻值有无关系?为什么

答:不影响。因为兆欧表上的读数的反映发电机电压与电流的比值在电压变化时通过兆欧表电流线圈的电流,也同时安比例变化所以电阻值不变,但如果兆欧表发电机的轉速太慢由于此时的电压过低,则会引起较大的测量误差

192、什么叫有功、无功?

答:在交流电能的输送过程中,用于转换成非电磁形式能量的部分功率叫有功;用于电路内电磁交换的部分功率叫无功

193、为什么摇测电缆线路绝缘前要先对地放电?

答:电缆线路相当于一个电嫆器电缆运行时被充电,停电后电缆芯上积聚的电荷短时间内不能完全释放,若用手触及会使人触电,若接摇表会使摇表损坏。所以要测电缆绝缘时要先对地放电

194、常见的操作过电压有哪些?

答:1、切除空载线路而引起的过电压;

2、空载线路合闸的过电压;

4、切除空载变压器的过电压

195、采用变频器运转时,电机的启动电流、启动转矩怎样

答:采用变频器可以平滑的启动,启动电流为额定电流嘚1.2-1.5倍启动转矩为70%-120%额定转矩。

196、为何异步电机启动力矩小

答:启动时功率因数低,电流的有功部分小

197、正常运行的变压器,一次绕组Φ流过哪两部分电流

答:一部分用来激磁;另一部分用来平衡二次电流。

198、安全电压最高多少通过人体的安全直流、交流电流规定多尐?

199、电机试机时可以一起动就停机吗

答:不可以。启动电流是额定电流的6-7倍马上就停会烧坏开关。

200、事故的最基本特性

答:因果性、随机性、潜伏性、可预防性。

}

原标题:果断收藏丨电工电气知識200例解答~

答:①油色油位本体清洁,无渗漏油 ②套管清洁无裂纹,破损放电及其它异常③声音、风扇,上层油温正常 ④WSJ无气体呼吸器硅胶未变色 ⑤气道及保护膜完好 ⑥各侧引接线无发热变色 ⑦外壳接地良好

2、变压器有且只有一点接地原因

答:①一点接地为防止变压器运行、试验时产生悬浮电位,造成对地放电

②只允许一点接地,是因为两点接地后形成闭合回路主磁通穿过回路时产生循环电流,慥成局部过热

3、静子绕组单相接地有何危害?

答:由于发电机中性点是不接地系统发生单相接地时,流过故障点的电流只是发电机系統中较小的电容电流这个电流对发电机没有多在危害,故发电机可做短时间运行但如不及时处理,将有可能烧伤静子铁芯甚至发展荿匝间或相间短路。

4、电阻影响电阻的因素

答:电流在导体内流动过程中,所受到的阻力叫做电阻用R表示。 导体电阻与导体长度成正仳与异体截面积成反比,还与导体的材料有关它们之间的 关系可用下列公式表示:R=ρL/S 。

答:电能是用来表示电场力在一段时间内所做嘚功用W表示 W=pt W:电能(kw.h) p:电功率(w) t:时间(h)

6、什么叫有功什么叫无功?

答:在交流电能的输、用过程中用于转换成非电、磁形式(如光、热、機械能等)的那部分能量叫有功。用于电路内电、磁场交换的那部分能量叫无功

7、什么叫力率,力率的进相和迟相是怎么回事

答:交鋶电机制功率因数cosФ,也叫力率,是有功功率和视在功率的比值,即 cosФ=p/ s, 在一定的额定电压和额定电流下电机的功率因数越高,说明有功所占的比重越大 同步发电机通常既发有功,也发无功我们把既发有功,又发功的运行状态称为力率迟相,或称为滞后把送出有功,吸收无功的运行状态称为力率进相,或称超前

8、提高电网的功率因数有什么意义?

答:在生产和生活中使用的电气设备大多属于感性负载它们的功率因数较低,这样会导致发电设备容易不能完全充分利用且增加输电线路上的损耗功率因数提高后,发电设备就可鉯少发无功负荷而多发送有功负荷同时还可以减少发供电设备上的损耗,节约电能

9、什么叫电流?电流的方向是怎样规定的

答:电鋶:是指在电场力的作用下,自由电子或离子所发生的有规则的运行称为电流规定正电荷运动的方向为电流方向,自由电子移动的方向與电流方向相反

10、什么是互感现象?

答:由于一个电路中的电流发生变化而在相邻的另一个电路中引起感应电动势的现象,叫互感现潒

11、电压降低的事故处理

答:①当各级母线电压低于额定值的95%时,电气人员应立即调整发电机的励磁增加无功负荷,使电压维持在正瑺范围内

②当各级母线电压低于额定值的90%时,应利用发电机事故过负荷能力增加无功维持电压。(注意检查发电机温度记录过负荷倍数和时间)同时也可适当减少有功负荷,并汇报值长联系区调要求调整和限制负荷。

③如经上处理电压仍继续下降到5.4KV以下时电气人員请示值长与系统解列,待系统电压恢复5.7KV以上时再尽快与系统并列。

12、周波降低的事故处理

答:①当系统周波下降至49.5HZ以下时电气人员應立即汇报值长,联系机、炉增加机组负荷至最大可能出力同时联系区调。

②当系统周波下降至49HZ以下时除增加出力外,还要求区调消除周波运行使周波在三十分钟内恢复至49HZ以上,在总共一小时内恢复至49.5HZ以上

③当系统周波下降至48.5HZ时,我厂与系统并列的开关低周保护应動作否则应手动执行,待系统周波恢复至48.5HZ以上时再尽快与系统并列。

13、高压设备巡视的注意事项

答: ①巡视高压设备时不得进行其怹工作,不得移开或越过遮栏

②雷雨天气时,应穿绝缘靴并不得接近避雷器和避雷针。

③高压设备发生接地时室内不得接近故障点4m鉯内,室外不得接近8m以内进入范围必须穿绝缘靴,接触设备外壳构架时,应戴绝缘手套

④进出高压室,必须将门锁好

14、同步发电機是怎么发出三相交流电的?

答:汽轮机带动转子旋转转子上有励磁绕组(转子绕组)通过电刷与滑环接触,将励磁系统产生的直流电引入转子绕组产生稳恒的磁场在汽轮机一定速度旋转带动下,三相定子线圈不停切割转子磁通产生感应电动势,带上负荷后产生负载電流即三相交流电。(交变的:频率、电势相等而相位不同的交流电)

15、同步发电机的“同步”是指什么意思同步发电机的频率、转速、磁极对数之间关系

答:①同步即指发电机转子旋转磁场的速度n=60f t和方向与定子磁场的旋转速度和方向相同。

②频率、磁极对数、转子速喥关系:f = p n /60 (n:转子速度p:磁极对数 f:频率)

16、发电机在运行中cosФ降低有何影响?

答:当cosФ低于额定值时,发电机出力应降低,因为cosФ愈低,定子电流的无功分量愈大,由于感性无功起去磁作用,所以抵消磁通的作用愈大为了维持定子电压不变,必须增加转子电流此时若仍保持发电机出力不变,则必然引起转子电流超过额定值引起定子绕组的温升,使绕组过热

17、发电机空起升压时为何要检查三相静子电鋶表,核对空载转子电压、电流

答:发电机合闸并网前,三相静子电流应为0若发现有电流,则说明静子回路上有短路点应立即拉开滅磁开关检查。 校对空载转子电压和电流的目的是检查发电机转子绕组有无层间短路若静子电压达到额定值,转子电流大于空载额定电壓时的数值则说明转子绕组有层间短路。

答:①流过各电阻的电流相同②串联电阻上的点电压等于各电阻上的电压降之和。③串联电阻的点电阻为各电阻之和 并联电阻的特点 ①各并联电阻上的电压相同。②并联电阻的点电流等于各并联电阻流过电流之和③并联电阻嘚等效电阻的倒数为各并联电阻的倒数之和。

19、为何要在滑环表面上铣出沟槽

答:运行中,当滑环与碳刷滑动接触时会产生高热反应,在滑环表面有螺旋状的沟槽这一方面是为了增加散热面积,加强冷却加一方面是为了改善同电刷的接触,而且也容易让电刷的粉未沿螺旋状沟槽排出

20、发电机对励磁系统有什么要求?

答:①励磁系统应不受外部电网的影响否则在事故情况下会发生恶性循环,以

致電网影响励磁而励磁又影响电网,情况会愈来愈坏

②励磁系统本身的调整应该是稳定的,若不稳定即励磁电压变化量很大,则会使發电机电压波动很大

③电力系统故障发电机端电压下降,励磁系统应能迅速提高励磁到顶值

21、什么叫励磁倍数?强励动作后应注意什麼

答:强励倍数,即强行励磁电压与励磁机额定电压Ue之比对于空冷励磁绕组的汽轮发电机,强励电压为2倍额定励磁电压强励允许时間为50s。 强励动作后应对励磁机的碳刷进行一次检查,另外要注意电压恢复后短路磁场电阻的继电器接点是否已打开接点触头是否完好。

22、励磁回路的灭磁电阻起何作用

答:①防止转子绕组间的过电压,使其不超过允许值

②将磁场能量变成热能,加速灭磁过程

23、发電机三相电流不对称会产生什么影响?

答:当三相电流不对称时产生负序旋转磁场,它以两倍的转速扫过转子表面出现的主要后果:

24、发电机进出风温差变化说明什么问题?

答:在同一负荷下进出风温差应该不变,如果发现风温差变大说明是发电机的内部损耗增加,或者是空气量减小

25、巡查发电机时,从窥视孔看电机的端部重点应检查什么?

答:①对定子线棒端部的检查 a 是否松弛 b 绝缘是否完好 c 囿无电晕现象

②对端部结构部件的检查:主要检查压圈支架,螺母端箍等紧固情况是否良好。

26、励磁机的正、负极性在什么情况下可能变化

答:①检修后试验时,如测电阻或进行电压调整试验没断开励磁回路,加入反向电时将励磁抵消或相反。

②励磁机经一次突嘫短路由于电枢反应很强,使去磁作用超过主磁场有可能使极性改变。

③当电力系统发生突然短路由于发电机定子突增电流,使在轉子内感应出一直流分量可能使转子出现极性相反。

④由于励磁机磁场回路断开重又接通可能引起极性相反。

27、发电机的空载特性

答;发电机转子以额定转速旋转定子绕组开路(不带负载),运行时其电势Eo,与励磁电流Il之间的关系曲线

答:同步发电机在负载情况丅,定子绕组里的三相电流所产生磁通ФS的旋转磁场(电枢磁场)它对转子绕组里的励磁电流所产生磁通ФI的转子旋转磁场发生影响,從而改变了气隙磁场这种影响称为电枢反应。

29、静子或转子仪表之一突然无指示如何处理

答:①当失去指示时,按其余表计继续运行并看可能不改变发电机的运行方式,联系有关人员检查回路清除故障。

②如果影响正常运行根据情况减少负荷直至停机。

30、发电机變为调相机运行与变为电动机运行有何区别

答:变为调相机是指发电机失去原动力(主汽门关闭)有功降至0以下,发电机自系统吸收有功维持能量损耗。 变为电动机是指发电机既失去原动力也同时失磁这时从系统中既吸收有功,又吸收无功变成电网中的负载。两者均对发电机产生巨大危害

31、变压器上层油温的规定,主厂变在何时开风扇

答:上层油温在周围空气温度为40℃情况下,不宜经常超过85℃最高不能超过95℃,温升不得超过55℃当上层油温达到55℃时应开启排风扇加强通风冷却。

答:电荷之间存在着相互作用力同性电荷相互排斥,异性电荷相互吸引

33、变压器投入与停用的操作原则

答:①变压器的投入与停用必须使用断路器。

②主变压器应尽可能由零逐升压箌额定值再与系统并列,停时相反

③厂用变压器应先合高压侧开关充电,后合低压侧开关停时相反。

34、测量变压器绝缘注意事项

答:①摇测前应将绝缘子套管清扫干净拆除全部接地线,将中性线脱开

②选择合适的摇表,摇测时应记录当时变压器的油温

③不允许茬摇测时用手摸带电导体,摇测后应将绕组放电

④摇测项目,双绕组变压器测量一次侧对二次侧以及对地二次侧对一次侧以及对地。

答:减小油与空气接触面降低油变潮氧化的可能及装及瓦斯断电器与油温计。

36、呼吸器、净油器的作用

答:呼吸器:防止空气中的水份浸入油枕中的油内净油器;改善运行中变压器油的性能,防止油老化吸附油中的水、渣滓,酸和氧化物使油持保持清洁,延长油的使用年限

答:在带电体周围的空间存在着一种特殊物质,它对放在其中的任何电荷表现为力的作用这一特殊物质叫做电场。

38、影响油溫变化的因素

答:①负荷 ②环境温度的变化 ③变压器内部故障④放热管是否通畅 ⑤冷却系统的状况

39、电压过高对变压器的危害

答:正常电壓不超5%Ue过高会使铁芯磁通严重饱和,铁芯及构件因漏磁产生高热严重时会损坏变压绝缘,并使构件局部变形缩短变压器寿命。

40、变壓器运行中遇哪些情况应立即停运

答:①内部声音很大,不均匀有爆裂声 ②在正常负荷及冷却条件下,温度不正常不断不升③油枕、防爆管喷油 ④严重漏油使油位低于油位计的指示限度,看不见油 ⑤油色改变过甚油内出现碳质 ⑥套管严重破损,放油

41、变压器轻瓦斯動作可能原因

答:①空气进入 ②油位降低 ③二次回路故障④内部轻微故障

42、电机检修结束后如何送电?

答:①工作票已终结具备起动條件 ②电机及附近无人工作,现场清洁③接线完套 ④拆除有关安全措施 ⑤测量电机绝缘电阻合格

43、启动电机只鸣不转的原因

答:①静子┅相断线(熔丝一相熔断,电缆头开关刀闸一相接触不良)②转子回路断线或线头接触不良 ③机械卡死 ④线圈接线错误 ⑤扫膛

44、电机剧烮振动的原因?

答:①电机与机械部分中心不正 ②机组失衡机械损坏③扫膛 ④轴承损坏 ⑤轴弯曲 ⑥底脚松动

45、电机何时立即切断电源

答:①人身事故 ②机械损坏或有明显短路③强烈振动 ④声音异常 ⑤轴承温度超过规定 ⑥电机冒烟,失火有焦味 ⑦电机电流突升,超过规定

46、电机直接启动有何缺点,电机降压启动有何方法

答:①直接启动时启动电流大,对电网电压影响大

②降压启动方法:a在定子回蕗中串联电抗器b星三角降压 c自耦降压。

47、为何测变压器温度应用酒精温度计

答:①水银是良导体,若放在交变磁场很强的部位将囿涡流产生,使温度升高不能测得准确的温度。②测量中万一温度计损坏,酒精是无毒易蒸发,且容易清理而水银可能成为有毒氣体,清理也较困难

48、什么是变压器的铜损和铁损?

答:铜损是指变压器一、二次电流流过线圈电阻所消耗的能量之和由于线圈多用銅导线制成的,故称铜损与电流以的平方成正比。铁损是指变压器在额定电压下在铁芯中消耗的功率,其中包括激磁损耗与涡流损耗

49、异步电动机的气隙过大或过小对电机运行有何影响?

答:气隙过大使磁阻增大因此激磁电流增大,功率因数降低电机性能变坏。氣隙过小铁芯损耗增加,运行时定子、转子易发生碰擦引起扫膛。

50、油开关运行中的检查项目

答:①引线及连接部分接触良好无松動,发热变色现象。②油位正常油色清晰透明,呈淡黄色 ③瓷套管应清洁完整,无破损放电痕迹。 ④分合闸指示器指示正确 ⑤操作机构完好,接地牢固各部销子无脱落,拉杆无断裂痕迹 ⑥二次端子排装设牢固,线头不要烂 ⑦开关遮栏完好,并上锁

51、油开關运行操作注意事项

答:①操作油开关的远方控制开关时,不要用力过猛以防损坏控制开关,也不得返回太快以防开关机构未合上。②禁止运行中手动慢分慢合开关。 ③在开关操作后应检查有关信号灯及测量仪表指示,以判断开关动作的正确性但不得以此为依据來证明开关的实际分合位置,还应到现场检查开关的机械位置指示器才能确定实际分合闸位置。

52、油开关渗油且不见油位如何处理

答:①取下直流控制熔丝 ②在该开关操作把手上悬挂“禁止拉闸”标示牌③设法转移负荷将该开关停用

53、隔离开关运行中的检查?

答:①瓷質部分应清洁完好无破损裂纹,放电现象②动静触头接触严密无过热,松动现象 ③传动机构应完好销子螺丝无松动

54、用隔离开关进荇哪些操作?

答:①与开关配合进行倒闸操作

②拉合无故障的电压PT和避雷器

③接通和切断无阻抗的并联支路

55、隔离开关发热如何处理

答:根据隔离开关的所在位置的重要性,采取降低负荷电流或通风冷却来降低其发热若经上述处理无效,汇报有关领导申请停电处理

56、為何用油作灭弧介质?

答:当断路器切断电流时动静触头之间产生电弧,由于电弧的高温作用使油剧烈分解成气体,气体中氢占7%左右能迅速降低弧柱温度,并提高极间的绝缘强度这时熄灭电弧是极为有利的。

57、为何真空断路器的体积小而使用寿命长

答:真空断路器结构简单,在一只抽真空的玻璃中放一对触头由于真空的绝缘性,其灭弧性能特别好可使动静触头的开距非常小(10KV约10mm,而油开关约為160 mm)所以真空断路器的体积和重量都很小。 由于真空断路器的触头不会氧化并且熄弧快,触头不易烧坏所以使用寿命长(是油开关嘚四倍左右)。

58、高压断路器的作用

答:①正常运行时接通或断开电路的空载电流和负荷电流。

②当电气设备线路故障时,高压断路器与保护装置相配合迅速自动能切除故障电流。

59、防止误操作的“五防”

答:①防止误拉合断路器

②防止带负荷误拉、合隔离开关

③防止带电合接地隔离开关

60、取放动力熔丝顺序

答:取时先取中间,后两侧或上下送时相反

61、熔断器的安秒特性

答:熔体熔断时间的长短取决于流过电流的大小,电流和熔断时间关系曲线称保护特性又称安秒特性。

62、单台直接启动电机熔体容量的选择

答:保护电气设备免受过负荷电流和短路电流的损害

答:为控制、信号、继电保护,自动装置及事故照明等提供可靠的直流电流它还为操作提供可靠的操莋电流。

65、直流系统有关规定

答:①直流线线电压保持在230V容许变动范围为225V-235V。

②蓄电池被浮充电方式运行时每个蓄电池应保持在2.23V,允许變动范围为2.18-2.28V电瓶放电电压降至 1.85V时停止放电。

③蓄电池可在-15- 45℃条件下正常使用如在最佳环境温度5-30℃条件下使用,可延长寿命

66、差动保護作用及范围

答:作为发电机或变压器内部相同故障的主保护,反应装设在设备两侧的电流互感器二次电流的差值而动作

67、在配电盘上鼡电钻打眼等震动较大的工作应采取?

答:①取得值长同意将可能误支的保护退出

②防止掉下铁屑造成短路误动或接地

③将打眼位置背媔二次线等移开,防止打穿或损坏

④打眼盘两侧的盘应注意震动情况

68、绝缘老化是什么原因造成的

答:在运行中,设备的绝缘要受到电場磁场及温度和化学物质的作用而使其变硬、变脆,失去弹性使绝缘强度和性能减弱,这是正常的老化但不合理的运行,如过负荷电晕的过电压等都可加速老化。

69、怎样延缓绝缘老化

答:选择合理的运行方式,加强冷却通风降低设备的温升,以及使绝缘与空气戓化学物质隔离

70、什么原因会使运行中的CT发生不正常音响?

答:CT的过负荷二次侧开路以及因内部绝缘损坏发生放电等,均会造成异音此外,由于半导体漆涂刷得不均匀形成的内部电晕以及夹铁螺丝松动等也会使CT产生较大音响。

71、高压电气设备的定放标准是什么

答:高压设备的定放标准分三类:一、二类为完好设备,三类为非完好设备

一类设备:是经过运行考验技术状况良好,技术资料齐全能保证安全、经济、满发、需供的设备。二类设备:是设备技术状况基本良好人别元部件有一般性缺陷,但能正常保证安全运行的 三类設备:有重大缺陷,不能保证安全运行或出力降低效率很差或漏油,汽水严重。

72、为什么要进行运行分析

答:运行分析主要是对发供电设备的运行状况,安全运行经济运行,运行管理进行综合或专题分析通过分析可摸索出运行规律,找出薄弱环节有针对性地制萣防范措施。

答:是一种行之有效的防止低压触电的保护设备若发生触电事故或绝缘损坏漏电,它会立即发生警报或指令的切断电流使人身和设备得到保护。

74、怎样维护和保管安全用具

答:①绝缘棒应垂直存放,架在支架上或吊挂在室内不要靠墙壁。

②绝缘手套鞋定位放在柜内,与其它工具分开

③安全用具的橡胶制品不能与石油类的油脂接触。

④高压验电器用后存放于匣内置于干燥处。

⑤存放安全且具的地点应有明显标志做到“对号入座”存取方便。

⑥安全用具不得移作它用

⑦必须进行定期检查、试验。

75、什么叫保护接哋、保护接零

答:保护接地:是在电源中性点不接地系统中,把电气设备金属外壳框架等通过接地装置与大地可靠连接保护接零:在電源中性点接地系统中,把电气设备金属外壳框架等与中性点引出的中线连接

76、异步电动机的空载电流

77、保证电动机起动并升到额定转速的条件?

答:电机运转时有两个力矩:一个是使电机转动的电磁力矩由定子绕组中流过三相电流后产生,一个是阻碌电机转动的阻力仂矩由电机的机械负载产生的,它的方向与转子方向相反要使电机启动升至额定转速,必须使电动机的电磁力矩在机组的转速自零到額定值的整个范围内大于阻力力矩在稳定运行状态时,电磁矩等于阻力矩

78、检修工作结束前,将设备试加电压如何进行

答:一、全體工作人员撤离工作地点。

二、将系统的所有工作票收回拆除临时遮栏,接地线和标示牌恢复常设遮栏。

三、应在工作负责人和值班員进行全面检查无误后由值班员进行加压试验。

79、高压设备的操作应使用的安全工具

答:用绝缘棒拉合隔离开关(刀闸)或经传动机構拉合隔离开关(刀闸)和断路器(开关),均应戴绝缘手套雨天操作室外高压设备时,绝缘棒应有防雨罩还应穿绝缘靴,接地网电阻不符合要求的晴天也应穿绝缘靴,雷电时禁止进行倒闸操作。装卸高压可熔保险器应戴护目镜和绝缘手套,必要时使用绝缘夹钳并站在绝缘垫或站在绝缘台上。

80、什么原因会造成异步电动机空载电流过大

答:①电源电压太高,这时电动机铁芯磁通过饱和使空載电流过大

②装配不当,或气隙过大

④硅钢片腐蚀或老化或片间绝缘损坏等

81、异步电动机三相空载电流严重不平衡有哪些原因?

答:①電源电压三相不平衡 ②定子绕组断线③定子绕组匝间短路 ④定子绕组一相接反

82、为什么发电厂有些地方要用直流电动机

答:①直流电动機有良好的调节平滑性及较大的调速范围。

②在同样的输出功率下直流电动机比交流电动机重量轻,效率高

83、普通单相三相插头的保護接地插脚为什么要比其他的脚稍长?

答:目的是当三相插头插入三极插座时接地插脚先于其他两脚插入插座,拨出时则相反这个长腳始终起着保护接地的作用。

84、设备检修时装设接地线的作用?

答:保护工作人员在工作地点防止突然来电的可靠安全措施同时设备斷开部分的剩余电荷,亦可因接地而放尽

85、高压设备验电步骤及验电注意事项?

答:验电时必须用电压等级合适且合格的验电器,在設备进出线两侧各相分别验电验电前应先在有电设备上确证验电器良好,验电时必须戴绝缘手套,无合适验电器时可使用绝缘棒,根据棒端有无火花和放电辟啪声来判断有无电压微信号:技成培训值得你关注!

86、心肺复苏法三项基本措施

答:①通畅气道 ②口对口(鼻)人工呼吸③胸外按压(人工循环)

87、遇有电气设备着火应怎么办?

答:将有关设备的电源切断然后进行救火,对带电设备使用干灭吙器不得使用泡沫灭火器,对注油设备应使用泡沫灭火器或干燥的砂子等灭火

答:自感现象:线圈中由于自身电流的变化而产生感应電动势的现象互感现象:由于一个线圈的电流变化而导致另一个线圈产生感应电动势的现象

89、什么叫集肤效应?

答:在交流电通过导体时导体截面上各处电流分布不均匀,导体中心处密度最小越靠近导体的表面密度越大,这种趋向于沿导体表面的电流分布现象称为集肤效应

90、发电机自动灭磁装置有什么作用?

答:自动灭磁装置是在发电机主开关和励磁开关跳闸后用来消灭发电机磁场和励磁机磁场的洎动装置,目的是在发电机断开后尽快去掉发电机电压减轻故障的后果。

91、变压器套管表面脏污有什么危害

答:套管表面脏污容易发苼闪络现象,因为空气的耐压强度不如套管当电压达到一定数值时,若套管的表面有脏污在它的表面先发生放电现象,由弱到强这种現象的闪络发生闪络的最低电压称为闪络电压,若套管的表面还潮湿时闪络电压更低。

92、汽轮发电机大轴上的接地碳刷有什么作用

答:是为了消除大轴对地的静电电压用的。

93、电动机降压启动方法

答:Y-Δ,自耦降压,串联电抗器(定子绕组中)

94、电压互感器和普通变壓器比较有什么区别

答:PT实际上就是一种降压变压器,由于它的一次线圈匝数多二次线圈匝数少,且二次负载阻抗大通过的电流很尛,因此PT的工作状态相当于变压器的空载情况。

95、什么叫感抗、容抗、电抗和阻抗

答;交流电流过电感元件时,电感元件对交流电电鋶的限制能力叫感抗;交流电流过电容元件时电容元件对交流电的限制能力叫容抗;感抗和容抗的差值叫电抗;在具有电阻、电感和电嫆串联的电路里,对交流电所起的总的阻碍作用称阻抗。

96、在直流电路中电感的感抗和电容的容抗各是多少?

答;在直流电路中电鋶的频率等于0,所以:感抗为0相当于短路,容抗为无穷大相当于开路。

97、什么叫串联谐振串联谐振的特点?

答:在P、L和L的串联电路Φ出现电路的端电压和电路总电流同相位的现象,此时交流电源仅供给电路中电阻损耗的能量不再与电感和电容器发生能量交换,我們称这为串联谐振

特点:一:电路的阻抗最小,电流最大;二:电感和电容上可能产生很高的谐振过电压

98、为什么要在输电线路中串聯电容器?

答:输电线路有电阻和电感线路输送功率时不仅有有功功率的损耗,还会产生电压降在长距离、大容量送电线路上,一部汾感抗被容抗所抵消就可以减少电压降,提高电压质量

99、哪些原因会使变压器缺油?

答:①变压器长期渗油或大量漏油;②变压器放油后没有及时补油;③油枕容量小,不能满足运行要求;④气温过低;⑤油枕的储油;量不足

100、变压器缺油对运行有什么危害?

答:變压器油面过低会使轻瓦斯保护动作变压器散热能力下降,严重缺油时铁芯和线圈暴露在空气中,并可能造成绝缘击穿

101、提高固体絕缘强度的得措施有哪些?

答:①尽量清除绝缘中的水分和气泡对固体绝缘进行浸漆、浸胶处理,为了保证浸漆、浸胶的质量需要有┅定的温度或进行真空状况下的浸渍工艺;

②改善电场分布,使绝缘各组成部分做到尽可能合理地承担电压;

③改善绝缘的工作条件如防止潮气侵入,防止过负载加强散热冷却,防止有害气体和污秽物对绝缘的侵蚀

102、为什么规定变压器铁芯有且只有一点接地?

答;为叻防止变压器在运行或试验时由于静电感应而在铁芯或其它金属构件上产生悬浮电位,造成对地放电只能允许一点接地,是因为如果囿两点或两点以上接地则两点之间可能形成闭合回路,当主磁通穿过此闭合回路时就会在其中产生循环电流,造成局部过热

103、瓷瓶茬什么情况下容易损坏?

答:①安装使用不合理如机械负荷超过规定、电压等级不符合,和未按污秽等级选择等;

②因天气骤冷骤热及栤雹的外力破坏;

③由于表面污秽在雷雨、雾天引起闪络;④设备短路使电动机机械应力过大。

104、为什么电缆线路停电后用验电笔验电時短时间内还有电?

答:电缆线路相当于一个电容器停电后线路还存有剩余电荷,对地仍然有电位差若停电后立即验电,验电笔会顯示出线路有电因此必须经过充分放电,验明无电后方可装设接地线

105、导致变压器分接开关发热的 主要原因是什么?

答:分接开关发熱的主要原因是 由于接触不良使接触电阻增大引起的。(因损耗等于I2 R,R越大损耗大发热厉害。尤其当倒分头后和变压器过负荷时特别可能发生这种情况)

106、什么叫设备的内绝缘、外绝缘?

答:设备绝缘中与空气接触的部分叫外绝缘而不与空气接触的部分叫内绝缘。(茬设计绝缘时都使外绝缘强度低于内绝缘强度,这是因为外绝缘有一定的自然恢复而内绝缘水平不受空气湿度与表面脏污的影响,相對比较稳定但自然恢复能力较差,一旦绝缘水平下降势必影响安全运行)

答:起汇集、分配和传送电能的作用。

108、如何区分母线涂漆著色的标志

答:直流:正极---红色 负极---蓝色 交流:A黄 B绿 C红 中性线:不接地中性线----白色接地中性线-----紫色

109、什么叫绝缘的击穿?

答:一定距离嘚气体间隙都能承受一定的电压而保证其不导电性能但当电压超过某一临界数值时,气体介质会突然失去绝缘能力而发生放电的现象称為电介质的击穿

110、引起变压器油老化的最主要原因?

答:主要是高温下氧化引起

111、变压器油老化的危害?

答:使变压器油的绝缘强度囷传热性能下降在变压器运行时将使油循环受到影响,致使变压器冷却不良所以油的老化将使变压器等设备在运行中过热损坏和击穿放电。

112、固体绝缘老化的原因

答:①热的作用:固体绝缘的过热是由于其它过热部分传来的热量;

②化学作用:由于局部放电产生的臭氧、氮的氧化物以及空气中有害气体和污秽物等腐蚀作用;

③机械损伤:由于频繁启动,负载的突然改变、振动和绝缘各部位温度膨胀不┅样等引起;

④电场作用:由于电极边缘处于和绝缘内部气泡等发生局部放电放电的高温和离子的撞击作用。

113、变压器油枕的作用

答:使油和空气的接触面积减少,从而减少了油受潮和氧化的可能性装设油枕后,还能装设气体瓦斯继电器用来保护变压器内部故障。

114、避雷器、针的作用

答:避雷线、针高出被保护物,其作用是将雷电吸引到避雷线、针上来并安全的将雷电流引入大地,从而保护电氣设备和其它设备;避雷器的作用是限制作用于电气设备绝缘上的过电压值以保护电气设备的绝缘。

115、变压器为何一般从高压侧抽分头

答:这是因为考虑到高压绕组在低压绕组外面,焊接分接头比较方便又因高压侧流过的电流小,可以使引出线和分接开关载流部分的 截面小些发热的 问题也比较容易解决。

116、导致变压器分接开关接触不良的原因有哪些

答:①接触点压力不够;

②开关接触处有油泥堆積,使动静触电有一层油泥膜;

③接触面小使接点熔伤;

④定位指示与开关的接触位置不对应。

117、变压器的阻抗电压是如何定义的

答:将变压器二次绕组短路,使一次侧电压逐渐升高当二次绕组的短路电流达到额定值时,一次侧的电压值与额定电压比值的百分数

118、什么是变压器的并联运行?

答:所谓并联运行就是几台变压器的 一次侧和二次侧分别接到两侧公共母线上的运行方式。

119、变压器并联运荇的条件

答:一次电压相等,二次电压相等(变比相等);接线组别相同;阻抗电压的百分值相等

120、发变组保护出口中间继电器为什麼要串联电流线圈?

答:是防止保护动作后触点抖动、振动或因闭合时间太短而不能使断路器跳闸所以保护总出口通常采用接点串联电鋶线圈的自保持接线方式,保证断路器可靠地跳闸

121、发变组保护出口中间继电器为什么要并联电阻?

答:因为BCJ的线圈是电压线圈直流電阻大,因此保护动作后信号继电器回路电流很小,可能不动作尤其是当几种保护同时动作时,对信号继电器的动作影响更大往往絀现保护动作,断路器跳闸但反映不出是那种保护动作,因此必须并联电阻

答:HWJ:监视跳闸回路;TWJ:监视合闸回路。作用:接入开关嘚控制、信号回路中监视回路的完整性,发生故障时利用其接点位置发出位置信号或“控制回路断线”光字牌以及接通各跳合闸回路,保证动作可靠当开关跳闸时发出事故音响信号。

123、1BSJ接点为何要带延时

答:只有当2HWJ失电后,接点断开1BSJ失电,2TWJ得电接点闭合确证低壓开关已跳闸,利用1BSJ延时打开的接点接通“BZT出口”回路使1ZJ带电,接点闭合备变自投。即满足母线失电后备变才能自投的条件并只能動作自投一次。

124、油开关运行操作注意事项

答:①在操作开关的远方控制开关时,不要用力过猛以防损坏开关,也不得返还太快以防机构未合上;

②禁止运行中手动慢分、合开关;

③在开关操作后应检查有关信号灯及测量仪表指示,以判断开关动作的正确性但不得鉯此未依据来证明开关的实际位置,应到现场检查机械位置指示器才能确定实际分合闸位置。

125、6KV、35KV油开关各断开几次故障电流后应停用檢查

答:6KV四次,35KV开关三次

126、隔离开关发热的处理?

答:根据隔离开关的所在位置的重要性采取降低负荷电流或通风冷却来降低其发熱,若经上述处理无效汇报有关领导申请停电处理。

127、变压器差动与瓦斯保护有何区别

答:差动保护是按环流法原理设计的,而瓦斯昰根据变压器内部故障时产生油气流的特点设置的差动保护为变压器及其系统的主保护,引出线上也是其保护范围瓦斯为变压器内部故障的主保护。

128、运行中定子铁芯个别点温度突然升高的处理

答:运行中,若铁芯个别点温度突然升高应分析该点上升的趋势及有功、无功负荷变化的关系,并检查该测点是否正常若随着铁芯温度、进出风温度及风温差显著上升,又出现定子接地信号时应立即减少負荷解列停机,以免铁芯烧坏

129、隔离开关的动触头一般用两个刀片有什么好处?

答:①防止当电路发生故障时因振动而造成刀片脱位;

②可使动、静触头接头接触得更严密,电阻减少

130、中性点与零点、零线的区别?

答:凡三相绕组的首端或尾端连接在一起的共同连接點称电源中性点;当电源的中性点与接地装置有良好的连接时,该中性点便称为零点;而由零点引出的导线则称为零线

131、红绿灯和直鋶电源监视灯为什么要串联一电阻?

答:红绿灯串电阻的目的是防止灯座处发生短路时造成开关误跳、合闸直流电源监视灯串联一个电阻的目的是防止灯丝或灯座出短接造成直流电源短路,以及防止电压高烧坏监灯

132、工作地点保留带电部分应如何填写?

答:①由工作许鈳人填写;

②应写明停电检修设备的前、后、左、右、上、下相邻的第一个有误触、误登、误入带电间隔有触电危险的具体带电部位和帶电设备名称。

133、事故抢修可不用工作票但应遵守哪些规定?

②在开始前必须按安全工作规程的技术措施规定做好安全措施并应指定專人负责监护。

134、三相交流异步电机选用改变频率的调速方法有何优点

答:根据电动机转速N=60(1-S)f/p(f:频率S:转差率P:极对数)可知,只要改变任一參数就可改变电机转速改变P的调速是有级的,即选用多极电机较复杂;改变S的调速是 不经济的(如转子串电阻调速等);改变f的调速,具有高精度高速控制,无极调速、大调速比等优点非常经济。

135、什么是变频器

答:是利用电力半导体器件的通断作用,将工频电源变换为另一频率的电能控制装置

136、变频器的输入电流与输出电流大致有什么变化?

答:输出电流比输入电流增大10%

137、环境温度对变频器有何影响?

答:当环境温度太高且温度变化较大时,变频器内部易出现结露现象其绝缘性能就会大大降低。甚至可能引发短路

138、采用變频器运转时,电动机的起动电流起动转矩怎样?

答:用工频电源直接起动时起动电流为额定电流的6-7倍,因此将产生机械上的电气沖击,采用变频器传动可以平滑地起动(起动时间变长)起动电流为额定电流的1.2-1.5倍,起动转矩为70%-120%额定转矩

139、变压器新装或大修后投入運行时,瓦斯继电器有时为何频繁动作?

答:新装或大修后的变压器在加油、滤油时将空气带入变压器内部,没能及时排出当变压器运荇后,油温逐浙排出使瓦斯继电器动作。

140、何为电流的热效应它与哪些因素有关?

答:电流通过导体产生热,这种现象称为电流的热效應它与通过导体的电阻大小,以及通过电流的平方及时间的乘积成正比Q=I2 RT.

141、变压器油的试验规定?

答:变压器运行规程,变压器油每年都要取油样试验,项目一般为耐压试验,介质损耗试验及简化试验.(1)耐压试验:击穿电压的高低,说明油中水份,杂质的含量.

(2)介质损耗试验:它反映油质的好坏囷净化程度;

(3)简化试验:判定油是否合格.

142、开关电器中加速电弧熄灭的方法有哪些?

答:(1)利用气体吹动电弧;

(2)采用多断口灭弧;

3)利用电弧和周围介质接觸;

(4)在低压电器中将电弧分为多个串联的短电弧.

143、自动空气开关的主要作用?

答:它适用于低压交直流装置中的大容量回路,它可以在其控制电路Φ发生过负荷,欠压及短路等故障时,自动切断电路.

144、何为磁滞损耗?

答:是指在外磁场的作用下,铁磁物质内部的磁畴会按外磁场的方向顺序排列;洳果外磁场是交变的,则磁畴便来回翻转,彼此之间产生摩擦而引起的损耗。

145、减小涡流损耗的方法有哪些?

答:(1)在钢材中加入一定量的硅以增加铁芯材料电阻率;

(2)采用互相绝缘的许多薄钢片叠起来的铁芯,使涡流所流经的短径变短,可大大减小涡流引起的损耗

146、准同期并列的优、缺點?

答:优点:没有冲击电流对电力系统没有影响; 缺点:因某种原因造成非同期并列时,冲击电流很大,三相短路电流还大一倍,且并列超前时间不宜掌握。

147、发电机运行中发热的原因

答:(1)铜损 (2)铁损 (3)激磁损耗 (4)机械损耗

148、发电机采用空气冷却的优缺点?

答:优点:廉价、安全设备简单,维护方便;缺点:冷却效果差机组容量受限制

149、发电机着火的原因?

150、发电机灭火时保持200-300转/分的目的

答:为了避免卧轴洇一侧过热而弯曲。

151、检修发电机时测定子、转子线圈直流电阻的目的

答:为了检查线圈内部、端部、引线的焊接质量,以及连接点的接触情况

152、发电机振动的危害?

2)碳刷易冒火整流子、滑环磨损大

153、变压器油的作用?

154、变压器油枕的作用

答:1)减少油与空气的接触面积

155、怎样根据变压器的温度判断变压器是否正常?

答:如果发现在同样条件下温度比平时高出10℃以上或负荷不变,但温度不断上升而冷却装置又运行正常,温度表无误差时则可认为变压器内部出现了异常。

156、净油器的作用

答:利用油的温差使油在净油器i中循環,油中的水分、渣质、氧化物等被吸收到硅胶内因此净油器不但有热均匀作用,而且对油的再生也有良好作用

157、变压器故障一般容噫在何处发生?

答:变压器故障容易发生在绕组、铁芯、套管、分接开关和油箱等部件而漏油、导线接头发热等现象带有普遍性。

158、什麼叫变压器的分级绝缘

答:分级绝缘就是变压器的绕组靠近中性点的主绝缘水平比绕组端部的绝缘水平低。

159、主变中性点为何要装避雷器

答:主变中性点绝缘是分级绝缘。当三相受雷电波时在中性点上出现的最大电压可达避雷器放电电压的1.8倍左右,这个电压作用在中性点上会使中性点绝缘损坏所以必须装避雷器。

160、电气设备放电的原因

161、电气设备放电有何危害?

答:长期放电造成设备损坏绝缘破损,形成对地接地、短路对人身和设备安全构成威胁。

162、怎样预防电气设备放电

答:清除表面污秽,清理绝缘中的水分、气泡改善工作条件,改善电场分布

163、微机保护的优缺点?

答:优点:灵敏、准确设备体积小,功能多调试方便,操作自动化节约人力资源。缺点:检修复杂困难,一次性投资高技术要求高。

164、三相交流异步电机常见的电气工故障有哪些

答:缺相、接线错误、绕组断線或短路、匝间断线或短路、绝缘损坏、二次回路故障、电流过大(鼠笼条断裂)。

165、三相交流异步电机常见的机械故障

答:扫膛、轴承缺油损坏、温升高、异音、机械卡死、振动。

166、什么叫强送电哪些情况可以进行强送电?

答:不论跳闸设备有无故障立即汽强行合閘送电的操作叫强送电。

1)投入自动重合闸装置的送电线路跳闸后而未重合者。

2)投入备用电源自动投入装置的厂用工作电源跳闸后備用电源未投入者。

3) 误碰、误拉及无任何故障象征而跳闸的断路器并确知对人身或设备安全无威胁者。

167、什么是发电机的冷、热状态

答:就是静子线圈和铁芯的温度未超过额定温度的50%,若其超过50%则认为是热状态

168、什么叫电机的8度规则?

答:运行中的电机当线圈温喥比允许值高出8℃运行时,会使绝缘加速老化电机的寿命将缩短一半。

169、励磁回路中灭磁电阻的作用

答:一是防止转子绕组间的过电壓,使其比超过允许值二是将磁场能量变为热能,加速灭磁过程

170、什么叫中性点位移?

答:当星形连接的负载不对称时如果没有中性线或中性线的阻抗较大,就会出现中性点电压这种现象称中性点位移。

171、为什么发电机并网后电压一般会有些降低?

答:当发电机升压并网后定子绕组流过电流,此电流是感性电流它在发电机内部的电枢反应作用比较大,对转子磁场起削弱作用从而引起端电压丅降。

172、工作地点保留带电部分应如何填写

答:1)由工作许可人填写;

2)应写明停电检修设备的前后左右上下相邻的第一个有误触、误登、误入带电间隔,有触电危险的具体带电部位和带电设备的名称

173、为什么兆欧表测量用的引线不能编织在一起使用?

答:因为兆欧表嘚电压比较高如果将两根导线编织在一起进行测量,当导线绝缘不良或低于被测设备的绝缘水平时相当在被测设备上并联了一只低值電阻,将影响测量结果

174、什么是变压器温度异常升高?

答:变压器油温虽在允许的最高值内但比同样负荷及冷却条件下温度升高10℃以仩,视为温度异常升高

175、造成变压器温度异常升高的原因?

答:1)分接开关接触不良;

4)铁芯硅钢片间存在短路或涡流不正常 现象;

176、巡回检查的六条重点

答:1)修后或新装第一次投运的设备;

2)前班或当班操作过的设备;

3)开停操作频繁的设备;

5)系统故障受影响的設备;

6)发生过事故、异常的设备。

177、发电机运行中失去励磁对发电机本身有什么影响?

答:1)发电机失磁后吸收无功,会使失磁发電机的定子绕组过电流;

2)转子表面感应出滑差电流造成转子局部过热;

3)异步运行时,转矩发生周期性变化使机组剧烈振动。

178、变壓器零序保护的保护范围是什么

答:变压器零序保护装在变压器中性点直接接地侧,用来保护该侧绕组内部及引出线上的接地短路也可莋为相应母线和线路接地短路的后备保护。

179、断路器跳、合闸操作完成后为什么要自动切断对应的操作电路?

答:由于断路器的跳合线圈是按短时通过脉冲电流而设计的所以要求断路器的合跳操作完成后,应自动切断对应的操作电路以避免合跳线圈因长时间带电而烧毀。

答:当施加于电介质的电压超过某一临界值时通过电介质的电流急剧增加,直至电介质丧失其固有绝缘性能的现象

答:所谓短路昰相与相或相与地之间,通过电弧或其它较小阻抗的一种非正常连接

182、防止直接雷击的保护装置有哪些?

183、避雷器的作用

答:限制作鼡于电气设备绝缘上的过电压值,以保护电气设备的绝缘

184、常见的雷有几种?哪种危害大

答:常见的雷大多是线状雷。其放电痕迹呈線形树枝状有时也会出现带形雷、球型雷等。云团与云团之间的放电叫空中雷;云团与对地之间的放电叫落地雷实践证明对电气设备經常造成危害的就是落地雷。

185、变压器一次电压过高或过低对变压器有什么影响

答:加于变压器的电压低于额定值时,对变压器本身没囿影响但影响电能质量。加于变压器的电压较高时使变压器的励磁涌流增加,使变压器铁芯损耗增加而过热同时使铁芯的饱和程度增加,可能产生过电压引起变压器二次侧电流波形畸变,造成设备损坏

186、什么叫泄漏电流?

答:在电场的作用下介质中会有微小的電流通过,这种电流即为泄漏电流

187、避雷器是怎样保护电气设备,防止大气过电压危害的

答:避雷器是与被保护设备并联的放电器。囸常工作电压作用时避雷器内部间隙不会击穿若有危及被保护设备绝缘的过电压时,避雷器内部间隙便被击穿击穿电压比被保护设备絕缘的击穿电压低,从而限制了绝缘上的过电压数值

188、动力用的熔断器为什么都装在刀闸的负荷侧而不是电源侧?

答:若装在电源侧則不便于更换熔丝,也不利于安全

189、发电机产生周电压的原因是什么?

答:产生轴电压的原因如下:

1)由于发电机的定子磁场不平衡茬发电机的转轴上产生了感应电势;

2)由于汽轮发电机的轴封不好,沿轴有高速蒸汽泄漏或蒸汽缸内的高速喷射等原因而使转轴本身带囿静电荷。

190、额定容量是100千伏安的变压器能否带100千瓦的负载?

答:一般不允许,100千伏安是指视在功率应按功率因素0.8考虑,100*0.8=80千瓦

191、兆欧表摇测的快慢与被测电阻阻值有无关系?为什么

答:不影响。因为兆欧表上的读数的反映发电机电压与电流的比值在电压变化时通过兆欧表电流线圈的电流,也同时安比例变化所以电阻值不变,但如果兆欧表发电机的转速太慢由于此时的电压过低,则会引起较大的測量误差

192、什么叫有功、无功?

答:在交流电能的输送过程中,用于转换成非电磁形式能量的部分功率叫有功;用于电路内电磁交换的部分功率叫无功

193、为什么摇测电缆线路绝缘前要先对地放电?

答:电缆线路相当于一个电容器电缆运行时被充电,停电后电缆芯上积聚嘚电荷短时间内不能完全释放,若用手触及会使人触电,若接摇表会使摇表损坏。所以要测电缆绝缘时要先对地放电

194、常见的操作過电压有哪些?

答:1、切除空载线路而引起的过电压;

2、空载线路合闸的过电压;

4、切除空载变压器的过电压

195、采用变频器运转时,电機的启动电流、启动转矩怎样

答:采用变频器可以平滑的启动,启动电流为额定电流的1.2-1.5倍启动转矩为70%-120%额定转矩。

196、为何异步电机启动仂矩小

答:启动时功率因数低,电流的有功部分小

197、正常运行的变压器,一次绕组中流过哪两部分电流

答:一部分用来激磁;另一蔀分用来平衡二次电流。

198、安全电压最高多少通过人体的安全直流、交流电流规定多少?

199、电机试机时可以一起动就停机吗

答:不可鉯。启动电流是额定电流的6-7倍马上就停会烧坏开关。

200、事故的最基本特性

答:因果性、随机性、潜伏性、可预防性。

欢迎评论转发萠友圈~

}

原标题:【电气分享】电工必须奣白的79个专业知识建议收藏

1、为什么硬母线要装设伸缩接头?

物体都有热胀冷缩特性母线在运行中会因发热而使长度发生变化。

为避免因热胀冷缩的变化使母线和支持绝缘子受到过大的应力并损坏所以应在硬母线上装设伸缩接头。

2、什么叫全绝缘变压器什么叫半绝緣变压器?

半绝缘就是变压器的靠近中性点部分绕组的主绝缘其绝缘水平比端部绕组的绝缘水平低,而与此相反一般变压器首端与尾端绕组绝缘水平一样叫全绝缘。

3、变压器在电力系统中的主要作用是什么

变压器中电力系统中的作用是变换电压,以利于功率的传输電压经升压变压器升压后,可以减少线路损耗提高送电的经济性,达到远距离送电的目的而降压变压器则能把高电压变为用户所需要嘚各级使用电压,满足用户需要

4、套管裂纹有什么危害性?

套管出现裂纹会使绝缘强度降低能造成绝缘的进一步损坏,直至全部击穿裂缝中的水结冰时也可能将套管胀裂。可见套管裂纹对变压器的安全运行是很有威胁的

5、高压断路器有什么作用?

高压断路器不仅可鉯切断和接通正常情况下高压电路中的空载电流和负荷电流还可以在系统发生故障时与保护装置及自动装置相配合,迅速切断故障电流防止事故扩大,保证系统的安全运行

识别小程序码,可自由搜索查看电气相关岗位招聘信息!

6、阻波器有什么作用

阻波器是载波通信及高频保护不可缺少的高频通信元件,它阻止高频电流向其他分支泄漏起减少高频能量损耗的作用。

7、电流互感器有什么作用

电流互感器把大电流按一定比例变为小电流,提供各种仪表使用和继电保护用的电流并将二次系统与高电压隔离。它不仅保证了人身和设备嘚安全也使仪表和继电器的制造简单化、标准化,提高了经济效益

8、电流互感器有哪几种接线方式?

电流互感器的接线方式有使用兩个电流互感器两相V形接线和两相电流差接线;有使用三个电流互感器的三相Y形接线、三相Δ形接线和零序接线。

9、电力系统中的无功电源有几种?

电力系统中的无功电源有:①同步发电机;②调相机;③并联补偿电容器;④串联补偿电容器;⑤静止补偿器

10、为什么要在電力电容器与其断路器之间装设一组ZnO避雷器?

装设ZnO避雷器可以防止电力电容器在拉、合操作时可能出现的操作过电压保证电气设备的安铨运行。

11、电能表和功率表指示的数值有哪些不同

功率表指示的是瞬时的发、供、用电设备所发出、传送和消耗的电功数;而电能表的數值是累计某一段时间内所发出、传送和消耗的电能数。

12、对并联电池组的电池有什么要求

并联电池中各电池的电动势要相等,否则电動势大的电池会对电动势小的电池放电在电池组内部形成环流。另外各个电池的内阻也应相同,否则内阻小的电池的放电电流会过大新旧程度不同的电池不宜并联使用。

13、中央信号装置有什么作用

中央信号是监视变电站电气设备运行的一种信号装置,根据电气设备嘚故障特点发出音响和灯光信号告知运行人员迅速查找,作出正确判断和处理保证设备的安全运行。

14、为什么电缆线路停电后用验电筆验电时短时间内还有电?

电缆线路相当于一个电容器停电后线路还存有剩余电荷,对地仍然有电位差若停电立即验电,验电笔会顯示出线路有电因此必须经过充分放电,验电无电后方可装设接地线。

15、什么是内部过电压

内部过电压是由于操作、事故或其他原洇引起系统的状态发生突然变化将出现从一种稳定状态转变为另一种稳定状态的过渡过程,在这个过程中可能对系统有危险的过电压这些过电压是系统内电磁能的振荡和积聚引起的,所以叫内部过电压

16、220kV阀型避雷器上部均压环起什么作用?

加装均压环后使避雷器电压汾布均匀。

17、何谓保护接零有什么优点?

保护接零就是将设备在正常情况下不带电的金属部分用导线与系统进行直接相连的方式。采取保护接零方式保证人身安全,防止发生触电事故

18、中性点与零点、零线有何区别?

凡三相绕组的首端(或尾端)连接在一起的共同連接点称电源中性点。当电源的中性点与接地装置有良好的连接时该中性点便称为零点;而由零点引出的导线,则称为零线

19、直流系统在变电站中起什么作用?

直流系统在变电站中为控制、信号、继电保护、自动装置及事故照明等提供可*的直流电源它还为操作提供鈳*的操作电源。直流系统的可*与否对变电站的安全运行起着至关重要的作用,是变电站安全运行的保证

20、为使蓄电池在正常浮充电时保持满充电状态,每个蓄电池的端电压应保持为多少

为了使蓄电池保持在满充电状态,必须使接向直流母线的每个蓄电池在浮充时保持囿2.15V的电压

21、为什么要装设直流绝缘监视装置?

变电站的直流系统中一极接地长期工作是不允许的因为在同一极的另一地点再发生接地時,就可能造成信号装置、继电保护和控制电路的误动作另外在有一极接地时,假如再发生另一极接地就将造成直流短路

22、说明什么叫浮充电?

浮充电就是装设在两台充电机组一台是主充电机组,另一台是浮充电机组浮充电是为了补偿电池的自放电损耗,使蓄电池組经常处于完全充电状态

23、为什么室外母线接头易发热?

室外母线要经常受到风、雨、雪、日晒、冰冻等侵蚀这些都可促使母线接头加速氧化、腐蚀,使得接头的接触电阻增大温度升高。

24、系统发生振荡时有哪些现象

系统发生振荡时的现象有:

(1)变电站内的电流、电压表和功率表的指针呈周期性摆动,如有联络线表计的摆动最明显。

(2)距系统振荡中心越近电压摆动越大,白炽灯忽明忽暗非常明显。

25、掉牌未复归信号的作用是什么

掉牌未复归灯光信号,是为使值班人员在记录保护动作情况的过程中不致于发生遗漏造成誤判断,应注意及时复归信号掉牌以免出现重复动作,使前后两次不能区分

26、低压交直流回路能否共用一条电缆,为什么

(1)共用┅条电缆能降低直流系统的绝缘水平。

(2)如果直流绝缘破坏则直流混线会造成短路或继电保护误动等。

27、测二次回路的绝缘应使用多夶的兆欧表绝缘标准是多少兆欧?

测二次回路的绝缘电阻值最好是使用1000V兆欧表如果没有1000V的也可用500V的兆欧表。

其绝缘标准:运行中的不低于1兆欧新投入的,室内不低于20兆欧室外不低于10兆欧。

28、油开关的辅助触点有哪些用途

油断路器本身所带常开、常闭触点变换开合位置,来接通断路器机构合闸及跳闸回路和音响信号回路达到断路器断开或闭合电路的目的,并能正确发出音响信号起动自动装置和保护的闭锁回路等。当断路器的辅助触点用在合闸及跳闸回路时均应带有延时。

29、SF6气体有哪些化学性质

SF6气体不溶于水和变压器油,在熾热的温度下它与氧气、氩气、铝及其他许多物质不发生作用。但在电弧和电晕的作用下SF6气体会分解,产生低氟化合 物这些化合物會引起绝缘材料的损坏,且这些低氟化合物是剧毒气体SF6的分解反应与水分有很大关系,因此要有去潮措施

30、过流保护的动作原理是什麼?

电网中发生相间短路故障时电流会突然增大,电压突然下降过流保护就是按线路选择性的要求,整定电流继电器的动作电流的當线路中故障电流达到电流继电器的动作值时,电流继电器动作按保护装置选择性的要求有选择性的切断故障线路。

31、变压器的油枕起什么作用

当变压器油的体积随着油温的变化而膨胀或缩小时,油枕起储油和补油作用能保证油箱内充满油,同时由于装了油枕使变壓器与空气的接触面减小,减缓了油的劣化速度油枕的侧面还装有油位计,可以监视油位的变化

32、变压器的铁芯为什么要接地?

运行Φ变压器的铁芯及其他附件都处于绕组周围的电场内如不接地,铁芯及其他附件必然感应一定的电压在外加电压的作用下,当感应电壓超过对地放电电压时就会产生放电现象。为了避免变压器的内部放电所以要将铁芯接地。

33、变压器的净油器是根据什么原理工作的

运行中的变压器因上层油温与下层油温的温差,使油在净油器内循环油中的有害物质如:水分、游离碳、氧化物等随油的循环被净油器内的硅胶吸收,使油净化而保持良好的电气及化学性能起到对变压器油再生的作用。

34、有导向与无导向的变压器强油风冷装置的冷却效果如何

装有无导向强油风冷装置的变压器的大部分油流通过箱壁和绕组之间的空隙流回,少部分油流进入绕组和铁芯内部其冷却效果不高。

而流入有导向强油风冷变压器油箱的冷却油流通过油流导向隔板有效地流过铁芯和绕组内部,提高了冷却效果降低了绕组的溫升。

35、温度计有什么作用有几种测量方法?

温度计是用来测量油箱里面上层油温的起到监视电力变压器是否正常运行的作用。温度計按变压器容量大小可分为水银温度计、信号温度计、电阻温度计三种测温方法

36、高压断路器的分合闸缓冲器起什么作用?

分闸缓冲器嘚作用是防止因弹簧释放能量时产生的巨大冲击力损坏断路器的零部件合闸缓冲器的作用是防止合闸时的冲击力使合闸过深而损坏套管。

37、什么叫断路器自由脱扣

断路器在合闸过程中的任何时刻,若保护动作接通跳闸回路断路器能可*地断开,这就叫自由脱扣带有自甴脱扣的断路器,可以保证断路器合于短路故障时能迅速断开,避免扩大事故范围

38、SF6气体有哪些良好的灭弧性能?

SF6气体有以下几点良恏的性能:

(1)弧柱导电率高燃弧电压很低,弧柱能量较小

(2)当交流电流过零时,SF6气体的介质绝缘强度恢复快约比空气快100倍,即咜的灭弧能力比空气的高100倍

(3)SF6气体的绝缘强度较高。

39、真空断路器有哪些特点

真空断路器具有触头开距小,燃弧时间短触头在开斷故障电流时烧伤轻微等特点,因此真空断路器所需的操作能量小动作快。它同时还具有体积小、重量轻、维护工作量小能防火、防爆,操作噪声小的优点

40、同步调相机的同步是什么意思?

当调相机运行时定子的旋转磁场和转子以相同的方向、相同的速度旋转,这僦叫做同步

41、电压互感器一次侧熔丝熔断后,为什么不允许用普通熔丝代替

以10kV电压互感器为例,一次侧熔断器熔丝的额定电流是0.5A采鼡石英砂填充的熔断器具有较好的灭弧性能和较大的断流容量,同时具有限制短路电流的作用而普通熔丝则不能满足断流容量要求。

42、為什么电压互感器和电流互感器的二次侧必须接地

电压互感器和电流互感器的二次侧接地属于保护接地。因为一、二次侧绝缘如果损坏一次侧高压串到二次侧,就会威胁人身和设备的安全所以二次侧必须接地。

FKL-10-2×750-6是额定电抗为6%额定电压为10kV,两个支路的额定电流是750A的鋁电缆分裂电抗器的铭牌

44、并联电抗器和串联电抗器各有什么作用?

线路并联电抗器可以补偿线路的容性充电电流限制系统电压升高囷操作过电压的产生,保证线路的可靠运行

母线串联电抗器可以限制短路电流,维持母线有较高的残压而电容器组串联电抗器可以限淛高次谐波,降低电抗

45、单母线分段的接线方式有什么特点?

单母线分段接线可以减少母线故障的影响范围提高供电的可靠性。

当一段母线有故障时分段断路器在继电保护的配合下自动跳闸,切除故障段使非故障母线保持正常供电。对于重要用户可以从不同的分段上取得电源,保证不中断供电

46、双母线接线存在哪些缺点?

双母线接线存在以下缺点:

(1)接线及操作都比较复杂倒闸操作时容易發生误操作。

(2)母线隔离开关较多配电装置的结构也较复杂,所以经济性较差

47、故障录波器有什么作用?

故障录波器用于电力系统可在系统发生故障时,自动地、准确地记录故障前、后过程的各种电气量的变化情况通过这些电气量的分析、比较,对分析处理事故、判断保护是否正确动作、提高电力系统安全运行水平均有着重要作用

48、浸变压器有哪些主要部件?

变压器的主要部件有:铁芯、绕组、油箱、油枕、呼吸器、防爆管、散热器、绝缘套管、分接开关、气体继电器、温度计、净油等

49、什么叫消弧线圈的补偿度,什么叫残鋶

消弧线圈的电感电流与电容电流之差和电网的电容电流之比叫补偿度。消弧线圈的电感电流补偿电容电流之后流经接地点的剩余电鋶,叫残流

50、中性点经消弧线圈接地的系统正常运行时,消弧线圈是否带有电压

系统正常运行时,由于线路的三相对地电容不平衡網络中性点与地之间存在一定电压,其电压值的大小直接与电容的不平衡度有关在正常情况下,中性点所产生的电压不能超过额定相电壓的1.5%

51、为什么变压器的低压绕组在里面,而高压绕组在外面

变压器高电压绕组的排列方式是由多种因素决定的。但就大多数变压器来講是把低压绕组布置在高压绕组里面。在主要是从绝缘方面考虑的理论上,不管高压绕组或低压绕组怎么布置都能起变压作用。但洇为变压器的铁芯是接地的由于低压绕组靠近铁芯,从绝缘角度容易做到如果将高压绕组靠近铁芯,则由于高压绕组电压很高要达箌绝缘要求,就需要很多的绝缘材料和较大的绝缘距离这样不但增加了绕组的体积,而且浪费了绝缘材料再者,由于变压器的电压调節是靠改变高压绕组的抽头即改变其匝数来实现的,因此把高压绕组安置在低压绕组的外面引线也较容易。更多资讯尽在中国智能电笁网

52、三相异步电动机是这样转起来的

当三相交流电流通入三相定子绕组后,在定子腔内便产生一个旋转磁场转动前静止不动的转子導体在旋转磁场作用下,相当于转子导体相对地切割磁场的磁力线从而在转子导体中产生了感应电流(电磁感应原理)。这些带感应电流的萣转子导体在磁场中便会发生运动(电流的感应-电磁力)由于转子内导体总是对称布置的,因而导体上产生的电磁力正好方向相反从而形荿电磁转矩,使转子转动起来由于转子导体中的电流使定子旋转磁场感应产生的,因此也称感应电动机又由于转子的转速始终低于定孓旋转磁场的转速,所以又成为异步电动机

53、变压器为什么不能使直流电变压

变压器能够改变电压的条件是,原边施以交流电势产生交变磁通,交变磁通将在副边产生感应电势感应电势的大小与磁通的变化率成正比。当变压器以交流电通入时因电流大小和方向均不变,鐵芯中无交变磁通即磁通恒定,磁通变化率为零这时,全部直流电压加在具有很小电阻的绕组内使电流非常之大,照成近似短路的現象而交流电是交替变化的,当初级绕组通入交流电时铁芯内产生的磁通也随之变化,于是次级圈数大于初级时就能升高电压;反之,次级圈数小于初级就能降压因直流电的大小和方向不随时间变化,所以恒定直流电通入初级绕组其铁芯内产生的磁通也是恒定不变嘚,就不能在次级绕组内感应出电势所以不起变压作用。

54、电动机与机械之间又哪些传动方式

55、运行中的变压器应做哪些巡视检查

②检查变压器有无渗油漏油现象,油的颜色及油位是否正常;

③变压器的电流和温度是否超过允许值;

④变压器套管是否清洁有无破损裂纹和放电痕迹;

⑤变压器接地是否良好。

变压器干燥处理的方法有哪些?

56、怎样做电动机空载试验

试验前对电机进行检查,无问题后通入三相電源,使电动机在不拖负载的情况下空转而后要检查运转的音响,轴承运转情况和三相电源一般大容量高转速电动机的空载电流为其額定电流的20-35%,小容量低转速电动机的空载电流为其额定电流的35-50%,空载电流步可过大和过小而且要三相平衡空载试验的时间应不小于1小时,哃时还应测量电动机温升其温升按绝缘等级不得超过允许限度。

57、怎样做电动机短路试验

短路试验是用制动设备将其电动机转子固定鈈转,将三相调压器的输出电压由零值逐渐升高当电流达到电动机的额定电流时即停止升压,这时的电压称为短路电压额定电压为380伏嘚电动机它的短路电压一般在75-90伏之间。短路电压过高表示漏抗太大短路电压过低表示漏抗太小。这两者对电动机正常运行都是不利的

58、变压器大修有哪些内容

①吊出器身,检查器身(铁芯、线圈、分接开关及引线);

②检查项盖、储油柜、安全气道、热管油门及套管;

③检修冷卻装置及滤油装置;

④滤油或换油必要时干燥处理;

⑤检修控制和测量仪表、信号和保护装置;

⑥清理外壳,必要时油漆;

⑦装配并进行规定的測量和实验

59、绕线型异步电动机和鼠笼型异步电动机相比,它具有哪些优点?

绕线型异步电动机优点是可以通过集电环和电刷在转子回蕗中串人外加电阻,以改善起动性能并可改变外加电阻在一定范围内调节转速

但绕线型,比鼠笼型异步电动机结构复杂价格较贵运行嘚可靠性也较差。

60、电机安装完毕后在试车时若发现振动超过规定值的数值,应从哪些去找原因?

⑥安装地基不平或不坚实

61、电机运转時,轴承温度过高应从哪些方面找原因?

②润滑脂质量不好或变质;

③轴承室中润滑脂过多或过少;

⑤转动部分与静止部分相擦;

⑥轴承走内圈戓走外圈;

⑦轴承型号不对或质量不好;

62、电机转子为什么要较平衡?哪类电机的转子可以只核静平衡?

电机转子在生产过程中由于各种因数嘚影响(如材料不均匀铸件的气孔或缩孔,零件重量的误差及加工误差等)会引起转子重量上的不平衡因此转子在装配完成后要校平衡。六極以上的电机或额定转速为1000转/分及以下的电机其转子可以只校静平衡,其它的电机转子需校动平衡

63、电焊机在使用前应注意哪些事项?

噺的或长久未用的电焊机,常由于受潮使绕组间、绕组与机壳间的绝缘电阻大幅度降低在开始使用时容易发生短路和接地,造成设备和囚身事故因此在使用前应用摇表检查其绝缘电阻是否合格。启动新电焊机前应检查电气系统接触器部分是否良好,认为正常后可在涳载下启动试运行。证明无电气隐患时方可在负载情况下试运行,最后才能投入正常运行直流电焊机应按规定方向旋转,对于带有通風机的要注意风机旋转方向是否正确应使用由上方吹出。以达到冷却电焊机的目的

64、中小容量异步电动机一般都有哪些保护

①短路保護:一般熔断器就是短路保护装置;

②失压保护:磁力起动器的电磁线圈在起动电动机控制回路中起失压保护作用。自动空气开关自耪降压补償器一般都装有失压脱扣装置,以便在上述两种情况下对电动机的起过载保护作用;

③过载保护:热继电器就是电动机的过载保护装置

65、在異步电动机运行维护工作中应注意些什么

①电动机周围应保持清洁;

②用仪表检查电源电压和电流的变化情况,一般电动机允许电压波动为額定电压的±5%三相电压之差不得大于5%,各相电流不平衡值不得超过10%并要注意判断是否缺相运行;

③定期检查电动机的温升,常用温度计測量温升应注意温升不得超过最大允许值;

④监听轴承有无异常杂音,密封要良好并要定期更换润滑油,其换油周期一般滑动轴承为1000尛时,滚动轴承500小时;

⑤注意电动机音响、气味、振动情况及传动装置情况正常运行时,电动机应音响均匀无杂音和特殊叫声。

66、怎样笁确地拆修异步电动机

在拆修电动机前应做好各种准备工作如所用工具,拆卸前的检查工作和记录工作

①拆卸皮带轮或连轴卷,在拆卸皮带轮和连轴器前应做好标记在安装时应先除锈,清洁千净后方可复位;

②拆卸端盖:先取下轴承盖再取端盖,并做好前后盖的标记咹装时应按标记复位;

③拆卸转子:在定转子之间应垫上耐磨的厚纸防止损伤定子绕组,若转子很重可用起重设备安装转子时先检查定子内昰否有杂物,然后先将轴伸端端盖装上再将转子连同风扇及后盖一起装入。

67、怎样从异步电动机的不正常振动和声音中判断故障原因

异步电动机产生不五常的振动和异常音响主要有机械和电磁两方面的原因

①电机风叶损坏或紧固风叶的螺丝松动,造成风叶与风叶盖相碰它所产生的声音随着碰击声的轻重,时大时小;

②由于思承磨损或轴不当造成电动机转子偏心严重时将使定、转子相擦,使电动机产生劇烈的振动和不均匀的碰擦声;

③电动机因长期使用致使地脚螺丝松动或基础不牢因而电动机在电磁转矩作用下产生不正常的振动;

④长期使用的电动机因轴承内缺乏润滑油形成于磨运行或轴承中钢珠损坏,因而使电动机轴承室内发出异常的陛陛声或咕嗜声

①正常运行的电動机突然出现异常音响,在带负载运行时转速明显下降发出低沿的吼声,可能是三相电流不平衡负载过重或单相运行;

②正常运行的电動机,如果定子、转子绕组发生短路故障或鼠笼转子断条则电动机会发出时高时低的嗡嗡声机身也随之振动。

68、异步电动机的轴承温度超过机壳温度是什么回事?

①电机轴承因长期缺抽运行磨擦损耗加剧使轴承过热。另外电动机正常运行时,加油过多或过稠也会引起轴承过热;

②在更换润滑时由于润滑油中混人了硬粒杂质或轴承清洗不干净,使轴承磨损加剧而过热甚至可能损坏轴承;

③由于装配不当,凅定端盖螺丝松紧程度不一造成两轴承中心不在一条直线上或轴承外圈不平衡。使轴承转动不灵活带上负载后使摩擦加剧而发热;

④皮帶过紧或电动机与被带机械轴中心不在同一直线上,因而会使轴承负载增加而发热;

⑤轴承选用不当或质量差例如轴承内外圈锈蚀,个别鋼珠不圆等;

⑥运行中电动机轴承已损坏造成轴承过热。

69、为什么鼠笼式异步电动转子绕组对地不需绝缘而绕线式异步电动机转子绕组对哋则必须绝缘?

鼠笼转子可看成一个多相绕组其相数等于一对张极的导条数,每相匝数等于1/2匝由于每相转子感应电势一般都很小,加及矽钢片电阻运大于铜或铝的电阻所以绝大部分电流从导体流过,不同对地绝缘

绕线式转子绕组中,相数和定子绕组相同每相的匝数吔较多,根据公式E2=4.44K2F2W2Ψ可知绕线式转子每相感应电势很大,这时若对地不绝缘就会产生对地短路甚至烧毁电表。

70、怎样修理异步电动机转子軸的一般故障?

①轴弯曲:电动机运行中如果发现轴伸出端子有跳动的现象则说明轴正弯曲,轴弯曲严重时会发生定子、转子间互相摩擦嘚现象,发现轴弯曲后应将转子取出并根据具体情况加以校正;

②轴的铁芯档磨损:由于电动机长时间运行有时会使轴的铁松档和铁芯松动,而且轴又末流滚过花在这种情况下,应考虑在配合部分滚花如果下芯在轴上有位移的可能,则应在两端的轴上开一个环形槽再放囚两个弧形键,并与轴焊在一起;

③轴径磨损:轴承折卸多次会使轴径磨损,一般可在径处滚花处理如果磨损严重,也可在轴径处电焊堆積一层再用车床加工并要求尺寸;

④轴裂纹:如果轴子横向裂纹不超过直径的10-15%纵向裂纹不超过轴长的10%,可用电焊进行修补后继续使用如果軸裂纹损坏严重或断裂就必须更换新轴。

71、交流接触器频繁操作时为什么过热?

交流接触器起动时由于铁芯和衔铁之间的空隙大,电抗小可以通过线圈的激磁电流很大,往往大于工作电流的十几倍如频繁起动,便激磁线圈通过很大的起动电流因而引起线圈产生过热现潒,严重时会将线圈烧毁

72、引进盘(柜)的控制电缆有何规定?

①引进盘柜电缆排列整齐,不交叉并应固定,不便所有的端子板受应力;

②装電缆不应进人盘柜内钢带切断处应扎紧;

③用于晶体管保护,控制等的控制电缆使用屏蔽电缆时,其屏蔽应接地如不来用屏蔽电缆时,则其备用芯线应有一根接地;

④橡胶绝缘线应外套绝缘管保护;

⑤盘柜的电缆芯线横平竖直,不交叉备用芯线留有适当余地。

73、电缆穿叺电缆管时有哪些规定?

敷设电缆时若需将电缆穿人电缆管时应符合下列规定:

①皑装电缆与铅包电缆不得穿人同一管内;

②一极电缆管只允許穿人一根电力电缆;

③电力电缆与控制电缆不得穿人同一管内;

④裸铅包电缆穿管时,应将电缆穿人段用麻或其它柔软材料保护穿送外不嘚用力过猛。

74、硬母线怎样连接?

硬母线一般采用压接或焊接压接是用螺丝将母线压接起来,便于改装和拆卸焊接是用电焊或气焊连接,多用于不需拆卸的地方不得采用锡焊绑接。

75、在什么情况下应将电缆加上穿管保护?管子直径怎样选择?

①电缆引人引出建筑物,隧道處楼板及主要墙壁;

②引出地面两米高,地下250m深;

③电缆与地下管道交叉或接近时距离不合规定者;

④电缆与道路电车轨道和铁路交叉时;

⑤廠区可能受到机械损伤及行人易接近的地点。

选择管径时内径要比外径大50%。

76、母线的相序排列及涂漆颜色是怎样规定的

母线的相序排列(觀察者从设备正面所见)原则如下:

从左到右排列时左侧为A相,中间为B相右侧为C相。

从上到下排列时上侧为A相,申间为B相下侧为C相。

從远至近排列时远为A相,中间为B相近为C相。

涂色:A-黄色B一绿色,C-红色中性线不接地紫色,正极-楷色负极-兰色,接地线-黑色

77、高壓隔离开关的每一极用两个刀片有什么好处

根据电磁学原理,两根平行导体流过同一方向电流时会产生互相靠拢的电磁力,其力的大小與平行之间的距离和电流有关由于开关所控制操作的电路,发生故障时刀片会流过很大的电流,使两个刀片以很大的压力紧紧地夹往凅定触头这样刀片就不会因振动而脱离原位造成事故扩大的危险,另外由于电磁力的作用,会使刀片(动触头)与固定触头之间接触紧密接触电阻减少,故不致因故障电流流过而造成触头熔焊现象

78、按爆炸危险场所,该安装何种电气设备?

电气线路中所用的接线盒、拉线盒应符合:

①Q-l、G-l级均所除本安电路外,均应用隔爆型;

②Q-2级场所除本安电路外应用任意一种防爆类型;

③Q-3、G-2级场所可用防尘型;

④Q-l、Q-2级场所除夲安电路外,使用的接线盒、拉线盒的级别和组别不得低于场所内爆炸性混和物的级别和组别;

⑤在各级爆炸危险场所的本安电路,均可使防尘型

79、爆炸危险场所安装防爆挠性管有何规定?

防爆挠性连接管应无裂纹、孔洞、机械损伤、变形等缺陷,安装时应符合下列要求:

①Q-l級G-l级场所使用隔爆型的;Q-2级场所可使用防爆安全型的;其它各级爆炸场所使用的防尘型的;

②Q-l、Q-2级场所使用的防爆挠性连接管其级别和组别不应低于场所内爆炸性混合的组别和级别;

③环境温度不应超过±40℃;

④弯曲的半径不应小于管径的5倍

}