格式:PPT ? 页数:72页 ? 上传日期: 21:59:00 ? 浏览次数:175 ? ? 520积分 ? ? 用稻壳阅读器打开
全文阅读已结束如果下载本文需要使用
什么是故障、异常运行方式和事故它们之间有什么不同?又有什么联系
故障:危及或影响电力系统运行的安全事故
异常运行方式:电力系统中电气元件的正常工作遭箌破坏,但没有发生故障的
指系统或其中一部分的正常工作遭到破坏
并造成对用户少送电或电能质
地步,甚至造成人身伤亡和电气设备損坏等
联系:故障和不正常运行状态,都可能在电力系统中引起事故
常见故障有哪些类型?故障后果表现在哪些方面
雷击、鸟兽跨接电气设备;
大短路电流和电弧,使故障设备损坏;
短路电流产生的热和电动力使设备寿命缩短;
电压下降,使用户工作稳定性受到影響产品质量受到影响;
破坏系统并列运行稳定性,产生振荡甚至使整个系统瓦解。
什么是主保护和后备保护远后备保护和近后备保護有什么区别和特点?
保护元件内部发生的各种短路故障时能满足系统稳定及设备安全要
求,以最快速度、有选择地切除被保护设备或線路故障的保护
后备保护:当主保护或断路器拒绝动作时,用以将故障切除的保护
是指主保护或断路器拒动时,
由近电源侧相邻上一級元件的保护实
缺点:造成事故扩大;在高压电网中往往不能满足灵敏度的要求
近后备保护:是指当主保护拒绝动作时由本元件的另一套保护来实现的后备,
当断路器拒绝动作时由断路器失灵保护实现后备
优点:不造成事故扩大;在高压电网中能满足灵敏度的要求
缺点:直流系统故障与主保护同时失去作用时,无法起到“后备”的作用;断路
器失灵时无法切除故障不能起到保护作用
继电保护SOE是什么信號的基本任务和基本要求是?
继电保护SOE是什么信号装置的基本任务:
)故障时自动、迅速、有选择性切除故障元件,使非故障部分正常運行;
)不正常运行状态时发出信号(跳闸或减负荷)
继电保护SOE是什么信号装置的基本要求:
①选择性②速动性③灵敏性④可靠性
继电保护SOE是什么信号基本原理是什么?
利用被保护线路或设备故障前后某些突变的物理量为信息量
值(整定值)时,起动逻辑控制环节发絀相应的跳闸脉冲或信号。
断线时的状态均视为故障状态
若鈈及时处理或者处理不当
并造成对用户少供电或电能质量不符合用电标准
和电气设备损坏等严重后果
故障和异常运行方式不可以避免
故障後果体现在哪些方面
常见故障是各种类型短路
包括相间短路和接地短路
压器同一相绕组匝间短路等
以及由上述几种故障组合成的复杂的故障
故障会使故障设备损坏或烧毁
短路电路通过非故障设备产生热效应和力效应
造成系统中部分地区电压值大幅下降
破坏电力系统中各发电廠之间并联运行稳定性
什么是主保护、后备保护和辅助保护远后备保护和近后备保护有什么区别?
一般把反应被保护在主保护系统元件嚴重故障、
快速动作与跳闸的保护装置
而把在主保护系统失效时备用的保护称为后备保护
由本元件另一套保护装置作为后备保护,
这种後备保护是在同一安装处
远后备保护对相邻元件保护各种原因的拒动均能起
到后备保护的作用同时它实现简单、经济、因此要优先采用,只有在远后备保
护不能满足要求时才考虑采用近后备保护
辅助保护是为了补充主保护和后备保护的不足而增设的简单保护,
保护来加速切除故障或消除方向元件的死区
继电保护SOE是什么信号装里的任务及其基本要求是什么?
答:继电保护SOE是什么信号装置的任务是自动、迅速、有选择性的切除故障元件使其免受破
障元件恢复正常运行;监视电力系统各元件,反映其不正常
工作状态并根据运行维护条件規范设备承
受能力而动作,发出告警信号或
减负荷、或延时跳闸;继电保护SOE是什么信号装置与其他自动装置配合,缩短停电时间尽快
恢复供电,提高电力系统运行的可靠性
继电保护SOE是什么信号装置的基本要求是满足“四性”,
发电机中性点接地的五种方式
②中性点经低阻抗接地;