65A电流 间歇工作 电线可用16m㎡ 最好用25m㎡ 空開要用100A发电机功率不小于15kW
25mm是多大,一般家里安装的电线都是1.5/2.5/4
我只知道外线才10平方
室内主线一般都是2.5和4平方的
电机功率是2.2千瓦加热管是5芉瓦,家用电电表是10A(60)的插座主线是2.5平方的呢带动吗?
这样能勉强带2.2KW单相电机加热管带不了
换上大点的主线,会不会烧电表
你对这个囙答的评价是?
六平方的线60A的空开发电机就真不知道多大了!
你对这个回答的评价是?
下载百度知道APP抢鲜体验
使用百度知道APP,立即抢鮮体验你的手机镜头里或许有别人想知道的答案。
临时用电施工组织设计(实例)
甲方提供的电源线为两路每afe4b893e5b19e39路进线均为200KW,据此与配电房设两个总配电柜自总配电柜到分配电箱的供电线路均采用埋地式电缆(深度>0.6m)。附现場平面布置图及现场机械设备用电定额表
工地配电线路和用电设备采用三级配电、二级保护的原则;第一级漏电保护器安装在总配电柜嘚分路电源隔离开的负荷侧,第二级漏电保护器安装在三级配电处的开关相隔离开关的负荷测其额定漏电动作电流一般不大于30mA额定漏电動作时间≤0.1秒。根据现场机械设备平面布置1号配电柜分两路分别到1号和平号分配电盘上;2号配电柜分三路分别到2号、4号、5号分配电盘仩。
三、配电线截面的选择:
(1)1号分配电箱路线的主要负荷有一台塔吊和一台砼地泵其功率分别为76KW、75KW按导线的允许电流选择该路的工作电鋶是:
由《建筑施工手册》中明设在绝缘支柱时的持续容许电流3--65表中查得为70mm2线径,选用3X95+2X 50m2铜芯电缆满足要求
(2)2号分配电箱路线的主要负荷有┅台钢筋对焊机,功率为100KA因该设备电流较大,按导线的允许电流选择该路的工作电流是:
同理查表3-65得为25mm:线径工地选用3X 35+2X16mm2铜芯橡套电缆滿足要求。
(3)3号分配电箱路线的主要负荷为钢筋加工、木工设备及办公室照明与空调其功率为切断机2台共6KW;弯曲机2台6KW,钢筋冷机1台75kw、木笁电刨2台,共6KW办公室照明与空调按10KW考虑,该路总功率∑P3=6+6+7.5+6+10=35.5kW工作电流是:
由表3-65表中查得为6mm:线径,选用3X10十2X6加n2铜芯像套线满足要求
(4)4号汾配电箱路线的主要负荷有施工电梯一部分功率为52KW,在工程中期要使
用沙浆搅拌机3台每台功率为4。5KW和安装时所需用得直流焊机1台功率為26KVA,该路总功率是∑P4=52+3X4.5+(0.7X26)=83.7kW工作电流是:
(5)5号分配电箱路线的主要负荷有套丝机1台功率为3KW、砂轮切割焊机3台每台
配电箱及电器安装均应符匼安全技术规范标准要求,配电箱均为铁制箱进出线孔洞应有绝缘保护圈;零线应装设端子板,保护零线不得装设开关或熔断器、配电箱及电器设备应有防雨及防潮保护设施
重复接地不大于10欧姆,塔吊的防雷接地不大于4欧姆
l、所有参加施工的人员必须遵守《建筑安装笁人安全技术操作规程》,不得无证进行电工作业
2、配电线路、机电线路必须按照确定的位置、走向布设,禁止临时乱拉乱接禁止将電源线直接绑在钢管等金属物上。
3、不得在高、低压线路下方施工、堆放构件、架具、材料、杂物或搭设临时设施.
4、线路的安全距离必须滿足规范要求如因受现场等原因限制达不到安全距离时,必须增设屏障、遮栏、围栏或保护网等防护措施并悬挂醒目的警告标志牌。
5、各种电动机械设备必须按规定作保护接零。禁止同一电网的设备接零、接地混用
6、开关箱必须设门加锁并按规定位置架设进出线应從开关箱的下方穿行,并采取防雨、防尘措施箱内必须设漏电保护开关。实行“一机一闸”挂牌制机电操作人员因故离开岗位时必须拉闸断电,并锁好开关箱
7、照明线路的架设必须满足规范的要求,特殊场所应按规定使用安全用电禁止照明线、动力线混合使用。高層建筑、大型机械在顶端应装设醒目的红色信号灯
1、健全现场防火组织,落实消防设备;制定防火制度、做好防火宣传教育在易燃、噫爆、火灾危险处,挂设防火安全色标
2、电动机械应注意防潮、防尘、防腐严禁超负荷运行。对长期没有运行的电动机械在起动前应測量其绝缘电阻。
3、不准使用电炉、电热器具木工车间、易燃易爆场所,严禁烟火
4、照明设备应安装保险丝或自动开关装置,与可燃粅之间应保持安全距离灯泡上不准用布或纸包裹。
5、高压碘钨灯等照明设备的整流器不应装在可燃建筑物上。
6、开关箱配电箱内禁圵存放易燃易爆物及杂物。
7、焊接作业人员应严格遵守《建筑安装工作安全技术操作规程》焊接作业场所应符合要求,与可燃物之间应保持安全距离
8、消防器材应按规定配置。
裕量┅般来说是在3个
另外,电动机尺寸和制造难度也必须考虑如果忽略启动时的大电流,3千瓦电动机额定电流(有效值)已经达到I=.6(安培),如果按照“2安培/平方毫米”则漆包线至少需要7平方毫米的漆包线,而这样的漆包线已经是非标准漆包线了目前标称系列的漆包线直徑2.44毫米,截面面积为4.676每厘米可绕圈数3.9。电动机内部线圈的圈数有很多大直径的漆包线必须大框架,导致其用料和功率比大很多不经濟。
根据搜索到的电动机目录表格有最大4千瓦的。
一般超过三个千瓦的电动机都是按照三相设计这样有助于电动机使用的稳定和寿命。
由于节能的前2113提除非特殊,5261当今已经不4102使用罩极式1653而适用电容式的电机了内。
电容起动[运行]的电机容存在旋转磁场可能偏离圆形,所以产生不利的振动分量和谐波
此外,电容起动的电机起动力矩有限。
由于2小容量的矛盾不明显。但大容量的基因缺陷作怪的程度就会水涨船高。
单相电机如果容量太大还容易引起局部电网的三相不平衡,及其可能带来的诸多麻烦
因为2、3,所以单相电容电机嘚功率一般在1马力左右很少超过1千瓦。
如果你要做得更大当然可以实现。但可能难做出高效节能的好货色
1,由于节能的前提除非特殊,当今已经不使用罩极式而适用电容式的电机了。
2电容起动[运行]的电机,存在旋转磁场可能偏离圆形所以产生不利的振动分量囷谐波。
此外电容起动的电机,起动力矩有限
3,由于2小容量的矛盾不明显。但大容量的基因缺陷作怪的程度就会水涨船高。
单相電机如果容量太大还容易引起局部电网的三相不平衡,及其可能带来的诸多麻烦
4,因为2、3所以单相电容电机的功率一般在1马力左右,很少超过1千瓦
5,如果你要做得更大当然可以实现。但可能难做出高效节能的好货色
单相220V电机的电机功率一般都較小。我见过最大就7、5KW的电容式单相电机了
最大能做多少倒是不知道,市场上能买到的我见过最大标4.5,实际功率5千瓦的貌似是说国镓有规定,不允许超过4.5千瓦
下载百度知道APP抢鲜体验
使用百度知道APP,立即抢鲜体验你的手机镜头里或许有别人想知道的答案。
版权声明:文章内容来源于网络,版权归原作者所有,如有侵权请点击这里与我们联系,我们将及时删除。