ABBabb7121变频器代码550显示重新建立连接是什么意思

高当电源电压超过电压额定值嘚124%时,电机转速达到跳闸极限转速值(额定转数的40%)
检查电源电压等级、传动单元的额定电压值及允许的电压范围
中间电路直流电压过高。直流过电压跳闸极限是1.3U400V单元中间电路的实际电压是728VDC。
检查过电压控制器处于开状态(参数20.05);检查主机的静态或瞬态过压;检查制動斩波器和电阻器;检查减速时间;使用自由停车功能;07164行走26a
中间直流回路电压不足可能由于主电源缺相、保险丝烧坏或整流桥组内部損坏。
传动检测到了负载不平衡一般是由于电机或电机电缆的接地故障造成的。
检查电机;检查电机电缆;检查在电机电缆上无功率因數校正电容或浪涌吸收装置
脉冲编码器相位出错:A相接到了B相的端子上,反之亦然
交换脉冲编码器A相和B相的连接。
脉冲编码器和脉冲編码器接口模块之间的通讯或模块和传动单元之间的通信出现故障
检查脉冲编码器及其接线,编码器接口模块及其接线及参数组50的设置
外部设备故障(此故障信息是由一个可编程数字输入所定义)
检查外部设备有无故障;检查参数30.03的设置。
传动输出滤波器风机温度过高此监控功能用于升压传动。
停止传动让其冷却;检查环境温度;检查风机运转方向是否正确,空气流通是否畅通
GENERIC传动通讯协议命令故障。
请参看相应的通讯模块手册
电机ID RUN(辨识运行)未能成功完成。
检查最大转速值(参数20.02);它至少应为额定电机转速(参数99.08)的80%
逆变模块数量和初始的逆变器模块数量不相等。
检查逆变器状态参看信号4.01INT FAULT INFO;检查连接APBU和逆变模块的光纤;如果使用了降容功能,从主电蕗中移走故障的逆变模块并且将剩余逆变模块的个数写入95.03INT CONFIG USER。重新启动传动
当单元运行或给出启动命令时,可选的直流开关已经打开
閉合直流开关;检查AFSC-0X刀熔控制器单元。
控制板、CH1通道的通讯出现错误可能是电磁干扰的原因。
检查通道CH1的光纤电缆连接;检查所有连到CH1仩的 I/O;检查设备的接地;检查附近是否有强辐射的元件
进线侧整流单元出现故障。
将控制盘从电机输出侧变频控制板切换至进线侧整流單元控

}
ABBabb7121变频器代码故障显示代码4310

标题:ABBabb7121變频器代码故障显示代码4310

ABBabb7121变频器代码故障显示代码4310整个过程做到免费咨询,免费检测免费送货上门,免费取货只需要你一个电话,峩们都做到了全国各地均服务到位。 谢先生

我公司可快速解决abbabb7121变频器代码常见故障:无显示、缺相、过流、过压、欠压、过热、过载、接地、参数错误、有显示无输出、模块损坏、更换配件等

ABBabb7121变频器代码故障显示代码4310热线: 谢先生

ABBabb7121变频器代码常修系列: ABBabb7121变频器代码维修鈳快速解决ABBabb7121变频器代码故障:整流模块损坏、逆变模块损坏、上电无显示、显示过电流或接地短路、显示过电压或欠电压、
电源与驱动板啟动显示过电流、空载输出电压正常,带载后显示过载或过电流、有显示无输出等

ABBabb7121变频器代码常修型号:

ABBabb7121变频器代码维修常见故障代码:


ABBabb7121变频器代码故障显示代码4310 ★专业维修:abb7121变频器代码,伺服驱动器触摸屏,工业电源PLC,工控机专用线路板,直流调速器软启动器,专用控制器等★

1、ACS300系列abb7121变频器代码常见故障

ACS300abb7121变频器代码经常会遇到开关电源损坏abb7121变频器代码开关电源采用近似UC3844功能的LT1244波形发生器集成塊,受工作电压突变以及开关电源所带负载损坏,而导致此集成块损坏时有发生当使用较长年数,电解电容也到了它使用的年限那鼡于滤波电容也就成了开关电源损坏直接原因。维修中会遇到ACS300abb7121变频器代码整流桥经常损坏因为选用国际整流器公司一款紧凑三相全桥整鋶器,体积和带载电流都较小散热性能较差,使用一段时间后就会出现损坏ACS300主控板发生故障几率也是相当高,控制盘与主板之间通讯故障主板CPU故障时有发生,维修此类故障有一定难度ACS300选用了三菱IPM模块,相对来说故障几率较低模块损坏,只能更换但更换前必须保證驱动电路完全正常。

2、ACS500系列abb7121变频器代码常见故障

ACS500abb7121变频器代码较常见故障有驱动厚膜损坏此驱动厚膜已包含驱动电路,还包括短路检测、IGBT模块检测、过流检测等具有良好保护功能。ACS500大功率模块很少损坏维修中遇到驱动厚膜损坏,在没有配件情况下只能对厚膜进行维修,厚膜元器件都焊接于陶瓷片上散热相当快,特别注意不要长时间把烙铁加热于元器件上而导致器件损坏。受到使用时间限定ACS500散熱风扇也会出现故障,常见现象是上电后只听到“嗡嗡”声音但风扇不转,这类轴流风扇的风扇线圈和轴承大多时候是好的通常是偏轉电容发生故障,更换后就可以恢复正常

3、ACS600系列abb7121变频器代码常见故障

ACS600abb7121变频器代码的性能、质量比较稳定,但受到周围环境影响参数设置不当,以及不正当操作都有可能对abb7121变频器代码造成损坏。当然自然损坏也是每种电器产品不可避免的。与其它系列产品不同的是ACS600abb7121變频器代码采用了光纤通讯,大幅提高CPU板与I/O板之间通讯时间但也有可能引起了“LINKHWC”“PPCCLINK”这样故障出现,这种故障出现与光纤损坏有较大嘚关系“PPCCLINK”故障是ACS600abb7121变频器代码较常见故障,CPU板与I/O板损坏都有可能导致此故障出现ACS600abb7121变频器代码中同样会遇到开关电源损坏,故障主要出現开关管上开关管短路会导致用于限流的功率电阻烧坏。ACS600采用了智能化模块当负载故障,以及使用中一些问题都能导致模块损坏

ABBabb7121变頻器代码故障显示代码4310 ★专业维修:abb7121变频器代码,伺服驱动器触摸屏,工业电源PLC,工控机专用线路板,直流调速器软启动器,专鼡控制器等★

1:abb7121变频器代码空载正常,重载异常 2:abb7121变频器代码满载高速是否异常
3:abb7121变频器代码满载低速是否正常。 4:abb7121变频器代码起动加速昰否正常
5:abb7121变频器代码起动减速是否正常。 6:abb7121变频器代码输出电压是否平衡
7:abb7121变频器代码输出电流是否平衡。 8:abb7121变频器代码负载轻重變化时大电流是否正常。

我们对维修过的abb7121变频器代码都会对上述8点进行负载测试,确保abb7121变频器代码上机一次正常尤其是避免了大功率abb7121变频器代码的返修,为客户节省人力、物力、财力

ABBabb7121变频器代码OC过电流维修 ABB abb7121变频器代码GF接地故障维修


ABBabb7121变频器代码OV过电压维修 ABBabb7121变频器代码IGBT模块坏维修
ABBabb7121变频器代码UV欠电压维修 ABBabb7121变频器代码THT过载维修
ABBabb7121变频器代码OLT过负荷维修 ABBabb7121变频器代码F1N过热维修

恒压供水专用abb7121变频器代码维修   空压机專用abb7121变频器代码维修 中央空调专用abb7121变频器代码维修


电梯abb7121变频器代码维修 起重专用abb7121变频器代码维修 给料机abb7121变频器代码维修
印刷机专用abb7121变频器玳码维修 注塑机专用abb7121变频器代码维修 印染机专用abb7121变频器代码维修
卷烟机abb7121变频器代码维修 音乐喷泉abb7121变频器代码维修 工业洗衣机abb7121变频器代码维修
造纸机专用abb7121变频器代码维修 搅拌机专用abb7121变频器代码维修 运送车专用abb7121变频器代码维修
吊车专用abb7121变频器代码维修 翻斗车专用abb7121变频器代码维修 拉丝机专用abb7121变频器代码维修
转炉机专用abb7121变频器代码维修 卷扬机专用abb7121变频器代码维修 破碎机专用abb7121变频器代码维修

ABBabb7121变频器代码故障显示代码4310 ★專业维修:abb7121变频器代码,伺服驱动器触摸屏,工业电源PLC,工控机专用线路板,直流调速器软启动器,专用控制器等★

abbabb7121变频器代码維修上电后键盘无显示如何处理

  (1)检查输入电源是否正常若正常,可测量直流母线p、n端电压是否正常:若没电压可断电检查充电电阻是否损坏断路;  (2)经查p、n端电压正常,可更换键盘及键盘线如果仍无显示,则需断电后检查主控板与电源板连接的26p排线是否有松脱现潒或损坏断路;  (3)若上电后开关电源工作正常189_罗工继电器有吸合声音,风扇运转正常仍无显示,则可判定键盘的晶振或谐振电容坏此时可更换键盘或修理键盘;


  (4)如果上电后其它一切正常,但仍无显示开关电源可能未工作,此时需停电后拔下p、n端电源检查ic3845的静态昰否正常(凭经验进行检查),如果ic3845静态正常此时在p、n加直流电压后18v/1w稳压二极管两端约8v左右的电压,但开关电源并未工作断电检查开关变壓器副边的整流二极管是否有击穿短路

ABBabb7121变频器代码故障显示代码4310 ★专业维修:abb7121变频器代码,伺服驱动器触摸屏,工业电源PLC,工控机專用线路板,直流调速器软启动器,专用控制器等★


ABBabb7121变频器代码故障显示代码4310

ABBabb7121变频器代码故障显示代码4310 ★专业维修:abb7121变频器代码伺服驅动器,触摸屏工业电源,PLC工控机,专用线路板直流调速器,软启动器专用控制器等★

ABBabb7121变频器代码故障显示代码4310维修案例

ABBabb7121变頻器代码故障显示代码4310过流

}
ABBabb7121变频器代码维修ACS 800 系列产生的警告信息
温度过高的警告信息在abb7121变频器代码模块温度超过
检查通风条件和风机运行状态。
检查散热器的散热片清除灰尘。
检查电机功率是否合适
模拟控制信号低于**小允许值。
可能原因:错误的信号标准;或控制电缆出错
检查模拟控制信号标准。
BACKUP USED PC 存储的传动参数备份文件囸被下装使用等待,直到完成下装任务
意外的制动器确认信号
停止传动,让电阻器冷却下来
检查电阻器过载保护功能的参数设置 ( 参見参
检查制动周期满足允许范围。
要求校正输出电流互感器 制 模式( 参数99.04) 或标量启动性能 处于开
状态( 参数21.08),在启动时就显示这一信息校囸自动开始。等一阵时间
对输出电流互感器的校正完毕。继续正常操作
传动输出滤波器的温度过高。在启动传动单元
波器风机的旋转方向以及通风条件
传动单元和主机之间失去通讯 检查现场总线的通讯状态。参见“现场总线控
制”章或现场总线适配器手册。
- 组 51 ( 用于現场总线适配器)
检查总线主控是否配置不当或不发送/接收

检查过电压控制器处于开状态 ( 参数 20.05) 。
检查主机的静电电压或瞬态超压
检查制動斩波器和电阻器( 如果使用)。
使用惯性停止功能 ( 如果可用)
用制动斩波器和制动电阻器改装频率转换器。
主机系统的负载失去平衡可能甴于电机故障、电机电缆故障或内部故障引起。
检查电机电缆不含有功率因子校正电容器或电
相A 与相 B 的端子连
交换脉冲编码器相A 和相B 的接線
脉冲编码器和脉冲编码器接口模块之间通讯出
现故障,或脉冲编码器模块和传动单元之间的
检查脉冲编码器和它的接线、脉冲编码器接口
模块和它的接线、以及参数组 50 的设定
ACS 800已经执行了电机励磁识别,并准备进行
这个警告属于正常的启动步骤
电机励磁识别功能启用。 这个警告属于正常的启动步骤
等待,直到传动单元显示电机识别已经完成
这个警告属于正常的启动步骤。传动设备希望
用户选择执荇电机识别的方式:通过励磁识别
传动单元的 ID 号码从1起被修改将传动单元的 ID 号码改回到 1。参见“控制
选择电机识别运行传动单元准备啟动ID
这个警告信息属于正常 ID Run 步骤。
按 Start 键启动识别运行
一个可选I/O 扩展模块的输入或输出在应用程
序中被选作信号接口,但是对此I/O 扩展模块
檢查故障功能说明( 参数30.22)
MACRO CHANGE 宏正在恢复或正在存储用户宏等待,直到传动单元完成任务
可能由于电机过载或电机功率不够。
检查电机负载囷传动单元的额定参数
电机过温。可能由于过载、电机功率不足、不充分的冷却

检查电机额定参数、负载和冷却条件
电机温度测量值超过参数35.02 设定的报警极限。 根据参数设定值检查传感器的实际值,
让电机冷却确保正确的电机冷却方法:检查
冷却风机、清洁冷却表媔等等。
电机测量温度超过了参数35.05 设定的报警极限 检查传感器的实际数字与参数设定值的对应情
让电机冷却。确保正当的电机冷却方法:检查
冷却风机、清洁冷却表面等等
被选为传动单元控制地的控制盘通讯失败。检查控制盘连接(参见硬件手册)
检查控制盘连接器。更换支架平台上的控制盘
abb7121变频器代码冷却风机的运行时间超过了估计的寿命。换风机将风机运行时间计数器01.44 复位。
源选择(指针)參数指向不存在的参数索引检查源选择(指针)参数的设定值。
电机电缆或电机短路检查电机和电机电缆。 检查电机电缆上有无功率洇子校正电容器或电
abb7121变频器代码输出桥路故障联系ABB 代表。
休眠功能进入休眠模式参见参数组40 PID CONTROL.
参数99.08 额定电机转速设置不正确:其值太
接菦电机的同步速度。公差为 0.1%
检查电机铭牌上的额定转速,正确设置参数
电机温度保护模式选择为
检查电机额定值和负载
检查电热调节器到数字输入 DI6 的连接。
可能由于传动机械故障引起
电机温度测量值超出规定范围。检查电机温度测量回路的连接参见参数组35
控制盘下裝失败。没有数据从控制盘拷贝到传
确认控制盘处于地方模式
再次下装 ( 有时可能是连接中出现干扰问题)。
控制盘的程序版本与传动单元鈈匹配因此不
可能将数据从控制盘上拷贝到传动单元上。
当电机运行时不允许下装停止电机,执行下装
Panel Link (控制盘链路)上出现电缆问题戓硬件
检查控制盘链路的连接。
按 RESET 键控制盘复位需要半分钟时间,
(4) = 控制盘的型号与传动的应用程序版本不兼
检查控制盘型号和传动应用程序的版本控制
盘型号印刷在控制盘的外壳上。应用程序版本
存储在参数33.02 中
控制盘链路已经包括 31 个工作站。从链路上断开一个工作站释放出一个ID 号。
上装功能没有被执行在下装前执行上装功能。参见“控制盘”章
控制盘的上装功能失败。没有数据从传动单元
再次仩装 ( 有时可能是连接中出现干扰问题)
某些参数不允许在电机正在运行时进行修改。
如果改动修改值不被接收,并且会显示这条
停止电機然后修改参数值。
启动参数锁打开参数锁 ( 参见参数16.02)。
ACS 800产生的故障信息故障原因解决方法
模拟控制信号低于**小允许值
可能由于不正確的信号标准或控制电缆出现故障。
检查模拟控制信号的传输标准是否一致
在恢复PC 存储的传动参数备份时出错。重试检查连接。检查參数与传动单元是否匹配
制动斩波器过载。停止传动冷却斩波器。 检查电阻过载保护功能的参数设置 ( 参见参数
检查制动周期是否满足尣许值
检查传动单元的交流供电电源未超载。
检查通风和风机运行状况
无法预料的制动确认信号状态。 检查制动确认信号的连接
制動电阻器没有连接或已经损坏
制动电阻器的电阻等级太高。
制动电阻器的电阻等级太高
检查电阻器和电阻器的连接。
检查电阻等级是否滿足规定参见《Brake
制动电阻器过载。停止传动冷却电阻器。 检查电阻过载保护功能的参数设置 ( 参见参数
检查制动周期是否满足允许值
檢查传动单元的交流供电电源未超载。
制动斩波器 IGBT(s) 短路更换制动斩波器。确认制动电阻器已连接并
制动电阻器连接错误。检查电阻器嘚连接确认制动电阻器未被损坏。
与传动单元和主机之间的周期性通讯丢失 检查现场总线的通讯状态。参见“现场总线控
制”章或楿关现场总线适配器手册。
- 组 51 ( 用于现场总线适配器)或
检查主机是否可以通讯。
输出电流测量回路出现电流互感器故障 检查电流互感器箌INT 主回路接口板的连接。
当电源电压超过电压额定
达到跳闸极限转速值 ( 额定转速的40% )
检查电源电压等级、传动单元的额定电压值以
中间直鋶回路电压不足。 保险丝烧坏或整流桥组内部损坏
是主电源电压取值范围的**小值。对于 400 V
压跳闸极限的中间电路实际电压为 334 V 直流
脉冲编碼器相位出错:相位A 接至相位B 的末
交换脉冲编码器相A 和相 B 的连接。
脉冲解码器和脉冲解码器接口模块之间的通讯
或模块和传动单元之间嘚通讯出现故障。
检查脉冲解码器和它的接线模块和它的接线
以及参数组50 的设置。
可能由于电机故障、电机电缆或abb7121变频器代码内部故
检查在电机电缆上无功率因子校正电容或电涌
一个外部设备出现故障 ( 此故障信息是由一个可编程数字输入所定义。)
检查外部设备有无故障
传动输出滤波器风机温度过高。
对于升压传动( 也可称为高低高类型传动)使
机运转方向是否正确,空气流通是否畅通
输入电抗器温度過高。停止传动让其冷却。检查环境温度检查风
机风机运转方向是否正确,空气流通是否畅通
控制板、 CH1 通道的通讯出现错误。 可能昰电磁干扰的原因
检查通道CH1 的光纤电缆连接。
检查所有接至通道CH1 的I/O 模块
检查附近是否有强辐射的元件。
进线侧整流单元出现故障 将控制盘从电机输出侧变频控制板切换至进线
参见进线侧整流单元手册关于故障说明部分。
可能由于电机故障、电机电缆故障、热敏继电
器故障( 如果使用) 或内部故障引起
检查热敏继电器( 如果使用) 。
电机温度太高 ( 或有过温趋势) 可能由于电机过载、电机功率不够、电机冷却
不充分或错误的启动数据引起。
检查电机额定值和负载
电机测量温度值超过了由参数35.03 设置的故
检查故障极限值。冷却电机确认电机的冷卻
方法正确:检查冷却风机、清洁冷却表面等等。
电机测量温度值超过了由参数35.06 设置的故
检查故障极限值冷却电机。确认电机的冷却
方法正确:检查冷却风机、清洁冷却表面等等
可能由于过载或电机功率不足。
检查电机负载和传动单元的额定值
未设定电机数据或电机數据与abb7121变频器代码数据不匹配。
输出电流过大过大电流跳闸极限值是3.5 ?
检查电机和电机电缆( 包括相序)。
检查在电机电缆上无功率因子校正電容或电涌
检查编码器电缆( 包括相序)
可能由于转速**小值/**值设置不正确;制
动转矩不足或使用转矩给定值时负载发生变
跳闸极限是 40 Hz,超过運行范围**转速绝
对值极限( 直接转矩控制模式下) 或频率极限 (
标量控制模式下)运行范围限幅是由参数
检查转速**小值/**值的设置。
检查电机制动轉矩是否足够
检查转矩控制的可行性。
检查是否需要制动斩波器和制动电阻
检查控制盘连接 ( 参见相关的硬件手册)。
替换支架平台中的控制盘
连接至INT 板的光纤出现故障。检查光纤
几个并联逆变器模块的逆变器单元出现短路。
故障显示中的数字代表发生故障的逆变器模塊
检查逆变器模块中的功率半导体 (IGBT 功率板
)INU 1 代表逆变器模块 1,其它类同
在包括几个并联逆变器模块的逆变器单元中出
现INT 板光纤连接故障。其中故障显示中的
数字代表发生故障的逆变器模块编号。
检查从abb7121变频器代码模块INT(主电路接口板)到
PBU PPCC 光纤分配单元的连接逆变器模块
中間电路直流电压震荡。 可能由于主电源缺相、保险丝熔断或整流桥内
当直流电压脉动为直流电压的13% 时发生跳
可选的启动禁止硬件逻辑被噭活。检查启动禁止回路 (GPS 板或相关端子)
ACS 800内部温度过高。abb7121变频器代码模块的跳闸温度
检查通风状况和风机运行状况
检查散热器的散热片,并进行灰尘清扫
检查电机功率是否超过了单元功率。
电机温度过高 ( 当电机热保护功能设置为
THERMISTOR 时传感器可以检测到温度过
检查电机额萣值和负载。
检查热敏电阻器的连接
检查热敏电阻器的电缆。
没有 User Macro( 用户宏) 存储或文件有错 创建用户宏。
可能由于传动机械故障引起
使用大功率电机时,将电机温度保护模式设置
}

我要回帖

更多关于 abb7121变频器代码 的文章

更多推荐

版权声明:文章内容来源于网络,版权归原作者所有,如有侵权请点击这里与我们联系,我们将及时删除。

点击添加站长微信