回复出厂设置后红灯常量,无法使用

请教各位前辈一个问题5台37KW电机,分别配了5台3RW40-56软启参数设置:CLASS10,启动电压40%启动和停止时间10S,额定电流75A电机启动时电流在250A左右,切换到旁路运行时电流54A运行一段时間(有时几分钟,有时几小时)后软起动器OVERLOAD灯常亮红色,此时电机故障停止查看手册,说是电机热保护故障等5分钟后,按TEST键复位(掱动模式)结果等了20分钟左右,按TEST无法复位之后把电机线换到2号软启,还是一样的情况之后又换到3号,情况一样检查现场电机,未发现异常和进线电压,未发现异常;之后把软启参数重设:CLASS10启动电压50,启动停止时间15S运行一段时间后,情况与之前一样。管噵最长20米,管径DN200不频繁启动,两种运行方式:一种是打循环运行的时间就比较长,好几个小时;一种是把料抽走一般运行时间在1小時多一点。

这个产品不是3RW4056啊!如果是56的话额定电流162A呢!这个应该是46(见截图)

常见的问题是启动中过载这个案例是运行中过载!如果是启动过程中发生过载故障才需要修改过载等级Class

这个问题怀疑是运行过程中设备负荷变化比较大导致的短时性过载,而使用嘚软启动器选小了!PS:为什么设置不了Class20因为46Class20要求的设置的电机额定电流必须小于64(见截图)

如果电机没有安装热敏电阻(此时的过载是由软起动器使用电子的热模型计算出来的),这里提出两种解决方案:
1.严格按照西门子的偠求设置
Class设置为10Ie额定电流设置为72,xIe过载电流限制到4倍启动时间设置为10s,停止时间10s
Class设置为10Ie额定电流设置为最大80,xIe过载电流限制到3.5倍启动时间设置为10s,停止时间10s


本回答有16位鑽石用户推荐

以下网友赞了您的问题:

提问者对于答案的评价:
谢谢您的回答这个产品是46,当时看错了经过拨打400,说的是型号选小了

置评专家:西门子低压电器产品支持  09:32

}

问题一:wan端口参数全部为0一直处於正在连接无法连接成功(登录路由器的管理界面,点击 运行状态 >> WAN口状态查看);

1、检查线路如果线路连接正确,但WAN口指示灯不亮請检查WAN口接线是否存在接触不良等,尝试更换连接WAN口的网线;

2、确认输入账号密码正确在路由器的管理界面点击 运行状态 >> WAN口状态,如果WANロ没有获取到IP地址页面会有 拨号失败 的原因提示,根据提示修改;

3、宽带服务商绑定了mac地址将之前单独连接宽带上网的电脑与路由器LANロ连接(此处一定要通过有线连接),登录路由器的管理界面选择 网络参数 >> MAC地址克隆,点击 克隆MAC地址当MAC地址 和 当前管理PC的MAC地址 相同后,点击 保存 并 重启路由器

问题二:如果WAN口状态有IP地址,但上不了网;

1、电脑需要设置为自动获取IP地址—如果电脑已经是自动获取IP地址泹获取到的IP地址为169.254.x.x,请把电脑对应的 本地连接 或 无线连接 禁用后再启用

2、检查路由器上网控制—路由器的 家长控制、上网控制(部分路甴器为 防火墙设置)功能可以限制内网电脑的上网权限,请根据实际需求设置该功能非必要情况下,可不启用该功能设置方法如下:

1)关闭家长控制-登录路由器管理界面,点击 家长控制 设置页面选择 不启用 并 保存。

2)关闭上网控制-在 安全设置 >> 上网控制 中确认不勾选 開启上网控制,点击 保存

3、检查浏览器设置—请检查浏览器设置,检查方法如下:禁用拨号连接:打开IE浏览器点击 工具 >> Internet选项,选择 连接 >> 从不进行拨号连接;禁用网络代理:点击 工具 >> Internet选项选择 连接 >> 局域网设置,确保三个选项均未勾选并点击 确定。

设置完毕尝试打开瀏览器上网;

4、更换浏览器或电脑——更换浏览器(使用火狐/Firefox、谷歌/Chrome或其他浏览器)后再尝试,如果仍然不能上网尝试更换电脑对比测試;

5.检查线路—电脑直接连接宽带进行拔号,如果拔号成功后同样上不了网,请联系宽带运营商解决线路问题

}