重力大于等于150N/m消防电气桥架什么意思需要设计抗震支架!!!
重力大于等于150N/m消防电气桥架什么意思需要设计抗震支架!!!
1米大于17公斤的承重力,需要设计抗震支架地区地震6度及6度以上,大于DN65小于DN150必须设计抗震支架
建筑机电工程抗震设计规范
(GB-)》部汾条文解读第3条3.16第3款:矩形截面面积大于等于0.38平米和圆形直径大于等于0.7m的风管系统;该部分内容全文如下:3 设计基本要求
3.1.6 对重力不大于1.8KN的設备或吊杆计算长度不大于300mm的吊杆悬挂管道可不进行抗震设防。
1 悬吊管道中重力大于1.8KN的设备;
2 DN65以上的生活给水、消防管道系统;
3 矩形截媔面积大于等于0.38平米和圆形直径大于等于0.7m的风管系统;
4 对于内径大于等于60mm的电气配管及重力大于等于150N/m的电缆梯架、电缆槽盒、母线槽
这些内容对项目中抗震支架设计范围进行了明确。
筑机电工程抗震设计规范(GB-)》相关条文该规范网上可以查看下载。我也正准备学习有机會可以交流。