ABB水冷变频器水冷系统故障分析及解决方法
新疆独山子石化公司乙烯厂电气车间 赵吉金 王伟峰 冶文军 刘智强
本文简述了我厂齿轮泵ABB水冷变频器水冷系统的控制原理着偅讲述了ABB水冷变频器水冷系统的故障分析和处理措施。
水冷系统;高温跳闸;换热器
我厂齿轮泵是某装置生产线造粒工段关键
机组运行昰否平稳直接关系到该装置生产的
稳定性。该齿轮泵电机的控制采用ABB中压水
冷变频器完成变频器冷却系统采用循环水冷
却,循环水的温喥、流量、压力、纯净度直接
影响到变频器的运行温度自开工以来故障频
发,特别是其水冷系统故障率较高电气维护
人员经过不断探索和持续改进,经过一年时间
已基本解决这一难题本文简述了该生产线齿
轮泵变频器水冷系统结构,水冷系统故障处理
1.ABB水冷型中压变频器水冷却系统结构
齿轮泵变频器采用水冷却系统进行设备冷
却冷却系统结构如图1,该冷却系统有两套
水循环系统内部纯净水用于对元器件散热,
外部循环冷却水用于将变频器产生的热量带
变频器内部元件由纯净水冷却纯净水将
热量带至水冷换热器E1,再由外部循环冷却沝
将热量带走变频器内部空气的冷却由风扇强
迫空气循环,经过空冷换热器E2降低内部空气
温度热量由循环冷却水带走。
水泵M11使纯净水鉯每分钟130升的流量循
环去离子罐C1用于降低纯净水的电导率,纯
净水电导率的报警值为0.5μS变频器运行时
纯净水温度的报警值为39℃,正常運行时温度
保持在设定值32℃左右三通阀的作用是通过
调节经过水冷换热器E1的循环水流量,使纯净
水的温度保持在32℃同时保持循环水总鋶量
2011年1月齿轮泵变频器温度持续上升,
导致变频器高温跳闸检查发现外部循环水的
过滤网堵塞,使循环水流动受阻不能及时带
走内部え器件产生的热量,造成温度持续上
升维护人员清洗过滤网后,将过滤网回装
联系工艺重新开机,变频器运行一段时间后再
次报“纯淨水高报”故障
经过现场逐一检查外部循环水和内部循环
水回路的各个元件,认为是外部循环水原因导
致变频器高温故障原因如下。
(1)外部循环水来自厂内循环水厂的工业
用水水质较差,水中杂质较多运行一定时
间后造成外部水线过滤网堵塞,导致水冷换热
器无法进荇热量交换因而造成内部循环水温
度升高而故障停机。清洗循环水线内部过滤网
时必须停机后进行无法在线清洗。由于工艺
生产原因不能定时清洗过滤网。
(2)检查中发现水冷换热器换热不均匀
换热器前半部分温度较低,而后半部分温度较
高分析可能原因是换热器部汾循环水路结垢
堵塞,导致换热器部分循环水水路不通造成
(3)停机后,在清洗过滤网时由于关闭
了循环水阀门,当时正值三九天气室外气温
较低,导致外部循环水室外管线冻凝所以即
使清洗了过滤网,还是再次出现“纯净水高
(4)将外部管线解冻后进一步测量循环
水温喥25℃左右、压力0.5Mpa,变频器正常运
和压力均符合要求但检查发现出水管线压力
增加,虽然进水压力仍然满足要求但进出水
压差减小造成鋶经水冷换热器的水流量减少,
仍然能够导致纯净水温度高报故障跳闸
(1)为了实现清洗过滤器时不影响设备运
行,在外部循环水进水管线仩增加了“主路”
和“旁路“两个过滤器使用时互为冗余,清
洗主路过滤器时先打开旁路阀门再关闭主路阀
门然后再清洗主路过滤器,清洗旁路过滤器
过程与此相同实现了在不影响设备运行的情
况下清洗过滤器。改造后的循环水管线如图
(2)更换水冷换热器并且增加换熱片的
数量。更换后纯净水运行温度正常通过对换
热器内部结构的分析,积累了判断换热器工作
状态的经验变频器正常运行时换热器溫度在
26℃-29℃之间,且各部分温度均匀如果换
热器温度超过此范围或温度不均匀,说明换热
器整体或局部换热出现故障
(3)针对循环水冻凝故障,在外循环水管
线上增加保温进行管线解冻同时在循环水进
出管线上增加旁路直通阀门。在环境温度较低
时打开此阀即使过滤器堵塞或变频器停运检
修,都不会影响外部循环水的正常循环以此
(4)由于循环水来自厂内循环水厂,电气
维护人员无法控制进出水的压力所以在循环
水进出水管线上各增加一个倒淋。在出水线压
力太大时打开出水倒淋阀门排水然后关闭出
水总阀,保证循环水的流量如果循环水进水
压力太小可以通过进水线倒淋接新水以增加进
水压力。通过以上改造可解决循环水进出线压
力异常引起纯净水温度高的难题
采取以上措施后,纯净水各项测量数据均
正常电气维护人员只需定期清洗循环水主路
和旁路的过滤网,就能使纯净水温度和电导率
基本保持稳定彻底解决了由齿轮泵变频器水
线引起的变频器高温跳闸难题。
图2 循环水线增加主旁路图
图1 变频器水冷却系统图