40安漏电开关跳闸的原因测试动作电流及时间

我店里的店用空气开关控制的電脑冰箱那个空开都不会跳闸,然而店里控制电灯的那个空开一直不间断的跳闸跳了之后可以板回去,板回去之后半小时一小时左右又會跳闸这个是什么原因... 我店里的店用空气开关控制的,电脑冰箱那个空开都不会跳闸然而店里控制电灯的那个空开一直不间断的跳闸,跳了之后可以板回去板回去之后半小时一小时左右又会跳闸,这个是什么原因?有没有专业一点的提示 或是碰过类似的事情的人 求解决

· 在我的情感世界留下一方美好的文字

 1、过载跳闸:线路中负载电流超过线路安全电流的的时候空气开关为了保护线路的安全就会跳e69da5e6ba7a闸。一般过载保护在合闸一段时间以后会继续跳闸几秒几分几小时不等,具体时间和线路的电流大小有关系

 2、欠压或过压跳闸:老房子在用电高峰的时候可能出现欠压跳闸。

 欠压和过压这两个保护功能不是每个空气开关都有的如果家里是带有欠压或过压保护的空气開关,那么在电压过高或者过低的时候空气开关都会进行跳闸保护。相反如果不是带有着两种功能的空气开关通常不会因为欠压或者過压跳闸。

当负载过大就会自动断开,漏电开关跳闸的原因开关则是输入输出电流逆差值超过一定范围则跳。空开跳一般是正负极短蕗纯路接触不良,造成通电截面积极小电流增长而长期工作。以及家电耗电器损坏及耗电流器材超过空开范值。

以及空开损坏分離不开及分离不彻底,以及导电村料粗细等铝相比铜阻值大。以及规范装配等同时铜线与空开阻值匹配,紧固后不发热。铝线要用┅段时间注意紧固同时铝铜线接,尽可能多绕匝数说到底空开是隐患的报警器。一旦跳开仔细检查。

空开的作用是是过流保护漏電开关跳闸的原因保护器的作用是漏电开关跳闸的原因保护,正确的方法是用带漏保带漏电开关跳闸的原因保护的空开额定电流和动作时間都要小于上一级空开的额定电流

且空开必须是同一个系列型号产品。空开的ABCD四个型号脱扣动作曲线是不同的如果安装正确但出现这個故障,那就是空开误动式漏保开关拒动具体怎么判定得电工现场检查具体情流判断。


· 每个回答都超有意思的

家里断路器跳闸一般三個原因第一b893e5b19e65过载,第二是短路第三是漏电开关跳闸的原因

第一种,过载就是太多的大功率电器同时用超过断路器额定电流了估计伱不会计算,那就少开几个试一试

第二种,短路可能是某个电器有短路也可能是暗敷电线短路,不插任何电器试一试如果还跳就要考慮线路有短路当然如果是带漏电开关跳闸的原因保护的开关也有漏电开关跳闸的原因的可能。

第三种如果是带漏电开关跳闸的原因保護的开关,线路或电器有一点漏电开关跳闸的原因就会跳闸一般30mA。

如果是第一种情况那就少开点电器,换大一点的断路器也可以前提是你的线路不能太细,应该比断路器额定容量大

如果是第二种情况,某个电器内部有短路把这个电器修一修就可以了,如果暗敷线蕗短路那就一定要请专业人员查清楚

如果是第三种情况,某个电器漏电开关跳闸的原因那就一个一个电器逐一插上去开机试一试,到那个跳了就是哪个电器的问题如果是暗敷线路有漏电开关跳闸的原因,非专业人士是查不出来的换一个不带漏电开关跳闸的原因保护嘚开关就行了,只是少一道安全保护

备注:带漏电开关跳闸的原因保护的开关比普通开关旁边多一个块块,要宽一些带漏电开关跳闸嘚原因保护的开关上面有一小按钮,自己观察一下就能区分你的属于哪一种

断路器一般由触头系统、灭弧系统、操作机构、脱扣器、外壳等构成

当短路时,大电流(一般10至12倍)产生的磁场克服反力弹簧脱扣器拉动操作机构动作,开关瞬时跳闸当过载时,电流变大发熱量加剧,双金属片变形到一定程度推动机构动作(电流越大动作时间越短)。

有电子型的使用互感器采集各相电流大小,与设定值仳较当电流异常时微处理器发出信号,使电子脱扣器带动操作机构动作

断路器的作用是切断和接通负荷电路,以及切断故障电路防圵事故扩大,保证安全运行而高压断路器要开断1500V,电流为A的电弧这些电弧可拉长至2m仍然继续燃烧不熄灭。故灭弧是高压断路器必须解決的问题

吹弧熄弧的原理主要是冷却电弧减弱热游离,另一方面通过吹弧拉长电弧加强带电粒子的复合和扩散同时把弧隙中的带电粒孓吹散,迅速恢复介质的绝缘强度

低压断路器也称为自动空气开关,可用来接通和分断负载电路也可用来控制不频繁起动的电动机。咜功能相当于闸刀开关、过电流继电器、失压继电器、热继电器及漏电开关跳闸的原因保护器等电器部分或全部的功能总和是低压配电網中一种重要的保护电器。

低压断路器具有多种保护功能(过载、短路、欠电压保护等)、动作值可调、分断能力高、操作方便、安全等優点所以被广泛应用。结构和工作原理低压断路器由操作机构、触点、保护装置(各种脱扣器)、灭弧系统等组成

断路器的接线方式囿板前、板后、插入式、抽屉式,用户如无特殊要求均按板前供货,板前接线是常见的接线方式

1、板后接线方式:板后接线最大特点昰可以在更换或维修断路器,不必重新接线只须将前级电源断开。由于该结构特殊产品出厂时已按设计要求配置了专用安装板和安装螺钉及接线螺钉,需要特别注意的是由于大容量断路器接触的可靠性将直接影响断路器的正常使用因此安装时必须引起重视,严格按制慥厂要求进行安装

2、插入式接线:在成套装置的安装板上,先安装一个断路器的安装座安装座上6个插头,断路器的连接板上有6个插座安装座的面上有连接板或安装座后有螺栓,安装座预先接上电源线和负载线

使用时,将断路器直接插进安装座如果断路器坏了,只偠拔出坏的换上一只好的即可。它的更换时间比板前板后接线要短,且方便由于插、拔需要一定的人力。因此中国的插入式产品其壳架电流限制在最大为400A。

从而节省了维修和更换时间插入式断路器在安装时应检查断路器的插头是否压紧,并应将断路器安全紧固鉯减少接触电阻,提高可靠性

3、抽屉式接线:断路器的进出抽屉是由摇杆顺时针或逆时针转动的,在主回路和二次回路中均采用了

插入式结构省略了固定式所必须的隔离器,做到一机二用提高了使用的经济性,同时给操作与维护带来了很大的方便增加了安全性、可靠性。特别是抽屉座的主回路触刀座可与NT型熔断路器触刀座通用。

1、热水器、空调等afe4b893e5b19e31大型电器:对于功率较大的电器在装修时一定要單独走线。否则后期使用中就非常容易跳闸

2、负载线路短路。如果是负载线路要是短路在开机的瞬间或打开空开的瞬间就跳闸,也就昰根本送不上电

3、空开问题。这个是额定的负载功率而且是普通的C型断路器(看看那个跳闸的开关是不是有“C16”字样?),空调制热最大功率多少?如果接近或大于3.52就是制热过程中,流过开关的电流太大在经过几分钟后,开关发热过度就会自动延时跳闸了!

  1. 首先我们要清楚涳气开关和漏电开关跳闸的原因保护器,漏电开关跳闸的原因保护器大空气开关相对较小。可以将漏电开关跳闸的原因保护器和空气开關全部落下落下后开始送闸这一步,先要将漏电开关跳闸的原因保护器送上再一个个的送上空气开关。

  2. 如果漏电开关跳闸的原因保护器送不上去的话那就说明漏电开关跳闸的原因保护器出问题,需要重新换一个新的;

  3. 如果送上漏电开关跳闸的原因保护器之后又跳闸叻,那就表明这个线路有问题;

  4. 空气开关的闸推不上可以先不用理会继续推送后面的空气开关,挨个检查家里哪路电路没有电

  5. 上面说箌了空气开关的闸送不上去,可以先要把家里所有的电器插头都要拔掉再送上空气开关的闸看看结果,如果结果还是送不上那就将空氣开关箱上的盖子卸下。在把电路的零线和地线插离总线查看火线是否存在漏电开关跳闸的原因。

  6. 用电笔测插离的零线和地线是否在传電如果不适用功率较大的电器的话,零线和地线是不会有传电的现象的

测量线路的绝缘是否有问题

有问题,那您再检查各个有关的盘管电机回路是否有问题;3如果各个电机也

问题,那您看一下您说的容易跳闸的那只空气开关(应该是盘管电机的总开关吧)的额定电鋶值,再看一下各个盘管电机的工作时的额定电流值把所有电机的额定电流加起来,是否和空气开关的额定电流值相接近或相同正常凊况下,空气开关的额定电流值应该为所有有关的盘管电机的额定电流值的总和的1.1倍到1.5倍比较适宜;4如果经过您的检查,所有事项都没囿问题那可能是空气开关本身的问题了

,有可能是使用时间长了而使空气开关性能不好您可以更换一只同规格的试试,如果是带漏电開关跳闸的原因保护的空气开关那在检查前,应该先检查线路上是否有漏电开关跳闸的原因的故障点


· TA获得超过5.6万个赞

原因2113:空气开關不断跳闸的原5261因可能有4102个,一个是过载1653另一个是过压或者是欠压;

如果线路中存在过载,解决的办法就是我们要计算一下家中嘚用电负荷然后根据家中的用电负荷来选择合适的导线和空气开关,如果发现我们的家中的用电负荷过大那么我们只有尽量减少家中镓用电器的使用数量,因为入户的电线我们无法更换;

如果是线路中存在过压或者是欠压的话查找办法也很简单,就是使用万用表测量┅下配电箱的上口电压就可以了此时的办法就是拨打国家电网的电话进行报修,自己是处理不了的

脱扣方式有热动、电磁和复式脱扣3種。当线路发生一般性过载时过载电流虽不能使电磁脱扣器动作,但能使热元件产生一定热量促使双金属片受热向上弯曲,推动杠杆使搭钩与锁扣脱开将主触头分断,切断电源

当线路发生短路或严重过载电流时,短路电流超过瞬时脱扣整定电流值电磁脱扣器产生足够大的吸力,将衔铁吸合并撞击杠杆使搭钩绕转轴座向上转动与锁扣脱开,锁扣在反力弹簧的作用下将三副主触头分断切断电源。

丅载百度知道APP抢鲜体验

使用百度知道APP,立即抢鲜体验你的手机镜头里或许有别人想知道的答案。

}
我在网上买了个月光宝盒4台游戏機在家一接上电视漏电开关跳闸的原因开关就跳闸(不同插座测试都不行,但其他电器在插座上都能使用)把游戏机寄回去检测一切囸常,在商家那里接上电视就能用也不... 我在网上买了个月光宝盒4台游戏机,在家一接上电视漏电开关跳闸的原因开关就跳闸(不同插座測试都不行但其他电器在插座上都能使用)。把游戏机寄回去检测一切正常在商家那里接上电视就能用,也不见漏电开关跳闸的原因寄回来后打开游戏机盒子用电笔测试,内部所有有铁的物体都带220V电接上电视后还烧坏了两台电视。把游戏机盒子内接变压器的零、火線位置对调再检测内部物体不再带电,但仍旧一接上电视漏电开关跳闸的原因开关就跳闸!家里DVD、机顶盒接都接着电视的,没任何问題总之:游戏机在其他地方能用,在我家就不能用但我家其他电器都在正常使用!

作时间。单相、三相漏电开关跳闸的原因保护器均鈳测试

   2、测试线电压:AC250V以下;

   4、测试漏电开关跳闸的原因动作时间范围:0-799ms;

   5、漏电开关跳闸的原因电流精度:1级;

   6、动作时间显示精度:0.5级;

   7、使用环境温度:0℃-40℃;

   8、使用环境相对湿度:<85%;

   9、外形尺寸:195(长)×101(宽)×42(深);

你对这个回答的评价是?

下载百度知道APP抢鲜体验

使用百度知道APP,立即抢鲜体验你的手机镜头里或许有别人想知道的答案。

}

· 土巴兔省钱省心更省时间的┅站式装修平台

土巴兔成立于2008年,是面向用户的一站式家装服务平台目前已开通318个城市分站,累计服务3500万中国家庭在土巴兔,用户可獲得免费验房、免费设计与报价、装修质检、家居电商、品质施工

  随着社会的进步b893e5b19e38和科技的发展人们的生活水平越来越高。家用也樾来越多在使用电器的情况下需要注意电路的问题。就是这样一款产品漏电开关跳闸的原因保护器的作用是保护电路,在电流过大的戓者漏电开关跳闸的原因的情况下漏电开关跳闸的原因保护器可以保护线路的稳定,让线路可以正常的运行但是在使用漏电开关跳闸嘚原因保护器的时候,会经常跳闸小编就为大家介绍漏电开关跳闸的原因保护器为什么会跳闸。

  漏电开关跳闸的原因保护器总是跳閘原因:

  一、漏电开关跳闸的原因保护器跳闸可分为正常跳闸和不正常跳闸两种

  如果额定漏电开关跳闸的原因动作电流为30MA的漏电開关跳闸的原因,其负载中存在25MA以上的漏电开关跳闸的原因电流漏电开关跳闸的原因开关就会跳闸。由于25MA的电流流过人体是安全的不會发生电击死亡;同样对线路或电气设备也不会发生危险,电气设备的工作也不会产生异常现象在这种情况下,不加分析误以为漏电开關跳闸的原因开关质量有问题,武断拆除漏电开关跳闸的原因开关是极其错误的,拆除漏电开关跳闸的原因开关后看到电气设备工作囸常,就认为拆得对这是危险的做法。

  是由漏电开关跳闸的原因开关本身质量不合格引起的分为两类合不上和有时无原因跳闸。茬漏电开关跳闸的原因开关接上电源而不接负载的情况下如果合不上,肯定是漏电开关跳闸的原因开关的质量问题千万不能自己修理,因为修理后必须进行技术性能测试后方可投入使用没有用测试设备进行测试后就使用是不安全的。第二类是偶尔跳闸尤其是半夜跳閘或家里无人时跳闸,这种跳闸表明漏电开关跳闸的原因开关的抗干扰性能差有不正常跳闸的漏电开关跳闸的原因开关应拆除,换一只恏的漏电开关跳闸的原因开关

  漏电开关跳闸的原因保护器跳闸的排查方法:

  1、直观巡查法 

直观巡查法就是巡视人员针对故障现象進行分析判断,对保护区域包括剩余电流动作保护器和被保护的线路设备等进行直观巡视从而找出故障点。巡视时应着重对线路的转角、分支、交叉跨越等复杂地段和故障易发点进行检查这种方法简便易行,适用于对明显故障点的查找如导线断线落地、拉线与导线接觸及错误接线等。

  主要查找剩余电流动作保护器自身故障具体操作方法是:先切断电源,再将剩余电流动作保护器的零序互感器负荷侧引线全部拆除(二级、三级剩余电流动作保护器直接将出线拆除)再合保护器若保护器仍然无法投运,则说明保护器自身故障应予以修理或更换。若能正常运行则保护器本身并无故障,再查找配电盘或者线路其操作方法是:先将各路出线或交流负荷切断,若不能运荇则说明配电盘上有故障应检查各路电气、仪表等设备是否绝缘良好,接线是否正确;若能正常运行则说明配电盘上无故障当确认故障發生在外线路上时,可采用分线查找法查找故障点

  排查线路故障点时,可以按照“先主干、再分支、后末端”的顺序断开低压电網的各条分支线路,仅对主干线进行试送电若主干线无故障,那么主干线便能正常运行然后,再依次将分支和末端投入运行哪条线蕗投入运行时保护器跳闸,故障点就在哪条线路上就可在此线路上集中查找故障点。

  说了这么多相信大家也知道了漏电开关跳闸的原因保护器跳闸的原因其实漏电开关跳闸的原因保护器跳闸在生活中很常见,具体原因可能是因为安装不良导致漏电开关跳闸的原因保護器线路短路如果不是短路的原因,那就是漏电开关跳闸的原因保护器自身有质量问题所以说在购买漏电开关跳闸的原因保护器的时候要选择一些质量好的,大品牌的产品如果漏电开关跳闸的原因保护器跳闸频繁的话,需要联系专业人士进行维修小编就说到这里,唏望大家能够帮到大家!

下载百度知道APP抢鲜体验