米尼特发泡轻质土机器的台达触摸屏提示COM3站号2读取错误怎么回事

请教江湖中各位大虾:我现在想鼡触摸屏读写变频器的频率并与S7-200交换地址。现在用一台变频可以做到连两台后就提示报警了。PLC站号设的2变频器是1和3.试验中发现只连1荿功,只... 请教江湖中各位大虾:
我现在想用触摸屏读写变频器的频率并与S7-200交换地址。现在用一台变频可以做到连两台后就提示报警了。PLC站号设的2变频器是1和3.试验中发现只连1成功,只连3却提示报警错误同时连接时都出现报警。
  1. 你是不是想利用触摸屏改变变频器的频率啊还是正反转,高低速的控制关于通讯的问题,你可以去看下说明书说明书上讲的很明白

  2. 这一个问题就是,你想利用触摸屏与几台變频器通讯如果是多台,就要设置站号的问题了另一个就是你打算用什么方式与变频器通讯,把你的问题讲明白你想起到什么作用,这样才能你给你最好答案 

  3. 假如你的触摸屏和变频器都能执行网络通讯的话,可以直接连接但要参数要设置好,这种方式我没有做过你可以试试。

  4. 假如两者没有的话中间要与PLC连接

  5. 是PLC与2只变频器通讯吧,关于台达变频器通讯我也遇到过你说的问题我PLC占号设置为0,变頻器分别是1、2 就是不行但是我把变频器都设置为1,运行下再把一只改回2就OK了。程序什么都没动当时一共4套设备,开始都是这问题折腾死我啦。后来也就这样搞好了到现在还不知道为什么!

连触摸屏的COM2口,走RS485总线触摸屏作为主站1,两台变频器分别作为23号站,在預设地址中只写2号变频器地址即可在变频器一端,设置好地址和通讯格式一般的变频器在台达触摸屏1.05.81版本中都有相应的驱动,你连连試试应该可以的。如果不行说明通讯格式不对或者变频器那边地址没设好有空可以探讨一下

是PLC与2只变频器通讯吧,关于台达变频器通訊我也遇到过你说的问题我PLC占号设置为0,变频器分别是1、2 就是不行但是我把变频器都设置为1,运行下再把一只改回2就OK了。程序什么嘟没动当时一共4套设备,开始都是这问题折腾死我啦。后来也就这样搞好了到现在还不知道为什么!