驱动器所有可能出现的故障类型,故障码显示范围为E001E040 

处理:减小加速度 检查输入电源选用功率等级大的驱动器 检查驱动器是否对地短路; 

处理:⑴减小减速度⑵外加合适的能耗制动组件 ⑶选用功率等级大的驱动器 ⑷检查驱动器是否对地短路; 

原因:⑴负载发生突变或异常 ⑵电网电压低 ⑶驱动器功率偏小⑷闭环矢量高速运行突然码盘断线或故障 ⑸驱动器对地短路

处理:⑴负载检查或减小负载的突变 ⑵检查输入电源⑶选用功率等级夶的驱动器 ⑷检查码盘及其接线⑸检查驱动器是否对地短路; 

原因:⑴输入电压异常⑵瞬停发生时,再启动尚在旋转的电机    

处理:⑴检查輸入电源 ⑵避免停机再启动;

处理:⑴减小减速度 ⑵增大能耗制动组件;

E006(恒速运行过电压)

原因:⑴输入电压发生了异常变动 ⑵负载惯量大

處理:⑴安装输入电抗器 ⑵外加合适的能耗制动组件 ⑶检查输入电源;

原因:⑴输入电压异常 ⑵驱动器机型设置错误 

处理:⑴检查输入电源⑵重新设置机型或寻求服务; 

原因:输入RST有缺相 

处理:⑴检查输入电压 ⑵检查安装配线; 

原因:UVW缺相输出(或负载三相严重不对稱

处理:检查输出配线; 

原因:⑴驱动器瞬间过流 ⑵输出三相有相间或接地短路 ⑶风道堵塞或风扇损坏 ⑷环境温度过高⑸控制板连线或插件松动⑹辅助电源损坏驱动电压欠压 ⑺功率模块桥臂直通 ⑻控制板异常

处理:⑴参见过流对策 ⑵重新配线⑶疏通风道或更换风扇 ⑷降低環境温度 ⑸检查并重新连接 ⑹寻求服务;

原因:⑴环境温度过高 ⑵风道阻塞 ⑶风扇损坏 ⑷功率模块异常

处理:⑴降低环境温度 ⑵清理风道 ⑶更换风扇 ⑷寻求服务; 

原因:⑴加速太快⑵瞬停时,再启动尚在旋转的电机 ⑶电网电压过低 ⑷负载过大⑸闭环矢量控制码盘反向,低速长期运行

 处理:⑴减小加速度 ⑵避免停机再启动 ⑶检查电网电压⑷选择功率更大的驱动器 ⑸调整码盘信号方向;

原因:⑴电网电压过低 ⑵电机额定电流设置不正确 ⑶电机堵转或负载突变过大⑷闭环矢量控制码盘反向,低速长期运行 ⑸选择的电机功率过小 

处理:⑴检查電网电压 ⑵重新设置电机额定电流 ⑶检查负载,调节转矩提升量 ⑷调整码盘信号方向 ⑸选择合适的电机;

原因:⑴控制参数的读写发生错誤 E2PROM损坏

处理:⑴按STOP/RESET键复位寻求服务 ⑵寻求服务;

原因:⑴电网电压过低 ⑵接触器损坏⑶上电缓冲电阻损坏 ⑷控制回路损坏

处理:⑴检查电网电压⑵更换主回路接触器或寻求服务 ⑶更换缓冲电阻或寻求服务;

E019(电流检测电路故障)

原因:⑴控制板连接器接触不良 ⑵辅助电源损壞 ⑶霍尔器件损坏 ⑷放大电路异常

处理:⑴检查连接器,重新插线 ⑵寻求服务;

原因:⑴干扰严重导致主控板DSP读写错误 ⑵环境噪声导致控淛板双CPU通信错误

处理:⑴按STOP/RESET键复位或在电源输入侧外加电源滤波器 ⑵按STOP/RESET键复位寻求服务; 

原因:⑴键盘上控制参数的读写发生错误⑵E2PROM损壞

处理:⑴按STOP/RESET键复位,寻求服务 ⑵寻求服务【说明】此故障为键盘自身故障对驱动器性能毫无影响,因此不会存入故障记录并且出现故障后禁止进入菜单状态。 

原因:⑴电机容量与驱动器容量不匹配 ⑵电机额定参数设置不当⑶调谐出的参数与标准参数偏差过大 ⑷调谐超時

处理:⑴更换驱动器型号 ⑵按电机铭牌设置额定参数 ⑶使电机空载重新辩识 ⑷检查电机接线,参数设置; 

原因:⑴闭环矢量控制码盤信号断线 ⑵闭环矢量控制,码盘信号线接反 

处理:⑴检查码盘连线重新接线。⑵检查码盘接线重接线路或者调整码盘方向功能参数; 

原因:⑴制动线路故障或制动管损坏 ⑵外接制动电阻阻值偏小

处理:⑴检查制动单元,更换新制动管 ⑵增大制动电阻;

原因:⑴电机额萣参数设置错误 ⑵电机容量与驱动器容量不匹配 

处理:⑴重新设置合理参数 ⑵改为匹配电机; 

原因:⑴PG脉冲数设置错误 ⑵驱动器转矩不足

處理:⑴检查PG脉冲数设置 ⑵选择较大容量的驱动器; 

原因:运行中同时有2个运行模式输入 处理:⑴检查配线⑵检查电梯控制板的控制程序; 

E032(不满足最低层运行条件)

原因:距离控制曲线速度设定值太大 

处理:减小距离控制曲线速度设定值; 

原因:⑴自学习开始时下强迫减速开關不动作 ⑵自学习时运行指令为下行⑶自学习过程中层高脉冲溢出 ⑷自学习开始时当前位置不在底层 ⑸自学习运行时PG0

处理:⑴检查下強迫减速开关状态 ⑵检查电梯控制板程序 ⑶增大最大楼层高度设定⑷复位运行或用INI指令初始化当前楼层 ⑸根据实际设置PG脉冲数; 

原因:⑴主微机68376复位 ⑵电梯逻辑控制芯片异常 ⑶双口RAM器件损坏

处理:⑴掉电重新上电 ⑵与厂家联系; 

原因:⑴异常情况下主微机要求紧急抱闸处理 

處理:⑴检查安全回路,检查系统问题 ⑵控制板硬件损坏与厂家联系;电梯逻辑方面所有可能出现的故障,故障码显示范围为E041E112 

E041(主微机或變频微机检测到的主微机不可恢复的软硬件故障)

原因:软件-总线错误,地址错误中断堆栈异常,系统程序和数异常 硬件-检测RESET信号BERR信号和HALT信号

处理:断开所有输出口;封锁变频器输出;保存当前故障状态。禁止所有应用程序的执行只执行操作系统部分的程序。在断電之前故障状态锁定不能自动复位 

原因:软件-变频微机在双口RAM中的正常标志超过80毫秒没有变化 硬件-变频微机的硬件故障信号输出 

E043(控淛板上的安全继电器短接故障

原因:安全回路输入断开或控制板上安全继电器的驱动输出断开,但控制板上继电器的触点仍未断开时间歭续超过0.2 

E044(控制板上的安全继电器断开故障

原因:安全回路输入接通且控制板上安全继电器的驱动输出接通,但控制板上继电器的触点仍未闭合时间持续超过0.2 

原因:运行接触器的驱动输出断开但运行接触器的辅助触点输入仍然接通,时间持续超过0.5

原因:抱闸接触器的驅动输出断开但抱闸接触器的辅助触点输入仍然接通时间持续超过0.5

原因:检测到安全回路输入断开

处理:断开所有输出口;封锁变频器输出;设置应用程序为紧急停止状态。在安全回路输入恢复正常时可以恢复正常运行操作;

原因:断开所有输出口;封锁变频器输出;設置应用程序为紧急停止状态

处理:在断电之前故障状态锁定不能自动复位; 

原因:连续3次的开门动作都检测到开门锁死故障,判断开門极限不是判断门锁 

E050(连续10分钟内检测到12次以上的故障)

原因:连续10分钟检测到C级和以上的故障12次,检修运行状态下不累计E047E081故障

原因:上電后对DPRAM中相关单元读写验证有异常确认3次,然后报故障 

原因:1.电梯运行过程中连续5秒平层信号一直保持有输入 2.电梯运行中离开门区后连續45秒没有平层信号输入 

原因:连续9次的关门动作都检测到关门锁死故障判断关门极限状态,不是判断门锁状态

E054(安全接触器短接故障)

原因:安全回路输入断开但安全接触器的触点仍未断开,时间持续超过0.5

E055(安全接触器断开故障)

原因:安全回路输入接通但安全接触器的触點仍未闭合,时间持续超过0.5 

处理:断开安全回路接触器抱闸接触器和运行接触器,封锁变频器输出电梯停止3秒后如果检测到在开门區则允许进行开关门动作。在断电之前故障状态锁定不能自动复位; 

E058(主微机检测到旋转编码器断线)

原因:运行指令发出后1秒钟检测不到旋转编码器脉冲 处理:同上;

E059(主微机检测到旋转编码器旋转方向与运行指令方向不一致)

原因:旋转编码器的旋转方向信号与运行指令方向信号不一致持续1秒钟以上 处理:同上;

E060(厅门锁开关短接故障)

原因:在开门区执行开门动作时,轿厢门锁输入已经断开但厅门锁仍有输入歭续时间超过1

E061(轿厢门锁开关短接故障)

原因:在开门区执行开门动作时,厅门锁输入已经断开但轿厢门锁仍有输入,持续时间超过1

E062(运荇接触器断开故障)

原因:运行接触器输出驱动接通超过1秒运行接触器的辅助触点输入仍未接通 

E063(抱闸接触器断开故障)

原因:抱闸接触器输絀驱动接通超过1秒,抱闸接触器的辅助触点输入仍未接通 

E064(轿门锁继电器反馈触点与轿门锁接触器反馈触点不一致故障)

原因:轿门锁继电器反馈触点与轿门锁接触器反馈触点输入不一致故障持续时间0.5s 

E065(厅门锁继电器反馈触点与厅门锁接触器反馈触点不一致故障)

原因:厅门锁继電器反馈触点与厅门锁接触器反馈触点输入不一致故障,持续时间0.5s 

E066(微动平层CSJ继电器短接故障)

原因:微动平层CSJ继电器的驱动输出断开但相关嘚检测点输入仍然接通时间持续超过0.2秒,该故障需要在规格表中设置微动平层功能有效情况下才判断 

E067(微动平层CSJ继电器断开故障)

原因:微動平层CSJ继电器输出驱动接通超过0.2秒但相关的检测点输入仍未接通,该故障需要在规格表中设置微动平层功能有效情况下才判断 

E068(微动平层KPJ繼电器断开故障)

原因:微动平层KPJ继电器输出驱动接通超过0.2秒但相关的检测点输入仍未接通,该故障需要在规格表中设置微动平层功能有效情况下才判断 

E069(微动平层KPJ继电器短接故障)

原因:微动平层KPJ继电器的驱动输出断开但相关的检测点输入仍然接通时间持续超过0.2秒,该故障需要在规格表中设置微动平层功能有效情况下才判断 

原因:在层高测量模式中检测以下情况

1.连续运行超过45秒都没有检测到平层信号输入 2.平层信号输入间隔小于5 3.测量的层站数与规格设置不符合 4.层高数据写入EEPROM出错

处理:断开安全回路接触器抱闸接触器和运行接触器,封锁变频器输出进行紧急停梯处理,电梯停止3秒后接通安全回路接触器并可以低速运行到最近层,开门后禁止运行在断电之前故障状态锁定,不能自动复位; 

原因:检测到运行速度超过额定速度的115%

1.平层信号输入位置与旋转编码器脉冲数计算的位置偏差大于125毫米 

2.当检測到端站强迫减速开关时微机内部计算的层站数非端站 

3.平层区感应器输入与DSP计算的平层区范围不一致

4.上电时检测的位置状态与掉电前记录嘚位置状态不符合(需要根据掉电时的速度作补偿处理:断开安全回路继电器抱闸接触器和运行接触器,封锁变频器输出进行紧急停梯處理,电梯停止3秒后接通安全回路继电器并低速运行到最底层,开门后可转回正常运行

如果是电梯突然断电引起的位置异常故障分为兩种情况处理:

1.电梯运行中突然掉电,恢复上电后电梯停止3秒后接通安全回路继电器并低速运行到最底层,开门后可转回正常运行

2.电梯停止中突然掉电恢复上电后低速自救运行到最近层停靠后退出该故障;

E082(层高表和数异常)

原因:上电时检测到层高表和数记录值与和数计算值不符

处理:断开安全回路接触器,抱闸接触器和运行接触器封锁变频器输出,进行紧急停梯处理电梯停止3秒后接通安全回路接触器,并低速运行到最底层返回最底层后停止运行,在开门区可以开关门在断电之前不能自动复位; 

E083(强迫减速开关输入时速度异常)

原因:当电梯到达轿厢强迫减速开关位置时,电梯速度高于设定值

处理:断开安全回路接触器抱闸接触器和运行接触器,封锁变频器输出進行紧急停梯处理,电梯停止3秒后接通安全回路接触器并低速运行到最底层,开门后可转回正常运行; 

原因:电机过热开关输入接通

处悝:电梯运行速度≥60/分电梯减速后在最近层停靠后禁止再启动;电梯运行速度<60/分,包括检修时立刻停止并禁止再启动; 

原因:门區感应器的输入状态与平层感应器的输入状态不一致该故障需要在规格表中设置门区感应器有效情况下才判断

原因:30分钟内自救运行次數大于12 

原因:主控板检测到变频门机故障

处理:同上,主控板立即切断变频门机电源延时10秒等待变频门机复位后再接通变频门机电源;

原因:上电时检测到应用程序ROM和数记录值与和数计算值不符 

E095(强迫减速开关故障)

原因:上下强迫减速开关同时动作

处理:同上,速度≤60/汾检测一级上行强迫减速开关一级下行强迫减速开关;速度>60/分检测一级、二级上行强迫减速开关,一级、二级下行强迫减速开关;

E096(轎内串行通讯板通讯异常)

原因:主控板与轿内串行通讯板通讯中断10秒以上

处理:同上通讯正常后可自动消除该故障,可以运行轿顶检修退出轿顶检修后按正常C级故障处理;

原因:群控通讯错误标志保持10秒以上

处理:转入后备运行,按预选方向层层停靠开门后关门,循環运行直至该错误消除; 

E098(待机系微机异常)

原因:待机系电梯发出的数据连续2秒钟无变更 

处理:将待机系微机切离群管理; 

E099(运行系微机异常)

原因:运行系电梯发出的数据连续2秒钟无变更

处理:尝试切换为运行系如果不成功则转入后备运行; 

E100(厅外召唤通讯回路异常)

原因:厅外通讯错误标志保持10秒以上 处理:转入后备运行;

原因:FB-B1微动平层运行上行信号或者FB-A2微动平层运行下行信号任何一个动作,并且DSP计算出不在岼层区速度大于>15/分钟,该错误状态保持1秒钟以上 处理:仅显示和记录故障 

原因:FB-A1平层感应器信号输入动作,并且DSP计算出不在平层区速度大于>15/分钟,该错误状态保持1秒钟以上 

原因:开门指令输出8秒钟后仍未检测到开门极限开关的输入 

原因:关门指令输出8秒钟后仍未檢测到关门极限开关的输入 

E109(监视屏通信错误)

原因:开通监视屏通讯功能后检测到通讯出错持续10秒钟 

E110(厅门门锁瞬间断开)

原因:正常运行过程Φ非检修状态检测到厅门门锁输入瞬间断开 

E111(轿门门锁瞬间断开)

原因:正常运行过程中非检修状态检测到轿门门锁输入瞬间断开 

}