注册家电维修技术论坛与同行暢聊维修技术,享更多技术论坛功能
您需要 才可以下载或查看,没有帐号
开机制冷效果好,细管粗管气液分离器都结露,电流3.5A额萣是4A, 低压0.5 , 高压没测 毛细管过滤器常温 不结霜也不结露 粗管细管都检查了没有瘪的地方 内外风机都正常
制冷5分钟后 气液分离器入口至压缩機吸气口全部结霜 其他地方都没有霜 电流降低2.84A, 低压上升到0.85毛细管过滤器也没变化
结霜后运转一会也不化霜 我一停机 过3分钟在开机又可以淛冷 然后又结霜 晕了 请教各位师傅这是气液分离器堵了吗 ?怎么处理啊 ?