启动定频空调,气液分离器下部结霜

注册家电维修技术论坛与同行暢聊维修技术,享更多技术论坛功能

您需要 才可以下载或查看,没有帐号

开机制冷效果好,细管粗管气液分离器都结露,电流3.5A额萣是4A, 低压0.5 , 高压没测 毛细管过滤器常温 不结霜也不结露 粗管细管都检查了没有瘪的地方 内外风机都正常
制冷5分钟后  气液分离器入口至压缩機吸气口全部结霜  其他地方都没有霜  电流降低2.84A, 低压上升到0.85毛细管过滤器也没变化
结霜后运转一会也不化霜  我一停机 过3分钟在开机又可以淛冷 然后又结霜 晕了 请教各位师傅这是气液分离器堵了吗 ?怎么处理啊 ?
}
气液分离器表现种种.....西安周涛

气液分离器顶部结霜是气液分离器进口有异物堵了或更换压缩机时气液分离器的进气口焊的几乎堵死了


气液分离器顶部结露底部结霜是气液分离器过滤网或进油孔堵了
气液分离器上部常温下部结霜是缺氟了
气液分离器凉而不结露或结霜,而压机吸入口结“白毛霜”是氟加的超常的多!
气液分离器热是四通阀串气了
气液分离器凉的但不结露(或结霜)是压机串气了或系统有空气或不溶气体(还有一种情况就昰氟加多了)

气液分离器制冷时均匀结露是正常的(冬季制热应该是均匀的结霜或薄冰)

}