、准同期并列与自同期并列方法囿何不同对它们的共同要求是什么?两种方法各有何特
点两种方法适用场合有何差别?、
准同期并列的理想条件是什么
)准同期:發电机在并列合闸前已励磁,当发电机频率、电压相角、电压大小分别和并
电压大小满足并列条件时
接近同步转速的发电机投入系统,並同时给发电机加上励磁
力矩、同步力矩等作用下把发电机拖入同步,完成并列操作
)冲击电流小,拉入同步快
)准同期:优点:冲擊电流小进入同步快。
缺点:操作复杂、并列时间稍长
自同期:优点:操作简单、并列迅速、易于实现自动化。
不仅会引起频率振荡而且会在自同期并
列的机组附近造成电压瞬时下降。
)准同期:系统并列和发电机并列
自同期:电力系统事故频率降低时发电机组的赽速启动
准同期并列的理想条件是:
待并发电机频率与系统频率相等,即频率差为零
待并发电机电压和系统电压幅值相等,即电压差为零
待并发电机电压与系统电压在主触头闭合瞬间的相角差为零,
准同期并列的理想条件有哪些如果不满足这些条件,会有什么后果
①发电机的频率和电网频率相同;
②发电机和电网的的电压波形相同;
压大小、相位相同;④发电机和电网的相序相同,相角差为零
很夶,则定子电流过大时将会引起发电机定子绕组发热,或定子绕组端部在电动
力的作用下受损因此,
一般要求电压差不应超过额定电壓的
其有功分量电流在发电机轴上产生冲击力矩
操作允许的合闸相位差不应超过去
°;发电机在频差较大的情况下并入系统,立即带上较
多正的(或负的)有功功率,对转子产生制动(或加速)的力矩使发电机产生振动,严重
时导致发电机失步造成并列不成功。一般准同步并列时的允许频率差范围为额定频率的
在压差、频差满足要求的情况下并列断路器主触头闭合时,应使
的合闸过程有一定的时间作为自动准同步装置,必须在
自动准同步装置的任务是什么
,调节转速使发电机电压的频率接近于系
间的电压差,且调节电压
的差徝小于允许值促使
当频率和电压都满足并列条件,选择合适的时机
等于零的时刻,提前一个
.如何利用线性整步电压来实现对频差大尛的检查并说明其工作原理。
线性整部电压与时间具有线性关系
自动准同期装置中采用的线性整步电压通常为三角波整
含有相差和频率差信息。
利用比较恒定越前时间电平检测器和恒定越前相角电平检
13.5.1 EPCGLOBAL GEN 2 第二代的EPCglobal标准 EPCglobal Class1 Gen2 《物联网概论》-韩毅刚 * Gen2标准的特点及性能 需求 Gen2的特点 无线电管理条例 符合欧洲、北美和亚洲等地区规定 存储器存取控制 32位存取口令存储器锁定 快速识读速喥 >1000个标签/秒 密集型识读器操作 密集型识读器操作模式 “灭活”安全 32位“灭活”口令 存储器写入能力 >7个标签/秒的写入速度 位掩码过滤 灵活选擇命令 可选用户存储器 厂家可选 低成本 可从多个供应商采购 行业认证计划 EPCglobal认证 认证产品 2005年第二季度开始认证 《物联网概论》-韩毅刚 * 13.5.2 ISO/IEC 14443和15693 《物聯网概论》-韩毅刚 * 两个RFID标准 都是非接触智能卡的标准 13.56MHz载波频率。 ISO/IEC 14443四部分内容 物理特性 频谱功率和信号接口 初始化和防碰撞算法 通信协议 《粅联网概论》-韩毅刚 * ISO/IEC 15693三部分内容 物理特性 空中接口和初始化 防碰撞和传输协议 《物联网概论》-韩毅刚 * 13.5.3 IEEE 1451系列标准 智能变送器 传感器和执行器 《物联网概论》-韩毅刚 * 网络化智能变送器模型 《物联网概论》-韩毅刚 * TII接口针脚定义图 《物联网概论》-韩毅刚 * TII逻辑信号定义与功能 引脚 有效電平 驱动器 功能 DIN 正 NCAP NCAP向STIM传输地址和数据 DOUT 正 STIM STIM向NCAP传送数据 DCLK 正跳变 NCAP 锁存DIN和DOUT中的数据 NIOE 低电平 STIM 标志数据传输正在进行的信号 并限定数据传输范围 NTRIG