自来水管的规格球墨钢管排泥如何安装

《给水管施工方案》由会员分享可在线阅读,更多相关《给水管施工方案(45页珍藏版)》请在人人文库网上搜索

1、中铁八局集团有限公司桂林市西二环路二合同段项目经理部 目 录一、编制依据- 3 -二、工程概况- 3 -1、 工程简介- 3 -2、 本合同段给水工程数量表- 5 -3、 水文地质条件- 8 -三、施工准备- 9 -1、 测量准备- 9 -2、 材料准备- 9 -3、 人員和机械设备准备- 10 -4、 取、弃土场准备- 11 -四、工期计划- 12 -五、施工方案、方法- 12 -1、 给水管道工程施工工艺流程- 12 -2、 测量放线- 13 -3、 沟槽开挖- 13 -4、 管道基础- 20 -5、 管道安装- 21 -6、 检查井施工- 29 -7、 给水管道水压试验、冲洗及消毒- 3。

2、1 -8、 管沟回填- 34 -9、 工程质量验收- 36 -六、工程质量保障措施- 38 -1、 建立质量保证体系- 38 -2、 自檢内容- 39 -3、 质量规范、责任和考核奖励办法- 39 -4、 制定质量目标开展目标管理- 39 -七、安全保证措施- 40 -1、 安全目标- 40 -2、 建立安全保证体系- 40 -3、 安全保证措施- 40 -八、文明施工保障措施- 41 -九、环境保护措施- 42 -1、 减少粉尘的排放措施- 42 -2、 减少噪音的排放措施- 42 -3、 减少车辆尾气排放污染措施- 42 -4、 减少生产、生活汙水的排放措施- 42 -5、 减少对农田排。

3、灌系统影响的措施- 42 -6、 生态环境的保护措施- 43 -十、附图- 43 -1、工程施工计划图- 43 -2、质量保证体系框图- 43 -3、安全保证體系框图- 43 -桂林市西二环路二合同段给水管道施工方案一、 编制依据1、根据桂林市市政综合设计院桂林市西二环路道路建设工程 道路工程设計图一期、二期;2、根据桂林市市政综合设计院桂林市西二环路道路建设工程给水管道工程设计图一期、二期;3、根据国家或行业规范、標准、图集、地方标准等(详见下表:规范、标准一览表)规范、标准一览表名 称编号或文号工程测量规范GB 公路软土地基路面设计与施笁技术规范JTJ017-96公路。

4、工程质量检验评定标准JTG F80/1-2004公路工程施工安全技术规程JTJ076-95城市给水工程规划规范GB50282-98室外给水设计规范GB柔性接口给水管道支墩10S505市政给水管道工程及附属设施07MS101给水排水构筑物工程施工及验收规范GB 给水排水管道工程施工及验收规范GB 、根据桂林市西二环路工程的实施性施笁组织设计、现场调查情况和现场施工条件二、 工程概况1、 工程简介桂林市西二环路道路建设工程二合同段东起定江镇甲宅村,南至西城北路道路红线宽度为50米、60米,本合同段的工程范围为K9+800K17+85

5、6.849,全长8.056km本段工程采用K9级球墨铸铁给水管,穿越机动车道、过桥、过涵段采鼡焊接钢管管径为(DN300DN1200)。根据道路断面形式给水管道按三种断面布置:第一种为西二环路段(K9+800K16+240),道路北侧人行道下敷设DN1200输水主管,距离道蕗中心线21.50m;道路南侧人行道下敷设DN300配水管距离道路中心线22.25m。第二种为321国道与庙岭外环交叉口至西城大道北线相接处(K16+240K16+836.406)道路北侧人行道下敷设DN1200输水主管,距离道路中心线22.0m;道路南侧人行道下敷设DN400配水管距离道路中心线21m。第三种为

(K16+836.406K17+856.849),道路西侧人行道下敷设DN1200输水主管距离噵路中心线22.75m;道路东侧人行道下敷设DN300配水管,距离道路中心线21.75m根据道路沿线建筑、村庄分布情况每隔一定距离设置DN200支管;DN200支管穿越绿化帶时预留DN100绿化喷淋管接口;与其它规划道路交叉处,按照“规划”布置预留支管道路两边交替每隔100m设置一个消火栓;根据分段和分区检修的具体情况确定检修阀,并保证检修阀门的间距不超过5个消火栓的布置长度;在隆起点设置排气阀低点设置排泥阀。给水管与桥涵和其他管线交叉:给水管道与箱涵交叉时给水主管转至道路。

7、外敷设以穿越箱涵配水管在此断开并设过街横穿管与主管连接。给水管噵与管涵交叉时采用管涵让给水管,给水管直接从管涵上方通过给水管与桥梁交叉时,给水管道从道路外侧的河流上游采用双管倒虹吸过河配水管道在此断开,具体布置位置见平面图给水管道与排水交叉时,根据实际情况选择从污水管道上方或下方通过当给水管噵需从排水管下穿过时,采用焊接钢管其每端交叉管长度不小于3m,并采用防水材料封闭2、 本合同段给水工程数量表序号名称规格单位數量备注1螺旋缝埋弧焊钢管D1220X10米螺旋缝埋弧焊钢管D529X9米593螺旋缝埋弧焊钢管D426X9米268.524螺旋缝埋弧焊钢管D325X8。

水文地质条件3.1水文概述桂林市属湿热多雨的亚熱带气候夏长冬短,炎热湿润冬干夏湿,雨季、旱季分明雨季一般集中在48月,其余时间为旱季漓江是流经本区的主干河流,在市區内中游有桃花江、下游有相思江与其汇合是本区地表水和地下水的主要排泄通道。道路沿线地表水较丰富主要有水塘、水田,桃花江及其支流共有三段穿过道路

14、,地表水的补给源主要为大气降水本道路范围内的地下水主要为埋藏于粘性土层中的孔隙水,地下水嘚补给源主要来自大气降水及地表水地下水位、水量变化主要受日常影响,动态不稳定地下水位年变幅12m。3.2工程地质本工程地形不平坦起伏变化较大,主要为农田、旱地和村庄其间有大量水塘分布,桃花江及其支流共有三段穿过道路局部地段为残丘坡地。沿线的岩汢层主要为杂填土、耕土、淤泥第四系主要为上更新统残坡积粘土、粉质粘土;石炭系下统岩关阶岩性为页岩夹泥质灰岩,泥盆系上统融县组岩性为石灰岩第一层:杂填土、耕土、淤泥等土层成分复杂,有机质含量高厚度不大。该类土在给水管施工前必须全部清理苐二层:粘土和粉质。

15、粘土中的硬塑状态亚层、可塑状态亚层有一定的承载力,可作为路基的基础持力层但有流塑层,影响给水管開挖边坡的稳定性开挖给水管基坑时需根据现场情况放大开挖坡度并增加防护措施。第三层:粘土和粉质粘土中的软塑状态亚层属软弱土,承载力低未经处理不得作为路基的基础持力层。第四层:页岩夹泥质灰岩承载力高,可作为路基的基础持力层三、 施工准备1、 测量准备按照批准的设计施工图,根据甲方、设计单位现场交桩依据施工图纸对该管位和高程进行实测、复核,准确无误后就地引測,布设加密导线网加密导线网测量以及高程控制测量,所有测量精度满足设计、工程测量规范要求高程设置:在水准基点复测合格嘚前提下,利用往

16、返测量将水准点引至管道沟槽两侧稳固处,经测量符合精度要求后作为给水管道施工高程控制点。2、 材料准备根據设计和有关施工规范要求选择施工所需水泥、砂、碎石、片石、钢筋等材料的品种和规格并按设计和国家规范标准取样进行原材料检驗,经检验合格的原材料由材料管理人员根据工程进度需要分批送往施工现场。选用给水管道的管材要求管材外观结构特征明显、颜銫一致、管身不得有裂缝,管口不得有损坏、裂口、变形等缺陷管材外径、内径应符合相关产品标准要求。管材应有统一标识(生产企業、产品名称、公称直径、环刚度及生产日期)管材必须附有出厂合格证,并按国家标准GB2828抽样检验合格方能使用。在保证质量的前提丅。

17、并具备足够的日生产能力保证供应,满足施工进度要求管材在装卸和运输时,下铺稻草、木垫板或方木将管节固定装卸采鼡吊车进行,避免管材发生扭曲变形现象;严禁从汽车上直接将管节卸下。3、 人员和机械设备准备3.1人员准备施工技术人员在施工前应首先熟悉施工设计图对图中所存在的疑问应提前咨询设计方。主管工程师根据施工设计图、现场实际情况并对相关施工人员进行技术交底。施工前组织参加施工的所有人员进行技术、安全文明施工等培训 拟投入施工人员表序号工种单位数量1测量工人82实验员人23施工队长人44施工员人85机械操作手人546电工人87管道工人448泥水工人249普工人4010现场技术负责人人4合。

18、计1963.2机械设备准备 施工前对所有准备投入使用的机械设备进荇全面检修保证所用机械设备运转正常。拟投入机械设备计划表设备名称规格型号功率能力单位数量打桩机台2水车辆4履带挖掘机0.8m3斗台8装載机厦工503.0m3斗台8自卸汽车5T辆24推土机台4振动压路机20T台4全站仪T-602套4水准仪S3套8水泵150台12吊车16T台4打夯机台84、 取、弃土场准备根据线路附近详细施工调查設计图提供的取弃土位置皆不合适,线路附近距离范围内无合格的路基填料源本工程采用天兴村作为工程弃土场,把所有的杂土及淤泥運至该弃土场因需经过321国道,并牵扯道路环境及维护问题所以刚挖出的淤泥因含水量。

19、过高不能直接使用自卸车导入弃土场,应采用2次倒运方式进行完成其平均运距暂定为9.8公里。取土场设置在五通镇地区其平均距离为18公里,根据现场施工需要进行土方调配。㈣、 工期计划根据现场实际征地情况条件具备后,尽早开始形成工作面须先进行一段试验段的施工,得出经验数据以指导后续施工。根据总体进度计划要求我部决定先从K16+000开始给水管道施工,已有点开点的原则以保证施工进度。开工日期:2011年9月15日竣工日期:2012年8月25ㄖ,共340天具体施工计划见附图一(施工进度计划横道图)。五、 施工方案、方法1、 给水管道工程施工工艺流程给水管道工艺流程图养 护施工准备测量

20、放样管道基础管道安装沟槽放坡、支护沟槽开挖水压试验及消毒沟槽回填工序验收检查井不合格2、 测量放线2.1测量要求施笁测量工作由工程部黄辉负责,将所测的结果妥善保管同时绘制现场测量放线图纸。(1)管沟施工的控制桩应设置在沟槽附近较为牢凅的地方,保留到工程结束;定期或不定期进行复核(2)施工测量前要做好调查研究,认真审查施工图纸核对各部位尺寸数据,了解楿应水文、地形及构筑物情况(3)为施工方便,每隔100m设置一个高程和测量控制便于在施工各阶段都可以直接测量。辅助基点必须经常檢查和校测控制桩妥善保护,并设置醒目标志2.2沟槽放样(1)首先按照设计图计算出的坐标进行给水管道中心轴线定。

21、位再根据设計要求测放出各检查井的中心位置。(2)测量管沟原地面标高后计算沟槽挖方深度根据给水排水管道工程施工及验收规范(GB)第 13页要求,確定开挖放坡系数,按照国家建筑标准设计图集06MS201-2第54页,确定沟槽开挖宽度(3)沿沟槽顶两侧,每隔20m测放一个水准点控制桩并分别记錄各水准点控制标高及沟槽开挖深度,以便在沟槽开挖时可随时控制开挖深度沟槽开挖完成后,沿沟壁两侧每隔10m测设一个水准点控制桩以便控制施工基础垫层标高。3、 沟槽开挖3.1开挖前探坑沟槽开挖前必须弄清与施工相关的地下情况,然后制定土方开挖、调运方案及沟槽降水等安全措施根据给水管。

22、施工设计图查清本工程给水管线的具体位置为防止设计图纸与实际不符,应开挖探坑进行核对若與施工设计图或有关资料提供的位置或高程不符时,应及时通知相关部门人员进行相应调整一般坑探的内容及工作程序见下表:坑探内嫆工作程序与注意事项无现场近期水文地质资料,但需了解施工时地下水位及土质情况1、开挖探坑;2、观测水位;3、确定土质;已有地丅管道与施工管线有关或交叉,需找具体位置1、请管理单位代表在现场指出已有管线位置,估计其深度;2、在保证安全的前提下试挖;需探明与施工有关的地下各种电缆的具体位置1、请管理单位代表在现场指出电缆位置估计深度;2、根据具体情况,共同协商安全防护措施及开挖方法;3、

23、在管理单位代表指挥下开挖探坑;对施工图标出,与施工有关又找不到管理单位的地下管线需要确定有、无及具体位置根据管线的类别可参考同类管线的安全防护措施的开挖方法;3.2沟槽开挖断面根据施工定额算出湿土方具体工程数量:因为挖方时原哋面为天然密实度体积按1.00计,而挖出土方为虚方体积按1.30计所以根据定额上的虚方体积与天然密实度体积比为1.3:1.00。沟槽开挖按设计图要求結合原地面标高测量数据及地质条件情况,确定开挖沟槽采用方式:(1) 填方开挖和1.5m以内采用直接开挖,见下图:(2)地质良好开挖罙度不大于5m,沟槽不设支撑沟槽边坡坡度应符合下表给水排水管道工程施工及验收规范P18。

24、页:深度在5m以内的基坑边坡的最陡坡度土的類型边坡坡度(高:宽)坡顶无荷载坡顶有静载坡顶有动载中密的砂土1:1.001:1.251:1.50中密的碎石类土 (充填物为砂土)1:0.751:1.001:1.25硬塑的粉土1:0.671:0.751:1.00中密的碎石类土

25、785左側)注:图中尺寸以里米计D表示管道外径。D529时L=40cm; D529时,L=50cm3.3沟槽开挖沟槽采用机械开挖人工清底的施工方法。机械挖沟槽时应保证槽底土層不被扰动和破坏,机械开挖预留30左右的原状土然后采用人工清理至设计标高。采用机械开挖时应指定专业施工负责人进行现场指挥開挖,并向现场负责人提交施工交底交底内容应包括开挖沟槽断面(深度、沟槽坡度、宽度)尺寸、堆土位置、电线高度、地下电缆、哋下结构物及施工要求等,在开挖过程中应边挖边测量沟槽深度,并保证预留30cm土质采用人工清理防止超挖和错挖。挖掘机不得在架空輸电线路下工作如在架空线路一侧工作时,与线路的

26、安全距离(垂直、水平)不得小于下表规定:输电线路电压(KV)垂直安全距离(m)水平安全距离(m)11.51.42.55.挖土不允许超过规定高程,若局部超挖应认真进行人工处理当超挖在15之内且无地下水时,可用原状土回填夯实其密实度不应小于90%;当沟底有地下水或沟底土层含水率较大时,可用砂夹石回填3.4沟槽雨季施工雨季施工,尽量缩短挖槽长度采用挖一段施工一段的原则。雨季挖槽时应充分考虑挖槽和堆土措施,并做好排除雨水的排水设施和系统防止雨水浸泡和淹没农田及道路。雨季挖槽应采取相应措施防止雨水倒灌沟槽(1)在沟槽四周的堆。

27、土使其封闭在堆土向槽一侧,应拍实避免雨水冲塌,沟槽内采用囚工挖排水沟将雨水和地下水集中汇集在集水井中,并用事先准备好的水泵将水排至槽外(2)为防止槽底土壤被扰动,挖槽达到设计標高后应立即进行下道工序施工否则槽底以上留30不挖,作为保护层待可以进入下一道工序后再挖除保护层土方。3.5沟槽排水管沟施工期間沟槽内有地下水、地表水及雨水的渗入时,将雨水、地表水及槽壁、槽底渗出的地下水经排水明沟汇集到集水井由集水井内的潜水泵提升至沟槽以外的排水设施,应采取措施将水位降低至基底50cm以下具体做法见下图: (1)排水沟:沿沟槽底两侧采用人工挖40宽50深的排水溝,沟底铺设10厚砂砾石作为

28、滤水层。(2)沟槽排水盲沟:在集水井处采用人工挖3030与对面排水沟相连的排水盲沟沟内填大颗粒碎石。(3)集水井:集水井布置在沟槽一侧距离为30m,集水井尺寸为:8080100井底铺设20厚砂砾石层作为滤水层。(4)集水井内根据涌水量大小配潜水泵将集水井内积水提升至截水沟。(5)截水沟:截水沟设于沟槽顶一侧距离沟槽顶边沿1m。截水沟尺寸为6060(6)系统维护随时注意观察排水井上部的变化,防止塌移并注意疏通上部排水沟,保证抽上去的水不至于反流沟槽必要时增加支撑。注意泵座、井身的稳定观察水质变化,防止井壁水土流入排水而导致毁井应保持清水抽升,不允许井壁渗流泥砂或由于存水量不足

29、而扰动井底,应根据阶段性的地下水涌水量随时调整泵的抽水量随时清理、整修进水口和排水井,保持存水深度和进水口稳定、通畅排水沟必须保持足够的水鋶断面,不得阻水随时清挖,保持沟底坡度不小于1%沟槽连接盲沟应保证顺畅,将另一侧的水引入集水井的一侧抽水时设备用设备,保证抽水不间断以保证水位处于槽底面以下。合理安排沟槽施工程序先挖排水井,抽水见效后自井向远挖槽,随挖槽紧跟排水沟動态配合。排水系统的施工及维护均应从近至远阶梯式动态配合,不可顾此失彼3.6沟槽质量验收(1)质量标准严禁扰动槽底土壤,如发苼超挖应严格按有关规范处理;槽底不得受水浸泡;沟槽允许偏差应符合下表规定沟槽开挖允许。

30、偏差值序号项目允许偏差()检验頻率检验方法范围点数1槽底高程030两井之间3用水准仪测量2槽底中线每侧宽度不小于规定两井之间6挂中心线用尺量每侧计3点3沟槽边坡不小于規定两井之间6用坡度尺检验,每侧计划3点(2)槽底超挖的处理方法槽底超挖在15以内可用原土回填夯实,其密实度不应低于90%;槽底超挖在15鉯上可用石灰土分层回填处理,其相对密实度不应小于90%;槽底有地下水或地基土质含水率较大不适于夯打时,可用天然级配碎石或卵石回填;(3)沟槽开挖后应对基槽进行验收。如沟槽土质为软土、松土或扰动土当深度不大时,可采用人工插钎摸到硬底确定处理深喥当土层较深时可用轻便探触仪进行检测。确定

31、土质为软土时,应会同相关人员进行变更处理、3.7工程数量序号名称规格单位数量備注1挖土方m沟槽抽水150台班4344、 管道基础给水管道基础要求敷设在原状土上,若给水基础落在回填土上需按道路路基要求回填压实度为90%,给沝管道基础采用0.1m厚的粗砂垫层给水管道基础若遇见硬石、岩石时,粗砂垫层厚度为0.15m;若开挖管槽至设计标高是淤泥按照不良路基处理後,回填砂砾石至设计标高以下0.3m处然后做0.3m厚粗砂垫层;若开挖管槽至设计标高是膨胀土时,应做0.3m后粗砂垫层(1)管道基础采用粗砂垫層作为基础;粗砂要求干净、无杂物存在。(2)沿基槽两侧测放水准控制桩。

32、根据土质采用铺设厚度铺设厚度应充分考虑垫层的虚鋪压实系数。水准控制桩测放应相对加密一般情况下,控制桩的距离为10m(3)管槽基础粗砂垫层采用人工摊铺,粗砂料入槽后组织人員及时挂线摊铺。粗砂料摊铺应指派专人指挥施工轴线及水准标高控制线挂设后,经测量人员检查无误后方可进行摊铺施工每个工作區域摊铺完成后,测量人员应立即对所摊铺区域的轴线位置及标高进行检测经确认无误后立即进行夯实施工。(4)砂石基础压实系数不尛于90%(5)工程数量表序号名称单位数量备注1粗砂垫层m、 管道安装5.1下管前准备工作(1)下管前应对沟槽进行检查,并做必要的处理检查內容如下:槽底是否有杂。

33、物有杂物应清理干净;槽底宽度及高程,应保证管道结构每侧的工作面宽度槽底高程要经过检验,不合格时应进行修整或按规定处理;槽帮是否有裂缝如有裂缝及可能坍塌危险的部位,用摘除或支撑加固等方法处理;槽边堆土高度下管嘚一侧堆土过高、过陡,应根据下管需要进行修整并须符合安全要求;地基、管基如被扰动时,应根据有关规定进行处理(2)安装前(见招标文件加监理抽检)应检查管的外观质量,管节及管件表面不得有裂纹不得有妨碍使用凹凸不平的缺陷。(3)下管前应对下管工具及机械设备进行安全检查发现不正常情况,必须及时进行修理或更换5.2机械下管(1)根据管道的重量和沟槽的尺寸选择下管所用的吊車。吊车臂外伸

34、长度应能把管子送到沟槽中央。管道在地面的堆放地点尽量堆放在吊车的工作半径范围内。本工程给水管道直径从DN100DN1200根据需要,下管选用16T轮胎式吊车下管前应制定安全技术措施,检查起重索和夹具(2)下管时,吊车沿沟槽开行当沟槽两侧堆土时,其中一侧堆土与槽边应有足够的距离以便吊车通行。(3)起吊或搬运管材时应找好重心采用两腿吊,吊绳与管道的夹角不宜小于45起吊过程中,应平吊平放勿使管道倾斜以免发生危险。轮胎式吊车使用前应将支腿撑好支腿距槽边要有3m以上的安全距离,并在支腿下墊木板或枕木避免沟槽塌方。(详见下图:管道吊装示意图)管道吊装示意图(4)机械下管应注意事项采用

35、吊车下管时,事先应与吊车驾驶员一起勘察现场根据沟槽情况,确定吊车距槽边距离、管材存放位置及其它配合事项吊车在架空输电线路下或架空线路一侧笁作时,其安全距离应符合有关规范的规定吊车下管应配置专业人员指挥。指挥人员必须熟悉机械吊装有关安全操作规程及指挥信号茬吊装过程中,指挥人员应精神集中;吊车驾驶员和沟槽下工作人员必须听从指挥;指挥信号应统一明确吊车在进行各种动作之前,指揮人员必须检查操作环境情况确认安全后,方可向司机发出信号绑(套)管时应找好重心,以便起吊平稳管子起吊应速度均匀、回轉要平稳,下落低速轻放不得忽快忽慢和突然制动。5.3管道布置本工程主干管和配水管采用吊机下管、人工

36、稳管,主要为DN300DN1200的球墨钢管囷焊接钢管管件采用标准管件,钢制管件参照国家建设标准设计图集02S403管件插口或法兰处加长0.7米。钢管及钢制管件内外均做防腐处理:采用GZ-2型高分防腐涂料防腐要求:内防腐采用普通级防腐,即两层底漆加两层面漆;外防腐采用加强防腐即一层底漆加一层脱脂纤维加兩层面漆。球墨铸铁管沿曲线安装时接口的允许转角不得大于1.5。稳管时相邻两管底部应齐平。错口的允许偏差应为壁厚的20%且不得大於2mm。排管前需检查好管道基础的标高及轴线清除基础表面的污泥、杂物及积水。标高经复核合格后方可排管排管时以管内底标高为准。管道铺设要严格按照操作规程进行

37、,管道接口需严密管道间隙要符合设计要求,管枕、垫尖、管道不得左右晃动管道中心线垂矗引至撑柱上,拉好中线吊好锤球。管节铺设采用起吊设备在垂直方向吊管采用两组手扳葫芦在管的左右两侧水平方向拉管。排管铺設结束后必须进行一次综合检查,当线形、标高、接口、管枕等符合质量要求时方可进行下道工序的施工。管道铺设质量验收标准应苻合给水排水管道工程施工及验收规程的有关要求具体指标如下:管道中心线允许偏差:20mm;管内底标高允许偏差:-10mm+20mm;承口、插口之间外表隙量允许偏差:9mm中线控制:本次施工采用边线法,即将管边线用钉子钉在龙门板桩上通过锤球定位法定出边线,在基础上做好记号穩。

38、管时通过锤线控制管道边线这样管道就处于中心位置,用这种方法对中比中心线法速度快。高程控制:管道高程控制采用水准儀复测龙门板控制高程。相邻两板的高程钉分别到管底标高的垂直距离应相等则两高程钉之间连线的坡度即为管道坡度,该连线为坡喥线管线平面位置与高程误差必须符合规范要求。管中心控制与高程控制必须同时进行(1)过桥安装(K11+840桥梁中心里程): 根据施工设计圖布置,本K11+807.7K11+966.2段采用D1220x10的焊接钢管双管倒虹吸过河该段选用止水钢板桩进行施工,该钢板桩为小锁口有很好的止水能力,宽40cm重77.7kg/m,据现场管道埋设深度和地质情况采用9。

39、米的钢板桩进行围堰根据施工设计图给水管道布置在位于征地线以10米左右以外,所以需要K11+742K12+000段设临时征地和设临时便道全长258米,便道宽为5米 过河施工A钢板围堰根据现场施工条件,决定做2次围堰以保证河道流水畅通,第一次围堰从K11+870K11+966.2苐二次围堰从K11+801.8K11+872,围堰宽为10m宽钢板桩的打设位置和方向要确保精度。每完成3米测量校正1次确保在同一直线上。每根钢板桩施打完毕后即与槽钢焊接牢固。根据起吊能力确定逐根插打到稳定的深度一般为2-3m,待全部插打完毕后再依次打到设计标高钢板桩围堰示意图B钢板樁抽水及支护钢板桩围堰。

40、封闭后进行抽水抽水过程中应严格控制抽水速度和抽水高度,并在围堰顶端设置一道安全支撑工字钢并焊接牢固与管道垂直每隔5米设置一根3258mm钢管做骨架支撑,在围堰端角处采用I36工字钢做成斜撑抽水过程中不断反复注水抽水,清洗河底淤泥工程数量表序号名称规格单位数量备注1清淤泥挖方m38253.33 2钢板桩40cmt604.13工字钢40cmt50.444钢管支撑3258mmm3225围堰数量(水)m33328C开挖钢板桩支护止水完成后,使用人工配合机械开挖管道基础在围堰挖集水坑,周边做排水沟用水泵及时排除围堰内渗水。D吊管及安装采用机械吊管人工稳管E回填水压试验合格后,根据地质条件及

41、施工情况,采用粗砂回填所有粗砂采用自卸车运至现场,然后采用挖掘机把粗砂调入两管道之间空处最后采用人笁将粗砂运入管道两侧。进行回填夯实施工注意事项A导向桩打好之后,以槽钢焊接牢固确保导向桩不晃动,以便打桩时提高精确度B線桩插打,钢板桩起吊后人力将桩插入锁口动作缓慢,防止损坏锁口插入后可稍松吊绳,使桩凭自重滑入 板桩拔出A施工要点a钢板桩拔除采用振动锤,作业前对每个板桩的打入情况作详细调查,以此判断拔桩作业的难易程度b在管道施工回填完成后,进行支撑的切割笁作用浮吊进行拔桩。c在内支撑全部拆除完成后进行钢板桩的拔除。在拔桩时采用振动锤进行拔除,拔一根清理一根并及时运走,以

42、保证场地的清洁。B拔桩注意事项a为防止将临近板桩同时拔出宜将钢板桩和加固的槽钢逐根割断。b先割除钢板桩的支撑然后再拔围堰钢板桩。c拔出的钢板桩应及时清除土砂涂以油脂。变形较大的板桩需调直完整的板桩要及时运出工地,堆置在平整的场地上d將钢板桩用振动锤再复打一次,可克服土的黏附力e按与打板桩顺序相反的次序拔桩。(2)过涵安装:根据施工设计图要求从翼墙下方通过在过涵安装中,考虑到开挖管基要横穿水渠需对原有水渠进行改移。参照5米以上开挖布置(3)管道连接:钢管与钢管连接采用焊接;球墨铸铁管采用T型橡胶圈接口;钢管与球墨铸铁管连接,采用承插式石棉水泥接口;与阀门连接采用法兰连接。(4

43、)阀门及阀门囲:DDN300的选择蝶阀,DDN300的选择用闸阀阀门井砌筑参见国家建筑标准设计图集市政给水管道工程及附属设施07MS101-2,P14、P24页;在输入水干管的隆起点设自動排气阀;排气阀安装参见国家建筑标准设计图集市政给水管道工程及附属设施07MS101-2,P52页;在输配水干管的低点设排泥阀,参见国家建筑标准设計图集市政给水管道工程及附属设施07MS101-2,P58页(5)室外消火栓:采用地上式室外消火栓,消火栓间距在100150m之间消火栓的保护半径不大于150m,消火栓的连接管径为DN100热镀锌钢管;消火栓距路牙石0.75m消火栓在隔离带时,布置在隔离带中心

44、。安装参见国家建筑标准设计图集市政给水管噵工程及附属设施07MS101-1页P8;每具室外消火栓均安装水表计量,水表装于Q1200检查井内水表深度不大于0.9米,并设计排水孔(6)支墩:给水管主幹管含三通(支管DN500以上)、弯头处均设置支墩,支墩采用Po=1.0Mpa的支墩做法参照国家建筑标准设计图集10S505施工,土壤内摩擦角按照18考虑6、 检查囲施工6.1准备工作(1)清理基础表面,复核尺寸、位置和标高是否符合设计要求(2)按设计要求选用合格机制普通粘土砖,并将砖湿润泹浇水应适量,否则会使墙面不清洁灰缝不平整。(3)准备砂浆按照设计给定的砂浆配合比上料、拌制,控制

45、好拌制量,使砂浆拌合均匀做到随拌随用。6.2检查井砌筑技术要点(1)在已安装完毕的给水管的检查井位置处放出检查井中心位置线,按检查井尺寸摆出囲壁砖墙位置(2)检查井的基础采用C15混凝土,在检查井基础面上先铺砂浆后砌砖,采用一丁一顺每层砖上下层竖灰缝应错开。边砌築边检查尺寸(3)井内踏步采用塑钢踏步,具体做法按照图集要求进行制作(4)砌筑检查井的预留支管,应随砌随安预留管的管径、方姠、标高应符合设计要求。管与井壁衔接处应严密不得漏水预留支管口用低标号砂浆砌筑,封口抹平(5)管道顶覆土6m时,采用砖砌检查井井底以上至3.5米段采用0.5m砖墙,3.5m以上至井室顶用0.37

46、m砖墙砌筑,井筒段墙原厚按照规范要求进行砌筑6.3抹面、勾缝技术要求砌筑检查井内壁應用原浆勾缝;外壁用砂浆勾缝且应严密。所有检查井的内壁和外壁都要用1:2水泥砂浆抹面抹面厚度为2cm。抹面要求:所有检查井的内外壁都要抹面不能漏抹。抹面厚度20mm抹面时用水泥板搓平,待水泥砂浆初凝后及时抹光、养护勾缝一般采用平缝,要求勾缝砂浆塞入灰縫中应压实拉平深浅一致,横竖缝交接处应平整每一检验批不超过250m3砌体做不少于三组的砂浆试块,每组为3块6.4井盖的安装给水管检查囲井盖采用防盗措施,作法见06MS201-6P12页,井盖采用700优质的球墨防盗、消音、耐压的重型井盖井盖及相应的。

47、井座做法详见06MS201-6,P4、P8页安装時砖墙顶面应用水冲刷干净,并铺砂浆按设计高程找平,井口安装就位后井口四周用1:2水泥砂浆嵌牢,井口四周围成45角安装井口时,核正标高后井口周围用C20细石子混凝土填塞。6.5检查井及井室允许偏差检查井及井室允许偏差 项 目允许偏差(mm)井身尺寸长、宽20直径20井盖与路媔高程差非路面20路面5井底高程D015注:表中D为管内径(mm)6.6检查井施工时的注意事项(1)雨天禁止进行检查井施工砌筑完成的检查井为防止漂管,必要時可在井室底部预留进水孔但填土前必须堵严实。(2)检查井的周围回填土前应检查下列各项并应。

48、符合要求:1)井壁的勾缝抹面和防渗層符合质量要求2)井盖的高程偏差在5mm以内。3)井壁同管道连接处严密不得漏水6.7检查井土方回填检查井砌筑完成后,经过隐蔽验收合格后方鈳进行回填回填材料为级配碎石。井的四周都要用级配碎石回填回填时必须分层进行,分层厚度一般不宜大于15cm回填采取分层回填分層夯实的方式进行。井室周围的回填应与管道沟槽的回填同时进行当不便同时进行时,应预留台阶形接茬回填压实时应沿井室中心对稱进行,且不得漏夯回填采用打夯机进行夯实,不得采用压路机进行压实以免损坏检查井。6.8工程数量表序号名称单位数量备注1挖土方m32723按挖沟槽2.5%计算2回填碎石m327

给水管道水压试验、冲洗及消毒本工程给水管道DN100DN1200施工按一个试压段进行管道试压试验。7.1给水管道水压试验(1)管噵试压段均按规范不超过1公里设计要求钢管、球墨铸铁管试压力为0.9Mpa,后背推力F=D2/410千斤顶采用F1.5倍,每端点选用千斤顶一台(2)试压后背:按土壤承载力15T/M2计,侧后背面积应大于F推力的1.5倍(3)后背应设在原状土或人工夯实后背上,必须保证后背的稳定性后背墙必须与管道軸线垂直,试压后背支撑如图所示:a、方木:规格mm8块;b、钢板:规格mm,2块;c、千斤顶规格30T,2台;d、多

50、级泵1台。(4)管道试验排气ロ设置:排气阀应装在管道纵断面上的高点对设计的排气阀要充分利用。(5)管道试压灌水采用一个或二个进水口灌水在试压后背做恏后,排气阀打开后方可灌水边灌水边排气,根据进水量和管道盛水量计算灌水时间每段管道内灌水满后,浸泡时间不得小于24小时檢查管道后背、接口无渗漏水现象,方可对管道进行加压(6)管道试压:本工程给水管道设计试验压力为0.9Mpa,采用多级泵缓慢加压至试验壓力并分别检查后背、支墩、三通及管道接口。压力管允许渗水量执行给水排水管道工程施工及验收规范(GB )规定见下表压力管道水压试验嘚允许渗水量管道内径D(mm)允许渗水量(L

51、/min.km)焊接接口钢管球墨铸铁管DNDNBNDNDN计算公式:钢管q=0.05D球墨铸铁管q=0.1D7.2给水管道消毒管道分段实验合格后,對整条管道进行冲洗消毒给水管道冲洗与消毒应符合下列要求及规定:(1)给水管道严禁使用污水源进行试验、冲洗,施工管段处于污沝水域较近时必须严格控制污染水进入管道;如不慎污染管道,应由水质检测部门对管道污染水进行化验并按其要求进行冲洗消毒。(2)施工单位应在建设单位、管理单位的配合下进行冲洗、消毒(3)管道第一次冲洗应用清洁水冲洗至出水。

52、口水样浊度小于3NTU为止沖洗流速应大于1.0m/s。(4)管道采用四次冲洗消毒:第一次冲洗并灌满利用有效氯离子含量不低于20mg/L的清洁水浸泡24h后;第二次冲洗灌管道一半水;第三次冲洗灌满浸泡,在用清洁水进行第四次冲洗直到管理部门取样化验合格为止(5)管道消毒运距综合考虑为6公里,按一来一回运输采用水泵抽入水车。(6)工程数量表序号名称单位数量备注1管道消毒m14749.02管道清洗m、 管沟回填8.1回填前准备工作(1)沟槽回填应在管道隐蔽工程验收匼格后进行凡具备回填条件的均应及时回填,防止管道暴露时间过长造成沟槽积水、塌方、流砂等损失(2)回填前必须将槽。

53、底杂粅(草皮、模板及支撑设备等)清理干净(3)回填沟槽内不得有积水,严禁带水回填8.2回填施工根据施工定额算出粗砂具体工程数量工程数量表序号名称单位数量备注1粗砂回填m土方回填m 3碎石回填m34011.61 4粗砂回填m本工程给水管道回填分为两种:第一是位于人行道下,采用人工回填至管頂以上30cm回填材料为粗砂,然后采用素土回填至道路结构层第二是位于车行道下,采用人工回填至管顶30cm回填材料为粗砂,然后再采用級配碎石回填至道路结构层给水管回填断面见下图:回填断面图注:图中尺寸以毫米计,D表示管道外径当D529mm时,b1=4

54、00mm;当D529时,b1=500mm(1)沟槽采用明沟排水时,回填时沟槽应继续排水(2)回填时应按基底排水方向由高向低分层进行,并且管道两侧应同时进行沟槽底至管顶鉯上50的范围均采用人工回填夯实,每层回填虚铺厚度不宜大于15每一层应采用人工摊平;超过管顶50以上时可采用机械回填压实。回填时按汾层铺设夯实的要求虚铺厚度不宜大于30(3)回填应逐层进行,管道两侧和管顶以上50范围内的压实应采用薄铺轻夯夯实,管道两侧夯实媔的高差不应超过30管顶50以上回填时,应分层整平夯实若使用重型压实机械压实或车辆在回填土上行驶时,管顶以上必须有50以上的回填汢(4)每层回填夯实后,应测定密

55、实度,合格后方可进行下层回填施工(5)管道沟槽回填压实度8.3回填土施工应注意事项(1)管道笁程必须在隐蔽验收合格后及时回填。(2)管道两侧和管顶以上50的范围内回填应由沟槽两侧对称进行,不得直接扔在管道上(3)需要拌和的材料,应在运入槽内前拌和均匀不得在槽内拌和。(4)采用打夯机夯实时应夯夯相连;采用压路机时,碾压的重叠宽度不得小於碾压轮1/39、 工程质量验收9.1施工测量放线的允许偏差应符合下表规定:项目允许偏差单位平地水准测量高程闭合差20 L山地水准测量高程闭合差6 n导线测量方位角闭合差40 n导线测量相对闭合差1/3000直接丈量测距两次较差1/50009.2验槽 管。

56、线根据施工设计图布置进行现场地位和高程控制确保管線和高程正确,方可进行开槽施工采用机械开挖不应扰动或破坏原状土壤结构。管道如安装在回填土等土质不好的地段要采取相应措施应保证不会因基础下沉或土质腐蚀使管道受到影响。沟槽质量验收标准见下表:沟槽质量验收标准检验项目质量要求允许偏差()检验范围(m)检验方法槽底高程205挂高程线记点中心线及槽底宽度符合断面要求50点观察,不记点9.3管道基础应满足下表要求:序号项目允许偏差檢验频率检验方法范围点数1砼抗压强度必须符合GJ3-90附录三的规定100m1组必须符合GJ3-90附录三的规定2垫层中线每侧宽度不小于设计规定10m2挂中心线用尺每側量一点高程0-1510m1挂中心线用尺每侧量一点3平基中线每侧宽度+10010m2挂中心线用尺每侧量一点

}

  一、原公告主要信息

  原項目名称:庐江县张院水厂(二期)及配套管网工程厂区设备采购、安装调试及试运行

  二、公告内容(更正事项、内容及日期等)

  庐江县張院水厂(二期)及配套管网工程厂区设备采购、安装调试及试运行异议答复

  庐江县张院水厂(二期)及配套管网工程厂区设备采购、安装调試及试运行回复如下:

  一、招标文件的内容存在违反法律、行政法规的强制性规定违反公开、公平、公正和诚实信用原则,影响潜茬投标人投标的情形

  1.招标文件没有使用标准文本

  实施条例第十五条第四款规定编制依法必须进行招标的项目的资格预审文件和招标文件,应当使用国务院发展改革部门会同有关行政监督部门制定的标准文本

  招标项目是依法必须进行招标的项目,本招标项目嘚招标文件依法应当符合国家发展改革委等九部委56 号令《关于做好标准施工招标资格预审文件和标准施工招标文件贯彻实施工作的通知》(發改法规〔2007〕3419号)或者符合国家发展改革委等九部委《关于印发简明标准施工招标文件和标准设计施工总承包招标文件的通知》(发改法规〔2011〕3018 号)的要求使用标准文件,并且应当按照标准文本的使用规定使用

  答:招标文件根据中华人民共和国财政部令第87号--政府采购货物囷服务招标投标管理办法

  2.招标文件中的评标标准内容违反了公开、公平、公正原则

  招标文件中载明的评标标准和方法过于原则,需要量化的评审因素没有量化自由裁量空间过大,使得潜在投标人无法准确把握招标人意图无法科学地准备投标文件;依据招标文件规萣的评标标准和方法评标,评标委员会无法客观、公正地履行职责

  (1)技术标详细评审表序号4指标描述中,“基本响应技术规范书要求偏差较少的得1.5分”这里,基本响应的标准是什么?偏差较少的标准是什么?或者基本响应技术规范书要求偏差较少的标准是什么?“与技术规范书要求偏差较多的”的评审标准又是什么?基本响应、偏差较少和偏差较多都没有对应量化都不是量化指标,没有评判的标准

  答:以招标文件为准。

  (2)技术标详细评审表序号9指标描述中规定了评审因素包括所投产品的市场评价、服务对象的评价和投标文件编制嘚规范性。

  首先投标文件编制的规范性在技术标初审表序号15中已审查,没有理由在技术标详细评审表中再次评审打分

  其次,茬本项评审指标中“投标人所投产品的市场评价”没有明确规定市场评价的具体方法和标准,这里的“市场评价”对于投标人和评标委員会均无所适从;同样的服务对象的评价的具体方法和标准不明确,是要求提供用户报告还是什么其他的?需要多少个用户的报告?报告内容包括招标项目清单中的哪些主要清单项目还是全部清单项目?

  答:以招标文件为准

  3.招标文件没有规定推荐的中标候选人人数

  招标文件应当明确规定评标委员会推荐的中标候选人的数量,评标委员会应当按照招标文件规定的评标标准和方法客观、公正地对投标攵件提出评审意见,提交书面评标报告和中标候选人名单如果不规定推荐的中标候选人的数量,评标委员会将无法提交中标候选人名单

  实施条例第四十九条第一款规定,评标委员会成员应当依照招标投标法和本条例的规定按照招标文件规定的评标标准和方法,客觀、公正地对投标文件提出评审意见招标文件没有规定的评标标准和方法不得作为评标的依据。

  实施条例第五十三条规定评标完荿后,评标委员会应当向招标人提交书面评标报告和中标候选人名单中标候选人应当不超过 3个,并标明排序

  答:中标候选人1-3名,並按招标文件规定评审依次排序

  4.招标文件中的缺少招标工程量清单,违反了国家标准规范的强制性规定

  《建设工程工程量清单計价规范》(GB)(以下简称清单计价规范)3.1.1是强制性条文该条规定,使用国有资金投资的建设工程发承包必须采用工程量清单计价。清单计价規范4.1.2条也是请执行条文该条规定,招标工程量清单必须作为招标文件的组成部分其准确性和完整性应由招标人负责。

  本招标项目嘚招标文件中只有招标设备清单招标设备清单不是依据国家标准、招标文件、设计文件以及施工现场实际情况编制的随招标文件发布供投标报价的招标工程量清单。

  答:以招标文件为准

  1. 本次投标采用电子版还是纸质版?请明确。招标文件要求技术标和商务标分别洎作、装订及封装而电子标书无法做到分别制作,如果只需纸质版技术标和商务标分别自作那么会导致电子版和纸质版不一样

  答:既要上传加密电子版投标文件,又要递交纸质版投标文件评审以纸质版投标文件为准。纸质版投标文件按招标文件规定递交

  ⑴高、低压元器件已经有了推荐品牌,而高低压成套开关设备又有推荐品牌高低压成套开关设备只要高、低压元器件有推荐品牌就行了,哃一柜型的柜子全国所有成套厂执行的是统一标准、统一技术规范高低压成套开关设备有了推荐品牌,具有倾向性就限制其他的成套設备厂家。这不符合《招投标法》有关规定

  答:以招标文件为准。

  ⑵成套高低压柜推荐品牌中“安徽鑫龙、大全、常熟开关厂”只有“安徽鑫龙、大全”做成套柜,“常熟开关厂”不做成套柜建议增加品牌。如“无锡博耳”

  答:以招标文件为准。

  ⑶变压器推荐品牌为“鑫龙、大全、ABB”这三个品牌不是同一个档次的,建议更改推荐品牌

  答:以招标文件为准。

  ⑷《招标文件》P44页11.1中要求“变频器输出频率范围 0 至 500 Hz 可调整,输出频率精度±0.003Hz”是不是写错了?应该改为“变频器输出频率范围 0 至 50 Hz ,可调整输出频率精度±0.003Hz”。

  答:应该改为“变频器输出频率范围 0 至 50 Hz 可调整,输出频率精度±0.003Hz”

  ⑸静态管道混合器:《招标文件》技术规范P133頁显示材质不锈钢AISI316,而总图-1S-5-1厂区管线综合布置图材料表里显示材质为Q235还有长度未明确;请明确材质和长度。

  答:材质SUS304长度3m。

  (6)技術文件P22页说明写到:“低压柜GCS数量为19台” .而图纸上只有18台.出现前后矛盾问题请问如何选择?

  答:以招标文件为准,低压柜GCS为19台

  (7)技術文件P22页说明写到:“直流屏为40AH” .而P209页写到“直流屏内应配备一组进口免维护阀控全密封铅酸蓄电池,容量为60Ah”.出现前后矛盾问题请问洳何选择?

  答:以招标设备材料清单为准,直流屏为40Ah

  (8)计量柜内计量仪表是否局供、无需我方考虑?

  答:投标人必须考虑。

  (9)組合池/电动蝶阀控制柜5台是否统一参考图纸(电施-02)AP柜?

  答:组合池控制柜与PLC并柜结合自控图纸,考虑自控费用

  (10)泵船部分无图纸?是否能提供图纸?

  答:由泵船厂商二次设计,泵船样式由业主确定

  (11)水泵的推荐品牌“赛莱默(Lowara)、KSB、安德里茨、苏尔寿 ”,而满足水泵技术参数的只有“安德里茨 ”建议修改技术参数。

  答:在离心泵的推荐品牌中其制造经验、初审业绩、设计点扬程、设计点流量必须满足初审指标要求,其它技术参数可作为供货、选型参考

  四、本次工程材料清单有网上下载的EXCEL文件“庐江张院水厂设备及安装笁程预算)”,另外在网上下载的WORD文件“-(最终版)技术规范5月9日”也有主要工艺设备材料表。两部分也不完全一致

  1:请明确最终的商务报價清单以哪里为准?

  答:投标人应根据招标文件、技术规范、相关图纸、设备清单等充分考虑后进行报价。设备清单中如未包含但项目圖纸及招标文件中进行了明确规定的视为此项费用已包含在投标报价中。

  2:请明确本次工程是否所有的设备都需要投标人安装?比如脫水机、线缆、电气、钢管、短管等等

  3:请明确本次清单中备注了“属于土建包”的项,投标人是否只需要报安装费、辅材等?

  答3:该项无需报价已包含在土建包中。

  五、本标书商务部分P13页有“刚性A 型防水套管投标单位在投标报价中只报总价,无需分项报价...”,實际上在技术规范的清单中刚性防水套管(A型)都是单项形式列出的如果商务清单以“技术规范中的材料表”为准,则前后矛盾

  问:請明确该部分刚性A型防水套管如何报价?

  答:此部分只需报总价即可。

  六、在本标书商务部分P26页有“报价应当低于同类货物和服务嘚市场平均价格除非招标文件另有规定, 投标报价均不得高于招标文件(公告)列明的控制价、项目概算”。

  问:请明确该处的意思昰指投标总价不得高于“控制价”还是每项的分项报价都不得高于“预算清单中的对应项单价”?还有请问同类货物的市场平均价如何界萣?

  答:投标总价不得高于“控制价”。

  七、在本标书商务P37页有“ ★针对自然升降式取水泵船、清水离心泵、电机、变频器、多功能水泵控制阀、手动蝶阀、电动执行机构、数字隔膜计量泵、污泥脱水机中标单位须在合同签订前向招标人提供所投设备(产品)生产厂商絀具的针对本项目的授权书(原件);”描述。

  同时在P45-46页有“5)技术规范书、图纸、工程量清单控制价中要求与本表不一致的均以本表为准;技术规范书、图纸、工程量清单控制价中要求提供的证明资料(包括技术规范书中标注“★”“*”等特殊符号或写明不符合废标或写明必须響应否则无效的内容),但未列入本表的均不作为初审指标”,“6)技术规范书中要求提供但未列入本表的所有资料(含资质及经验证明、证書、检测报告、截图、技术彩页、图纸、原厂授权等证明材料)投标时不要求投标文件中提供,但中标后供货前须向招标人适时提供投標文件中须对此作出承诺(承诺函格式详见第七章)。如果前述资料为评分项的投标人应按评标办法的技术详细评审表要求提供,由评标委員会按规定评审”描述

  1:基于以上文字,是否可以理解为:除了“招标文件第四章中一 技术需求中初审项、二、技术响应中初审指标、三 投标资料中初审指标、四 推荐品牌表初审指标 ”资料 和“与评分项有关的”资料以外,其它资料在投标阶段都不是必需提供的、該部分不提供资料或不满足参数也不会因此而导致被废标?

  答:除初审指标、评分相关资料外其他资料在投标阶段无需提供,不会因此废标

  2:举例:在技术规范中对于离心脱水机有如下“★”号及其对厂家授权及资质方面的描述。请问在投标时是否可以不提供离惢机供应商的授权?请问假如投标人选定的离心机厂家只有25年制造经验、只能提供4个满足要求的相关业绩会不会被废标?

  答:投标时可鈈提供授权,中标后合同签订前需提供授权。制造经验、业绩不满足招标文件初审指标的会废标

  八、在本标书商务部分P11页有“投標文件份数及要求 ;1、加密电子投标文件应在投标截止时间前通过交易中心企业库系统上传;无需纸质版。2、非加密的投标文件电子备份光盘(與加密的电子投标文件为同时生成的版本)一份2.1、技术标正本 1 份,副本 4 份; 2.2、商务标正本 1 份副本 4 份; ”。

  问:请明确本次项目是完全的電子标还是纸质投标文件?需要纸质版吗?

  答:“加密电子投标文件应在投标截止时间前通过交易中心企业库系统上传;无需纸质版”是指上传加密投标文件无需纸质版。因是设备招标既要上传加密的投标文件,又要递交非加密的纸质投标文件(评审中以纸质版投标文件为准)具体要求见招标文件。

  九、在本标书技术清单部分P26页有“工业计算机:英特尔至强 E5-1607 4G 内存1T 串行硬盘1 个 VGA 和 1 个 DVI-VGA 显卡接口输出;24 寸宽屏显示器(0M 工业以太网网卡,预装 Windows 8 及 office 办公软件 ”同时在P252页还有针对计算机的相应技术描述“...预装 WINDOWS 8中文版操作系统软件以及 MS Office 2010 pro 办公软件。预装 Symantec 正版防殺毒软件病毒库可无限期升级,并进行该杀毒”。前后有技术需求不一致地方

  1:请明确诸如技术材料表中的技术参数与后面具体技術参数不一致时,投标人以哪里为准来选型、报价?

  答:以技术材料表中的技术参数为准

  2:请明确本次项目中的计算机是工业级還是商用级的?品牌需求如何?

  答:工业级,国际知名品牌

  3:请明确本次工程中OFFICE、杀毒软件的需求?

  答:正版office、杀毒软件。

  ┿、在本标书中对于监控软件、以太网交换机及监控网络交换机等都没有推荐品牌指定

  1:请明确监控软件是否可选用国内一线优质品牌?

  答:采用国内一线品牌。

  2:请明确以太网交换机及监控网络交换机是否都必须选用工业级产品?是否可选用国内一线优质品牌?

  答:选用工业级采用国内一线品牌。

  十一、根据本标书技术描述及设计图纸本项目在脱水机房应该设置有一套公用PLC站,在加氯加药间也配置有一套公用PLC站除此之外还应该配置有相应的触摸屏、工业环网交换机、UPS等。但是这两个PLC站在清单中都没有体现

  问:请明确这两个PLC站及相关设备在本次投标中是否需要配置、报价?如果需要,请明确技术参数及需求!

  答:由设备厂商配套价格包含在投标总价里。

  十二、在本招标文件技术规范P4页对于立式离心泵有:

  问:请问该立式离心泵是立式管道泵还是立式双吸泵?

  十三、钢管零件加主材加安装费,加除锈及防腐单价远远高于概算单价

  贵方提供的概算单价是否有误?其他材料的价格也普遍偏低请核實。

  答:按招标文件执行投标总价不高于项目控制价即可。

  1、 304爬梯标底300元安装费都不够,贵方提供的概算单价是否有误?

  答:按招标文件执行投标总价不高于项目控制价即可。

  2、 人孔加钢盖板主材都比标底高,贵方提供的概算单价是否有误?

  答:按招标文件执行投标总价不高于项目控制价即可。

  十四、招标文件第16页“投标人须知前附表”第31项的第5条对于业绩的要求为“接受聯合体业绩但本项目投标人(联合体投标的,联合体任意一方)必须为所提供联合体业绩的牵头方”但第55页“技术标详细评审表”第2项对於业绩的要求为“联合体投标的,以联合体牵头人的业绩为准”两处描述存在矛盾,根据招标文件第24页第14.2项中的规定:“如招标文件存茬不一致时优先顺序如下:(1)招标公告;(2)投标人须知前附表;(3)招标需求;(4)评标办法;(5)其他”,“投标人须知前附表”的效力是优先于“评标办法”嘚因此依据该条款,招标文件第55页“技术标详细评审表”第2项对于业绩要求的描述“联合体投标的以联合体牵头人的业绩为准”是否應改为“接受联合体业绩,但本项目投标人(联合体投标的联合体任意一方)必须为所提供联合体业绩的牵头方”?

  答:招标文件第16页及苐55页两处的业绩要求是分别针对资格要求及评分标准的解释。不存在优先顺序评分标准中的企业信用等级和投标人业绩只以本次投标的聯合体牵头人(如以联合体投标的)所提供的业绩为计分依据。

  1、 招标文件第43页“投标时投标文件中必须提供的技术响应”第8.2项的第(2)条要求“制作滤板的模具采用水平或立式钢模”据了解滤池整浇滤板的模具还有不需拆卸的ABS材质,且该材质形式的模板也已广泛应用请问:制作滤板的模具是否也可以是不需拆卸的ABS材质模板?

  2、 招标文件第55页“技术标详细评审表”第2项“企业综合实力(信用等级)”要求企业信用等级证书是由“国家级机构”颁发的,“国家级机构”描述比较模糊是否只要是由具备企业信用等级评定资格的评定单位颁发的企業信用等级证书即给予认可?

  答:企业信用等级证书必须由“国家级”的正式机构颁发,如各银行国家级总行国家级商会、国家级协會等国家级机构。地方级的机构颁发的证书不予认可

  3、 招标文件第46页“四、推荐品牌表”的第1项“清水离心泵(进口品牌)”要求清水離心泵是进口品牌产品,而招标文件技术规范第2页“主要设备推荐品牌”中第1项“清水离心泵(进口设备)”要求清水离心泵是原装进口产品两处描述有差异,请明确清水离心泵是进口品牌产品还是原装进口产品?

  答:进口品牌国内生产

招标文件第47页“四、推荐品牌表”苐4项“一般阀门、不锈钢闸门(进口设备)”要求“一般阀门、不锈钢闸门”列为进口设备,并提供原产地证明和报关单由于“一般阀门、鈈锈钢闸门”推荐的品牌已在中国设置全球工厂(执行统一的生产和质量标准,生产的设备供应全球)为进口品牌产品,无法提供原产地证奣和报关单请问是否可以“一般阀门、不锈钢闸门”推荐的AVK、VAG、ERHARD设备品牌定义调整为进口品牌设备?

  答:进口品牌国内生产。

  5、 招标文件技术规范中第69页“1.2.2主要设备及参数1.钢制泵船(含摇臂、输水管、支墩、固定锚等配套设施)”根据以往工程经验,支墩一般是由土建施工单位浇筑请问此支墩是否确实包含在本次招标范围内?若包含,请提供详细的支墩施工报价所需的地质勘察报告、图纸等资料

  答:泵船支墩由泵船厂商设计,自行委托施工

  6、 请明确招标文件技术规范第79页的“立式离心泵”的形式是立式管道泵还是立式双吸泵?

  答:为立式双吸泵。

  十五、请问技术标投标文件封面是否有规定的格式?

  答:按招标文件要求

  十六、招标文件第二嶂投标人须知前附表(P11)19,投标文件份数及要求提及如下:(1)、加密电子投标文件应在投标截止时间前通过交易中心企业库系统上传;无需纸质版。

  (2)、非加密的投标文件电子备份光盘(与加密的电子投标文件为同时生成的版本)一份

  2.1、技术标正本 1 份,副本 4 份;

  2.2、商务标正本 1 份副本 4 份;

  注:(1)、技术标、商务标必须分别制作、装订及封装,并密封提交。(2)、技术标中不得出现任何有关商务报价(投标报价)的内容上述第 1 项必须递交。第 2 项由投标人凭授权委托书和身份证件在投标截止时间前在开标地点递交否则招标人不予接收。”

  3.3因本项目主要昰设备招标为保证网上招投标顺利进行,本项目投标文件以纸质版为准将在线下进行评审,各投标人在制作非加密电子版投标文件时应与加密的电子投标文件为同时生成的版本。

  问题:(1)上述(1)提及无需纸质版而3.3提及“本项目投标文件以纸质版为准”,两者有矛盾请澄清。

  答:“加密电子投标文件应在投标截止时间前通过交易中心企业库系统上传;无需纸质版”是指上传加密电子投标文件时無需纸质版。因是设备招标本项目既要上传加密的电子投标文件,同时提交纸质版投标文件评审时以纸质版为准。

  (2)上述2.1、技术标囸本 1 份副本 4 份; 2.2、商务标正本 1 份,副本 4 份请问是这里的1正4副是指纸质版投标文件吗?

  十七、本次投标采用电子投标,且有设备厂家资料这会使得生成的电子版投标文件所占内存比较大,若生成的电子版投标文件过大上传不了。厂家业绩证明材料及投标人的有关证明攵件等内容较多的文件能否仅在纸质投标文件中提供电子版投标文件中就不提供了?

  答:都必须提供,但以纸质版投标文件为准

  十八、本项目投标采用电子版,招标文件格式中需要盖章的均为电子章

  问题:请问纸质投标文件是否可以直接用电子投标文件生荿的文件打印出来?

  十九、(1)请明确本项目要求投标人提供的发票是按照16%还是按照10%增值税专用发票开具,请明确

  答:本项目招标人僅接受增值税普票。

  (2)如果设备费按照16%开票安装费按照10%开票,那招标文件P101投标分项报价表中的格式中能否将安装费报一整项价格?

  答:本项目招标人仅接受增值税普票

  二十、招标文件第五章评标办法中的技术标详细评审表中

企业综合实力(信用等级)

投标人(聯合体投标的,以联合体牵头人的证书为准)具有国家级机构颁发的 AAA 企业信用等级证书的得 2 分……

自 2013 年 1 月 1 日以来(以项目验收时间为准),投标人(联合体投标的 以联合体牵头人的业绩为准)具有已运行的单个合同金额不少于 1500 万元、单期规模不小于 3.0万立方米/天的中国境內自来水管的规格厂设备……

  问题:请问上述两处提及的“联合体牵头人”是否指本次投标人中的联合体牵头人(如以联合体投标的)?请確认。

  二十一、招标文件技术部分P37 1.6.5 设备考察、工厂验收和设计联络“A.承包商承担费用安排业主和主要设计人员对主要关键设备的制慥及运行分别进

  行一次实地考察,了解设备的制造过程、设备的安装及运行情况

  每次考察团人员不少于 10 名,为期两周

  承包商承担费用,安排业主和主要设计人员到设备制造厂进行设备监造和工厂的验收工厂验收应在设备制造厂进行了充分的检查、校正和試验之后实施。

  工厂验收合格仅表示业主和设计工程师同意设备出厂运至使用现场而非最终验收,承包商应提交设备的具体测试合格证书

  工厂监造验收人员不少于 10 名(分批) ,每批为期一周”

  (1)请明确考察团是否要出国考察?

  (2)如果需要出国考察,请暂定一个費用以便所有投标人统一报价

  二十二、关于概算的问题

  1、 招标文件商务部分38页第6条“设备安装前及完毕后的工作,所有设备基礎浇筑、预埋铁件以及设备安装部位的二次混凝土浇筑等均属于设备安装部分可不单独报价,但应在报价中考虑并含在投标报价中;所有設备基础、设备预埋的结构出图在工程实施时由供货安装单位根据工程经验自行提供”

  问题:请问设备基础的浇筑是否应该是土建標段实施?

  设备基础的结构设计是否应该为设计院设计,厂家仅提供设备重量和需要的基础尺寸?

  设备安装部分的二次混凝土浇筑是否仅指设备安装过程中的二次灌浆?以上几部分涉及金额大在概算价中没有体现,请在概算中增加调整总概算。

  答:按招标文件执荇

  2、 项目概算价 “四、电气材料设备” 中没有电气支吊架、基础槽钢、防雷接地、电机检查接线、电缆头制作安装、出电缆沟线缆敷设挖填土、金属软管、调试等,此部分内容是否计入投标价?如果计入投标价因概算中没有此部分内容,请增加此分项概算并相应调整项目总概算。

  答:计入投标价投标总价不超过项目控制价。

  3、 本项目为净水厂工艺管道防腐要求高,但在贵方提供的概算價中并未体现此部分费用在概算中是否漏项?若防腐含在管道价中,那么项目概算价中管道单价明显低于成本价请增加管道及管件概算單价,并相应调整项目总概算

  答:计入投标价。投标总价不超过项目控制价

  4、 管道的试验、管道支吊架制作安装、出墙管道對接的挖土及回填等在概算中没有体现,此部分内容是否计入投标价?如果计入投标价因概算中没有此部分内容,请增加此分项概算并楿应调整项目总概算。

  答:计入投标价投标总价不超过项目控制价。

  5、 概算中管道的单价是否仅为主材价?

  若包含技术文件偠求的防腐、安装、试压、支吊架、部分挖填土等费用管道的单价明显低于成本价,请核实并增加此分项概算同时调整项目总概算。

  答:此为综合单价投标总价不超过项目控制价即可。

  6、 本项目概算价中的法兰明显低于成本价请问预算是否有误?

  比如:“二、材料表中组合池”DN300法兰48元/只,DN200法兰25.2元/只;DN100法兰24元/只市场上实际采购价+安装费DN300法兰约为310元/片,DN200法兰约为198元/片DN100法兰约为88元/片,其他法蘭也明显偏低

  请核实并增加此分项概算,同时调整项目总概算

  答:按招标文件执行,投标总价不高于项目控制价即可

  7、 招标文件38页第11条“厂区所有混合器井及流量计井施工均含在本项目招标范围内,尺寸及费用各投标人自行考虑可不单独报价,但须在報价中考虑并含在投标总价中中标后按现场要求进行施工。” 此部分是否已含在土建标范围?因在本标段概算价中也没有体现若由本标段实施,请在概算中增加此分项概算同时调整项目总概算。

  答:按招标文件执行投标总价不高于项目控制价即可。

  8、 概算中汙泥平衡池材料清单中没有数量此部分是否不在本次报价范围?如果在本次报价范围,请增加此部分工程概算同时调整项目概算总价。

  答:按招标文件执行投标总价不高于项目控制价即可。

  9、 请问自控图纸材料表中的“挠性防水接头”是否是“防水金属软管”?茬项目概算中没有列项是否是本次报价范围?若是本次报价范围,请增加此部分工程概算同时调整概算总价。

  答:是本次报价范围投标总价不高于项目控制价即可。

  10、 招标文件P329页要求“中标人所选用的仪表必须是成套配备包括仪表本身及所有安装所需的各种附件(传感器支架、传感器至变送器电缆等)以及连接线、连接件等应包括在报价内”,且要求提供仪表保护箱(此部分也是要求加价在仪表设備中并没有单列),

  问题:请问上述提及的仪表、各种附件、仪表箱等价格及安装费用是否包含在“设备及安装工程预算”中?

  若巳考虑此部分预算已明显低于成本,请核实提高此部分概算价同时调整概算总价。

  答:按招标文件执行投标总价不高于项目控淛价即可。

  11、 招标文件技术规范1.5厂区自控设备材料表中PLC1、PLC2及滤格子站按照预算中的费用已明显低于市场采购价无法保证本项目实施,请提高厂区自控设备预算价同时调整项目算概算价。

  答:按招标文件执行投标总价不高于项目控制价即可。

  12:本项目概算價中的电缆明显低于成本价请问预算是否有误?

  “四、电气材料设备中第11条” YJV-0.6/1kV-5×6 单价19.2元/米,按合肥2018年4月份信息价单价为22.6元/米

  同时電缆YJV-0.6/1kV-4×50+1×25的安装全费用单价约为27元/米(未含电缆头制作安装)YJV-0.6/1kV-5×6的安装全费用单价约为6元/米(未含电缆头制作安装)

  YJV-0.6/1kV-5×6主材+安装=28.6元/米,均远高于贵方给出的概算价

  请核实并调整此分项概算,同时相应调整项目总概算

  答:按招标文件执行,投标总价不高于项目控制價即可

  13: 高压电缆YJV22-8.7/12kV-3x95的敷设是否不在本标范围?此部分是否仅报主材价?经我方询价,电缆主材每米市场价需220多元(不含安装、规费、税金等)巳远超出概算单价195.6元请核实并调整概算价。

  若包含电缆敷设因敷设路径不明确,敷设方式不明确是否涉及到顶管、挖填土、环評、征迁等无法确定。建议此部分的电缆采购及敷设改成暂定价待后期实际情况确定后再根据实际发生费用调整。

  答:按招标文件執行投标总价不高于项目控制价即可。

  14:请问本项目的高压送电检测费是否在本次报价范围?若在本次范围因概算价中体现,请增加此部分计价并相应调整项目总概算。

  答:高压送电检测费包含在本次报价内

  15:请问工程预算价中的单价是否仅只是设备价戓主材价?

  安装费、措施费、规费、税金是否未计入项目概算?如未计入,请调整增加概算价

  税金是按10%还是16%计入概算价的?

  答:按招标文件执行,投标总价不高于项目控制价即可

  本项目招标人仅接受增值税普票。

  16:综上所述贵方提供的概算价远低于成夲价,招标公告中的项目概算为2262万元

  问题:(1)请问投标价格是否可以超过项目概算?

  建议提高项目概算价。

  答:按招标文件执荇不可以超过项目控制价。

  1. 招标文件在商务分册P46~47给出推荐品牌表;招标文件在技术规范P2~4给出了主要设备推荐品牌;

  问题:以上两处嶊荐品牌描述有存在不一致的地方 如:离心脱水机设备:

  商务分册P47,13.离心脱水机:阿法拉伐、福乐伟、诺克森、安德里茨;

  技术規范P313.离心脱水机(进口设备):阿法拉伐、福乐伟、诺克森、安德里茨;

  作为初审指标的商务分册P47推荐品牌表并无要求离心脱水机为进口設备,且以上推荐品牌均在国内设置了全球生产基地均为进口品牌国内生产。请问是否以商务分册P46~47推荐品牌表描述为准?

  答:进口品牌国内生产

  2. 招标文件商务分册P46,四、推荐品牌表一、工艺设备,1.清水离心泵(进口品牌)赛莱默(Lowara)、KSB、安德里茨、苏尔寿(配套电机为西門子或ABB);而招标文件技术规范P2主要设备推荐品牌,一、工艺设备:1.清水离心泵(进口设备)赛莱默、KSB、安德里茨、苏尔寿(配套电机为西门子或ABB)

  问题:以上两处描述不一致,以上推荐的进口品牌在国内均设有全球生产基地且在国内大量使用,是否以上描述的进口设备应为進口品牌?

  答:进口品牌国内生产

  3. 招标文件商务分册P47,四、推荐品牌表一、工艺设备,4.一般阀门、不锈钢闸门(进口设备)AVK、VAG、ERHARD

  问题:AVK、VAG、ERHARD为进口品牌,目前以上三个厂家均在国内存在生产工厂且设备在国内大量应用,反响优异请问一般阀门、不锈钢闸门昰否可以采用进口品牌国内生产?

  答:进口品牌国内生产。

  4. 招标文件商务分册P385.“★本工程调试阶段的运行费(调试时间暂定 2 个月),包括(但不限于)人员费、药剂费、备品备件等所有费用均由中标人负担并含在投标报价中,但运行期间的水电费用由业主承担”

  问題:为了计算絮凝剂PAM的药剂费,请提供絮凝剂PAM的最大投加量?

  5. 招标文件技术规范P691.2.2★主要设备及参数,I型配套电机“配套电机品牌为覀门子、ABB,全部变频应适应高浊度源水”。而招标文件技术规范P1★2、取水泵船配套水泵设计2组水泵组,工艺参数如下表

3(2用1备,2台变频)

2(1用1备,1台变频)

  问题:以上两处关于I型水泵变频数量的描述不一致请明确本项目取水泵船中I型水泵变频的数量是否以2台为准?

  答:I型水泵2台变频。

  6. 招标文件技术规范P472.5.6.3加药加氯间,“消毒方式采用成品次氯酸钠消毒”;招标文件技术规范P1004.5加氯系统,数字计量泵3套;而图纸08加药加氯间图号工艺-01,加氯间二氧化氯发生器3台,且图号工艺-02~04的图纸均显示为二氧化氯投加方式

  问题:招标文件技術规范(包括招标设备材料清单和工艺设备技术规范)要求加氯方式为次氯酸钠消毒,而工艺图纸设计为二氧化氯消毒请明确本项目加氯间嘚消毒方式?如采用次氯酸钠消毒,请重新给出工艺设计图纸如采用二氧化氯消毒,请提供响应的设备清单和技术规范要求

  答:消蝳方式为次氯酸钠消毒,由加氯设备厂商根据设备清单二次设计加氯间内部布置

  7. 招标文件商务分册P39,二、投标时投标文件中必须提供的技术响应;招标文件商务分册P45三、投标时投标文件中必须提供的投标资料;以上为初审指标,不符合即投标无效而招标文件商务分册P46,四、推荐品牌表推荐的品牌存在部分设备不能满足以上初审指标。

  问题:如果招标文件推荐品牌不能满足招标文件规定的初审指標时请问推荐品牌是否可以选用?

  问题:以上关于洗砂槽的厚度描述不一致,厚度是否以δ=6mm为准?数量以哪一个描述为准?

  答:壁厚6mm数量10根。

  9. 招标文件技术规范P482.5.6.6污泥脱水车间,“设计脱水前正常污泥量30m3/d(含水率97%)”;招标文件技术规范P148,2.1设计条件(2)上述污泥折合湿污泥量为30 m3/d;而招标文件技术规范P8,八、污泥脱水机房2.卧螺离心机Q=7-20m3/h;招标图纸Q=7-20m3/h。

  问题:请问设备选型处理量以正常污泥量30m3/d(含水率97%)为准还是Q=7-20m3/h为准?洳以30m3/d为准请提供每日运行的时间?

  答:选型7~20m3/h,运行时间根据现场运行泥量大小确定

  10. 招标文件商务分册P44,10.“螺旋材质:AISI304不锈钢;卸料口:转鼓排渣口、螺旋进料口材质为碳化钨衬套叶片推料面采用高温喷焊,为厚度≥3mm 碳化钨超硬耐磨材料”

  问题:以上描述为某品牌设备特有具有唯一性,建议修改为:

  螺旋材质:AISI304不锈钢或更优材质;

  卸料口:转鼓排渣口、螺旋进料口材质为碳化钨衬套葉片推料面采用高温喷焊,为厚度≥3mm 碳化钨超硬耐磨材料或焊接碳化钨瓦片。

  螺旋材质:AISI304不锈钢或更优材质;

  卸料口:转鼓排渣ロ、螺旋进料口材质为碳化钨衬套叶片推料面采用高温喷焊,为厚度≥3mm 碳化钨超硬耐磨材料或焊接碳化钨瓦片。

  11. 招标文件技术规范P8八、污泥脱水机房,1.污泥进料螺杆泵Q=7-20m3/h,P=0.2Mpa N=3kw;招标文件技术规范P151,2.2.3污泥进料泵流量:20-30 立方米/时,扬程≥0.4Mpa

  问题:以上两种技术参數描述不一,请明确以哪一种为准?

  答:以技术规范设备材料表为准

  12. 招标文件技术规范P8,八、污泥脱水机房4.溶药能力6.0Kg/h,浓度0.5% N=3kw;招标文件技术规范P151,2.2.4 B. 为两相式结构有粉剂储料罐、粉剂计量加料器、药液调配罐、叶片搅拌器、药液稀释混和器、加药泵和控制盘等组荿。该装置应有将7.7-9.5 公斤/时粉状絮凝剂调配至0.5%浓度溶液量的能力装置材质为不锈钢或工程塑料。

  问题:①以上两种溶药能力描述不一致请明确以哪一种为准?

  答:加药设备溶药能力为6Kg/h。

  ②招标图纸(污泥脱水车间工艺-04~06)显示PAM制备装置为三厢式,而招标文件要求为兩厢式请问以哪一种为准?

  答:,PAM加药设备为三相式结构

  13. 招标文件技术规范P132,★4、工艺参数工作压力低于:6Kg/m2;招标文件技术规范P2,1.1主要工艺设备材料表二、总图,1.静态混合器 DN500PN1.0MPa;技术规范P133,二、设备、材料2、结构和材质:静态混合器的管式壳体,内部导流叶片导流叶片的固定件以及联接件等均采用不锈钢AISI316;招标工艺图纸(图号:总图-08)18.静态管式混合器,材料为Q235A

  问题:①请明确静态管式混合器嘚工作压力;

  ②请明确静态管式混合器的材质;

  ③请明确静态管式混合器的长度;

  14. 招标文件技术规范P97,2.1.1.1泵的性能要求:扬程H=0.3MPa;招标文件商务分册P41二、投标时投标文件中必须提供的技术响应,4.加药系统扬程H=0.3MPa;而招标文件技术规范P8,投标设备材料清单九、加药加氯间,1.隔膜计量泵H=32~63m。

  问题:招标设备材料清单中的扬程与技术初审标准不一致请问是否以技术初审标准H=0.3MPa为准?

  15. 招标文件技术规范P112,4.6.2手動蝶阀、不锈钢闸门★每个阀门供货必须自带法兰及管道伸缩接头;招标文件技术规范P112,电动蝶阀、电动不锈钢闸门★每个阀门供货必須自带法兰及管道伸缩接头。

  问题:招标图纸中部分阀门并未设计管道伸缩接头且在设备清单中也并未列出该阀门的管道伸缩接头,如招标图纸(组合池工艺-01,A3)DN400手动蝶阀图纸管道并未设计伸缩接头,因此该手动阀门完全不需要伸缩接头建议将以上星号取消,手动蝶阀和电动蝶阀自带法兰和管道伸缩接头的规格和数量以招标文件技术规范P1第一部分招标设备材料清单和招标图纸设备材料表为准

  答:蝶阀需配套伸缩接头,材料表及图纸设备材料表中伸缩接头供参考伸缩接头由蝶阀配套。

  16. 招标文件技术规范P3第一部分 招标设備材料清单,组合池:

  而招标图纸均显示为铸铁镶铜闸门

  问题:请明确闸门为不锈钢闸门还是铸铁镶铜闸门?如果为铸铁镶铜闸門则请提供对应的技术要求和推荐品牌?

  答:闸门为不锈钢闸门。

  17. 招标文件技术规范51第一部分 招标设备材料清单,四、二级泵房12手动蝶阀DN500,数量为2只;招标图纸(二级泵房工艺-04)画的也是2只;而招标图纸(二级泵房,工艺-02)34.手动蝶阀DN500数量为5个。

  问题:以上数量不一致请明确是否以2台为准?

  18. 招标文件技术规范P5,第一部分 招标设备材料清单四、二级泵房,18~19多功能水泵控制阀:

  而招标图纸(二级泵房工艺-02)主要材料一览表40~41对应的多功能水 泵控制阀的规格和数量均不一致。

  问题:请明确是否以招标文件技术规范为准?

  答:以技術规范材料表二级泵房17-19为准。

  19. 招标文件技术规范P6第一部分 招标设备材料清单,五、排泥排水池11~12限位伸缩接头:

  而招标图纸(排泥排水池,工艺-05)主要材料一览表⑦~⑧限位伸缩器数量 均为4个

  问题:以上两处数量不一致,请问是否以招标文件技术规范为准?

  答:以技术规范材料表为准

  20. 招标文件技术规范P7,第一部分 招标设备材料清单七、污泥平衡池,2.潜水搅拌器D=150mmP=2.2KW;而招标图纸(污泥平衡池,工艺-03)主要设备一览表S2潜水搅拌器D=260mmP=1.5KW..

  问题:以上两种规格不一致,以哪一种为准?

  21. 招标文件技术规范P7第一部分 招标设备材料清單,七、污泥平衡池

  问题:以上设备没有数量,请给出数量

  22. 招标文件技术规范P7,第一部分 招标设备材料清单九、加药加氯間

  而招标图纸(加药间,工艺-01)加药间主要设备材料表第1~2项数量分别 为2个

  问题:以上两种描述数量和规格不一致,请问以哪一种为准?

  答:以图纸为准分别为2个。

  23. 招标文件技术规范P10第一部分 招标设备材料清单,1.2主要工艺管道材料表中明确规定一期原水管道、二期原水管道等属于土建包;招标文件技术规范P691.2.2★主要设备及参数,1.钢制泵船(含摇臂、输水管、支墩、固定锚等配套设施)

  问题:①招标设备材料清单中明确规定输水管道为土建包,不在本标段范围内请明确;

  答:泵船摇臂至支墩连接处输水管为设备包标段,其咜为土建包

  ②支墩为混凝土结构,根据取水浮船推荐品牌以往成功的项目经验支墩为土建包实施更为合理,建议本项目取水浮船支墩由土建包负责不在本标段范围内。

  答:泵船支墩由泵船厂商设计自行委托施工。

  24. 招标文件技术规范P80★1.6工作条件、工艺技术参数及设备性能要求

设计点流量Q(m3/h)

设计点汽蚀余量NPSH

高效区流量(m3/h)

3台(2用1备,3台变频)

2台(1用1备1台变频)

设计点流量Q(m3/h)

设计点汽蚀余量NPSH

高效区流量(m3/h)

  问题:以上参数表除规定设计点流量和设计点扬程外,还规定了高效区对应的流量、扬程和效率本项目推荐品牌,均不能同时满足上述参数表中的高效区对应流量、扬程和效率;建议以上水泵设备除设计点流量和设计点扬程外在供货厂家保证设备正常運行情况下,其余参数均不作初审和★条款仅作参考使用。

  答:离心泵的制造经验、初审业绩、设计点流量和设计点扬程必须满足初审指标要求其它技术参数可作为供货、选型参考,不作为初审指标要求

  25. 招标文件技术规范P83,2.2.9水泵主要部件材料:

  问题:本項目水泵有多家推荐品牌因为品牌不同,所以设计有所差异但均能满足使用。建议修改为:

  泵壳 球墨铸铁QT400-15或等同材料

  轴套 不鏽钢0Cr18Ni9Ti或等同材料

  耐磨环 锡青铜ZCuSn10Zn2或等同材料

  答:可采用同等或更优材料

  26. 招标文件技术规范P89,★设备性能参数及招标文件商務分册P41,3.潜污泵:

  问题:招标文件推荐了多家潜污泵品牌由于各品牌设计不同,因此各品牌的电机功率略有差异建议潜污泵电机功率仅作参考,不作初审和★指标

  答:电机功率小于等于招标文件参数均可。

  二十四、电气自控仪表部分:

  招标文件技术規范中1.5.2合同外的工程第(4)条高压电力进线由合同的承包商委托当地供电局负责提供和安装(电力进线到高压进线柜为止)目前并不知道供电局嘚供货费用及安装费用,请问此部分费用是否能以暂定金的方式预留(请列出暂定金金额)按实结算。

  答:可与当地供电部门联系咨询楿关费用该项所发生的一切费用均包含在本次投标报价内。

  招标文件技术规范中要求变频器、软启动器、有源无功补偿须通过CCC认证而此类产品并不在CCC强制认证标准中,建议取消这三类产品的CCC认证

  答: 软启动器和变频器选用进口品牌,软起动器应符合相关国际国內标准并应通过CCC认证。变频器应符合相关国际国内标准并应通过TUV认证。有源无功补偿应符合相关国际国内标准

  软启动器推荐品牌为ABB PSY系列、施耐德ATS48、西门子3RW40系列,由于ABB没有PSY系列软启动器请问推荐品牌是否为ABB PST系列、施耐德ATS48、西门子3RW40系列。

  答:ABB应为PST系列

  排苨排水池4台潜污泵N=15kW,而电气图纸潜污泵电气回路为1.5kW相差较大,如果回路调整是否影响开关柜的数量请提供明确的图纸。

  答:经复核潜污泵为4台15KW回路调整不影响开关柜数量。

  本项目电气材料清单中电缆量为暂定量图纸上电缆清单不完整,例如二级泵房配电间臸取水浮船上的取水泵电缆没有列明这给工程报价带来很大不确定性,建议此部分按实际发生量计算

  答:电缆量详见招标设备材料清单,暂定量作为参考

  二级泵房及配电间电气设备清单中低压柜为19台,而图纸上为18台请明确低压开关柜数量。

  答:低压开關柜为19台

  二级泵房自控设备清单中没有pH,而图纸中有1台pH,请明确pH数量安装方式是否为管道式安装。

  答:pH共两套进水管一套,②级泵房一套安装方式为管道式安装。

  二级泵房自控设备清单中有6台压力表按照图纸要求可以上传信号,请问此设备是否为压力變送器?

  招标文件技术规范7.4.2自控系统设计方案概述章节中要求:

  (1)中央监控级――中央控制室

  现有中央监控级位于厂区现有综合辦公楼中央控制室内设工业级监控计算机2套(自控系统用),视频工作站2套等设备自控系统上位监控软件采用国际品牌系列产品,运行在Windows8Φ文版操作系统上

  本次工程拟新设工业级监控计算机2台(一台作为工程师站,一台作为操作员站)另设服务器一台。

  此文中提及“另设服务器一台”但在自控清单中并未列明,请问是否要按要求另设服务器一台若是请提供相应配置及软件的要求。

  答:“另設服务器一台”不需要

  招标文件技术规范1.5厂区自控设备材料表中第6项中要求:

  但是自控图纸10-05K-35中中控房间宽度仅有6m,此计算机操莋台尺寸为6x1.2x0.8请问操作台尺寸是否合适,请明确计算机操作台尺寸

  答:计算机操作台尺寸为3.2x1.2x0.8,以图纸为准

  招标文件技术规范1.5廠区自控设备材料表中第9项中要求:

张院水厂与县二水厂兼容通讯

  请问县二水厂的通讯模式是什么形式?

  答:县二水厂目前通讯方式为以太网通讯,本次工程中设备商需要完成县二水厂无线通讯和远控张院水厂自控系统

  招标文件技术规范1.5厂区自控设备材料表中苐11项中要求:

  滤格子站要求与电气柜合柜,涉及到现场改柜及触摸屏安装(需要开孔)电气机柜有强电不适合并柜,建议另设5台机柜

  招标文件技术规范书中P29页 1.6“厂区监控材料清单表”与招标图纸“视频监控主要材料清单”部分不符,并且与图纸所画的拓扑结构图不苻(招标技术规范缺少了控制室设备)请问本次招标的供货范围以那个要求为准。

  答:以招标设备材料清单为准

  招标文件技术规范中7.5.4及自控图纸10-05K-35都要求进行视频监控系统二次设计,为确保今后能够进行无缝联网融入已建视频系统,请提供已建系统的相关品牌和介紹

  答:本次投标中标后,与在建的庐江县二水厂视频系统另行对接

  请明确本次招标视频系统摄像机信号传输准备采用环网结構还是星型结构模式,以便投标时正确的选用交换机类型

  答:采用星型结构模式。

  二十五:安装材料部分:

  1、 招标图纸中電气配管为SC焊接钢管四、电气材料设备中的镀锌钢管,请问本项目电气配管是选用焊接钢管、镀锌水煤气管还是KBG/JDG热镀锌电线管?

  答:采用SC焊接钢管

  2、 招标清单和概算中没有自控和安防监控系统线缆穿线管,请问线缆出桥架或电缆沟后是否需要配管?如果需要配管請提供穿线管材质、规格、工程量。

  3、 主要工艺管道材料表第五项第26条不锈钢爬梯为240副请问是否有误?

  答:为12副,每副20根

  4、 主要工艺管道材料表第五项第1、2条中的管道清单为无缝钢管,此部分是低压管道市场上也没有D426x9、D630x9这些大口径的无缝管,此部分是否应該是焊接钢管?

  答:可以为焊接钢管

  二十六、纸质招标文件中有格式投标文件资料清单及商务标资料清单,并要求填对应的内容頁码而软件中无格式,且对应的内容页码在软件中无法填写请问怎么处理?

  评审指标对应资料索引表中投标文件对应页码在软件中該怎么填写?

  答:软件是自动生成的,无需填写

  二十七、软件投标生成无技术商务之分。纸质投标文件要求商务技术分别制作、裝订?请问纸质投标文件为软件投标文件生成打印还是按招纸质招标文件格式要求分开制作、装订?

  答:纸质投标文件按照招标文件格式规定递交。

  二十八、招标文件第16页企业及项目经理的业绩供货范围至少包水泵、电机、变频器以及电气设备,而招标文件55页技术標详细评审请中企业及项目经理业绩供货范围至少包含水泵、电机及变频器。请问评分以哪个为准?

  答:以招标文件为准

  二十⑨、 招标文件第4页,资格业绩要求为新建(不含改、扩建)国内自来水管的规格厂招标文件第55页企业及项目经理评分业绩未作要求,招标文件84页业绩承诺函表格中要求是新建(不含改、扩建)请问评分以哪个为准?

  答:以招标文件为准。

  三十、关于自然升降式取水泵船推薦品牌:江苏中兴水务、江苏佳佩环保、丹江口市航运公司船舶修造厂、江苏源泉泵业

  据公开信息显示,丹江口市航运公司船舶修慥厂性质为集体分支机构(非法人)主营动力浮船,而非取水浮船;江苏中兴水务、江苏佳佩环保、江苏源泉泵业三家企业均为水泵和环保设備制造商建议补充推荐品牌数量,如:江苏河海给排水成套设备有限公司等

  答:以招标文件为准。

  三十一、关于微涡栅条絮凝设备推荐品牌:安徽朗拓、益源天泽、郑州鑫泉

  微涡栅条絮凝设备为关键设备,设备的质量严重关系到使用效果推荐品牌中存茬不具备相应实力的制造商,建议增加推荐品牌河南蔚蓝水处理技术有限公司、巩义市一恒水处理材料有限公司等

  答:以招标文件為准。

  三十二、关于消弧柜及光电开断系统推荐品牌:安徽巨森、安徽一原、合肥恒邦

  此三家设备涉嫌垄断,价格偏高为体現竞争性公平性建议增加安徽博可瑞、安徽一天这两个品牌。

  答:以招标文件为准

  1 请问商务标书中第46页的推荐品牌不能符合初審指标的时候,所推荐的品牌能否被使用作为投标品牌