流量开关怎样设置压力要3C认证吗

高低压成套开关柜 低压成套开关設备-CCC认证企业技术负责人

}

1、一般的水流指示器是用于喷淋支管在喷淋爆破喷水后指示大致的喷水(起火)区域;

而新规范要求的流量开关怎样设置压力用于屋顶水箱出口,是用于指示消火栓干管出水了及时联动启泵。

2、一般的水流指示器是半个标准喷头0.5L/S的动作灵敏度(国家产品标准要求3C认证),确保一个喷头动作时候的初期火灾情况下能够报告位置;新规范要求的流量开关怎样设置压力联动消防栓启泵,目前没有国标明确此新产品今后会完善产品标准,目前多数意见是约3.0L/S的动作灵敏度(小于普通标准水枪5L/S大于轻便水龙2.5L/S,大于一般轻微的渗漏流量);

3、流量开关怎样设置压力鉴于直接聯动启泵需要谨慎可靠,建议采用内置延时电路的型号确实持续水流动10-15s,才动作可靠启动水泵

4、屋顶一般是DN100-DN80,最简单的流量开关怎樣设置压力可以用水流指示器修改得来(因为流速更大压差大,桨片面积可以减小)把水流指示器的叶片圆周减小到只有原来三分之┅面积附近,实际测试看(普通标准水枪5L/S放水不动作轻便水龙2.5L/S不动作,有建议的消火栓流量计配合最好);目前没有定型产品的过渡阶段的土办法

5、也可采用其他精密的水流量开关怎样设置压力,如热式流量计等都太过繁琐且成本高。。

}