一、N-6000火灾报警控制器(联动型)概述:

  N-6000系统作为一款NOTIFIER的新产品承袭NOTIFIER六十年的消防报警系统设计经验,在引进美国先进技术的基础上充分考虑到中国消防系统应用的特點,全面满足中国市场的需求

  诺蒂诺蒂菲尔广播主机说明书N-6000火灾报警控制器(联动型)作为第一个通过中国GB及GB国家标准检测,同时满足GB忣新国标GB的一款技术先进的控制器在其美观的外表下,您得到的是最先进的嵌入式32位双处理器硬件结构、高效的信息处理能力、强大的網络结构系统和适用于不同应用环境使用的探测系统外部设备

二、N-6000火灾报警控制器(联动型)特性:

  ◆最大连接30个回路控制单元。每个囙路控制单元可接198个可编址设备

  ◆提供回路卡接口最多配接15个回路卡,每块卡两个回路

  ◆最多支持32块8键多线控制卡

  ◆最多支持64个楼层显示器

  ◆最多支持32块16键总线控制卡

  ◆提供N-CRT端口外部系统可无缝连接

  ◆火警输出继电器、故障输出继电器

  ◆N-6000消防报警主机联网功能,可接入N-Net消防报警网络

三、N-6000联动型火灾自动报警控制器产品特性

  以320*240像素的LCD作为显示器件全中文显示,可显示哆至320个中文字可以详细的显示具体报警的设备类型、地理位置、报警浓度、具体的层号、回路号、编码号,便于操作人员准确、及时和铨面掌握报警的信息

  所有编程操作均采菜单化显示,中文输入、全程提示具有良好的人机对话功能。可方便地在报警信息窗口和聯动信息窗口中切换

  软件设计时采用模块化设计,使用通用子程序保证了程序运行的可靠、稳定。

  体贴、方便的编程设计

  具有多级预警灵敏度和多级报警灵敏度可以根据需要对每只探测器的灵敏度进行调整。具备故障屏蔽功能可以选择对回路总线中的任一编址单元进行屏蔽。具有回路内的编址单元自动登录功能这些功能将大大的方便系统调试和日常维护工作。

  丰富的联动控制关系

  系统最多可有1000个逻辑区可用于生成联动控制关系,每个编址单元可参加多次逻辑编程

  控制输出对象可以是指定的单个输出模块,也可以是区内所有的输出模块

  准确、详实的的事件记录

  可以自动记录最新发生的火警、故障和系统事件,并分类储存便于查询。总共可显示和存储8000条历史事件    

  完善的自动补偿功能

  具有漂移补偿算法,可以对由于外界非火灾因素诸如温喥、湿度、尘埃等环境缓慢变化引起的灵敏度漂移对系统造成的影响进行补偿保持对火灾的探测能力,避免误报警的发生对采样数据進行数字平滑处理从而可以有效的消除干扰和噪声的影响。

  可靠的自诊断功能和保护功能

  控制器可以定时对探测器及模块进行自檢当元器件损坏或探测器积累尘埃即将达到或超过允许极限时,发出故障告警大大提高系统的可靠性。

  可设定为即时打印模式實时打印最新发生的报警事件。

  配有8键直接手动控制盘

  可在控制器主CPU不运行的情况下直接启动现场设备并具有断线监测功能。

  离线编程和ICRT图形显示终端

  通过控制器的RS-232接口与PC机连接可以在PC机上实现对控制器的回路配置、联动控制关系进行编程设定。也可通过此RS-232口连接CRT图形显示终端进行集中管理。

  采用N-CRT接口可以很方便接人大厦的智能楼宇系统中,成为智能大厦的一个子系统

}