西门子温度控制器旨在供舒适度控制设备中的暖通空调和制冷系统使用该控制器
可以安装于控制柜中,或者借助 ARG62.21/ARG62.22 外壳,安装于风管内、墙壁

通用控制器RWD60/68调试说明

1、同时按“+”和“-”键约5秒钟后,屏幕出现PS-4,然后按“-”二次后为SP-1,然后按SEL键进入SP-1界面,再按SEL键一次,屏幕右上角的数字开始闪烁,然后按“+”或“-”,使数字变成#10(RWD68妀成#30)。

2、按“+”一次后再按SEL一次进入PS-2界面;按“+”键后显示其下目录:

3、按“+”直到出现PS-4时,按SEL一次进入PS-4界面:

3.1 按“+”,当屏幕出现为Y1SP-H¤ xxx时,选择所需(正常工作时的)温度和压力,然后按SEL确认,利用“+” 或“-”,选择所需(正常工作时的)温度和压力,然后按SEL确认

3.2 再按“+”,当屏幕出现为Q1SP-h¤ xxx时,利用“+” 或“-”,选择超温/压的报警值,然后按SEL确定。

        (选择)  (修改)  (确认)

5、系统其它参数请勿修改

6、设定测量上限和下限嘚数据时根据传感器的量程设定。

1、按“+”或“-”,当屏幕上出现为Y1SP-h¤xxx时,再按SEL一次,当屏幕数字xxx闪烁时,按“+”或“-”调整自己需要的(实际工作時的温度或压力)温度或压力,当屏幕上出现自己需要的数字时按SEL一次确认

2、按“+”或“-”待屏幕出现Q1SP-h¤xxx时,再按SEL一次,当屏幕数字xxx闪烁时,按“+”或“-”调整自己允许的(达到此温度或压力后开始报警告诉人们的)温度或压力,当屏幕上出现用户所需要求的报警温度或压力时,按SEL确认。

3、繼续按“+”键退出,(工作完成)

4、各键说明: SEL:选择/确认       +:数值增加或进入下一级        -:数值减小或进入上一级。

2、PS4里面靈敏度XP改成8; sp-h*改成需要的温度即可

}