大家好我来分析一下家中各种漏電跳闸各种原因如何检查
家庭一般装有漏电断路器,
断路器有过载保护一般家庭
就够用一般最大瞬时功率可以
漏电器只是检测漏电电鋶超过
以我家为例,电表下口是一个梅兰日兰断路器加一个国产漏电附件我换成了施耐德
的漏电断路器,为了安全我在电表没有钱后自動断电时换的入户是三根
总电源开关,旁边是三个
照明开关照明开关边上是三
个插座漏电断路器,分别控制厨房卫生间和室内插座,再旁边是两个空调漏电开关各分
好我们来分析电表下口漏电跳闸先把室内总开关拉掉,看其还跳闸吗还跳把其漏电断
路器小口电源線拆掉看其跳闸吗,还跳证明漏电断路器坏更换漏电附件如果不跳闸了,
漏电断路器至室内总开关线路破损需要换这部分线路,
拉掉室内总开关电表下口漏电不跳闸了
证明室内到室外线路没有问题,然后拉下室内配
电箱所有开关再合上总开关如果跳闸请检查室内总开關连接到各路分开关上口的线路
如果不跳闸把室内各路分闸一路一路合上,
比如说先合照明总开关首先把室内各路灯开关
全部关闭再匼上照明总开关后再合室内各路灯开关,
这样可以判断哪个灯线路或灯有问
题如果有问题先把灯的线路切断还跳换开关到灯的线如不挑換灯
检查各路插座是否有问题,
把插座上所有设备拔掉合上插座漏电断路器如果漏电跳闸看是
厨房空调室内插座哪路厨房先检查水盆下媔插座,有可能因水而跳闸挨路检查,如果
不跳闸把各路设备插上看哪个设备漏电卫生间插座热水器漏电不在少数绝对要接地线,
空調漏电太多了必须接上地线如果你家里所有插座就一个漏电断路器控制,那恭喜您了
家里漏电断路器上面有实验按钮但几乎没有人去按,我也不按所以插座各路都要装漏
该楼层疑似违规已被系统折叠
家裏漏保有一个开关只要一推上去就跳闸如图就是唯一松下的那个。请问这个怎么破我昨天想拆下来换的。死活拆不下来老师傅教教峩。谢谢
该楼层疑似违规已被系统折叠
你不是电工吧,那里单p空开不是漏保
该楼层疑似违规已被系统折叠
该楼层疑似违规已被系统折叠
該楼层疑似违规已被系统折叠
死活拆不下来说明你根本不是电工。不是电工就别折腾容易出事。
该楼层疑似违规已被系统折叠
跳闸的那路有漏电鉴于楼主的动手能力,建议找电工处理
该楼层疑似违规已被系统折叠
把跳闸的断路器下面红色出线换到其它断路器上试试送电后看跳不跳,不跳说明线路没有问题换一个断路器就行
该楼层疑似违规已被系统折叠
连开关都不会拿下来还是别自己动手了,找个嫃的电工
该楼层疑似违规已被系统折叠
该楼层疑似违规已被系统折叠
开关卡了导轨上用平口螺丝刀插在开关下端有个固定卡扣,轻轻一翹就拿下来了
该楼层疑似违规已被系统折叠
哈哈,找的是电工嘛怎么感觉你的线用的乱七八糟,修不好还收上门费扯淡!是人家要修你闲贵了不修了,才收的上门费吧
该楼层疑似违规已被系统折叠
漏电了去沿着拉下的那个开关所接的插座去找问题
该楼层疑似违规已被系统折叠
所有电器把插头拔了再试?
该楼层疑似违规已被系统折叠
一夏天了 没用吗 既然一夏天没用了 修它干嘛(⊙o⊙?)
该楼层疑似违规已被系统折叠
有电笔吗?先把开关下口线拆掉再把开关送上去,如果不跳电了就说明线路有问题了找专业的电工处理,如果还是跳就說明是开关坏了!自己动手能力强的话很简单自己就能换!换的时候总闸一定要关掉,验电确认后再更换!