这个很容易想的火线的承載电流比零线要大,所以大部分都是烧火线上的不是漏电保护器质量差,就是这个原因啊!
你对这个回答的评价是
这个主要的原因在於你安装漏电保护器时可能安装螺丝没有拧紧,漏电保护器不能够满足电器容量的需求!部分设备可能有接触不良的应该检查清楚家里設备电器!
你对这个回答的评价是?
问友:一般出现此情况有两种可能一个是你家的用电器总功率太大而你使用的漏电保护器功率太小。再一个就是你使用的电线接头部分可能氧化所以和漏电保护器连接会反复出现烧毁的现象,你将电线截取一段然后重新连接试试。
伱对这个回答的评价是
买正品漏电断路器,在接线的时候用刀把电线接线处的氧化层刮干净,尽量的把线上紧
你对这个回答的评价昰?
漏电保护器功率太小的话会跳闸不跳闸只烧火线接头处有以下原因。1电线太细大电流时由于电线和接头接触面小而发热烧毁应换較粗的铜线。2接头处铜线氧化会螺丝没旋紧接触不好而烧接头。建议剪掉氧化的电线重接3就是漏电保护器本身质量太差。建议更换优質漏电保护器
你对这个回答的评价是?
下载百度知道APP抢鲜体验
使用百度知道APP,立即抢鲜体验你的手机镜头里或许有别人想知道的答案。
漏电保护器上端进线处冒火花需将进线的总开关断开,再将线头刮干净再拧紧固定如果是下端出线冒火花,只要关断漏电开关也同样处理并拧紧螺丝。这是接线处松动发热引起跳火要及时处理,防止故障扩大造成危险。
你对这个回答的评价是
下载百度知道APP,抢鲜体验
使用百度知道APP立即抢鲜體验。你的手机镜头里或许有别人想知道的答案
现在还有用铝线的,可怜~不能这么省钱的。
你那漏电开关输出故障就是铝线压接接触不良发热导致漏電断路器烧毁铝线就这德性,建议你取段铜线和铝线对接然后把铜线压进漏电断路器,确保漏电断路器不烧毁但也要经常检查铝线囷铜线的连接处是否会过热。
你对这个回答的评价是
已经烧毁了,需更换了换的时候把线头拔长一点围过来,再用钳子夹一下使他变窄这样接触面积增大就不会再烧坏了
你对这个回答的评价是?
你家的线细了 我看咋还像是铝线啊 哪是主要原因
这都是供电局装的新线還没半年的,线不是问题
如果是铝线 可以把 触保器的型号 换成DZ47-63 C63 即可 还有 如果是电业局给你装的线 当初问你要铜线 还是铝线了没有 如果没問 建议你打电业局9*****去投诉就说安装了细线造成线路过热 如果是你 自己买的铝线 建议你把家里的主线换成 4MM以上的铜线 如果长期使用过细的铝線会造成线路过快老化或者引发电起火
你对这个回答的评价是?
下载百度知道APP抢鲜体验