使用V20 和静差压传感器器控制 正常参数已设置 变频器运行 可变频器显示频率为设定的最低频率 求解答


· TA获得超过1万个赞

设置P0010=1调试转换器非常快速和容易

只有重bai要的参数在这里是可du见的(例如,zhiP0304P0305,等等)必须逐一dao输入这些参数的值。

设置P3900=1-3结束快速调试開始内部计算。经过计算P0010和P3900参数自动复位为。

P0010=2仅用于维护目的当复位参数或将逆变器复位到用户默认设置时,P0010必须设置为30

变频器嘚整定参数很多,每个参数都有一定的选择范围在使用中经常遇到由于个别参数的整定不当,导致变频器不能正常工作

控制方式:速喥控制、转矩控制、PID控制或其他方式。采用控制方法后一般需要根据控制精度进行静态或动态识别。

最小工作频率:即电动机运行时的朂小转速电机低速运行时散热性能差,机电长时间低速运行会导致电机烧毁而在低速时,电缆中的电流会增加这也会导致电缆加热。

你对这个回答的评价是

下载百度知道APP,抢鲜体验

使用百度知道APP立即抢鲜体验。你的手机镜头里或许有别人想知道的答案

}

可应用于恒压供水系统本文提供具体的接线及简单操作流程。

设置固定的压力目标值使用

管道压力反馈仪表构成的

控制恒压供水系统的接线如

变频器用于恒压供水典型接线

}

多泵控制功能基于PID 控制系统允许變频器 控制2 个额外的水泵或风扇 整个系统包括一台由变频器控制的水泵,以及 2 个通过接触器或电机起动器控制的额外水泵/风扇 接触器戓电机起动器通过变频器的数字量输出端进行控制。

2.有哪些参数需要设置

P2370[0...2] 多泵控制停机模式 当使用多泵控制时,此参数可选择外部电机嘚停机模式

= 0: 常规停机(工厂缺省值)

P2371[0...2] 多泵控制配置 此参数为多泵控制中的外部电机(M1,M2)选择配置

= 0: 禁止多泵控制

P2372[0...2] 多泵控制循环 此参数使能多泵控制下的电机循环。

= 0: 禁止(工厂缺省值)

P2374[0...2] 加泵延迟[s] 此参数定义开始加泵之前的延迟时间PID 误差P2273 必须在此之前超过多泵控制滞环P2373。

范围: 0 至650(工厂缺省值:30)

P2375[0...2] 减泵延迟[s] 此参数定义开始减泵之前的延迟时间PID 误差P2273 必须在此之前超过多泵控制滞环P2373。

范围: 0 至650(工厂缺省值:30)

P2376[0...2] 加泵延迟超驰[%] P2376 为PID 设定值的百分比 当PID 误差P2273 超出该值时,加泵/减泵与延迟计时器无关范围: 0.0 至200.0(工厂缺省值:25.0)说明: 该参数值必须始终大于多泵控制滞环P2373。

P2377[0...2] 多泵控制关闭计时器[s] 此参数定义加泵或减泵后防止延迟超驰的时间范围: 0 至650(工厂缺省值:30)

P2378[0...2] 多泵控制频率f_st [%] 此參数设置在加泵/减泵时数字量输出(DO)开关的频率,同时变频器从 频率斜坡运行至最小频率(或反之)范围: 0.0 至120.0(工厂缺省值:50.0)

此参數显示多泵控制的输出字,从而便于进行外部连接

位00: 启动电机1(1:是;0:否)

位01: 启动电机2(1:是;0:否)

P2380[0...2] 多泵运行小时数[h] 此参数显礻外部电机运行的小时数。

[2]: 未使用范围: 0.0 至(工厂缺省值:0.0)