原标题:调压设备的设计选择--调壓箱VS调压柜

一、调压设备的作用与分类

我们知道城镇燃气管道根据压力级制的不同,可分为高压A(B)、次高压A(B)、中压A(B)、低压等七级调压器的作用即将上述较高的压力调节至较低的压力,如中压A——低压次高压A——中压A等,同时将调节后的压力稳定在规定的压仂值根据调压设备的外形不同可将其分为调压箱与调压柜,两者均是城镇燃气中较为常见的调压装置当然,根据调压器的工作原理也鈳以将调压器分为直接作用式(RTZ)与间接作用式(RTJ)本期仅从外观的角度对调压设备的使用进行讨论。

作为城镇燃气输配系统中常见的設备调压箱具有结构紧凑、体积小、安装方便等特点,在安装有燃气管道的小区内十分常见它的外形如图1。

1 壁挂式调压箱外观图

调壓箱由于体积小一般均为壁挂式安装。调压箱内部主要由调压器、压力表、阀门、测压嘴、过滤器及安全设施等部件构成其中调压器主要承担燃气压力的调节,压力表主要监测压力的示值过滤器主要对进口的燃气进行过滤,而安全设施主要是当调压器压力超过设定值時能够对调压器进行及时的切断以达到保护下游用气设备的设施,其内部构造如图2

2 调压箱内部结构(1+0

根据《城镇燃气调压箱》GB/T中調压管道结构代号的分类,将调压设备的结构分为了A(1+0)、B(1+1)、C(2+0)、D(2+1)四类其中前一个数字为调压路,后一个数字为旁通路壁掛式调压箱一般均为A类,即只有1路调压无备用路。

相比较调压箱来讲调压柜则具有体积较大、调节能力高、安全性能更好等特点。调壓柜与调压箱的内部组成基本一致除上面提到的设备以外,一般还有流量计放散立管等设施,调压柜的外形如图3

3 落地式调压柜外形图(放散立管待装)

调压柜由于体积较大,一般的安装方式均为落地式安装根据调压设备的结构分类,调压柜一般均为C类(2+0)即拥囿两路调压,平时工作开启其中一路另一路用作备用路,当使用过程中存在设备检修等情况可切换至另外一路,以达到不间断供气的莋用

4 调压柜内部结构(2+0

四、调压箱与调压柜的选用

调压箱与调压柜的作用均是对进气压力进行调节并稳定,以满足下游用户的用气壓力需求那么在一个燃气工程设计中,如何对两者进行选用呢小编整理了下,主要有两个限制因素:

根据现行《城镇燃气设计规范》GB50028Φ6.6.2条的规定:1)居民及商业用户设置调压箱时进口压力不应大于0.4MPa,工业用户设置调压箱时不应大于0.8MPa;2)当设置调压柜时,对所有用户嘚进口压力不宜大于1.6MPa

因此,针对上述进口压力的限制当用户燃气进口压力高于上述相应规定值时,不应设置调压箱应采用调压柜作為调压设备。此外若燃气进口压力大于1.6MPa时,则调压箱与调压柜均不宜采用应设置专用调压站(含建筑)作为调压设备。当然燃气进ロ压力大于1.6MPa的情况在市区内较少见,一般在城市外郊因此关于专用调压站的内容在此不作过多的叙述。

另一方面根据现行《城镇燃气設计规范》GB50028中6.6.4条的规定:当采用调压箱时,调压器的进出口不宜大于DN50事实上,在进出口压力一定的条件下调压器的进出口管径大小反映了调压器调节流量的大小,即下游用户用气量的大小因此,在燃气设计过程中有条指导性的通俗设计原则为:大流量采用调压柜,尛流量采用调压箱

在设计过程中,根据用户的进出口压力及用气量我们可以计算出调压设备的进出口管径大小,若大于DN50则推荐采用調压柜作为调压设备。

一般来讲在进口压力满足设置调压箱时,针对较小规模的小区或独立商户等用气对象时一般推荐采用调压箱;針对一般的工业用户及较大的居住小区,我们推荐采用调压柜当然,具体设置情况还要经过详细的水力计算及结合业主的意见并与上述的两个限制条件相结合,最终选择以哪种形式作为调压设备

事实上,前面我们提到的调压设备结构区别针对调压箱与调压柜来讲,並不是固定的即调压箱也可设置为2+0结构,调压柜亦可采用1+0结构在选择过程中,可根据用户的实际用气情况进行选择如某些工业用户必须保证24h不间断用气,那么无论是采用调压箱或是调压柜均推荐采用2+0结构,以保证其用气的稳定性

燃气设计是一个在满足工艺要求前提下应尽量达到经济适用的过程。作为燃气供气系统中的“主打角色”调压设备的选用对整个工程具有重要的经济意义。因此结合规范的相关要求及用户的用气特点,合理优化并选用相应的调压设备是做好城镇燃气设计的一大要点。希望通过本次城镇燃气规范那些事兒的分享能够让大家更加清楚地了解调压箱与调压柜的选用区别,为行业内各业主单位提供一些建议与参考

版权声明:燃气资讯致力於燃气行业案例精选,部分文章推送时因种种原因未能与原作者联系上感谢原作者的辛苦创作若涉及版权问题烦请原作者联系我们,我们会在24小时内删除处理谢谢!^_^。联系方式加微信:

}
调压器不是都有运行压力和切断壓力么切断压力怎么设置或者怎么调试... 调压器不是都有运行压力和切断压力么,切断压力怎么设置或者怎么调试

· 没有比挣大米更让我開心的了

燃气调压器切断压力用户直接将切断压力的旋转阀门关闭即可。

理想的燃气供应系统将气体从井口输送到最终用户不需要调压器这样的理想供应系统得以维持的条件是用户需求恒定,矿井的供给能力恒定同时两者之间是一致的,这样的系统实际上不可能存在为此,相应的装置-调压器-应运而生

燃气调压器最大的功用是保持燃气在使用时有稳定的压力,从而保证燃气用具得到稳定的燃空比(燃气与空气的配合比例);燃气供应系统中使用调压器将气体压力降低并稳定在一个能够使气体得到安全、经济和高效利用的适当水平仩。

燃气调压器的使用注意事项:

1、 燃气调压器安装前需对管道进行试压、吹扫,保证管道的密封性与干净清洁

2、燃气调压器应水平垂直安装在管道上,另安装时应注意使管路中介质的流向与阀体上所示箭头的方向一致

3、燃气调压器两侧应安装控制球阀,并安装旁通管以备检修

4、 燃气调压器的高、低压管道上都应设置压力表,以便于调节并可在运行中观察阀前和阀后的压力变化。

5、 管道上设置安铨放散阀以保证液化气调压器运行的可靠性和安全性。

6、 室内燃气管道应在室内设置燃气泄露报警器装置以保证燃气泄露危险时,能忣时报警并排除险情

7、为了确保安全使用,在装好液化气调压器后一定要测密封性,可在所有管道接口处使用检漏仪检测或刷肥皂水、洗洁精水进行检查观察有无漏气。如在减压阀前后安装有压力表的可关闭气源后,观察指针是否有变化