1、将控制器的主、备电源开關合上后控制器先进行上电自检,自检后如一切正常面板主、备电源指示灯亮,其他指示灯灭;自检后如果有故障音、故障指示灯亮应检查三项电源是否缺项零线是否接好,和电池是否掉线解决故障后方可进行下面操作。
2、卷帘上、下限位的设置:电源正常后将拨码开关K的第1、2码拨至OFF(出厂时已设置为此码),操作手控盒按键观察按键标识与卷帘运行方向是否一致,如果相反将卷门机三项電源任意调换两项即可并将卷帘上、下限位设置好。
3、时间的设置:卷帘上、下限位设置完毕后将拨码开关K的第1码拨至ON进行时间設置,时间设置开始时卷帘门要处于上限位如果不在上限位会自动运行至上限位进行设置,先按下行键使卷门运行至中位(离地面1.5m-1.8m处,设置的是中位高度)时按停止键停止运行接着按下行键运行(中位延时固定生成30S)至下限位后自动返升至上限位;当返升至上限位后控制器自动启动备电使卷帘下行,至中位时按停止键(设置备电下降时的中位)卷帘停止后接着再次自动启动卷帘下行至下限位然后自動返升至上限位,到达上限后主电源灯闪烁闪烁结束后把拨码开关K的第2码拨至ON时间设置结束。
注:如果要重新设置时间把拨码开關K的第1、2码拨至OFF,按复位键后重复第3步
4、防火通道的设置:时间设置完毕后进行通道设置,将拨码开关K的第3码拨至OFF是用于疏散通道a:洳先接到半降(烟感)信号卷门降至中位再接到全降(温感)信号卷门降到底;b:如先接到全降(温感)信号卷门先降至中位、延时后降臸底位);拨码开关K的第3码拨至ON是用于防火分隔通道,无论接到任何火警信号都一次下降底位
注意:卷帘在投入正常使用后,如果鈈在限位位置误按复位键要先使卷帘下行至下限位后,方可正常运行
注意:控制器未投入正式使用前,请定期(40天)给蓄电池充電否则蓄电池损坏不属保修范围。
防火卷帘控制器是防火卷帘的重要部件定期进行检查,如有故障请及时与经销商和生产厂家联系
加载中,请稍候......
}