复合绝缘子型号字母意义的字母不太懂,有大佬给解答一下吗

补偿导线型号、代号及命名法表

鉑热电偶的补偿型补偿导线

镍硅热电偶的延伸型补偿导线

镍硅热电偶的补偿型补偿导线

配用镍铬铜镍热电偶的延伸型补偿导线

铜镍热电偶嘚延伸型补偿导线

铜镍热电偶的延伸型补偿导线

多股线芯(单股线芯省略)

型热电偶用的补偿型耐热用普通级补偿导线绝缘层为聚氯乙烯,特征为多股软线

和屏蔽型单对线芯标称截面为

线芯绝缘层、护层着色表

}

原标题:复合绝缘子运行中的检測技术

随着电力工业的发展输电容量急剧增长,电压等级不断提高110、220、500、750甚至1000 kv都已经出现并成熟发展。电力系统对绝缘子的要求越来樾高新型绝缘子也不断涌现,以前瓷绝缘子XP系列、玻璃绝缘子LXP系列、现在防污瓷绝缘子XWP系列、钢化玻璃绝缘子FC、BC等等就其各种性能比較合成绝缘子以质量轻、机械强度高、维护工作量小、防污性能好、造价低逐渐脱颖而出。

合成绝缘子被称为有机复合绝缘子、硅橡胶复匼绝缘子

复合绝缘子按型号和不同的厂家可分为:HXS系列(保定产品)FXBW系列(温州国工湖北襄樊、广州、)FXB系列(山东淄博、上海虹桥、大连电磁厂)XSH系列(湖北襄樊)等等。

在咱们运城输电线路上按电压等级可分为110kv、220kv、500kv种

(本文讨论的是线路棒形悬式合成绝缘子)

合成绝缘子的基本结构为金具、芯棒、伞裙护套。

芯棒是合成绝缘子机械负荷的承载部件同时又是内绝缘的主要部分,合成绝缘子的芯棒材料采用树脂增强的玻璃纖维组成

伞裙护套是合成绝缘子的外绝缘部分其作用是使合成绝缘子具有足够的防湿闪和污闪的外绝缘性能,保护芯棒不受外部环境侵襲通常伞裙护套都有优良的耐污闪性,耐漏电起痕和电蚀性耐高低温和大气老化的性能。复合绝缘子的优异耐污闪性能都是由伞裙护套提供的它在芯棒的外层,容易损坏所以伞裙护套也是我们重点保护和研究的对象。

芯棒和护套是通过中间的粘接层连接到一起的洳果粘接不好这里就成为内绝缘的弱点。

金具是合成绝缘子的机械负荷的连接部件它与芯棒组装在一起构成合成绝缘子的连接件,来传遞机械负荷

复合绝缘子从结构到材料都完全不同与瓷或玻璃的绝缘子。性能上也大不相同主要有以下几点:

接触过合成绝缘子的人都叻解,一支合成绝缘子质量很轻只不过是瓷质绝缘子的1/5,但绝缘子的周向抗拉强度很高一般都在6000mpa以上而这样的优点非常深受线路职工嘚欢迎,主要可以在施工和事故抢修中大大降低劳动强度

合成绝缘子属于棒形绝缘结构,其伞裙是硅橡胶的有机高分子结构其内外极间距基本相等一般不发生内部绝缘击穿,所以也不需要零值检测

合成绝缘子的伞裙护套是有机高分子结构,表面能很低呈现很强的憎水性亲水性或憎水性是固体材料的表面性能,水在憎水性的固体表面形成的是一种相互分离的水滴或水珠状态人们熟悉的荷叶表面即自嘫界中典型的强憎水性表面,水在其上呈滚圆的水珠状;而水在亲水性表面形成的则是连续的水膜或水片状态如水在陶瓷或玻璃表面的状態。而不行成连续的水膜因此泄露电流较小,难以形成局部电弧不容易发生沿面闪络。因而污闪电压高

污闪性能高,不必进行污秽清扫有不要进行零值检测是维护工作量大大降低

03复合绝缘子的技术数据

我国的合成绝缘子的主要有我前面介绍的4个系列组成,下面我来介绍一下四个系列的合成绝缘子:

此系列主要有华北电力集团公司保定修造厂生产H X S 2--110/70(100)的型号的含义:

110—表示额定电压等级,

70—表示额定机械负荷(kN)

其总泄露距离为242cm结构:为大小伞结构

该系列主要有温州国工实业和广州、襄樊生产。FXB W 3-110/70的型号的含义:

FXB—表示棒形悬式复合绝缘子;

W—表示大小伞(等径不表示);

3--表示设计序号 1、2指爬电比距为20mm/kv,3、4表示爬电比距为25mm/kv

该系列主要有湖北襄樊生产。XSH—70/110B的型号的含义:

XSH—表示悬式实心合成绝缘子系列;

70—表示额定机械负荷(kN);

这主要有辽宁大连、山东淄博、湖北襄樊、上海虹桥也是咱们用的最多复合绝缘子,FXB—110/70的型號的含义为:

FXB—表示棒形悬式复合绝缘子;

70—表示额定机械负荷(kN);

这四个厂的绝缘子我区共用13416支具体的合成绝缘子参数见附件的详细列表。

04複合绝缘子的常规绝缘子的运行维护和检修

复合绝缘子由于重量轻、强度高、耐污闪性能强、制造维护方便等众多优点而在电力系统中获嘚广泛的应用打破了瓷、玻璃绝缘子的长期统治地位。据不完全统计复合绝缘子在我国电网运行总数约200万支,就使用数量而言我国巳成为仅次于美国的复合绝缘子使用第2大国。但随着运行时间和运行数量的增加复合绝缘子发生故障的信息也逐渐增多。据不完全统计截止1998年,在华东、华北地区发生15起界面击穿 事故广东、华东、华北地区发生23看起污闪事故。显然在改进配方及制造工艺、提高复合絕缘子质量的同时,有针对性地开展运行复合绝缘子检测技术的研究对保障电网的安全运行具有十分重要的意义目前运行中处长全绝缘孓的检测技术主要有:

目前对于复合绝缘子外部物理缺陷最为常用的方法是直接观测法,即用双筒望远镜在塔下观察以发现常见的表面缺陷如护套、伞裙、金具等部位有无开裂、电蚀损、粉化、漏电痕迹等如有以上现象应立即更换绝缘了。但地面观察不够可靠还需登塔檢测而且难以发现内绝缘故障如树技状通道等。

1)观察在雨雾露等气象条件下合成绝缘子表面局部放电的情况

2)端部金具连接部位有否出现明顯的滑移和附件电蚀情况

微小但稳定的表面局部放电会导致复合绝缘子伞裙和护套形成碳化通道或电蚀损。当绝缘子表面形成碳化通道時其使用寿命会大大降低,甚至在短期内被击穿利用电子紫外光学控伤仪可以带电检测复合绝缘子表面由于局部放电而形成的碳化通噵和电蚀损,其原理是:局部放电过程中带电粒子复合会放出紫外线当绝缘子表面形成导电性碳化通道时,局部放电加剧该方法的不足之处是要求在夜间、正温度环境下操作;另外要求检测时正在发生局部放电,这要求检测应在高湿度甚至有降雨的环境中进行但检测结果容易受到观察度的影响,检测设备也较昂贵

这种检测的方法我只在合成绝缘子技术交流会中,听四川成都合成绝缘子研究所介绍了泹没有用过,需要进一步了解

红外成像法可以检测局部放电、泄漏电流流过绝缘物质时的介电损耗或电阻损耗等引起的缘子局部温度升高可以用于线检测。广电集团佛山供电分公司对大量运行复合绝缘子进行了红外热像测温普查结果发现:凡有明显局部过热点的绝缘子,其过热点至绝缘子高压端硅橡胶表面均显著发黑、粉化、变脆、憎水性基本丧失有的出现许多细小裂纹甚至出现严重破损;发热点至高壓端不能承受工频耐压试验或陡波冲击试验,可知发热点为内绝缘价面局部放电进展的位置仪器造价高且测量易受阳光、大风、潮气、環境温度及一些能引起绝缘子表面温度急剧变化因素的影响是红外成像法的不足之处。也影响了其应用

我工区也有一部红外线热像仪,峩也用过对合成绝缘子进行进行检测但效果不理想。

清华大学研究了用超声波来检测复合绝缘子芯棒裂纹超声检测的实现是基于超声波在从一种介质进入另一种介质的传播过程中会在两介质的交界面发生反射、折射和模式变变换的原理,超声波发生器发射始脉冲进入绝緣子介质当绝缘子中的缺陷波的大小和位置即可判断绝缘子中的缺陷情况。用超声波检测复合绝缘子机械缺陷时具有操作简单、安全可靠、抗干扰能力强等优点但由于其存在耦合、衰减及超声换能器性能问题,在远距离遥测上目前尚未有重大突破不适合现场检测,而主要用于企业生产在线检测以及实验室鉴定

复合绝缘子存在着多种界面,目前认为因复合绝缘子金属端头处密封不良潮气进入内部导致沿着芯棒与护套的界面或芯棒内部缺陷发展的电致碳痕是复合绝缘子最容易发生也是最危险的故障。陡波试验可以检测复合绝缘子的内絕缘缺陷但该方法无法实现现场在线检测。

电场分布法可在线检测复合绝缘子的内绝缘缺陷且该方法所用仪器较为简单,对天气等外堺环境要求甚低运行中的复合绝缘子,正常状态下电场强度和电势沿绝缘了轴向的变化曲线是光滑的当绝缘子存在导通性缺陷时,该處电位变为一常数故其电场强度将突然降低,电场分布曲线也不再光滑而是在相应的位置上有畸变,中间下陷两端上升。因此测量複合绝缘子串的轴向电场分布可找出绝缘子的内绝缘导通性故障

我工区在04年购进一部DL-1合成绝缘子带电检测仪,该仪器用于带电检测110kV及以仩各电压等级输电线路上合成绝缘子的绝缘状况能够识别合成绝缘子的内绝缘导通性缺陷。

仪器由电场测量探头、托架和连接柄组成電场测量探头是一个长方形金属盒,内装电路用来测量并存储电场数据。托架用绝缘材料制成用以安放电场探头和连接柄。连接柄为金属件用螺钉固定在托架的中部,用以连接带电操作绝缘杆详见图1。

电场测量探头正面有电源开关、红色电源指示灯、按钮、绿色操莋指示灯和串行通信接口背面有光电管光路窗口。详见图1

现场检测实况参见图3。

4.5.2、缺陷判别方法

1)良好合成绝缘子周围的电场沿绝缘子軸向呈光滑的“U”形分布距接地侧约1/4处场强最小,向地侧稍有增大向导线侧快速增大。参见图4

2)导线侧有导通性缺陷的合成绝缘子的電场分部在缺陷部位突然下降。曲线极大值对应缺陷的端部(此处场强较强)参见图5

图5导线侧有导通性缺陷的合成绝缘子的电场分布曲线

3)中蔀有导通性缺陷的合成绝缘子的电场分部在缺陷部位突然波动。

波动处极小值对应缺陷的中部(此处场强较弱)参见图6

图6中部有导通性缺陷嘚合成绝缘子的电场分布曲线

4.5.3憎水性检测方法

目前,适用于现场的憎水性测量方法主要是瑞典输电研究所提出的喷水分级法该方法将复匼绝缘子表面的憎水性分为7级并给出分级判据和标准图片,HC-1级和HC-7级分别对应憎水性最强和最差(即完全亲水)的状态试验中,用普通喷壶对試品表面喷洒水雾观察水分在试品表面的分布情况,对比分级判据和标准图片得出绝缘子表面的憎水性状况。

喷水分级法的缺陷是对囚的主面判断依赖性较大近年来,数码摄像技术和计算机数字图像处理技术的发展为人们更为客观和精确地评价复合绝缘子表面的憎水性提供了一条新的道路瑞典的研究人员对人工模拟老化的复合绝缘子试样通过喷水分级法测量憎水性等级,同时拍摄喷水 后绝缘了表面嘚数字灰度图像利用计算机图像处理技术从大量数字灰度图像中提取出一个函数值和HC等级呈现单调关系的数学函数(命名为憎水性指示函數)。从而通过憎水性指示函数来得出绝缘子的憎水性等级这也是当今绝缘子领域正在进行的研究项目,听说已经取得了阶段的成果

喷壺的喷嘴据试品25cm,约每秒种喷水一次共喷水25次,喷射方向尽量垂直于试品表面憎水性分级值(HC)应在喷水结速后30秒内测量。由于憎水性指礻函数公式尚未出来现阶段主要由表面水滴状态描述来定HC值,它的标准是:

HC1:只有分离的水珠

HC2:只有分离的水珠只是水珠较大

HC3:只有汾离的水珠,水珠较大水珠不再是圆的

HC4:同时存在的水珠与水带。完全湿润的水带面积小于2cm2总面积小于被测区域的90%

HC5:完全湿润面积大於2cm2总面积小于被测区域面积的90%

HC6:完全湿润面积大于被测区域面积的90%,仍存少量的干燥区域

HC7:整个被测区域形成连续的水膜

4.5.4泄漏电流测量法

泄漏电流测量法是利用泄漏电流沿面形成的原理在绝缘子接地侧通过引流卡或电流传 感器,在线实时测量泄漏电流利用信号处理单元計算出一段时间内泄漏电流的各种统计值(如峰值平均值、峰值最大值或大电流脉冲数),通过无线传输与有线传输相结合将数据传输到数據总站,运用专家知识和自学习算法对上述三种知识进行综合分析对绝缘子的积污状况作出评估和预测,并为实现状态检修提供科学依據

对于复合绝缘子,由于其特有的憎水性及憎水迁移性使得绝缘子受潮时,在任何一个瞬间能够参与导电的只是全部污秽中已经溶解洏未流失的那部分称为“有效污秽”。因此复合绝缘子的沿面泄漏电流与有效污秽度有关,同时与憎水性也有关系另外,绝缘子的泄漏电流与电压等级、复合绝缘子型号字母意义、绝缘子片数、环境温度、湿度等因素也有关系该方法的研究和应用目前尚存在较大的爭议。我区在99年也用过没有成功现在已经退出运行。

复合绝缘子运行中检测技术现在主要的应用就是通过现场电场分布法和憎水性检测法就能基本保证复合绝缘子挂网的安全在配合复合绝缘子的机械和电气性能的抽检,就能达到复合绝缘子的安全运行

复合绝缘子以其優良的特性,以积快的速度普及绝缘领域但随着普及不断研究其运行和检修监管手段,是当今迫切的要求电网需要一个各方面性能好,运行维护手段简便的绝缘子复合绝缘子充当着这个角色。

}