在变频器控制电机调速运行出现所有的电动机都可以用变频器调速吗发出声音但不转是什么原因。如果需要进行参数重新设置时该如何操作

首先变频器可以反映电机的实际轉速有相关参数西门子变频器有两类控制方式1,Vf控制;2矢量控制,分为无传感器与有传感器两种在vf控制与无传感器矢量控制时电机嘚实际转速是变频器的估算值vf控制时,变频器会根据额定转差与当前输出频率估算当前的转速,估计值精度会更多受到负载的影响无传感器矢量控制时实际转速是根据额定转差与估算电机模型及电流检测,精度较vf控制要好有传感器的矢量控制时该参数是通过编码器的反馈实时计算,其中的误差是编码器的精度和分辨率另外还有由于滤波所产生的滞后查看原帖>>


布衣 采纳率:0% 回答时间:
}

· 每个回答都超有意思的

变频器控制电机低频时电机不会转怎么办?低频时输出频率为10Hz采用

V/F控制方式,转矩提升

设到最大值30%了是不是只能换变频器了?

1、“低频時输出频率为10Hz”起始频率设置过大,启动电流过大变频器失速保护,不能启动;

2、设置起始频率fq = 极对数P×(同步转速n1 - 额定转速n2)/60 ;

3、轉矩提升可设到最大值30%根据启动情况定由小到大设定;

荷戟独行: 引用 加为好友 发送留言    16:38:00

搞不懂楼上刘老师的建议是什么意思?這和启始频率是0有多大区别呢一般的四级电机算出来也就是零点几赫兹吧。

1、设置起始频率fq = 极对数P×(同步转速n1 - 额定转速n2)/60 ;

2、由于转孓速度是零同步转速n1 = fq60/P ,所以转差就是电机额定转差(同步转速n1 - 额定转速n2)这是转子电流等于额定运行时的电流,转矩等于额定运行时嘚转矩电机电流等于额定电流;

3、如果设置起始频率fq过大,转子无功电流过大转矩反而小!

荷戟独行: 引用 加为好友 发送留言    14:07:00

2、甴于转子速度是零,同步转速n1 = fq60/P 所以转差就是电机额定转差(同步转速n1 - 额定转速n2),这是转子电流等于额定运行时的电流转矩等于额定運行时的转矩,电机电流等于额定电流;这怎么可能呢变频器带动电机时,低频也低压怎么会是额定电流呢?

刘志斌: 引用 加为好友 發送留言   编辑   20:57:00

“这怎么可能呢变频器带动电机时,低频也低压怎么会是额定电流呢?”

1、转子电流是转差产生的没有转差,即不异步就没有转子电流;

2、在磁场Φ恒定的情况下,转子电流的大小只与转差有关,也就是说,只要转差相同,转子电流就相等;

3、磁场Φ恒定,就是说定子励磁电流相同;

4、有了2、3两个相同就保证了我的结论“会是额定电流”!

荷戟独行: 引用 加为好友 发送留言    13:49:00

这个问题还是没有得到最终的解决办法。

是不是换个矢量型的变频器就可以了呢因为变频器输出50Hz时可以带动负载运行,只是低频时电機带不动负载

刘志斌: 引用 加为好友 发送留言   编辑   16:07:00

“变频器输出50Hz时可以带动负载运行,只是低频时电机带不动负载”

1、变频器输出50Hz时,与低频时只要电机转差一样,电机输出的转矩大、小就相同就是说,50Hz时与低频时会输出同样大小的转矩;

2、“矢量型的变頻器”只是变频器控制电机调速的一种方式他对电机的转矩控制方式可能不同,但是它不可能使电机产生更大的转矩超出电机本身机械特性的转矩!

3、转矩是电机产生的,而不是变频器产生的变频器只能按照电机的机械特性控制,让电机转矩大小变化适应负载调速的需要;

荷戟独行: 引用 加为好友 发送留言    8:34:00

1、变频器输出50Hz时与低频时,只要电机转差一样电机输出的转矩大、小就相同,就是说50Hz時与低频时会输出同样大小的转矩;

尽管本人对比刘老师只能是泥腿子,但这一点不敢苟同

荷戟独行: 引用 加为好友 发送留言    8:46:00

你怎麼知道工频和低频时转差一样呢?比如四极电机正常情况下工频时转差为20,变频10Hz时堵转转差为300,这样转差一样吗

刘志斌: 引用 加为恏友 发送留言   编辑   10:08:00

“比如四极电机正常情况下,工频时转差为20变频10Hz时堵转,转差为300这样转差一样吗?”

2、起始频率10HZ当然转差夶多了所以要计算,保证转差20的起始频率是2×20/60 =2/3(HZ);

3、变频10Hz时堵转转差为300,转子电流大功率因数低,转矩小;

4、转差20的起始频率是2×20/60 =2/3(HZ)时额定转差,转子电流、定子电流为额定电流功率因数高,转矩为额定转矩!

刘志斌: 引用 加为好友 发送留言   编辑   10:13:00

“盡管本人对比刘老师只能是泥腿子但这一点不敢苟同。”

1、变频器输出50Hz时与低频时只要电机转差一样,电机输出的转矩大、小就相同;

2、条件是磁场Φ大小不变,低频时,如果磁场减弱可适当提高电压;

因为电机电流包含电机产生的转矩分量和其它分量(如励磁分量)"矢量控制"把电机的电流值进行分配,从而确定产生转矩的电机电流分量和其它电流分量(如励磁分量)的数值"矢量控制"可以通过对电機端的电压降的响应,进行优化补偿在不增加电流的情况下,允许电机产出大的转矩

刘志斌: 引用 加为好友 发送留言   编辑   20:33:00

1、異步电机转子额定转差时,转子电流就是有功电流就是转矩电流,让转差控制在额定转差范围内就是控制电机电流的“转矩分量”;

2、电压影响磁场强弱,异步电机的磁场在工频额定电压时为设计最佳值,变频起控制异步电机调速时通过保持U/f恒定,来保持磁通在最佳状态还可以适当调整U/f的值,调整电机工作磁通;

3、转差、U/f的值是控制转矩大小的两个参数是直接转矩控制和矢量控制的本质原因!

4、变频器只是控制转差、U/f的值,电机根据转差、U/f的值决定电流大小、转矩大小、功率因数高低;

5、不要以为变频器能直接对电机电流进行汾配变频器只能变频、变压!

1、异步电机启动电流大,转矩反而小;

2、异步电机额定运行时电流小,而转巨大;

3、这样异步电机额定運行可带动负载运行而不能带载启动的情况有之;

4、你的变频器输出频率为10Hz时负载不能启动,是因为转矩小原因是转差太大,转子功率因数低电流大反而转矩小,和异步电机工频启动情况类似;

5、如果启动频率按额定转差设计频率就相当异步电机额定运行时电流小,功率因数高反而转矩大,低频启动、运行都不会有问题;

解决这个问题有以下方法: