· 我的故事很无聊但我还想讲┅讲!
一氧化碳报警器常见量程为两种,即0-500ppm、0-1000ppm根据一氧化碳报警器标准报警值50%来看,以0-500ppm量程的一氧化碳报警器为例检测环境中一氧化碳气体泄漏浓度小于250ppm时都属于安全范围内的,故小于250ppm即为安全显示大于等于250ppm时会对人身造成危害,会发出声光报警等安全预防提示
燃氣报器属于一款电子安
防设备,在使用过程中往往会受外界环境或者认为因素而出现
当然既然是电子产品,那么随着使用的时间延长設备的元器件材料也会逐渐老化,出现故障也有可能是因为产品老化寿命殆尽造成的。燃气报器发生故障时会伴有故障灯亮的提示,告知用户设备出现了问题需要及时解决,以免耽误使用那么燃气报器故障灯亮了该如何处理呢?
首先,检查一下燃气报控制器的显示屏仩显示的故障代码对照说明书,看看显示的故障代码表示哪种故障类型就拿市场上生产的RBK-6000-ZL9就有7段故障代码显示:
“E0” 显示板和输出板鈈通讯
“E1” 当前地址探测器传感器故障
“E2” 当前地址探测器通讯故障
“E3” 当前地址探测器存储芯片故障
“E6” 时钟芯片故障
“E7” 存储芯片故障
“E8” 连接探测器的回路短路
其次,针对所显示的故障类型进行排除故障不同故障类型的解决办法如下
E0故障-检查连接显示板与输出板的排线是否有松动
E1故障- 1.传感器重新接线 2.更换传感器
E2故障-检查探测器的连接线是否有脱落、松动。
E3故障-探测器返厂维修或更换探测器主板
E6故障-控制器时钟芯片故障,返厂维修
E7故障-控制器存储芯片故障返厂维修
E8故障-检查总线回路,有短路地方存在
以上是针对RBK-6000-ZL9两总线燃天然气报警器器为例来说明的一般厂家设计的燃天然气报警器系统的故障类型常见的就是:传感器故障和通讯故障两种。当设备无论出现哪种故障报警控制器的故障灯都会被点亮。
以上就是关于燃天然气报警器器故障灯亮了该如何处理的内容介绍
家用燃天然气报警器器就是气体泄露检测
报警仪器当环境中燃气气体泄露,燃天然气报警器器检测
体浓度达到爆炸或中毒报警器设置的临界点时燃天然气报警器器就會发出报警信号,以提醒工作人员采取安全措施家用燃天然气报警器器操作简单,厨房必备!
HD1100家用燃天然气报警器器
将HD1100家用燃天然气报警器器接上220V电源安装位置请参考上一篇经验:如何安装家用天然天然气报警器器
自检功能:设备上电后启动自检功能,电源、预热、报警、故障四个指示灯同时闪烁三次蜂鸣器鸣叫三次,液晶屏的全部字符同时点亮、熄灭三次自检过程中继电器、电磁阀不动作。自检過程结束后电源指示灯常亮,预热指示灯常亮液晶屏显示90s预热倒计时状态。
预热状态:在预热过程中点亮电源指示灯和预热指示灯,LCD将显示“-90降到-00”的显示内容只有当预热过程结束后,探测器才能进入正常检测状态
HD1100家用燃天然气报警器器 开始正常工作了。
报警时處理办法1、请立即打开门窗关闭危害气源,不得开启或关闭任何电器开关2、立即向燃气管理部门报告,由专业人员进行检查处理3、經专业人员处理后,应对报警器做通风处理
使用之前最好进行测试,可以用打火机试验一下
选择正规厂家生产的家用燃天然气报警器器
咹装位置必须严格按照使用说明书
燃天然气报警器器所使用的传感器需要老化一段时间能更稳定所以不要频繁断电