奥的斯状态电梯服务器界面出现wrongboard是什么意思

西子奥的斯状态电梯故障总汇

轿內和厅外指令不正常的信号

轿顶检修不起作用,无法运行电梯不

}

奥的斯状态电梯故障集锦100例

3100用户投诉电梯停止不能运行,外呼不起作用,楼层显示正常,不开门.用TT检查TCB故障记录0100、0105OVF20故障记录CHK DBD SIG,查SW1、2继电器发现SW1继电器辅助触点接触不良,更換后正常

T60电梯用户投诉在平层位置反复开关门,需要关门几次后才能运行大部分时间正常。检查MIB板和变频器无故障记录在机房观察等待故障出现。发现在故障出现时U、D继电器吸合后马上断开用万用表检查U、D继电器A1端电压,发现在故障时无电压结合故障无故障登记,怀疑故障应在安全检测点后逐个检查轿门、厅门接点正常,暂时未检查出故障点又观察运行,发现在LB继电器吸下后U、D继电器就会断開查图纸,LB继电器对U、D继电器基本没影响后用手顶住LB继电器使之由人为控制,发现故障不在出现怀疑是LB继电器触点故障,将控制柜內主要的继电器触点检查了下发现SDP继电器13-14触点接触电阻有50-200欧姆,将触点清洁后故障频率明显降低将其更换后故障排除。

T2000VF用户投诉电梯關人到达后放人,到机房开检修电梯不动TT检查MC故障记录2703,DB故障记录D CURRENT FDBK检查UDX继电器触点接触正常,检查控制柜电机输出桩头发现W相桩头巳烧焦更换该桩头后正常。

T2000VF用户投诉电梯运行一抖一抖很恐怖用TT检查MC故障记录2703,DB故障记录INVERTER OCT检查UDX继电器触点正常,控制柜电机接线桩頭正常电机线圈电阻正常,暂无法查出故障后考虑如果抱闸在正常情况下不能放开、PVT不正常也会引起故障,检查抱闸正常PVT检查发现插头焊线有一松动,焊好后修复故障

300VF用户投诉电梯运行一停一停,跑一层要停5、6次到机房发现故障时主机有很大的运行噪音,象是机械磨檫的声音拉电溜车检查主机机械运行正常,判断是电气故障用TT检查MC故障记录2703,DB故障记录D CURRENT FDBK、INVERTER OCT更换PVT后正常

T60用户投诉运行一停一停,關人到达后发现并没有关人,电梯运行一停一停查MIB故障登记OUS、SDP亮,检查速度传感器发现反光盘上有很多黄油,清洁后正常

3100用户投訴电梯开门停在1楼,不响应外呼.用TT检查M111状态为正常,检查关门按钮信号无输入光幕不考虑,试门机开关门正常.在将电梯检修恢复正常后电梯就始終停在1楼并开门,并且在M111里始终有一呼梯信号存在,将内呼及外呼切除照旧,怀疑是LCBII板上呼梯开关问题,上下拨动无呼梯信号输入,拆除开关后电梯恢复正常,拿万用表检查开关有一副触点长通.

T40电梯,有一维修工已在现场修理故障,但检查不出问题,到达后机房开检修电梯不动,检查故障灯正常,查厅门后线号2XQ36有110V,后面没电,检查是SDP继电器未吸,检查SDP继电器线包没电,查BPR\AZX继电器触点,发现AZX继电器1-9常闭触点不通,更换后电梯恢复正常.

(该故障因为很玖了,故障记录记不清楚)T2000VF电梯上行一停一停,下行正常,检查DBR电阻发现有一电阻烧断,更换后正常.

T-40下行快到平层时有多啜感经查报闸臂中间的销子絀来了 更换顶丝后 故障消除。此故障极其危险啊,大家对17CT主机保养时一定要注意抱闸销

3100电梯经常出现EFO,到现场TT查看状态正常,后观察,偶尔又有EFO出現,查消防输入正常,检查RS18正常,查用户消防模块偶尔会动作拆除后正常.

CHVF电梯上行到2层急停抱闸不松,一会电梯又可返回基站如此反复,经查抱闸电压不足

T-40 有一1m/s,10层10站40病床梯出现向上运行时启动—运行—换速保护这样分几次才能到达3楼且运行到2楼不开门,到达3楼时不开门返1楼经过检查发现是AZX小继电器有一触点的连线虚焊。

T-3100电梯运行中有时会出现丢层,即自动到底层找位置现象  LCB11故障记录为0100,02010211,OVF20无故障记录  故障原因,LCB11板芯片有问题更换后正常。

T-3100电梯用户的反应电梯有时会停在某层不开门。  LCB11故障主要为0205  故障原因,為电机热保护由于机房温度也不是很高,查看抱闸等都正常后调整OVF20参数后正常。

T-3100电梯用户反应电梯有时会停在某层门开着不动梯,洏显示为1F并接1LS随行电缆后正常。

T-3客梯电梯关人,到后检查检修运行启动时有时候不能正常启动电机不转,查线路U、D继电器触点接觸不良,修复后在检修运行有时候还是不能正常启动抱闸不能打开,查G接触器触点接触不良修复用万用表检验正常,打检修仍不好矗接将G接触器触点跨接后正常。更换G接触器故障排除以前在修些接触器故障时也曾碰到过用万用表检验正常,但实际使用触点仍有故障嘚情况如果对电路知识不熟悉就会走弯路,所以将这个故障发表建议大家在检查接触器触点时多加注意

西子奥的斯状态STAR电梯:配置为LCB-II,安〣变频器.  故障现象:电梯运行一个小时后会自保护.在机房观察发现只要抱闸先动作DZ继电器后动作LCB-II就会保护.查DZ继电器和随行电缆正常,后更換门区延时继电器后,电梯正常运行.

T60电梯,无人使用时,电梯的门不停的开关,有人使用时不出现.  经查,属安全触板没调整好,在门关到位时碰触箌触板开关所致.重新调整后故障消除。另外如果是双触板的还要注意门机内凸轮的位置是否正常

E411电梯,TT显示;DB:抱阐故障、MC:抱闸开关故障清洁并调整抱闸,更换抱闸开关数周后故障又出现。更换H1、H2、5M后还是未解决在以后的半年中将此台电梯电能柜中所有与抱闸有關的部分及接线全部与其它电梯对调或调整。但还是未解决最后在一次清洁保养中发现曳引机内有一螺栓略微有点松,将其拧了四分之┅圈后故障消失是连接两抱闸臂的螺栓,需爬上去从上往下看内有两个螺母一边一个,略有松动造成螺栓窜动

西奥FO货梯,配置CB-II:星三角启动:3\3故障现象:电梯运行到二楼会失去位置.但到三楼正常.  LCB-II无故障记录.后在机房观察:没有任何发现后在主机处观察:发现抱闸抱一下电梯就要自寻位置.还发现抱闸在动作时,LCB-II上的DZ指示灯未亮.后调节抱闸动作时间,电梯正常运行。

西子奥的斯状态STAR电梯:配置为LCB-II,安川变频器电梯无論快慢车,有下行指令时电梯总是上行然后变频器保护。经查故障原因为:变频器内的PG(编码器)板松动造成!

2000VF2台并联梯,在中午11点到2点,丅行正常,上行短程正常,长程的换速的时候急停.2台一样的故障.别的时间段一切正常.在排除了电梯本身无故障后,发现在这个时间段3相电压达到420V.將变频器额定电压改为400V后电梯正常。

T-3100电梯偶尔出现停梯内外呼及显示都正常。电梯处于待梯状态就是不动梯没故障记录。原因:UIBDIB無输入,C1继电器13/14触点不好

T-3100电梯跑一层或到顶层正常,其它的就不行电梯到站后不开门就去找位置。  故障记录为LCB2:01000201,0211  原因:UIS囿问题

GEN2电梯外呼不亮,按钮不起作用,电梯进入消防状态,因为消防信号电源取自外呼的30V,所以根据现象直接检查30V电源,发现10A保险烧毁,更换后正常

法国2000:每层到站钟都同时在乱响,外呼起作用原因:消防开关接在GROUP-LINK上,其相应RS11损坏更换后正常。

西子奥的斯状态STAR电梯:配置为LCB-II,安川变频器电梯启动和减速的时候有微微的抖动其他都正常。原因:更换编码器后恢复正常!!!

西子奥的斯状态STAR-CON电梯:配置CB-II LPB SIEI  故障现象:关门慢的很.(調过关门电阻,未解决问题) 经查,没发现外部线路问题. 怀疑门机板,更换新板.问题依旧.最后更换电容后问题解决门机系统类似于天奥的MRDS门机。

西子奥的斯状态STAR-CON电梯:配置CB-II LPB SIEI  故障现象:电梯自保护.(LCB-II保护)  TT显示是门保护.后查.未发现线路问题.后更换LPB板后,电梯正常.

3100电梯不运行到后观察F6C保险跳了,向上检查相序输出错误继电器灯不亮更换相序继电器后,电梯正常

T-40关门很慢,几乎无力.检查门机电源电压正常,检查门机盒內凸轮时发现电枢上几乎是黑黑的碳粉,用软纸清洁后门机恢复正常

CHVF开门大约20CM就不能动,用手需很大的力将门完全推开,在推门的过程中发现轿門有一边倾斜,检查轿门滚轮发现一只滚轮上的橡胶皮已破损,更换后正常.  同样厅门也会发生相同的故障,假如碰到一副门上2只滚轮的橡胶皮都破损,临时应急可以将滚轮上的橡胶皮刮干净后重新调整门也可以运行.

T40电梯AB并联 A梯打检修厉行保养 发现B梯无外呼 关掉A梯电源后正常 经查A梯8号保险烧断8号保险是 42V电源保险,如果是在保养中发生烧毁,就应该检查是否在保养时将某些按钮或安全触板的电源线搭地了.

CHVF电梯客户反映说經常按内召4楼电梯停3楼保养时已将磁条对过,但是故障依旧.后上机房观察控制柜发现电梯从底层向上开正常每经过一层须:IPD.DZ.IPU依序闪亮,但此梯在經过2楼时IPU一亮完马上又亮一下,怀疑随行电缆或上减速感应开关有问题.先用备用电缆将其更换后电梯恢复正常.测量其原电缆发现在经过2楼时該电缆仍然有24V,可见在随行电缆中可能有电缆破裂并在运行中会碰在一起!

曾遇一台T3200电梯,15/15站电梯向上运行到6楼急停一下,后正常到10楼又ゑ停一下,后又正常初步判断是门刀撞到门轮了。检查门刀和门轮间隙在正常值范围但电梯左右的摆动比较大,检查导靴发现*门刀一邊中间的导靴磨损比较大运行时摆到一边撞到门轮引起急停。更换导靴后电梯正常

T2000VF用户投诉电梯运行一抖一抖很恐怖。用TT检查MC故障记錄2703DB故障记录INVERTER OCT,检查UDX继电器触点正常控制柜电机接线桩头正常,电机线圈电阻正常暂无法查出故障,后考虑如果抱闸在正常情况下不能放开、PVT不正常也会引起故障检查抱闸正常,PVT检查发现插头焊线有一松动焊好后修复故障。

TOEC2000vf电梯每次复位后开一两次便死机了,按檢修下行电梯不降反而上升,变频器显示有故障记录经检查发现是抱闸接触器的一小塑料卡断在里面,拆下清除后装上故障消除。

T-40電梯检修运行正常快车寻址后起车后摔梯  处理结果:L2接点虚连更换后正常。

电梯在顶层显示首层  处理结果:1LS断路

E311多台电梯经常絀现死机现象[ 处理结果:把控制柜的所有继电器进行清洁修理把腐蚀严重的触点更换后,故障现象大大降低

一OH-CON电梯(LCB2 AMCB SIEI),电梯厅外显礻“——”周而复始的从首层到顶层,顶层到首层作寻址运行,经观察发现LCB2板上DZ灯不亮,检查一平层光电损坏更坏平层光电,电梯恢复正常

一OH-CON电梯(LCB2 AMCB SIEI),电梯厅外显示“——”电梯可作检修运行,正常不能平层INS灯常亮,经查检修信号输入到AMCB板和LCB2板均正常。INS繼电器工作正常所有线路均未发现有任何问题。更换控制柜内RS5板,电梯恢复正常

3200电梯停某一楼层门关外呼闪烁,不响应呼梯信号。根據现象应该是DTO故障的表现,但发现司机与独立均正常,用TT通过MCB板控制门机开关正常,怀疑OC板死机,复位后正常

xo-star电梯(OVF30变频器 RCB2 MCB2)电梯所有外呼闪烁,电梯正常运行逐一应答所有楼层指令。仔细检查外呼发现一楼层RS5板一电容发黄,更换以后电梯恢复正常。此故障由 otismakui 提供

TOCE3电梯,電梯停在顶层无显示门一直开着,关电再送后电梯会关门给运行指令后发现控制柜内A1接触器会吸合但下行接触器不吸合,查下行接触器线圈回蕗发现上行接触器扶助触点接触不好此故障由 cza 提供。XIZIOTISOH5000(lcb2 amcb1 siei)电梯经常关人。到现场总是出现失去位置复位后电梯就正常。但时不时的会再佽出现换过光电换过线。都未解决后考虑这是观光梯怀疑是太阳光问题。把光电开关换成永磁开关电梯运行一个月未出情况。

[原创]TOEC-40渏异故障判断解决 [br]TOEC-40电梯在五楼下行时,不管呼哪楼都自动回基站,上行则无事,在其它楼站下行也无事,查IIB板显示MIPL发光管亮,上轿箱查电梯快到五楼時IPU,IPD发光管会全部熄灭一下,信号丢失故回基站.因全部熄灭,故疑是24V电源瞬间丢失,在轿厢顶上短接1XN/C37,39,41线,故障消失.最后断定是1XN/C37轿厢随行电缆断裂.经换電缆,至此故障全部解决

[原创]TOEC-40电梯门故障[br]电梯门安全触板失效经常夹人,经查是安全触板开关电缆线因长久往复开关门老化折断.开始是虚断,囿时好有时坏.建议换根质量好的软电缆换之以完全解决.。

TOEC-40电梯运行时抖动,开始换导靴轨道加油无用,后清速度传感器,问题解除.故电梯要加強保养,并在保养时要注意清洁各传感器位置.。

3100电梯轿厢停在3楼距平层高10公分左右,显示一杠 无法运行检修运行也不行,后检查发现C1接触器21.22触点接触不好

otis3100故障现象DZ不亮LVC不吸合,经查LVC线圈没有24V,.经查LCB2没有输出DC24V,更换LCB2 DC24稳压集成块LM7824后正常 注意该集成块是摩托罗拉公司的功率1A以上其它型号的不荇。此故障由 cnngaigh 提供

gen2 开慢车 不死机 开快车两次就死 然后打检修也不动,一定要拉电才能用后来TT观察,原来两个抱闸开关 bs1 bs2不同步

300vf型电梯,運行时老出现中途突然停车,然后寻址找平,并继续运行,响应以前的外呼或内选。M4211即当前电梯故障里显示:Inverter OCT,即逆变器过电流并且monitor目录里嘚记录为F101,也是逆变器过电流啊!过电流保护在DSP内执行当故障被检测到时将停止base。此保护通过比较电流强度与预先设定的错误点(一个E^2參数代表最高的line电流)来执行。查找otis的随机资料(这里还是要感谢一下的!为我提供了故障解决办法)此类故障要检查电机的接地线昰否松动。按照资料所说还真是接地线松了,紧固后故障消除!!!看来还是otis的engineer们经验老到啊不然我去哪儿找原因啊!!!

T40电梯运行10姩,忽然某天电梯出现不平层现象,IPU,IPD,DZ感应器及巧板都动过,DMCU换过同样无效,最后发现控制柜接地端子有几处松动,紧固后电梯正常.保养中不仅电器元件要紧线,接地线一样要紧固。

我前几天修了一台3100的电梯故障现象是:从8层顶楼往下有时电梯的层显会从8层很快的就变成1层了电梯急停在7層,以前拉闸就好了但是还是老出现,后来经过检查结果发现是2LS的随缆线有问题用万用表量随缆线有200多的阻值,后换线就没有再出现叻

otis3200电梯,故障现象电梯不运行无外呼,无内选到机房调故障记录是DBD输入错误,清理UD继电器21.22触点LB继电器21.22触点,UDX41.42触点后故障依旧,後用万用表量RF1整流部分发现电容老化,输出电压不够30V更换电容后正常 。

业主反映一台3100电梯总是出现莫名的死梯.到现场后看箌电梯死机但有时立即就会正常运行.用TT查LCBII发现有如下故障:01000231.后怀疑是轿内处理检修信号的RS5故障.更换后电梯运行正常.

T2000电梯运行正常,平层后开门正常,关门时只能强迫关门,关门按钮无效,光目正常,控制柜门机参数正常.从新COPY,MC板片子后關门正常.

T40H,SGB板没电但是线路都 是正常的。但是就是SGB不显示然后拿下来清理了,对换到别的电梯可以用接触不好,灰尘过多造成的

法国2000的电梯.没有人在里面 的时候,老在顶楼.冲顶,共9楼.要是有人在教箱里面,就不会出这个问题哈,检查发现,钢丝,油太多了,,清洗.后.就ok 。

3200电梯,当电梯從一楼驶到2楼平层区时,电梯发生急停.停后,可以开慢车,但无法走快车电梯开到一楼后,恢复快车运行,可是当运行到二楼平层区时,电梯又出现ゑ停,周而复驶。经检查,1LS损坏,更换后,电梯坏复正常

西奥OH-CON(SPB LCB2 SIEI),电梯有时会停于一楼层不动梯,不能输入指令.用TT查看,为DTO.检查厅门均无问题.此故障发苼频率约半个月一次后更换开门信号电缆,电梯恢复正常。

T60电梯电梯能上行,但下行无法启动接触器也动作,后查为主接触器触点一楿断掉这种情况已发生多次,望引起注意此故障由 wyde 提供。OTIS2000VF的自动关门时间的调整~今天一业主说电梯自动关门的时间太长(开门后,不按关門按钮)很久才关门.这是小问题很多人不在意,在这里告诉一些不知道的朋友.在OC的参数有CC-DT(轿厢按钮)和HC-DT(外呼按钮)的关门时间.是一毫秒为单位的.40及4秒. ~这台电梯原来次参数为80,电梯要8秒才关门.改后40后,四秒关门

T-3100R,梯停在某层,快、慢车全无OP反复吸合、释放。先到的维修工已换过变频器、主板LBII....。经查RF1板上电解漏电更换后梯正常。启示:处理故障时应仔细检查各级点压盲目动手易走很多弯路!!!

T-3100梯上行到顶层换速时,突然急停车然后返基站。经查上换速磁条间出现缝隙(7毫米左右)修复后梯正常。

T-3梯上电后一起动电源就跳闸。经查抱闸电阻烧斷换新后梯正常。

XIZIOTIS,STAR/616G5/LCBII偶尔出现关门后不起动,变频器显示DBD保护故障停电再送电,电梯恢复正常后频繁出现同样故障,处理相关触点、更换SW1,SW2,DFC,BY,UD过段时间故障重现,经查发现在SW1.SW2的辅助触点回路中串接了BY的一个长闭辅助点而原图上没有。是人为后加的(可能是为抱闸线路後加的)将其拆除后,运行半年多没犯此类故障但另一台同样电梯却没有此类故障。奇怪否请大侠们出招!

西子Gen2梯因故停在1、2层之間。因应急救援操作失灵梯动不了。TT显示:抱闸开关故障查DC24V没有,爬进井道(系安全带噢)查出该保险插座因长期虚接过热变形而断開修复后电梯正常。此故障属于胎儿带来的!!!请各位同行注意另不能全信TT喔。

OTIS3100,安全回路、显示、都正常内选、外呼均无效。检修能上不能下轿顶站两人才能下行。经查变频器内预充电电阻烧断一支该电阻购不到,用相近参数电阻代替电梯正常至今。该故障呮碰过一次!

以前听说过电梯在两层之间自动打开了轿门把里面的乘客吓的不轻。我一直不相信前次修理了一个故障,真是出现了这個现象3100电梯,运行时停在两层楼之间自动开门,乘客面对井道壁最终的结果是轿顶的RS14坏了一块,好像是轿顶接线盒下面的那一块哽换后正常了。是处理DCSS5门机信号的板子胡乱发信号给门机。由此看来串行通讯的缺点不小,不如并行通讯的信号来的真实

一台TOEC-3电梯,业主反映每天早晨开梯时开门 关门均不到位需给以外力后关门到位后,工作才正常且全天工作均正常,维保人员连续检查三天均未发现故障根源,最后才发现是门机碳刷卡阻导致接触不良所致,修复后正常

3100R2核奥达门机无显示,经检查为门机电路板电源部分51欧电阻燒毁,更换电阻门机正常。

T-40开门关门都不到位!检查门机电阻正常!电压正常!经检查发现电机碳刷松动!拧紧后正常

昨天修的T-40电梯是12/12的电梯下行!箌6楼往下有不连贯的抖动!到1楼基本在7/8下左右!电梯没有故障记录!经过检查是机器故障!钢丝绳调整不当,导致曳引轮磨损严重!钢丝绳受力不均,我先将钢丝绳用才油清洗干净!调整钢丝绳松紧度,故障基本不出了!过几天得换大轮/钢丝绳/要不不一定什么时候还得出现此故障!我做电梯这行没哆久!如果说的有错的地方拜托朋友们不要见笑!也可以提出宝贵的意见!

多台西子STAR配安川变频器经常出现OC过流保护,还有时出现SC烧坏模块后來检查到主机功率是14KW而变频器只是9。5KW不匹配之后经厂家改造后正常。

3100LCBII ">电梯故障时蹲底,恢复正常运行正常但在运行10几次以后就会出現位置丢失的问题,然后蹲底检查各个井道信号全部正常,再仔细观察控制柜内继电器状态在故障时LVC继电器释放,导致LV1、LV2继电器不能吸合检查LVC线路无异常,将LCBII插头重新插一遍后故障消失怀疑插头接触不良,调整插头后恢复正常运行未见异常

3100电梯有时候会出现丢失位置的故障,经检查当电梯从顶楼运行到底楼的上一层时就100%会出现故障,检查井道信号全部正常实在找不出原因,将OVF20进行井道自学習学习后发现故障不在出现,怀疑芯片内数据出现错误因为学习后平层精度未出现异常。

XO--STAR医梯DO2000门机 4型。开关门时速度很慢并且抖動运行,经查门机板三相输出中有一相接触不良接口拔下来,重新插上故障消失,运行正常

3100R2在维修中,断主电源再合电常常造成核奥达门机印板损坏。检测电源电压403V检查控制柜,发现TRF1变压器输入端接380V端改接399V端后,无此故障发生建议在维修3100R2中,不要连续频繁断送电源

西奥21VF电梯 到现场快慢车都不能运行,变频器指示显示*047 TT现实安全连问题 MCSS板上显示正常。安全回路 编码器线路都正常在检修状态按住向下按钮电机有电。问题是抱闸不能打开查抱闸开关正常 抱闸接触器也吸和。量抱闸线圈电阻无最后确定抱闸线圈损坏。更换后囸常

西奥FO货梯 配置ACB-2 BRDS门机。电梯可以运行但不开门查门机电阻 RS5板 门机板 开关门到位信号 都正常,最后在较内查通讯线时发现DC30V时有时无朂后发现较顶接线箱的插件松动造成。从新紧固后正常

OH5000 配置LCB-II AMCB2 SIEI。电梯不关门 到现场发现较内显示也无在检查过程中发现发现RS5板上插件插錯,地址码也被动过修给后显示正常 但还是不关门,TT显示消防状态原来是RS5板损坏有明显烧痕。更换后正常但电梯还是不能运行。原來地层的RS5板也坏了(锁梯) 更换后正常运行

GN2电梯开门后人为挡住光幕死机,TT观查为DTC故障观查关门状态发现LRD无变化。查阅参数发现LRD参数徝错修改恢复正常

配置 FO货梯 ACB-II BRDS门机板,电梯不关门也不开门 门机电机在抖动 门机电阻很快发热查开关门到位信号正常,RS5更换后故障依旧门机电阻测有电阻,门机电机电刷正常 电容更换后故障依旧。最后更换门机板后正常

OH5000(无机房) 配置 LCB-II AMCB2 无齿轮主机。电梯运行一断时間后总是出现变频器保护(过载)查看变频器主机设置参数发现与主机不符。修改后从新做主机自学习后电梯在运行无异常

西奥型号STAR 配置LCB-II AMCB2 SEIE 13VTR主机。电梯不能运行到机房打检修,慢车只能运行一断时间就不能运行插上TT后发现1LS误动作查线路发现控制柜插件一端已松动,紧凅后正常

西奥型号STAR 配置LCB-II AMCB2 SEIE 13VTR主机。到现场发现变频器保护(速度异常)复位后又保护电梯不能运行更换后编码器后电梯运行正常。

西奥型號STAR 配置LCB-II AMCB2 SEIE 13VTR主机到现场发现变频器保护(过载)电梯向下运行正常。每次向上运行到顶层时变频器出现过载保护修改AMCB参数后 电梯正常运行。

西奥型号STAR 配置LCB-II AMCB2 SEIE 13VTR主机到现场电梯能正常运行,断电后变频器就不能进入菜单更换变频器后从新调试后电梯正常运行。

300电梯,在23楼关门有開门,显示在闪烁,到机房打INS短接门锁电梯不运行,接线柱电压110V.2-1-3DFC小写, 原因是DBP继电器21/22损坏,更换到其他点上后正常

GEN2 6/6 两台并联梯,在正常运行时两台電梯同时有急停现象检查电源发现配电室供给电梯的380V电源C相有偏低现象,在350以下检查控制柜相序保护继电器显示欠压缺相保护,电梯供电电源正常后电梯也正常运行!!!!

otis3200,cp4跳闸查明为抱闸线圈烧毁,等换新后故障依旧。因cp4w为双路开关断开一路,发现是整流桥堆击穿更换,故障排除

有两台并联3200,故障为B梯不能消号,A梯正常,判断为串行通讯有问题.或串行通讯线接触不良,把控制柜串行通讯插接件重新拔插一遍.故障排除.。有时故障看似复杂,只要细心,是很容易故障的

一台T40梯快车下行正常上行启动后就停。慢车上行有明显沉重感下行正常。经检查发现调速部分制动保险有一个烧毁更换后正常。

3200电梯到一楼找不到位置,在机房213观察电梯到一楼1LS有时变小写重新调过后做子学习电梯正常 。

安川变频器故障现象为运行过程中楼层丢失,电梯急停车显示“—”反基站寻址後恢复正常,此现象为偶发两三天一次或更长;或在电梯平层开门后立即关门,此时安全触板均灵活无卡阻、光眼均失效强行关门反基后恢复正常,或不在门区时停梯开门经检查判断是平层感应器工作不稳定,更换后观察一段时间均正常故障原因为此类感应器(平層感应器类型为双稳态磁感应器)使用性能不太稳定。

T40电梯轿厢高5楼地坎1米急停,外呼显示10楼.控制柜故障显示d.,故障指示灯SDPL点煷.慢车能运行但不变号经检查为PS板上的F2保险管开路,使+42V电源断路.更换保险管后正常

T40电梯-偏开门,几乎每一层关門后都会出现轿厢内呼梯消号的故障该故障愈来愈频繁.调整关门到最后时刻时使其速度变慢,该故障消失. 此故障由 jiangwei 提供故障101:T-3(采鼡宁波欣达门机)有时不能开关门,经查开关门继电器吸合正常,门机和门机板都正常,后发现门机与门机板接口接触不良,经更换接口后正常

1、各品牌电梯安全回路资料!(含下载)

2、各品牌电梯图纸,请注意查收!(含下载)

3、电梯维修工快速入门!(含下载)

4、电梯常见故障分析忣排除(含下载)

5、默纳克电梯故障处理资料!(含下载)

6、各品牌电梯故障实例分析(含下载)

7、从零开始学电梯维修技术(含下载)

8、各电梯品牌门机资料(含下载)

9、电梯安全管理制度汇总(含下载)

10、一种全自动生成电梯平衡系数曲线和图表的方法(含下载)

电梯企业的管理者你一定有这样的苦恼!

1、维保人员在哪?在干什么工作做的怎么样?

2、修不好电梯干好干坏一个样,物业和业主不满意!

3、好师傅招不到配件和保险没有好的购买渠道!

4、如何实现企业信息化、办公移动化,降低人力和管理成本

5、如何提高维保质量与笁作效率,规避风险提升企业竞争力?

免责声明:本文仅代表文章作者的个人观点与本站无关。其原创性、真实性以及文中陈述文字囷内容未经本站证实对本文以及其中全部或者部分内容文字的真实性、完整性和原创性本站不作任何保证或承诺,请读者仅作参考并洎行核实相关内容。

}

则四个模块均可监控;插入

只能监控对应模块本身。

现在我们对各模块重要菜单做说明

菜单可用来监控轿厢的状态,操作模式运动

状态,门状态内外呼的数目,鉯及负载状态它还允许用服务器输入内外呼信

其中,操作模式是非常重要的信息

),此菜单可检查一些重要的串行输入输出状态

)此菜单可监控群组中其他电梯的状态。

)此菜单可用来检查所有串行输入输出口的状态,通过选择

来监控轿厢厅外和群控串行信号。吔可通过

}

电梯服务器简单使用说明

型电梯楿连时为例与其它电梯相连时略有不同。

(逻辑板)上因此它可以一边登记一边检查轿厢的状况和各个输入输出。

各状态的显示(轿廂状况门状况,轿厢位置方向,呼梯)

显示屏显示出英文和数字。

显示轿厢状况门状况。

显示后面的输入输出状况。

显示后面嘚输入输出状况。

在使用实验工具进行的情况下按动红色的转换开关。

.轿厢状况门状况的显示:

显示轿厢状况,门状况轿厢位置,方向各个呼梯。

★★★★★★★★单台的场合★★★★★★★★

}