求AI模块331的接线原理图我在现场看到20个引脚,1011是并一起的。遇到一次一个点9没有信号后来把9和11并一起就好了,所以要看一下接线原理图另外DI的8点的有接线原理图也給一份
AI模块331二线制和四线制接线是有一点区别的,如果是二线制接法10、11并一起就行了, 如果是四线制接法不光10、11并起来,信号的负端朂好也要和10、11并起来当然,模块上不并在端子上并也可以。
提问者对于答案的评价:
很多朋友在网上搜索消防模块接線方法和接线图其实消防模块的接线方法和接线图是不能一概而论的,不同类型的消防模块接线方法也不一样现在以常见的海湾GST-LD-8300输入模块和GST-LD-8301输入/输出模块接线方法和接线图为例,展示下常见的输入模块和输入/输出模块的接线方法
GST-LD-8300输入模块与现场设备的接线: 模块输入端如果设置为“常闭检线”状态输入,模块输入线末端(远离模块端)必须串联一个4.7kΩ的终端电阻;模块输入端如果设置为“常开检线”状態输入模块输入线末端(远离模块端)必须并联一个4.7kΩ的终端电阻。 模块输入端如果设置为“常开检线”状态输入,模块输入线末端(遠离模块端)必须并联一个4.7kΩ的终端电阻;模块输入端如果设置为“常闭检线”状态输入模块输入线末端(远离模块端)必须串联一个4.7kΩ的终端电阻。模块为有源输出时,G和NG、V+、NO应该短接COM、S-有源输出端应并联一个4.7kΩ的终端电阻,并串联一个IN4007。 1.模块通过有源输出直接驱动一台排煙口或防火阀等(电动脱扣式)设备的接线示意图如图2 (无源常开检线输入)、图3所示(无源常闭检线输入): 2.模块无源输出触点控制设备的接線示意图如图4(无源常开检线输入)、图5所示(无源常闭检线输入): GST-LD-8301输入输出模块现场接线模拟图:
|