  1、系统总线上设置总线短路隔离器,每32个点一个隔离器并且按防火分区设置。

  2、超过100m的建筑除四川消防公司挂靠加盟控制室内设置的控制器外,每台控制控制的火灾探测器、手報和模块等不应跨越避难层

  3、四川消防公司挂靠加盟控制室内设备布置及房间尺寸:单列布置最小宽度5m,双列布置最小宽度6m房间長度根据设备数量确定,当设备排列长度超过4m时其两端通道均应大于1m。


  4、火灾自动报警系统应设置火灾声光警报器并应在确认火災后启动建筑内的所有火灾声光警报器。

  5、探测器至空调送风口边的水平距离不应小于1.5m宜接近回风口安装。探测器至多孔送风顶棚孔口的水平距离不应小于0.5m

  6、超过100m的建筑,出四川消防公司挂靠加盟控制室内设置的控制器外每台控制控制的火灾探测器、手报和模块等不应跨越避难层。

  7、四川消防公司挂靠加盟控制室内严禁穿过与四川消防公司挂靠加盟设施无关的电气线路及管路

  8、家鼡火灾报警控制器应独立设置在每户内,底距地高度为1.3m-1.5m

  9、每间卧室、起居室内应至少设置一只感烟火灾探测器。

  10、高度大于12m的涳间场所宜同时选择两种及以上火灾参数的火灾探测器火灾初期产生大量烟的场所,应选择线性型光束感烟火灾探测器、管路吸气式感煙火灾探测器或图像型感烟火灾探测器

  11、四川消防公司挂靠加盟水泵(喷淋、雨淋、水幕、消火栓)、防烟和排烟风机的控制设备,除應采用联动控制方式外还应在四川消防公司挂靠加盟控制室设置手动直接控制装置。

  12、每个防火分区至少设一个手报从任何位置箌最近的手报步行距离不应大于30m。手报安装高度底距地1.3m-1.5m。(距离30m)

  13、火灾自动报警系统的供电线路、四川消防公司挂靠加盟联动控制线蕗应采用耐火铜芯电线电缆报警总线、四川消防公司挂靠加盟应急广播和四川消防公司挂靠加盟专用电话等传输线路应采用阻燃或阻燃耐。

  14、宽度小于3m的内走道感温10m一个,感烟15m一个至端墙距离不大于安装间距的1/2。

  15、区域显示器每个报警区域宜设置一台宾馆飯店应每隔报警区域设置一台。区域显示器应设置在出入口安装高度底距地1.3m-1.5m。

  16、允许四川消防公司挂靠加盟控制室与弱电系统合用但应有明显间隔。


}