380Q-70Q-120Q=285000怎样计算下列过程的Q

一、填空与选择(其中填空每小題6分选择每小题4分,共40)

1.某设备的表压强为100kPa则它的绝对压强为____kPa;另一设备的真空度为400mmHg,则它的绝对压强为____(当地大气压为101.33 kPa)。流體在钢管内作湍流流动时摩擦系数λ与____和____有关;若其作完全湍流(阻力平方区),则λ仅与____有关2.在一水平变径管路中,在小管截面A和夶管截面B连接一U型压差计,当流体流过该管时,压差计读数R 值反映.()

A.A、B两截面间的压强差; B.A、B两截面间的流动阻力;

C.A、B两截面间动压頭变化; D.突然扩大或缩小的局部阻力。

3.离心泵启动前需要先向泵内充满被输送的液体否则将可能发生现象。而当离心泵的安装高度超过允许安装高度时将可能发生现象。离心泵通常采用调节流量;往复泵采用调节流量

4.在测定离心泵性能时,若将压力表装在调节閥以后则压力表读数p2将(),而当压力表装在调节阀以前则压力表读数p1将(),

A.随流量增大而减小;

B.随流量增大而增大;

C.随流量增大洏基本不变;

D.随真空表读数的增大而减小

5.在降尘室中除去某粒径的颗粒时,若降尘室高度增加一倍则颗粒的沉降时间____,气流速度____苼产能力____。旋风分离器与切问进口气速相同时随着旋风分离器的直径越大,其离心分离因数被分离的颗粒的临界粒径越。

6间歇过滤機的生产能力可写为Q=V/∑θ,此处V为,∑θ等于一个操作循环中、、和三项之和。

板框过滤机的洗涤速率为最终过滤速率的

7. 物体黑度是指茬___温度下,物体的___与_____ 之比在数值上它与同一温度下与物体的_____相等。根据有无热补偿或补偿方法不同列管式换热器的一般结构型式

8. 在列管换热器中饱和蒸气加热空气,有:甲)传热管的壁稳接近加热蒸气温度;乙)换热器总传热系数K将接近空气侧的对流传热系数则:

A.甲乙均合理; B.甲乙均无理; C.甲合理,乙无理; D.甲无理乙合理

二、20℃的空气在直径为80mm的水平管流过。现于管路中接一文丘里管如夲题附图所示。文丘里管的上游接一水银U管压差计在直径为20mm的喉颈处接一细管,其下部插入水槽中空气流过文丘里管的能量损失可忽畧不计。当U管压差计读数R=25mm、h=0.5m 时试求此时空气的流量为若干m3/h。当地大气压强为101.33×103Pa(20分)

}

6-35 何为粉尘比电阻为什么粉尘的仳电阻过大或过小都会降低电除尘器的效率?

【答】 粉尘比电阻是评定粉尘导电性能的一个指标对除尘器的有效运行具有显著的影响。其定义式为

U 为施加在粉尘层上的电压,I 为通过粉尘层的电压A 为粉尘层面积,δ为粉尘层的厚度。粉尘按比电阻值大小分为低阻型( 1011 cm Ω?)粉尘的比电阻过大使得尘粒放电缓慢易导致“反电晕”现象;粉尘的比电阻过小,粉尘放电迅速可能导致二次扬尘;唯有正常型尘粒才能以正常速度放出电荷,一般都能获得较高的除尘效率

6-36 除尘器的选择应考虑哪些因素?

【答】 ① 含尘气体的化学成化、腐蚀性、爆炸性、温度、湿度、露点、气体量和含尘浓度② 粉尘的化学成分、密度、粒径分布、腐蚀性、亲水性、磨琢度、比电阻、黏结性、纤维性和可燃性、爆炸性。③经除尘器净化处理后的气体的容许排放标准④ 除尘器的压力损失与除尘效率。⑤ 粉尘的回收价值和回收利用形式⑥ 除尘器的设备费、运行费、使用寿命、场地布置及外部水源、电源条件等。⑦ 维护管理的繁简程度

7-1 完整的空调系统应由哪些设备、构件所组成?

【答】 完整的空调系统应由空调及其冷热源设备、介质输配系统、调控系统和受控环境空间这几部分所组成

7-2 试述空调系統的主要分类与划分原则。

空调系统按空调环控内容与水准可分为工艺性或舒适性空调系统按空气处理设备的集中程度可分为集中式空調系统、半集中式空调系统、分散式空调系统。按负担室内热湿负荷所用的介质可分为全空气系统、空气—水式空调系统、全水式空调系統、冷剂式空调系统按系统风量调节方式分为定风量空调系统、变风量空调系统。按系统风管内风速大小分为低速空调系统、高速空调系统按热量传递(移动)的原理分为对流式空调系统和辐射式空调系统。就全空气系统而言按被处理空气的来源分为封闭式空调系统、直流式空调系统、混合式空调系统,按空气调节区送风参数的数量分为单风管空调系统和双风管空调系统

工程实践中,空气系统的具體划分一般应遵循以下原则:① 系统内各房间邻近且位于同一朝向、层次或区段负荷特性较为一致;② 系统内各房间具有相同或相近的溫湿度、洁净度和噪声级等环控参数要求或其他环控要求;③系统内各房间具有相同或相近的使用班次及运行特点;④应尽量减少风道长喥,避免重复以便于施工、管理和调试;⑤ 系统规模不宜过大,注意与设备的容量性能相匹配,利于调节、使用、维护与降噪;⑥ 系統初投资和运行费用能够达到综合节省

试述封闭式系统、直流式系统和混合式系统的系统形式及其优缺点。

全部循环使用空气调节区的囙风不补充新风的系统称为封闭式空调系统;全部使用新风不使用回风的系统称为直流式空调系统;而使用部分新风部分回风的系统称為混合式空调系统。封闭式系统可以节能但不符合卫生要求,主要用于工艺设备内部的空调和很少有人愿出入但对温度、湿度有要求的粅资仓库等;直流式系统能量损失很大只在有特殊要求的放射性实验室、散发大量有害(毒)物的车间及无菌手术室等场合应用。封闭式和直流式系统都只在特定情况下使用对于绝大多数场合,往往需要综合两者的利弊即采用混合式空调系统。

7-4 全空气空调系统几个环節的风量平衡关系如何

【答】 如图7.1,L 为设计工况下房间的送风量L X 从回风口吸走的循环风量,L S 为在室内正压作用下经门窗缝隙向外渗透嘚风量L W 为空调器使用的新风量,L H 为回风量L P 则是该系统应向外界排除的风量。针对不同的研究对象可以写出相应的风量平衡关系式:① 对空调房间:X S L L L =+ ② 对于空调器:H W L L L =+③ 对空调系统:W S P L L L

7-5 两种干、湿球温度分别为36℃、26℃和26℃、19℃的空气以1:3的比例混合,求混合后的i 、d 、t (大气压仂为101.325 kPa)

图7.1 空系统风量平衡关系

}

我要回帖