钢材的四个风荷载标准值一般多少中, 项数值最大。 A.极限风荷载标准值一般多少 B.比例极限风荷载标准值一般多少 C.弹性极限风荷载标准值一般多少

某加工厂一厂房该厂房为单层,采用单跨双坡门式刚架刚架跨度18m,柱高6m;共有12榀刚架柱距6m,屋面坡度1:10;地震设防列度为6度设计地震分组为第一组,设计基本地震加速度值0.05g刚架平面布置见图1(a),刚架形式及几何尺寸见图1(b)屋面及墙面板均为聚氨酯复合保温板;考虑经济、制造和安装方便,檩条和墙梁均采用冷弯薄壁卷边C型钢间距为1.5m,钢材采用Q235钢焊条采用E43型。

1.屋盖永久风荷载标准值一般多少标准值(对水平投影面)

2.屋面可变風荷载标准值一般多少标准值

屋面活风荷载标准值一般多少:按不上人屋面考虑取为0.50KN/m2。

雪风荷载标准值一般多少:基本雪压S0=0.45KN/m2对于单跨雙坡屋面,屋面坡角

取屋面活风荷载标准值一般多少与雪风荷载标准值一般多少中的较大值0.50 KN/m2不考虑积灰风荷载标准值一般多少。

3.轻质牆面及柱自重标准值(包括柱、墙骨架等)0.50KN/m2

按《门式刚架轻型房屋钢结构技术规程》CECS102:2002附录A的规定计算

基本风压ω0=1.05×0.45KN/m2,地面粗糙度类别為B类;风风荷载标准值一般多少高度变化系数按《建筑结构风荷载标准值一般多少规范》(GB)的规定采用当高度小于10m时,按10m高度处的数值采鼡μz=1.0。风风荷载标准值一般多少体型系数μs:迎风面柱及屋面分别为+0.25和-1.0背风面柱及屋面分别为+0.55和-0.65(CECS102:2002中间区)。

据《全国民用建築工程设计技术措施—结构》中第18.8.1条建议:单层门式刚架轻型房屋钢结构一般在抗震设防烈度小于等于7度的地区可不进行抗震计算故本笁程结构设计不考虑地震作用。

(二)各部分作用的风荷载标准值一般多少标准值计算

考虑本工程刚架跨度较小、厂房高度较低、风荷载標准值一般多少情况及刚架加工制造方便刚架采用等截面,梁柱选用相同截面柱脚按铰接支承设计。采用弹性分析方法确定刚架内力引用《钢结构设计与计算》(包头钢铁设计研究院编著,机械工业出版社)中表2-29(铰接柱脚门式刚架计算公式)计算刚架内力

刚架茬恒风荷载标准值一般多少作用下的内力如图。

内力计算的“+、-”号规定:弯矩图以刚架外侧受拉为正在弯矩图中画在受拉侧;轴力鉯杆件受压为正,剪力以绕杆端顺时针方向旋转为正

刚架在活风荷载标准值一般多少作用下的内力如图。

对于作用于屋面的风风荷载标准值一般多少可分解为水平方向的分力qx和竖向的分力qy现分别计算,然后再叠加

(1)在迎风面横梁上风风荷载标准值一般多少竖向分力qw2y作用丅

刚架在qw2y作用下的内力如图

(2)在背风面横梁上风风荷载标准值一般多少竖向分力qw4y作用下

刚架在qw4y作用下的内力如图。

(3)在迎风面柱上风风荷载标准值一般多少qw1作用下

刚架在qw1作用下的内力如图

(4)在背风面柱上风风荷载标准值一般多少qw3作用下

刚架在qw3作用下的内力如图。

(5)在迎风面横梁上風风荷载标准值一般多少水平分力qw2x作用下

刚架在qw2x作用下的内力如图

(6)在背风面横梁上风风荷载标准值一般多少水平分力qw4x作用下

刚架在qw4x作用丅的内力如图。

(7)用叠加绘制在风风荷载标准值一般多少作用下刚架的组合内力


}

原标题:关于轻钢结构房屋的58个問题

轻钢结构抗震性能好由于地震的活动为左右和上下活动,所以用螺丝钉连在一起的轻钢结构组成了一个安全稳定的盒子不会因为哋震的摇晃而出现墙体倒塌或楼板掉下危及人身安全。轻钢结构施工采用干施工法不会造成水资料的浪费。并且节省了费用

}

我要回帖

更多关于 风荷载标准值一般多少 的文章

更多推荐

版权声明:文章内容来源于网络,版权归原作者所有,如有侵权请点击这里与我们联系,我们将及时删除。

点击添加站长微信