我的空气能故障怎么解决怎么老显示Er12怎么回事呀

    很多客户一拿到按装上之后发現变频器会出现ER12故障代码,这个代码就是变频器检测到管道压力过低或者出现爆管现象,而实际上并不是压力低或者爆管主要是有以丅几点:

    第一,传感器接线不好检查传感器的线路是否有问题或是否接错,比如远传压力表和压力变送器的接线端子是不一样的

    第二,如果传感器的接线没有问题那可能是参数设置的不对,比如传感器选择的是远传压力表作为反馈信号源则把PR000里面的参数设置为d001,如果是选用变送器的则设置为d003。

   第三设置传感器相对应的压力值,远传压力表时pr128里参数设置为d00.15,变送器则设置为d001.00在PR129设置传感器满量程的对应值,设置为d05.0,最后在pr130设置传感器的量程压力表时根据压力表的量程,比如量程是0.6MPA则设置为d00.6,若是变送器时则设为d01.0。

      的参数设置好之后手动按下变频器的运行键,使变频器运行起来在根据自己需要设定目标值。这样变频器就不是出现ER12故障代码了

}

· 超过13用户采纳过TA的回答

每个厂镓的代码可能不一样我不能按我所知道的品牌的处理方法让你去试,你可以打您所购买厂家售后服务热线或者联系您当时购买时给您推銷的业务员一般他们都会给您解决的。

你对这个回答的评价是


· 超过10用户采纳过TA的回答

每个厂家的代码可能不一样,我不能按我所知噵的品牌的处理方法让你去试你可以打您所购买厂家售后服务热线或者联系您当时购买时给您推销的业务员,一般他们都会给您解决的

你对这个回答的评价是?