变频器下限频率是什么意思的输出频率可以超过参数设定的上下限范围吗判断对错

变频器下限频率是什么意思是利鼡电力半导体器件的通断作用将工频电源变换为另一频率的电能控制装置

  PWM是英文Pulse Width Modulation(脉冲宽度调制)缩写,按一定规律改变脉冲列的脉冲寬度以调节输出量和波形的一种调值方式。

  PAM是英文Pulse Amplitude Modulation (脉冲幅度调制) 缩写是按一定规律改变脉冲列的脉冲幅度,以调节输出量值和波形的一种调制方式

  变频器下限频率是什么意思的主电路大体上可分为两类:电压型是将电压源的直流变换为交流的变频器下限频率昰什么意思,直流回路的滤波是电容;电流型是将电流源的直流变换为交流的变频器下限频率是什么意思其直流回路滤波石电感。

  異步电动机的转矩是电机的磁通与转子内流过电流之间相互作用而产生的在额定频率下,如果电压一定而只降低频率那么磁通就过大,磁回路饱和严重时将烧毁电机。因此频率与电压要成比例地改变,即改变频率的同时控制变频器下限频率是什么意思输出电压使電动机的磁通保持一定,避免弱磁和磁饱和现象的产生这种控制方式多用于风机、泵类节能型变频器下限频率是什么意思。

  频率下降(低速)时,如果输出相同的功率,则电流增加,但在转矩一定的条件下,电流几乎不变

  采用变频器下限频率是什么意思运转,随着电机嘚加速相应提高频率和电压起动电流被限制在150%额定电流以下(根据机种不同,为125%~200%)用工频电源直接起动时,起动电流为6~7倍因此,将产生機械电气上的冲击采用变频器下限频率是什么意思传动可以平滑地起动(起动时间变长)。起动电流为额定电流的1.2~1.5倍起动转矩为70%~120%额定转矩;对于带有转矩自动增强功能的变频器下限频率是什么意思,起动转矩为100%以上可以带全负载起动。

  频率下降时电压V也成比例下降這个问题已在回答4说明。V与f的比例关系是考虑了电机特性而预先决定的通常在控制器的存储装置(ROM)中存有几种特性,可以用开关或标喥盘进行选择

  频率下降时完全成比例地降低电压那么由于交流阻抗变小而直流电阻不变,将造成在低速下产生地转矩有减小的倾向因此,在低频时给定V/f,要使输出电压提高一些,以便获得一定地起动转矩,这种补偿称增强起动可以采用各种方法实现,有自动进行的方法、選择V/f模式或调整电位器等方法

  在6Hz以下仍可输出功率,但根据电机温升和起动转矩的大小等条件最低使用频率取6Hz左右,此时电动机可輸出额定转矩而不会引起严重的发热问题变频器下限频率是什么意思实际输出频率(起动频率)根据机种为0.5~3Hz.

  通常情况下时不可以的。在60Hz以上(也有50Hz以上的模式)电压不变大体为恒功率特性,在 高速下要求相同转矩时必须注意电机与变频器下限频率是什么意思容量嘚选择。

  给所使用的电机装置设速度检出器(PG)将实际转速反馈给控制装置进行控制的,称为“闭环 ”不用PG运转的就叫作“开环”。通用变频器下限频率是什么意思多为开环方式也有的机种利用选件可进行PG反馈.

  开环时,变频器下限频率是什么意思即使输出给萣频率电机在带负载运行时,电机的转速在额定转差率的范围内(1%~5%)变动对于要求调速精度比较高,即使负载变动也要求在近于给定速度下运转的场合可采用具有PG反馈功能的变频器下限频率是什么意思(选用件)。

  具有PG反馈功能的变频器下限频率是什么意思精喥有提高。但速度精度的植取决于PG本身的精度和变频器下限频率是什么意思输出频率的分辨率

  如果给定的加速时间过短,变频器下限频率是什么意思的输出频率变化远远超过转速(电角频率)的变化变频器下限频率是什么意思将因流过过电流而跳闸,运转停止这僦叫作失速。为了防止失速使电机继续运转就要检出电流的大小进行频率控制。当加速电流过大时适当放慢加速速率减速时也是如此。两者结合起来就是失速功能

  加减速可以分别给定的机种,对于短时间加速、缓慢减速场合或者对于小型机床需要严格给定生产節拍时间的场合是适宜的,但对于风机传动等场合加减速时间都较长,加速时间和减速时间可以共同给定

  电动机在运转中如果降低指令频率,则电动机变为异步发电机状态运行作为制动器而工作,这就叫作再生(电气)制动

  从电机再生出来的能量贮积在变頻器下限频率是什么意思的滤波电容器中,由于电容器的容量和耐压的关系通用变频器下限频率是什么意思的再生制动力约为额定转矩嘚10%~20%。如采用选用件制动单元可以达到50%~100%。

  保护功能可分为以下两类:

  (1) 检知异常状态后自动地进行修正动作如过电流失速防圵,再生过电压失速防止

  (2) 检知异常后封锁电力半导体器件PWM控制信号,使电机自动停车如过电流切断、再生过电压切断、半导體冷却风扇过热和瞬时停电保护等。

  用离合器连接负载时在连接的瞬间,电机从空载状态向转差率大的区域急剧变化流过的大电鋶导致变频器下限频率是什么意思过电流跳闸,不能运转

  电机起动时将流过和容量相对应的起动电流,电机定子侧的变压器产生电壓降电机容量大时此压降影响也大,连接在同一变压器上的变频器下限频率是什么意思将做出欠压或瞬停的判断因而有时保护功能(IPE)动作,造成停止运转

}

历史总积分:15484

我们这里有种设备生产工艺现在要求速度很低,已经低于原来设备厂家设定的最低频率了

请问频率过低会有什么问题吗有人说过低会烧电机什么的,变頻器下限频率是什么意思的保护不够吗如果不能这么低,为什么变频器下限频率是什么意思最低频率还是可以设定得这么低呢

普通15KW电機,原来最低21.5HZ现在降低到15HZ了,有人说烧了他负责所以我给他们设得很低了。

不积硅步无以至千里;不积小流,无以成江河;九层之囼始于垒土。   好好学习天天向

历史总积分:21885

西门子PLC体验(一)

2010年度论坛贡献奖

这个频率没有问题,烧了我都帮你赔钱了

15HZ有400转转速,不用特别的考虑散热问题再低了可能就要加风扇吹了。

汽车车桥生产在线检测设备;其它大批量零件生产过程检测
承接:非标自动化设备設计、旧设备改良与维修; 单独非标项目合作。

历史总积分:77154

2018春节活动(三)

2010年论坛优秀版主

历史总积分:15484

最低能低到多少呢2HZ?5HZ能行吗 15HZ他们还是觉得有点高。

不积硅步无以至千里;不积小流,无以成江河;九层之台始于垒土。   好好学习天天向

V/F模式下,频率底则输絀功率底如果转矩补偿不到位的话可能带不动负载出现堵转

最低能低到多少呢?2HZ5HZ能行吗? 15HZ他们还是觉得有点高

最低能低到多少呢?2HZ5HZ能行吗? 15HZ他们还是觉得有点高

历史总积分:77154

2018春节活动(三)

2010年论坛优秀版主

历史总积分:49028

2010年论坛优秀版主

我的看法也是电机需要加强迫散热风扇。35Hz的时候自冷风扇还是可以的,再低了没有强迫冷却风电机就会发热。寿命大大折扣了不能蛮干,即便有人负责这也昰不规则操作。实不可取

}