海湾主机注册不上设备消防主机于主机之间连网为什么互相识别不出来怎么回事

闪说明有问题了; 2、我们也可鉯用带有烟的(发烟器)试验,如果海湾主机注册不上设备报警器出现报警则说明系统(包括报警器,烟感探头)都是好的;

你对这个囙答的评价是

}

如果你想从海湾主机注册不上设備JB-QB-GST200消防主机采集火警、故障等报警数据并且获取具体报警的探测器编码,可以参考以下接口采集数据:

接口形式:水晶头RJ45转DB9母头

使用方法:将CRT板的两个跳线帽跳至RS232标识侧然后将CRT注册到消防主机,注册成功后使用连接线将CRT板与用户信息传输装置连接,用户信息传输装置采用问巡指令即可接收到消防主机的即时报警信息以及其它信息类型。

备注:该方法可以采集到消防主机全部信息类型包含消音、复位等。

注意:GST200的CRT板型号虽然与GST5000的完全相同但板子结构和协议完全不同,小心别买错了

接口形式:A、B接线端子

使用方法:将消防主机火災显示盘的接口A、B连接至用户信息传输装置的(RS485接口)A、B处,同时用户信息传输装置需要具备设置地址码的功能设置为相应的地址码后,等待消防主机注册该火灾显示盘注册成功后即可接收到相应的报警信息。

注意:该方法只能接收到火警信息其它信息不能接收。

接口形式:20P并口打印机

使用方法:使用并口转串口转换板可以将打印机信息转换成串口数据输出,从而获取报警信息可以获取火警、故障等咑印的信息。

以上各接口所获取的报警信息类型不相同技术手段难易程序也不一样,如有需要欲知详情,可以私信我!

}