利达新增的感烟设备用编写消防联动设备有哪些关系吗

首先新增加的设备编码后连接主機回路然后找厂家人员编程,做自己想要的消防联动设备有哪些关系等新增的设备是不会自己打开的因为没有消防联动设备有哪些逻輯关系

}

2)探测器本身有问题

3)此探测器未写入程序。

7、设备出现电压降有那些原因造成

1)设备过载;2)线路有轻微接地或轻微短路;3)用电设备本身有问题(短路、

机械);4)电源装置本身问题

8、如何判断电池的充电装置功能是否正常

1)首先关闭电池电源的投入,再用万用表直流电压档测试电源装置接电池線的端子检查输出电压是否正常。2)接上一对电压和容量不够的电池进行充电几天后再对电池测试端电压是否正常。

9、简述为什么要對电池进行充放电

1)延长电池的使用寿命;2)检验电池充电功能;3)检验电池电量投入时间是否满足规范要求

10、普通常规探测模块为什麼要接尾阻,接在什么地方较合适

普通常规探测模块是于普通探测器相连的一般尾阻接在最末一个探测器的底座上,起到与正负线路相連构成一个环行通路,因此起到监视线路、设备正常于否的作用。

11、自动喷水灭火系统消防联动设备有哪些测试过程

A、准备工作(笁作申请、人员安排、工具配备、预防措施等)。

B、屏蔽无关设备模块消防中心报警控制器或消防联动设备有哪些柜、水泵房控制柜必須转为自动状

C、楼层喷淋末端排水,消防中心观察本区域的水流指示器是否动作此时恒压泵应能

自动启动。继续排水由于末端排水量夶于恒压泵补水量,管网压力降至喷淋大泵启动压力极限此时,报警阀动作即消防中心接收到压力开关动作信号,水力警铃亦鸣响夶泵被启动。

D、检查被启动相应设备是否有信号反馈回消防中心并记录

E、关闭末端排水装置和主机复位,大泵停止运行恒压泵继续补沝,直至压力升至到

原设定值此时恒压泵自动停止。

F、工作检查;解开被屏蔽模块;填写原始测试表格;通知甲方相关部门测试完毕并笁

6、消防给水系统中表面的清洁包括哪些设备

A、水泵电控柜、消火栓箱操作面板。

B、管道及支架、水泵电机外壳、水泵泵体、压力表、阀门阀体、报警阀、延迟器、水

}

我要回帖

更多关于 消防联动设备有哪些 的文章

更多推荐

版权声明:文章内容来源于网络,版权归原作者所有,如有侵权请点击这里与我们联系,我们将及时删除。

点击添加站长微信