罗克韦尔plc上面FAULT西门子plc模块灯不亮亮是什么意思

本回答由DZENIX东圳星提供

下载百度知噵APP抢鲜体验

使用百度知道APP,立即抢鲜体验你的手机镜头里或许有别人想知道的答案。

}

西门子S7300 PLC应用技术PPT课件-第六章 故障診断

第七章 故障诊断 PLC是运行在工业环境中的控制器一般而言可靠性比较高,出现故障的概率较低但是,出现故障也是难以避免的一般引发故障的原因有很多,故障的后果也有很多种 引发故障的原因虽然我们不能完全控制,但是我们可以通过日常的检查和定期的维护來消除多种隐患把故障率降到最低。故障的后果轻的可能造成设备的停机影响生产的数量;重的可能造成财产损失和人员伤亡,如果昰一些特殊的控制对象一旦出现故障可能会引发更严重的后果。 故障发生后对于维护人员来说最重要的是找到故障的原因,迅速排除故障尽快恢复系统的运行。对于系统设计人员在设计时要考虑到系统出现故障后的系统的自我保护措施力争使故障的停机时间最短故障的产生的损失最小。 7.1 了解S7-300 PLC的基本故障种类 一般PLC的故障主要有外部故障或是内部错误造成外部故障时由外部传感器或执行机构的故障等引发PLC产生故障,可能会使整个系统停机甚至烧坏PLC。 而内部错误是PLC内部的功能性错误或编成错误造成的可以使系统停机。S7-300具有很强的错誤(或称故障)检测和处理能力CPU检测到某种错误后,操作系统调用对应得组织块用户可以在组织块中编程,对发生的错误采取相应的措施对于大多数错误,如果没有给组织块编程出现错误时CPU将进入STOP模式。 被S7 CPU检测到并且用户可以通过组织块对其进行处理的错误分为两類: 1、异步错误 异步错误是与PLC的硬件或操作系统密切相关的错误与程序执行无关,但异步错误的后果一般比较严重 2、同步错误 同步错誤是与执行用户程序有关的错误,程序中如果有不正确的地址区错误的编号或错误的地址,都会出现同步错误操作系统将调用同步错誤OB。 7.2 掌握PLC的常规维护及故障排除的方法 为了保障系统的正常运行定期对PLC系统进行维护和检查是必不可少的,而且还必须熟悉一些故障诊斷和排除方法 7.2.1 检查与维护 7.2.2 外部故障的排除方法 7.2.3 内部错误的故障诊断 7.2.1 检查与维护 一、定期检查 PLC是一种工业控制设备,尽管在可靠性方面采取了许多措施但工作环境对PLC影响还是很大的。所以通常每隔半年时间应对PLC作定期检查。如果PLC的工作条件不符合表7-1规定的标准就要做┅些应急处理,以便使PLC工作在规定的标准环境 表7-1 周期性检查一览表 二、日常维护 PLC除了锂电池和继电器输出触点外,基本上没有其它易损え器件由于存放用户程序的随机内存(RAM),计数器和具有保持功能的辅助继电器等均用锂电池保护锂电池的寿命大约5年,当锂电池的電压逐渐降低达一定程度时PLC基本单元上的电池电压跌落指示灯会亮。提示用户注意有锂电池所支持的程序还可以保持一周左右,必须哽换电池这是日常维护的主要内容。 调换锂电池的步骤: 1、在拆装之前应先让PLC通电15S以上,这样可使作为内存备用电源的电容器充电茬锂电池断开后,该电容可对PLC作短暂供电以保护RAM中的信息不丢失。 2、断开PLC的交流电源 3、打开基本单元的电池盖板。 4、取下旧电池装仩新电池。 5、盖上电池盖板 更换电池的时间要尽量短,一般不允许超过3min如果时间过长,RAM中的程序将丢失 7.2.2 外部故障的排除方法 PLC有很强嘚自诊断能力,当PLC自身故障或外围设备发生故障都可用PLC上具有诊断指示功能的发光二极管的亮灭来诊断。 一、故障查找 1、总体检查 根据總体检查流程图找出故障点的大方向逐渐细化,以找出具体故障如图7-1所示。 2、电源故障检查 电源等不亮部需要对供电系统进行检查檢查流程图如图7-2所示。 3、运行故障检查 电源正常运行指示西门子plc模块灯不亮亮,说明系统已因某种异常而终止了正常运行检查流程图洳图7-3所示。 4、输入输出故障检查 输入输出是PLC与外部设备进行信息交流的信道其是否正常工作,除了和输入输出单元有关外还与联接配線、接线端子、保险管等组件状态有关。图7-4和图7-5分别所示的是输入检查流程和输出检查流程 图7-4 输入检查流程图 图7-5 输出检查流程图 5、外围環境的检查 影响PLC工作的环境因素主要有温度、湿度、噪音与粉尘,以及腐蚀性酸碱等 二、故障的处理 不同故障产生的原因不同,它们也囿不同的处理方法具体请见下表所列。 表7-2 CPU装置、I/O扩展装置故障处理 7.2.3 内部错误的故障诊断 S7-300具有非常强大的故障诊断功能通过STEP 7编程软件可鉯获得大量的硬件故障与编程错误的信息,使用户能迅速地查找到故障 这里的诊断是指S7-300内部集成的错误识别和记录功

}
启动后run闪动上一会后就会熄灭;然后BUSF指示灯就会不停地闪烁。

· TA获得超过32万个赞

BUSF:Bus Fault  总线故障当组态了总线而未实际链接,也会造成BusF故障但是在331模块上,应该没有BusF指礻灯应该是SF指示灯。

SF:System Fault 系统故障需要诊断PLC读取模块诊断信息。SF系统状态红灯为故障;BF亮红为总线故障系统和总线灯同时闪烁,可能是孓站未上电系统检测不到子站产生的报错,但系统仍然能够运行 RUN是运行灯,STOP是停止灯

S7200CPU:SF 用作系统出错/故障显示,为红色例如内部錯误,用户程序错误(看门狗错误间接寻址,非法的浮点数地址范围错等)

STOP 黄色,停止模式

SF指示灯 用作系统出错/故障显示,为红色CPU的硬件出现故障或软件有错,带诊断功能模块出错时点亮


推荐于 · TA获得超过1.4万个赞

当组态了总线而未实际链接,也会造成BusF故障但是茬331模块上,应该没有BusF指示灯应该是SF指示灯。

你需要诊断你的PLC读取模块诊断信息


推荐于 · TA获得超过1.6万个赞

当组态了总线而未实际链接,吔会造成BusF故障但是在331模块上,应该没有BusF指示灯应该是SF指示灯。

SF系统状态红灯为故障;BF亮红为总线故障系统和总线灯同时闪烁,可能昰子站未上电系统检测不到子站产生的报错,但系统仍然能够运行 RUN是运行灯,STOP是停止灯

下载百度知道APP,抢鲜体验

使用百度知道APP立即抢鲜体验。你的手机镜头里或许有别人想知道的答案

}