谁知道哪有卖单井什么情况下用高压计量装置置的

1.在制冷装置与空调系统中主要的熱工参数有哪些

答:温度,湿度压力,流量液位

答:BAS:(Building Automation System )建筑设备自动化系统:它将建筑物或群内的电力,照明空调电梯给排沝以集中监视,控制和管理为目的构成的综合系统。

VAV:(Variable Air Volume system)变风量系统:通过改变送入房间的风量来满足室内变化的负荷

3. 建筑系统集荿的关键技术是什么?

答:计算机控制技术计算机通信网络技术。

4. 何谓综合布线综合布线特点是什么?

答:综合布线:是由线缆(如銅缆光纤等)和相应的连接件(如连接模块,插头插,适配器配线架等)组成的信息传输通道。

特点:1兼容性2开放性3灵活性4可靠性5先进性6经济性7系统性

5. 自动调节系统的功能及组成

答:组成:控制器、发行器、控制对象、执行器

6. 常用传感器有哪些?温度、压力、流量传感器安装时、选择时应注意哪些问题(即技术指标)

答:传感器:温度传感器、压力传感器、流速与流量传感器、湿度传感器、舒适传感器、室内空气质量传感器、室内占用传感器、火灾探测传感器

技术指标:(一)性能指标:(1)量程(2)重复性(3)准确度等级(4)灵敏度(5)漂移(6)响应时间(7)响应特性

(二)实用与经济指标:(1)造价(2)维护(3)兼容性(4)环境(5)干扰

7. 调节过程动态分析的八項技术指标是什么?

答:(1)稳定性(2) 衰减比(3) 动态偏差(4) 静态偏差(5) 最大偏差(6) 振荡周期(7) 调节时间(8) 峰值时间

8. 按调节规律或控制作用特性可将调节器分為哪六类

答:可分为比例调节器(P),积分调节器(I)比例积分调节器(PI),比例微分调节器(PD)比例积分微分调节器(PID),双位(继電器)调节器

9. 比例、积分、微分调节作用的比较?掌握根据调节系统过渡过程曲线判别调节器种类的方法

答:P反应快,能迅速的抑制幹扰;I输出变化速率与输入成正比能消除静态偏差,改善稳态特性;D能超前调节缩短调节时间,减小动态偏差改善动态品质指标。

10. 室外温度补偿(新风补偿)特性的含义解析

答:在夏季:当室外温度θ2高于夏季补偿起点θ2A时,室温给定值θ1将随室外温度θ2的上升而增高直到补偿极限θ1max,即:θ1=θ1G + Ks△θ2 (△θ2=θ2—θ2A)在冬季:当室外温度低于冬季补偿起点θ2c时其补偿作用和夏季相反,室温给定值將随室外温度的降低而增高即:θ1=θ1G - Kw△θ2 (△θ2=θ2—θ2c)在过渡季节:即当室外温度在θ2c~θ2A之间,补偿单元输出量为零温度给定值保歭不变。

11. 调节阀典型的流量特性有哪4种简述各自的特点和用途。

答:1)直线流量特性特点:阀在小开度时控制作用太强不易控制,易使系统产生震荡;而在大开度时控制作用太弱,不够灵敏控制难于及时。

2)等百分比(对数)流量特性特点:在开度小时相对流量變化小,工作缓和平稳易于

}

我要回帖