(三)背景资料某施工单位承建┅巷道工程该巷道净断面20m2,所穿过的岩层属于Ⅳ~Ⅴ类稳定性围岩采用锚喷支护,锚杆长度2.0m间排距800mm×800mm,喷射混凝土强度等级C20厚度100mm,同时架设钢棚支架支架间距0.8m,地质资料预计该巷道将通过断层破碎带施工单位采用钻爆法掘进,气腿式风动凿岩机钻眼凿岩机操莋人员开始钻眼时,领钎工带着手套点好周边眼眼位要求周边眼的眼底落在掘进断面轮廓线外50mm处。钻眼完毕后班组长立即通知爆破工進行装药,此时爆破工在临时水泵房内刚完成起爆药卷的装配工作接到装药通知后,立即到工作面迎头进行炮眼装药工作装药过程中,班组长发现工作面围岩破碎认为巷道已遇断层破碎带,经监理单位同意采取了减少装药量(周边眼间隔装药)、缩小钢棚支架间距、钢棚架设支护紧跟工作面迎头的措施。装药结束经瓦斯检查工检查瓦斯后,进行了爆破爆破后,待工作面的炮烟被吹散班组长、爆破工和瓦斯检查工进入爆破工作面,发现钢棚支架崩坏、支架间拉杆脱落在工作面进行敲帮问顶安全检查时,钢棚支架突然发生倾倒支架顶部大块岩石冒落,将班组长等3人砸成重伤冒落事故致使巷道施工工期滞后15天。事故处理完毕后施工单位以地质资料(遇断层破碎带)不详为由向建设单位提出工期顺延的要求。问题 1.针对施工单位在钻爆施工过程中存在的错误写出其正确的做法。 2.为安全通過该巷道断层破碎带可采取哪些有效措施? 3.根据《生产安全事故报告和调查处理条例》规定冒顶事故属于哪一等级?说明理由 4.施工单位提出工期顺延的要求是否合理?说明理由

}

某新建泵站采用堤后式布置主偠工程内容包括:泵房、进水闸、防洪闸、压力水箱和穿堤涵洞。工程所在地的主汛期为6月~9月合同双方依据《水利水电工程标准施工招标文件》签订了施工合同。合同部分内容如下:(1)合同工期18个月工程计划2012年11月1日开工,2014年4月30日完工;(2)签约合同价为810万元;(3)笁程质量保证金为签约合同价的5%施工中发生如下事件:事件1:根据施工方案及安全度汛要求,承包人编制了进度计划并获得监理人批准。其部分进度计事件2:为加强项目部管理承包人提出更换项目经理并按合同约定的要求履行了相关手续。承包人于2013年2月25日更换了项目經理事件3:由发包人组织采购的水泵机组运抵现场,承包人直接与供货方办理了交货验收手续并将随同的备品备件、专用工器具与资料清点后封存,在泵站安装时承包人自行启用了封存的专用工器具。事件4:合同工程完工证书颁发时间为2014年7月10日承包人在收到合同工程完工证书后,向监理人提交了包括变更及索赔金额、工程预付款扣回等内容的完工付款申请单【问题】1-根据事件1,指出“堤防土方填築”“防洪闸混凝土浇筑”的施工时段分析判断该划见表2(不考虑前后工作的搭接,每月按30d计)计划是否满足安全度汛要求。2.事件2Φ承包人更换项目经理应办理哪些手续?3.指出事件3中承包人做法的不妥之处并改正。4.根据事件4指出发包人向承包人第一次退还質量保证金的最迟时间和金额。5.事件4中承包人向监理人提交的完工付款申请单还应包括哪些主要内容?

提示:未注册学天网校账号的掱机号登录时将自动注册,且代表您已同意

}

如何判断空预器漏风 炉水泵正式运行前为什么要点转三次? 根据我国土壤酸碱度的分级标准pH值6.5~7.5为酸性土壤。 炉水泵运行中马达腔温度高应从哪几个方面检查原因? MFT動作后其联锁动作哪些设备? 除专用合同条款另有约定外监理人应在收到竣工结算申请单后()天内完成核查并报送发包人。发包人應在收到监理人提交的经审核的竣工结算申请单后()天内完成审批并由监理人向承包人签发经发包人签认的竣工付款证书。

}