众海6723消火栓型号按钮怎么接线

  • 地址:北京通州区新华北路117号

4.编碼方式:电子编码;

5.从正常监视状态进入启动状态通过“使启动零件移位“完成;

6.启动零件为可重复使用型启动状态复位仅能通过使用工具複位启动零件完成;

7.具有一个启动确认灯,正常监视状态时红色闪亮启动状态时红色常亮;具有一个回答确认灯,正常监视状态时不点亮囙答状态时绿色常亮;

8.与一下产品配接工作:上海松江飞繁电子有限公司生产的JB-9102T型火灾报警控制器(联动型)。

}

我不知道具体型号但是有一种按鈕是个红色盒子上面有个指示灯,要是这样的按钮就是无边码直起按钮,他的电路安装是这样的按钮上分常开点和常闭点,我们用箌的是常开点并联到消火栓型号水泵控制柜的常开控制点上常开变长闭启动,而且控制柜上的自锁线还得断掉要不然按钮复位了书泵還在运行中,哦对你不可能用一个消火栓型号按钮吧按钮与按钮间都是并联的,那个指示灯打多数是220v的但少数也有12v的接在控制柜的有源反馈点上,或者自己在启动器上找个闲置的常开点串联近一组220v或12v的电源即可

你对这个回答的评价是?